伺服电机速度控制模式V90 PN能是实现本地控制吗

您现在可以为该问题添加标签

掃码进入SIEMENS工业找答案小程序,即刻追踪好答案

看了这个问题的网友还看了

报文选择102报文包括了G1_XIST 1(r0482)和G1_XIST 2(r0483),读取r0482到PLC中需要做数据的移位处理,具体嘚移位操作可以参考如下链接读取到PLC以后需要自己编程考虑溢出问题,通常在PLC中的数据溢出后又会重新开始不会报警停机。

S120 如何读取編码器的实际脉冲数

Note:如果是绝对值编码器需要读取r0483时,需要编码器的控制字Gn_STW.13来请求编码器实际位置

以下网友赞了您的问题:

提问者对於答案的评价:

西门通用小型伺服电机速度控制模式控制器 V90 PN 在自动化领域中得到了广泛的应用随着客户需求的不断增加以及产品功能的不断完善,*近又推出了 V90 PN 的新固件 V1.04新固件做了以丅几方面的功能扩展:

EPOS 模式下通过周期通讯设定参考点坐标值

支持低惯量的 1FL6 多圈**值电机

除此之外,V90 PN 新固件 1.04 还对产品的可靠性进行了优化對产品进行性能提升与改进。

V90 PN 固件版本与调试软件的对应关系

3.1 回零模式新增方向挡块

V90 PN EPOS 控制模式下如果设备断电后停止的位置有时在零点開关的左侧或右侧。那么设备重新上电后主动回零操作中就可能出现还未完成回零就碰到了硬件限位开关,从而产生报警而回零失败這在实际现场中是会经常出现的情况。

新固件 V1.04 中增加了主动回零换向开关激活的功能如果启动此功能,则在主动回零过程中当检测到换姠开关(硬件限位开关)时自动改变寻零方向,从而完成回零操作

3.1.1 采用 111 报文时的主动回零换向开关激活

1. 通过设置参数 p29239=1 或在配置回零参數界面中选择来启用反向开关。

2. 开始回零之前需确认硬件限位功能已禁用。若已激活该功能则通过报文控制字 POS_STW2.15 (1→0) 禁止硬件限位功能。

3. 囙零开始后伺服电机速度控制模式电机启动,当检测到换向开关信号之后改变搜索方向执行回零功能。若未检测到换向开关则按照參数 P2604 定义的方向寻找参考点挡块。当回零完成后PLC 通过报文控制字 POS_STW2.15(0→1)再激活硬件限位功能。

4. 伺服电机速度控制模式电机回零完成之后数芓量输出信号 REFOK (ZSW1.11) 将置位为 1。

3.1.2 采用 7.9.110 报文时的主动回零换向开关激活

如果采用 7.9.110 报文主动回零时不需要通过 PLC 禁止硬限位功能。当主动回零触发之後驱动器自动禁止硬件限位功能,当回零完成后则重新激活硬件限位能。

3.2 EPOS 模式下通过周期通讯设定参考点坐标值

如果使用标准报文 110 和 111可以通过自定义的 PZD“user2”来实现 EPos 参考点坐标值的周期通信。具体步骤如下:

之前 V90 PN V1.03 版本外部触发的数字量输入可以通过“用户自定义发送芓”,设置参数 P29151=3由驱动器传输到 PLC。对于 1.04 版本作为控制外部组件的数字量输出 DO,可以通过“用户自定义接受字”由 PLC 传送到驱动器因此驅动器的 DO_1(P29330)和 DO_2(P29331)引入新的值16(DO_PZD1)和 17(DO_PZD2)来表示未定义的数字量输出。采取这种 PLC 通过通信的方式对驱动器的数字量输出进行控制可以避免远距离的I/O 布线,节省 PLC 的 I/O 点

如果 PLC 远离驱动器和外部设备(如开关,指示灯等)那么可以通过驱动器的数字量输入输出端子控制外部开关等设备的动作,并将状态传回控制器这将节省PLC 的 IO 点并避免 IO 长距离的接线。

2. 对于低惯量多圈**值伺服电机速度控制模式电机除具备一般低惯量电机的高動态响应及安装尺寸精巧的优点外,由于其编码器类型为 20 位+12 位多圈因此具有更高的定位精度。

3. 由于多圈**值编码器具备 12 位(4096)圈数因此在设備掉电重启后,相较于单圈**值编码器能够保持长距离的机械位移,实际位置值不会丢失

电机及相匹配的驱动器订货信息

V90 PN 固件 1.04 版本,在系统可靠性性方面做了进一步的改进与提升:

1. 新增用于提升稳定性的参数

引入新的参数 P1433设置基于机械结构的转速控制器参考模型的固有頻率。转速控制器的参考模型是为了降低在速度调节过程中的过冲现象而设计的参数准确的参考模型可以大大降低速度给定变化时由于速度环调节导致的实际速度过冲现象。

引入新的参数 P1981,设置磁极位置检测的*大行程(电气角)对于 V90 增量式编码器电机,初次上电给定使能の后电机会进行磁极识别,从而确定电机的电气磁极位置若在规定的旋转角度(P1981)范围内磁极识别失败,驱动器就会显示故障提示 F7995此时可以适当调整P1981 的设定角度值,该值有效范围 0-180 度该值越大电机极点位置识别时旋转角度就越大。

2. 针对 SIMOTICS 1FL6 低惯量电机改善驱动器内部电機的热保护模型,确保电机在过载状况下的正常运行

3. 增强编码器的内存保护,有效减少编码器连接不良及 EMC 干扰导致的 F52985等问题

4. 修复 PROFINET 通信設置(IP 地址和站名称)在重复上电之后丢失的问题,确保 PROFINET 通信正常

5. 修复了一键自动优化之后的,运行到固定停止点功能无法维持输出转矩的问题运行到固定停止点功能可以用来限制电机的扭矩,使电机运行到固定的挡块或者夹紧位置而不会触发故障信息。该扭矩会在電机受阻停止后维持固定保持不变当在驱动停留在固定停止点期间, 位置设定值会跟踪实际值即两个数值相等,并且驱动器不会报警