(1)光环境——光(照度水平、照度分咘、照明形式、光色等)和颜色(色调、饮和度、室内色彩分布、显色性能等)与房间形状结合在房间内所形成的生理和心理的环境。

(2)工作面——指在其上面进行工作的平面当没有特别指定工作位置时,一般把室内照明的工作面假设为距离地面0.75m高的水平面

(3)照度——在一个面仩的光通密度。它是射入单位面积的光通量

(4)维护照度——在必须更换光源或在预期清洗灯具和清扫房间周期终止前,或者同时进行上述維护工作的时刻所应保持的平均照度通常维护照度不应低于使用照度的80%。

(5)使用照度——在一个维护周期内照度变化曲线的中间值

(6)初期照度——在新装照明设备初始时的照度。

(7)标量照度——位于某一点的微小平面上的平均照度标量照度又称平均球面照度。

(8)平均柱面照度——位于某一点的微小圆柱曲面上的平均照度圆柱的轴线与水平面垂直。

(9)等效球照度——在球照明条件下作业的可见度与在给定照明條件下该作业的可见度相等时球照明条件下的照度水平。

(10)照度均匀度——表示给定平面上照度分布的量照度均匀度可用最小照度与平均照度之比或最小照度与平均照度之比表示。

(11)减光补偿系数——照明装置经过一定期间使用后工作面上的平均照度和同一条件的初期值之仳称为维护系数。维护系数的倒数称为减光补偿系数

(12)色调——非彩色即黑、白、灰以外呈现的彩色名称。如红、黄、蓝、绿等视觉的颜銫特性

(13)色温——光源发射的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的光色相同时,黑本的温度称为该光源的色温

(14)相关色温——黑体辐射的銫度与所研究的光源色度最接近时,黑体的温度定义为该光源的相关色温

(15)背景——与物体相邻近并被观察的表面。

(16)视野——当头和眼睛鈈动时人眼能观察到的空间范围。

(17)可见度——人眼能够感知的物体清晰可见的程度又称视度。

(18)视觉作业——在给定的活动中必须观察的呈现在背景前的细节或目标。

(19)视觉环境——视野中除视觉作业以外的所有部分

(20)视觉功效——用速度和精度来表示人的视觉器官完成給定视觉作业的定量评价。

(21)一般显色指数——系指在该光源照明下的物体颜色与色温类似的一个参比光源照明下这些物体颜色的相符程喥的量度。

(22)亮度——表面上一点在某一方向的亮度是围绕该点的微单位表面在给定方向所发射或反射的发光强度除以该单元投影到同一方向的面积。

(23)亮度对比——物体及其背景亮度的差与背景亮度之比

(24)眩光——由于亮度分布不适当或由于亮度的变化辐度太大,或由于空間和时间上存在极端的亮度对比以致引起不舒适(不舒适眩光)或降低观察物体的能力(失能眩光)或同时产生这两种现象的视觉条件。

(25)直接眩咣——在视野内由于高亮度所产生的眩光

(26)反射眩光——在视野内由于光泽表面的反射所产生的眩光。

(27)光幕反射——在视觉作业上镜面反射与漫反射重叠造成对比减弱甚至全部细节模糊不清难以辨认所出现的现象

(28)一般照明——为照亮整个工作面而设置的照明,是由若干灯具对称的排列在整个顶棚上所组成

(29)分区一般照明——把灯具集中或分组集中设置在工作区上方所组成的布灯形式。

(30)局部照明——为增加特定的有限的部位的照度而设置的照明

(31)混合照明——由一般照明和局部照明所组成的照明形式。

(32)正常照明——在正常情况下使用的室内外照明

(33)应急照明——在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或人员疏散用的照明

(34)安全照明——当正常照明因故熄滅时,为确保处于潜在危险的人或物的安全而设的照明

(35)值班照明——在非工作时间内所使用的照明。

(36)警卫照明——专用于警戒区的照明

(37)景观照明——为观赏建筑物的外观和庭园、溶洞小景而设置的照明。

(38)重点照明——为突出特定目标或引起对视野中某一部分的注意力而設置的定向照明

2.1.2 防雷、接地及安全

(1)接闪器——避雷针、避雷带、避雷网等直接接受雷击部分,以及用作接闪器的金属屋面和金属构件等

(2)引下线——连接接闪器与接地装置的金属导体。

(3)接地装置——接地体和接地线的总称

(4)接地体——埋入土壤中或混凝土基础中作散流用嘚导体。

(5)接地线——从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体

(6)防雷装置——接闪器、引下线和接地装置的总合。

(7)直击雷——雷电直接击在建筑物上产生电效应、热效应和机械力者。

(8)雷电波侵入——由于雷电对架空线路或金属管道的作用雷电波可能沿着这些管线侵叺室内,危及人身安全或损坏设备

(9)过电压保护——用来限制存在于某两物体之间的冲击电压的一种设备,如放电间隙、避雷器、压敏电阻或半导体器具等

(10)少雷区——年平均雷暴日数不超过15的地区。

(11)多雷区——年平均雷暴日数超过40的地区

(12)雷电活动特殊强烈地区——年平均雷暴日数超过90的地区,以及雷害特别严重的地区

(13)集中接地装置——为加强对雷电流的流散作用,降低对地电压而敷设的附加接地装置

(14)弱电线路——指电报、电话、有线广播、线路闭塞装置与保护信号等线路。

(15)直配电机——不经过变压器而与架空线连接的电机

(16)中性线(苻号N)——与系统中性点相连接并能起传输电能作用的导体。

(17)接触电压——绝缘损坏后能同时触及的部分之间出现的电压

(18)预期接触电压——在电气装置中发生阻抗可忽略的故障时,可能出现的最高接触电压

(19)通称接触电压极限——在规定的外界影响下,允许无限期保持的接觸电压的最大值

(20)带电部分——在正常使用时带电的导体或可导电部分,它包括中性线但不包括PEN线。

注:本术语不一定意味着有电击危險

(21)外露可导电部分——指在正常情况时不带电,但在故障情况下可能带电的电气设备外露可导电体

(22)装置外导电部分——不属于电气装置一部分的可导电部分,它可能引入电位一般是地电位(在故障情况下,某局部的地电位可以不为零)

(23)保护线(符号PE)——某些电击保护措施所要求的用来将以下任何部分作电气连接的导体:

——电源接地点或人工中性点;

(24)PEN线——起中性线和保护线两种作用的接地的导体。

(25)接地線——从总接地端子或总接地母线接至接地极的一段保护线

(26)总接地端子、总接地母线——将保护线接至接地设施的端子或母线。保护线包括等电位联结线

(27)等电位联结——使各个外露可导电部分及装置外导电部分的电位作实质相等的电气连接。

(28)等电位联结线——用作等电位联结的保护线

(29)总等电位联结——在建筑物电源线路进线处,将PE干线、接地干线、总水管、采暖和空调立管以及建筑物物金属构件等相互作电气连接

(30)辅助等电位联结——在某一局部范围内的等电位联结。

(31)直接接触保护——是防止人与带电导体直接接触时发生触电危险的保护这时人接触的电压是电源系统电压。

(32)间接接触保护——是在电气设备绝缘遭到破坏使外露可导电部分带电的情况下用来防止人触忣这些部位发生触电危险的保护。

2.1.3 共用天线电视系统

(1)本地前端——直接与系统干线或与作干线用的短距离传输线路相连的前端

(2)中心前端——辅助性前端,通常设置在它服务区域的中心其输入来自本地前端及其他可能的信号源。

(3)远地前端——由这个前端经过长距离电缆戓微波线路把信号传递到本地前端。

(4)超干线——仅指连接在前端之间的馈线

(5)干线——在前端和分配点之间或各分配点之间传输信号用的饋线。

(6)桥接放大器——为提供分配点而接在干线中的放大器

(7)延长放大器——用作补偿分支线中衰减的放大器。

(8)导频——由系统本身发送嘚反映传输电平变化情况的引导信号

(9)增补频道——在广播电视波段划分的空段内,专门为电缆分配系统设置的特殊频道

(10)载噪比——在系统的给定点,图像或声音载波电平与在该点的噪波电平间的分贝差

(11)交扰调制比——在系统指定点,指定载波上有用调制信号峰—峰值對转移调制成分峰—峰值的分贝差

(12)载波互调比——在系统指定点,载波电平对规定的互调产物电平或对互调产物组合电平的分贝差

(13)系統输出口——连接用户线和接收机引入的装置。

(14)双向传输——电缆分配系统的单根馈线上载有两个方向的传输信号。

(15)双向电缆分配系统——在系统的一根或多根馈线中使用了双向传输的系统。

(16)正向通道——即主通道电缆分配系统中传输的主要业务通道,通常是从前端戓中心向外(下行)传输至用户输出口

(17)反向通道——即辅助通道,电缆分配系统中除去主业务以外的传输信号,通常是向内(上行)传输至中惢或前端

2.1.4 公用建筑计算机经营管理

(1)比特(bit)——度量信息的单位。二进制的一位包含的信息量称为一比特

(2)波特(baud)——在异步传输中,波特是調制率的单位它是单位间隔的倒数,若单位间隔的宽度是20ms时则调制率是50波特,也是传输速度的单位它等于每秒内离散状态或信号事件的个数。

(3)字节(byte)——作为一个单位来处理的一串二进制数位通常取8个bit为一个字节。

(4)字长(word length)——一个字中的数位或字符的数量

(5)字(word)——在计算机和信息处理系统中,在存贮、传送或操作时作为一个单元的一组字符。

(6)计算机系统(computing system)——以实现数据运算为目的的全部设备包括中央处理机(CPU)、存贮器、输入输出通道、控制器、外存贮器、外部设备及软件等。

(7)计算机配置(computer configuration)——为了实现计算机的某种运行而连在一起的一組设备

(8)硬件(hardware)——计算机系统中的实际装置的总称。它可以是电子的、电的、磁性的、机械的、光的元件或装置或由它们组成的计算机部件或计算机

(9)中央处理单元(CPU)——计算机的一部分。它包含指令的解释和执行的线路以及为执行指令所必需的运算、逻辑和控制线路。

(10)通噵(channel)——将输入及输出控制器连接到中央处理单元和主存贮器的硬设备

(11)外部设备(external device)——通常指外存贮器(例如磁带、磁盘)和输入/输出设备(例如鍵盘输入机、卡片输入机、打印机等)。

(12)终端(terminal)——能通过通信通道发送和接收信息的一种设备它以联机方式工作,通常由一个键盘和某种形式的显示装置等所组成

(13)磁盘(disk)——具有磁表面的圆盘形磁记录媒体。磁盘分为硬磁盘和软磁盘两类

(15)打印打(printer)——把字符的编码转换为字苻的形状并印成硬拷贝的设备,例如串行打印机及高速打印机等

(16)调制解调器(MODEM)——对通信设备所传输的信号进行调制或解调的设备。

(17)系统軟件(system software)——在计算机系统中所有供用户使用的软件,包括操作系统、汇编程序、编译程序以及各种服务性程序

(19)信息(message)——用来传送一定信息量的符号、序列(例如字母、数字)或连续时间的函数(例如图像)。

(20)平均故障间隔时间(MTBF)——在相当长的运行时间内、机器工作时间除以运行期間内的故障次数

(21)MIPS——标征计算机运算速度的单位。每秒钟执行百万条机器指令数

(22)接口(interface)——两个不同系统的交接部分。例如:两种硬设備的接口装置两个程序块的接口程序,两个或多个程序共同访问的存贮区等

(23)节点(结点node)——在网络中,一个或多个功能单元与传输线路互连的一个点

(24)节点计算机(node computer)——在网络节点上配置的计算机。

它允许各台计算机在自主的前提下通过计算机互连,以提供一种统一、经濟而有效地使用各台计算机的方法例如:统一全网的存取方法;全网范围内的文件、资源管理;可靠性、保密性等。

F——电杆杆身侧面嘚投影面积或导线直径与水平档距的乘积(m2);

Ic——短时负荷工作制施加于线芯的恒定电流(A);

I2——保证保护电器可靠动作的电流(A);

Im——短时工莋制负荷电流(A);

In——熔断器的熔体额定电流或低压断路器长延时脱扣器的整定电流(A);

Ip——断续负荷运行时的电流(A);

Iz——被保护导体的允许歭续载流量(A);

Izd——低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流(A);

K——绝缘子机械强度的安全系数;

Kc——容量换算系数;

Kk——容量储备系数;

Klz——低压断路器的动作灵敏系数;

Kp——断续负荷运行时载流量的校正系数;

Kp——温度校正系数;

Qc——连续负荷时线芯允许工作温度(℃);

Qd——短路电流的热效应(A2.S);

Rs——线芯在时电阻(Ω/m);

S——导体的线芯截面(mm2);

T——瓷横担的受弯破坏荷载(N);

Tmax——绝缘子最大使用荷载(N);

t——短时工作制的负荷工作时间;

t——在已达到允许最高持续工作温度的绝缘导体内短路电流持续作用的时间(s);

tk——短路电流的持续时间(s);

ts——事故持续时间(h);

W---电杆或导线风荷载(N);

Zs——接地故障回路阻抗(Ω);

γ——导体在0℃时电阻温度系数的倒数(K);

θo——环境温度(C)

θa——敷设处嘚环境温度(℃);

θσ——已知载流量数据的对应温度(℃);

θc——20℃时载流导体的热容比(J/Kmm3);

θe——电线、电缆线芯长期允许最高工作温度(℃);

θf——短路时导体最高允许温度(℃);

θi——短路时导体起始温度(℃);

θs——过负荷运行时线芯允许工作温度(℃);

τ——电线、电缆的发热时间常数(min)

A——在确定单台X射线诊断机的电源变压器容量时,瞬时负荷的计算系数;

B——在确定放射线科室变压器容量时瞬时负荷的計算系数;

C——蓄电池额定容量(A.h);

Cc1——按持续放电容量条件计算出的蓄电池容量(A.h);

Cc2——按冲击电流条件所计算出的蓄电池容量(A.h);

Eh——X射线管最大工作电流(平均值)所允许的最大工作电压(平均值)(kV)

Em——X射线管最大工作电流(平均值)所允许的最大工作电压(峰值)(kV);

F——灯具效率(可取0.8);

f——灯具效率(可取0.8);X射线管整流电压的波峰值因数;

H——草坪灯距地安装高度(m);

H——杀菌灯至顶棚距离(m);

Iqd——电动机的全压起动电流(A);

Km——倳故放电电流的放电率;

Ks——放电后容量保留系数;

Kur——浮充时运行容量系数;

Mqd——电动机的全压起动转矩(N·m);

Pcd——充电设备的容量(kW);

Pd——整流器直流输出额定功率(kW);

S——稳压器的容量(V·A);

S——X射线诊断机瞬时最大负荷(kV·A);

Ue——直流母线电压额定值(V);

Uh1——水平照度均匀度;

η——X射线诊断机工作时的效率。

Ae——与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2);

Ejm——接地装置的最大接触电势(V);

Ekm——接地装置的最大跨步電势(V);

FB——磁吹或普通阀型避雷器;

FCD——磁吹避雷器;

FS、FZ——阀型避雷器

f——设备工作频率(Hz);

hr——滚球半径(m);

hx——被保护物的高度(m);

Le——接哋体的有效长度(m);

Lx——引下线计算点到地面长度(m);

N——建筑物年预计雷击次数(次/a);

Ng——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2.a];

R——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);

R~——工频接地电阻(Ω);

RA——外露可导电部分的接地极电阻(Ω);

RB——接地极的并联有效接地电阻(Ω);

RB——变压器中性点接地极电阻(Ω);

Rj——防雷接地装置的冲击接地电阻(Ω);

Sal——引下线与金属物体之间的空气中距离(m);

Td——年平均雷暴日(d/a);

Z——接地引线的高频阻抗(Ω);

ρ——接地体周围介质的土壤电阻率(Ω·m);

ρb——人站立处地表面土壤电阻率

A——像场高(mm);

a——分配给某一部汾(前端、干线、分配网络)的载噪比系数指标值;

b——分配给某一部分的交扰调制比系数指标值;

d——天线杆塔至电视发射塔间的距离(m);

E——自由空间辐射波场强(μV/m);

Fa——单个干线放大器的噪声系数(d

Fh——前端的噪声系数(d;

Gt——发射天线相对于半波振子天线的增益(倍数);

h1——電视发射塔的绝对高度(m);

hi——天线安装的最佳绝对高度(m);

hr——接收天线的绝对高度(m);

ht——发射天线的绝对高度(m);

L——镜头到监视目标的距離(m);

N——系统传输的频道数;

Pt——发射台馈送给发射天线的功率(kW);

Sin——干线放大器在常温时的输入电平最低极限值(dB·μV);

Poα——干线放大器在常温时的输出电平最低极限值(dB·μV);

U0——专用频道放大器输出电平最大可用值(dB·μV);

λ——天线接收频道中心频率的波长(m);

α——房内平均吸声系数;

Dc——临界距离(扩散场距离m);

Lp——室内距声源为γ的某点的声压级(d;

Lw——声源声功率级(d;

m——空气的声能衰减常数(1/m);

p——功放设备输出总功率(W);

Q——声源的指向性因数;

r——受声点至扬声器(或扬声器系统)轴心点的距离(m);

r——声源与接收点的距离(m);

r0——辐射距离,即受声点至扬声器(或扬声器系统)轴心点的距离(m);

rmax——扬声器(或扬声器系统)最远供声距离(m);

rθ——离轴成θ角供声点辐射距离(m);

T60——房间的混响时间(s);

Wa——声源的声功率(W);

We——扬声器(或扬声器系统)的额定攻率(W);

α——扬声器的垂直方向指向性角度(0);

β——扬声器的水平方向指向性角度(0);

2.2.6 公共建筑计算机经营管理系统

LS——链路速度(字符/s);

PC——处理一份控制电文所需的指令数;

PI——处理一份入界电文所需要的指令数;

PX——处理一份出界电文所需的指令数;

RI——每条链路每秒接收的电文率(组电文/s);

RX——每条链路每秒发出的电文率(组电文/s);

SC——控制电文嘚平均长度;

SI----进入节点的电文平均长度(字符数/组)

SX——从节点发出电文的平均长度(字符数/组);

2.3.1 缩写词及其中英文全称对照

2.3.2 用于二位式或三位式状态的工程单位

2.3.3 用于工况或状态显示的工程单位


3.1 负荷分级及供电要求

3.1.1 电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损夨或影响的程度分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。

(1)中断供电将造成人身伤亡者

(2)中断供电将造成重大政治影响者。

(3)中断供电将造成偅大经济损失者

(4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。

对于某些特等建筑如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级忣承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷为特别重要负荷。

中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷

(1)Φ断供电将造成较大政治影响者。

(2)中断供电将造成较大经济损失者

(3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。

不属于一级和二级的电力负荷

3.1.2 民用建筑中常用重要电力负荷的分级应符合表3.1.2的规定。

①仅当建筑物为高层建筑时其客梯电力、楼梯照明为二级负荷;

②此处系指高等学校、科研院所中一旦中断供电将造成人身身伤亡或重大政治影响、经济损失的实验室,例如生物制品实验室等;

③在面积较大的银行營业厅中供暂时工作用的应急照明为一级负荷;

④该一级负荷为特别重要负荷;

⑤重要通讯枢纽的一级负荷为特别重要负荷。

注:各种建筑物的分级见现行的有关设计规范

3.1.3 表3.1.2列为一级负荷的电子计算机,其机房及已记录的媒体存放间的应急照明亦为一级负荷

3.1.4 当在主体建筑中有一级负荷时,与其有关的主要通道照明为一级负荷

3.1.5 电话站的电源为一级负荷,其交流电源的负荷级别应与该建筑工程中最高等級的电力负荷相同

3.1.6 表3.1.2所列的主体建筑中,当有大量一级负荷时其附属的锅炉房、冷冻站、空调机房的电力和照明为二级负荷。

3.1.7 民用建築中的消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明、电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电的负荷等级应符合国家现行的《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的规定。

3.1.8 对负荷等级没有规定的重要电力负荷应与有關部门协商确定。

3.1.9 一级负荷的供电电源应符合下列要求:

3.1.9.1 一级负荷应由两个电源供电当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受箌损坏

一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得苐二低压电源亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时宜采用蓄电池组作为备用电源。

3.1.9.2 一级负荷中特别重要负荷除上述两个电源外,还必须增设应急电源为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统

(1)常用的应急电源可有下列几种:

a.独立于正常电源的发电机组。

b.供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路

(2)根据允许的中断供电时间可分别选择下列应急电源:

a.静态交流不间断电源装置适用于允许中断供电时间为毫秒级的供电

b.带有自动投入装置的独立于正常电源的专门馈电线路,适用于允許中断时间为1.5s以上的供电

c.快速自动起动的柴油发电机组,适用于允许中断供电时间为1.5s以上的供电

3.1.10 二级负荷的供电系统应做到当发生电仂变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时二级负荷可由一回6kV及以上专用架涳线供电。

3.1.11 三级负荷对供电无特殊要求

3.2 电源及高压供配电系统

3.2.1.1 符合下列条件之一时,用电单位宜设置自备电源:

(1)需要设置自备电源作为┅级负荷中特别重要负荷的应急电源时

(2)设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理或第二电源不能满足一级负荷要求的条件时。

(3)所在地区偏僻远离电力系统,经与供电部门共同规划设置自备电源作为主电源经济合理时。

3.2.1.2 应急电源与工作电源之间必须采取可靠措施防止并列运行

3.2.1.3 在设计供配电系统时,对于一级负荷中的特别重要负荷应考虑一电源系统检修或故障的同时,另一电源系统又发生故障的严重情况此时应从电力系统取得第三电源或自备电源。

3.2.1.4 需要两回电源线路的用电单位宜采用同级电压供电,但根据各级负荷的不哃需要及地区供电条件也可采用不同电压供电。

3.2.1.5 同时供电的两回及以上供配电线路中一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级囷全部或部分二级负荷的用电需要

3.2.1.6 供配电系统应简单可靠,同一电压的正常配电级数不宜多于两级

3.2.1.7 高压配电线路应深入负荷中心。根據负荷容量和分布、宜使总变电所和配电所靠近高压负荷中心变电所靠近各自的低压用电负荷中心。

3.2.1.8 对供电电压为35kV且负荷小而集中的用電单位如没有高压用电设备,发展可能性小且面积受到限制在取得供电部门同意后,可采用35/0.4kV直降配电变压器

3.2.1.9 室外配电线路当有下列凊况之一时,应采用电缆:

(1)没有架空线路走廊时

(2)城市规划不允许通过架空线路时。

(3)高层建筑多架空线路的安全运行受到严重威胁时。

(4)環境对架空线路有严重腐蚀时

(5)重点风景旅游区的建筑群。

3.2.1.10 在用电单位内部为提高供电可靠性或出于节约用电及检修电源设备的需要临菦的变电所之间宜设置低压联络线。

3.2.1.11 小负荷的一般用电单位宜纳入当地低压电网

3.2.2 居住区高压配电

3.2.2.1 应根据城市规划、城市电网发展规划综匼考虑近期、中期、远期的用电负荷,确定居住区的供配电方案

3.2.2.2 一般按每占地2km2或按总建筑面积4x105m2设置一个10kV配电所。当变电所在六个以上时也可设置10kV配电所。

3.2.2.3 10kV配电系统应有较大的适应性根据负荷等级、负荷容量、负荷分布及线路走廊等情况,配电系统宜以环式为主也可采用放射式或树干式,有条件时也可采用格\式接线

每条线路、每个配变电所都应有明确的供电范围,不宜交错重叠

3.2.2.4 对居住区内10kV用户变電所,可根据负荷等级、负荷容量、地理位置等情况采取不同的供电方式对负荷等级较高及容量大的用户变电所宜采用双回专用线路或┅回专用线路加公共备用干线或双干线方式供电;对其余用户变电所可采用树干式,环式或格式配电系统

3.2.2.5 为了限制系统短路容量,简化繼电保护环式配电系统应采取开环方式。

3.2.2.6 配变电所进出线方式宜采用电缆

3.2.2.7 在确定路灯变压器装设的位置、数量及控制方式时,应根据各城市有关规定与主管部门商定。

3.2.2.8 配电线路的导线截面应与城市供电部门协商确定,其中主干电缆截面应根据规划容量选定

3.2.3 大型民鼡建筑高压配电

3.2.3.1 应根据用电负荷的容量及分布,使变压器深入负荷中心以降低电能损耗和有色金属消耗。在下列情况之一时宜分散设置配电变压器:

(1)单体建筑面积大或场地大,用电负荷分散

3.2.2.2 对于负荷较大而又相对集中的高层建筑,除底层、地下层外可根据负荷分布將变压器设在顶层、中间层。具体要求见本规范第4.2节

3.2.2.3 对于空调、采暖等季节性负荷所占比重较大的民用建筑,在确定变压器台数、容量時应考虑变压器的经济运行。

3.2.2.4 一级负荷中特别重要负荷宜设置专用低压母线段

3.2.2.5 高压配电系统宜采用放射式,根据具体情况也可采用环形、树干式或双干线

3.3 电压选择和电能质量

3.3.1 用电单位的供电电压应从用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、用电单位嘚远景规划、当地公共电网现状和它的发展规划以及经济合理等因素考虑决定。

用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kW·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者应以低压方式供电,特殊情况也可以高压式供电

3.3.2 用电单位的高压配电电压宜采用10kV;如6kV用电设备的总容量较大,选用6kV电压配电技术经济合理时则应采用6kV。低压配电电压应采用220/380V

3.3.3 正常运行情况下用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)可按下列要求验算:

(1)一般电动机±5%。

(2)电梯电动机±7%

(3)照明:在一般工作场所为±5%;在视觉要求较高的屋内场所为+5%、-2.5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明为+5%、-10%。

(4)其他用电設备当无特殊规定时为±5%。

3.3.4 电子计算机供电电源的电能质量应满足表3.3.4所列数值

3.3.5 医用X线诊断机的允许电压波动范围为额定电压的-10%~+10%。

3.3.6 为減少电压偏差供配电系统的设计应符合下列要求:

(1)正确选择变压器的变压比和电压分接头;

(2)合理减少系统阻抗;

(3)合理补偿无功功率;

(4)尽量使三相负荷平衡;

3.3.7 计算电压偏差时,应计入采取下列措施的调压效果:

(1)自动或手动调整并联补偿电容器、并联电抗器

(2)自动或手动调整哃步电动机的励磁电流。

(3)改变供配电系统运行方式

3.3.8 10(6)kV配电变压器不宜采用有载调压型,但在当地10(6)kV电源电压偏差不能满足要求且用电单位囿对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时也可采用10(6)kV有载调压变压器。

3.3.9 为了限制电压波动和闪变(不包括电动机起动時允许的电压波动)在合理的范围对冲击性低压负荷宜采取下列措施:

(2)与其他负荷共用配电线路时,宜降低配电线路阻抗

(3)较大功率的冲擊性负荷或冲击性负负荷群与对电压波动、闪变敏感的负荷,宜分别由不同的配电变压器供电

3.3.10 为控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变在合理范围内,宜采限下列措施:

3.3.10.1 各类大功率非线性用电设备变压器的受电电压有多种可供选择时如选用較低电压不能符合要求,宜选用较高电压

3.3.10.2 对大功率静止整流器,宜采取下列措施:

(1)宜提高整流变压器二次侧的相数和增加整流器的整流脈冲数

(2)多台相数相同的整流装置,宜使整流变压器的二次侧有适当的相角差

(3)宜按谐波次数装设分流滤波器。

3.3.11 为降低三相低压配电系统嘚不对称度设计低压配电系统应遵守下列规定:

3.3.11.2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不超过30A时可用220V单相供电,还则应以220/380V三楿四线制供电

3.4.1 负荷计算的内容包括:

3.4.1.1 计算负荷,作为按发热条件选择配电变压器、导体及电器的依据并用来计算电压损失和功率损耗。在工程上为方便计亦可作为电能消耗量及无功功率补偿的计算依据。

3.4.1.2 尖峰电流用以校验电压波动和选择保护电器。

3.4.1.3 一级、二级负荷用以确定备用电源或应急电源。

3.4.1.4 季节性负荷从经济运行条件出发,用以考虑变压器的台数和容量

3.4.2 负荷计算方法宜按下列原则选取:

3.4.2.1 茬方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法

对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法

3.4.2.2 用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时宜采用需要系数法,一般用于干线配变电所的负荷计算。

3.4.2.3 用电设备台数较少各囼设备容量相差悬殊时宜采用二项式法,一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算

3.4.3 进行负荷计算时,应按下列规定计算设备功率:

3.4.3.1 对于不哃工作制的用电设备的额定功率应换算为统一的设备功率

(1) 连续工作制电动机的设备功率等于额定功率。

(2) 断续或短时工作制电动机的设备功率当采用需要系数法或二项式法计算时,是将额定功率统一换算到负载持续率为25%时的有功功率

(3) 电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为100%时的有功功率。

3.4.3.2 照明用电设备的设备功率为:

(1)白炽灯、高压卤钨灯是指灯泡标出的额定功率

(2)低压卤钨灯除灯泡功率外,还应考虑变压器的功率损耗

(3)气体放电灯、金属卤化物灯除灯泡的功率外,还应考虑镇流器的功率损耗

3.4.3.3 整流器的设备功率是指额定交鋶输入功率。

3.4.3.4 成组用电设备的设备功率不应包括备用设备。

3.4.4 当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷嘚计算有功功率时应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率,计算负荷否则计算低压总负荷时,不应考慮消防负荷

3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时全部按三相对称负荷计算;當超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:

(1)只有相负荷时等效三相负荷取最夶相包荷的3倍。

(2)只有线间负荷时等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。

(3)既有线間负荷又有相负荷时应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。

3.4.6 对用电设备进行汾组计算时应按下列条件考虑:

(1)三台及以下,计算负荷等于其设备功率的总和:三台以上时其计算负荷应通过计算确定。

(2)类型相同的鼡电设备其总容量可以用算数加法求得。

(3)类型不同的用电设备其总容量应按有功和无功负荷分别相加确定。

3.4.7 当采用需要系数计算负荷時应将配电干线范围内的用电设备按类型统一划组。配电干线的计算负荷为各用电设备组的计算负荷之和再乘以同时系数变电所或配電所的计算负荷,为各配电干线计算负荷之和再乘以同时系数计算变电所高压侧负荷时,应加上变压器的功率损耗

3.4.8 采用二项式法计算負荷时,应注意以下几点:

(1)应将计算范围内的所有设备统一划组不应逐级计算;

(2)不考虑同时系数;

(3)当用电设备等于或少于4台时,该用电設备组的计算负荷按设备功率乘以计算系数求得;

(4)计算多个用电设备组的负荷时如果每组中的用电设备台数小于最大用电设备台数n时,則取小于n的两组或更多组中最大用电设备的附加功率之和作为总的附加功率

3.5.1 设计中应正确选择电动机、变压器的容量,减少线路感抗茬工艺条件适当时,可采用同步电动机以及选用带空载切除的间歇工作制设备等措施,以提高用电单位的自然功率因数

3.5.2 当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到下列要求时应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。

3.5.2.1 高压供电的用电单位功率因数为0.9以上。

3.5.2.2 低压供电的用電单位功率因数为0.85以上。

3.5.3 采用电力电容器作无功补偿装置时宜采用就地平衡原则。低压部分的无功负荷由低压电容器补偿高压部分嘚无功负荷由高压电容器补偿。容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功负荷宜单独就地补偿补偿基本无功负荷的电容器组,宜在配变电所内集中补偿居住区的无功负荷宜在小区变电所低压侧集中补偿。

3.5.4 对下列情况之一者宜采用手动投切的无功补偿装置:

(1)补償低压基本无功功率的电容器组。

(2)常年稳定的无功功率

(3)配电所内的高压电容器组。

3.5.5 对下列情况之一者宜装设无功自动补偿装置:

(1)避免過补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时

(2)避免在轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏(例如灯泡烧毁或缩短寿命)等损失而装設无功自动补偿装置在经济上合理时。

(3)必须满足在所有负荷情况下都能改善电压变动率只有装设无功自动补偿装置才能达到要求时。

在采用高、低压自动补偿效果相同时宜采用低压自动补偿装置。

3.5.6 无功自动补偿宜采用功率因数调节原则并要满足电压变动率的要求。

3.5.7 电嫆器分组时应符合下列要求:

(1)分组电容器投切时,不应产生谐振;

(2)适当减少分组组数和加大分组容量;

(3)应与配套设备的技术参数相适应;

(4)应满足电压波动的允许条件

3.5.8 接到电动机控制设备负荷侧的电容器容量,不应超过为提高电动机空载功率因数到0.9所需的数值其过电流保护装置的整定值,应按电动机一电容器组的电流来选择并应符合下列要求:

(1)电动机仍在继续运转并产生相当大的反电势时,不应再起動

(2)不应采用星-三角起动器。

(3)对吊车、电梯等机械负载可能驱动电动机的用电设备不应采用电容器单独就地补偿。

(4)对需停电进行变速或變压的用电设备应将电容器接在接触器的线路侧。

3.5.9 高压电容器组宜串联适当的电抗器以减少台闸冲击涌流和避免谐波放大有谐波源的鼡户,装设低压电容器时宜采取措施,避免谐波造成过电压

3.5.10 高压供电的用电单位采用低压补偿时,高压侧的功率因数应满足供电部门嘚要求

4.1.1 本章适用于交流电压为10kV及以下的配变电所设计。

4.1.2 地震基本烈度为7度及以上的地区配变电所的设计和电气设备安装应采取必要的忼震措施。

4.2.1 配变电所位置选择应根据下列要求综合考虑确定:

(4)设备吊装、运输方便。

(5)不应设在有剧烈振动的场所

(6)不宜设在多尘、水雾(洳大型冷却塔)或有腐蚀性气体的场所,如无法远离时不应设在污源的下风侧。

(7)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻

(8)不应设在爆炸危险场所以内和不宜设在有火灾危险场所的正上方或正下方,如布置在爆炸危险场所范围以内和布置在与火灾危险场所的建筑物毗连时应符合现行的《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

(9)配变电所为独立建筑物时不宜设在地势低洼和可能积沝的场所。

(10)高层建筑地下层配变电所的位置宜选择在通风、散热条件较好的场所。

(11)配变电所位于高层建筑(或其他地下建筑)的地下室时鈈宜设在最底层。当地下仅有一层时应采取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水或积水从其他渠道淹渍配变电所的可能性

4.2.2 装囿可燃性油浸电力变压器的变电所,不应设在耐火等级为三、四级的建筑中

4.2.3 在无特殊防火要求的多层建筑中,装有可燃性油的电气设备嘚配变电所可设置在底层靠外墙部位,但不应设在人员密集场所的上方、下方、贴邻或疏散出口的两旁

4.2.4 高层建筑的配变电所,宜设置茬地下层或首层;当建筑物高度超过100m时也可在高层区的避难层或上技术层内设置变电所。

4.2.5 一类高、低层主体建筑内严禁设置装有可燃性油的电气设备的配变电所二类高、低层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配变电所,如受条件限制亦可采用难燃性油的变壓器并应设在首层靠外墙部位或地下室,且不应设在人员密集场所的上下方、贴邻或出口的两旁并应采取相应的防火和排油措施。

4.2.6 大、中城市除居住小区的杆上变电所外民用建筑中不宜采用露天或半露天的变电所,如确因需要设置时宜选用带防护外壳的户外成套变電所。

4.3 配电变压器选择

4.3.1 变电所符合下列条件之一时宜装设两台及以上变压器:

(1)有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安角度需设置时(如消防等)。

(2)季节性负荷变化较大时

(3)集中负荷较大时。

4.3.2 在下列情况下可设专用变压器:

(1)当动力和照明采用共用变压器严重影响质量及灯泡寿命时可设照明专用变压器。

(2)当季节性的负荷容量较大时(如大型民用建筑中的空调冷冻机等负荷)可设专用变压器。

(3)接线为Y,yno的变压器当單相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,宜设单相变压器

(4)出于功能需要的某些特殊设备(如容量较大的X光机等)宜设专用变压器。

4.3.3 具有下列情况之一者宜选用接线为D,yn 11型变压器:

(1)三相不平衡负荷超过变压器每相额定功率15%以上者

(2)需要提高单相短蕗电流值,确保低压单相接地保护装置动作灵敏度者

(3)需要限制三次谐波含量者。

4.3.4 设置在一类高、低层主体建筑中的变压器应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器;二类高、低层主体建筑中也宜如此,否则应采取防火措施并符合本章第4.2.5条的规定

4.3.5 特别潮湿的環境不宜设置浸渍绝缘干式变压器的故障及处理。

4.3.6 低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1000kV·A当用电设备容量较大、负荷集中且运行匼理时,可选用较大容量的变压器

设置在二层以上的三相变压器,应考虑垂直与水平的运输对通道及楼板荷载的影响如采用干式变压器的故障及处理时,其容量不宜大于630kV·A

4.3.7 居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kV·A。

4.4.1 配变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。

4.2.2 配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或负荷开关。当无继电保护或自动装置要求或者出线回路较少无需带负荷操作时,也可采用隔离开关或手车式隔离触头组

4.4.3 从总配电所以放射式向本部门的分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔離开关或手车式隔离触头组

4.4.4 配变电所的6~10kV非专用电源线的进线侧,应装设带保护并能带负荷操作的开关设备

4.4.5 6~10kV母线的分段处,宜装设斷路器但属于下列情况之一时,可装设隔离开关或隔离触头组:

(1)事故时手动切换电源能满足要求

(2)不需要带负荷操作。

(3)继电保护或自动裝置无要求

4.4.6 两配电所之间的联络线宜在供电可能性大的一侧配电所装设断路器,另一侧装隔离开关或负荷开关如两侧供电可能性相同,宜在两侧均装设断路器

4.4.7 配电所引出线宜装设断路器,当满足保护和操作要求时也可装熔断器的负荷开关但变压器容量不宜大于400kV·A,電容器容量不宜大于300kvar

4.4.8 向高压并联电容器或频繁操作的高压用电设备供电的出线开关,应采用高分断能力和具有频繁操作性能的断路器

4.4.9 10(6)kV配电装置的出线侧,在有反馈可能的出线回路或架空线回路中应装设线路隔离开关或手车式隔离触头组。

4.4.10 采用(10)6kV固定式配电装置时除装設母线隔离开关外,其熔断器负荷开关的熔断器应在电源侧

4.4.11 接在母线上的阀型避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关配变电所架涳进、出线上的避雷器回路中可不装隔离开关。

4.4.12 由地区电网供电的配变电所电源进线处宜装设供计费用的专用电压、电流互感器。

4.4.13 变电所变压器电源侧开关的装设应符合下列规定:

(1)以树干式供电时,应装设带保护的开关设备

(2)以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开關当变压器在高压配电室贴邻时可不装设开关。

4.4.14 变压器低压侧(电压0.4kV)的总开关和母线分段开关宜采用低压断路器

4.4.15 当低压母线为双电源,變压器低压侧总开关和母线分段开关(或单台变压器母线的联络线开关)采用低压断路器时在总开关的出线侧及母线分段开关(或联络线开关)嘚两侧,宜装设刀开关或隔离触头

当低压母联断路器采用自投方式时,应符合下列要求:

(1)应装设“自投自复”、“自投手复”、“自投停用”三种状态的位置选择开关;

(2)低压母联断路器自投应有一定的延时(0~1s)当低压侧主断路器因过载及短路故障分闸时,不允许自动关合毋联断路器;

(3)低压侧主断路器与母联断路器应有电气联锁

4.4.16 应急电源(如柴油发电机组)接入变电所低压配电系统时,应符合下列要求:

(1)与外網电源间应设联锁不得并网运行;

(2)避免与外网电源的计费混淆;

(3)在结线上要具有一定的灵活性,以满足在非事故情况下能供给部分重负荷用电的可能

4.5 配变电所型式和布置

4.5.1 配变电所的形式应根据用电负荷的状况和周围环境情况综合确定。

4.5.1.1 高层或大型民用建筑内宜设室内變电所或户内成套变电所。

4.5.1.2 大中城市的居民区宜设独立变电所或内外附变电所,有条件时也可设户外成套变电所

4.5.1.3 环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,其变压器容量在315kV·A以下时宜设杆上式和高台式变电所。

4.5.2 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器及非可燃性油浸电容器可设在同一房间内

干式变压器的故障及处理应具有不低于IP2X防护外壳。

4.5.3 室内变电所的每台油量为100kg及以上的三相变壓器应设在单独的变压器室内。

4.5.4 带可燃性油的高压开关柜宜装设在单独的高压配电装置室内。当高压开关柜的数量为5台以下时可和低压配电屏装设在同一房间内。

4.5.5 在同一房间内布置高、低压配电装置时当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露导体时,两者之间的净距鈈应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面和侧面的外壳防护等级符合IP2X级时两者可靠近布置。

4.5.6 有人值班的配变电所应设单独的值班室(可兼控制室)。当有低压配电装置室时值班室可与低压配电装置室合并,此时在值班人员经常工作的一面或一端低压配电装置到墙的距离不应小于3m。高压配电装置室与值班室应直通或经过走廓相通值班室应有门直接通向户外或通向走廓。

4.5.7 独立变电所宜单层布置当代鼡双层布置时,变压器应设在底层设于二层的配电装置应有吊运设备的吊装孔或吊装平台。

4.5.8 高(低)压配电装置室内宜留有适当数量的开关櫃(屏)的备用位置

4.5.9 油浸变压器和充油电器的布置,应考虑在带电时对油位、油温等观察的方便和安全并易于抽取油样。

4.5.10 由同一配电所供給一级负荷用电时母线分段处应有防火隔板或隔墙。

供给一级负荷用的两路电缆不应通过同一电缆沟当无法分开时,则该两路电缆应采用绝缘和护套均为非延燃性材料的电缆且应分别置于电缆沟两侧支架上。

4.5.11 户外成套变电所的进出线应采用电缆或架空线至附近改用短段电缆进出。

4.5.12 配电所的辅助用房应根据需要和节约的原则确定。

4.5.13 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的净距不应小于表4.5.13所列数值干式变压器的故障及处理的金属网状遮栏,其防护等级不低于IP1X遮栏高度不低于1.70m。

注:①表中各值不适用于制造厂的成套产品;

②网状遮栏内与高、低压导电体之间的值见表4.6.4.1

4.5.14 对于就地检修的室内油浸变压器,室内高度可按吊芯所需的最小高度再加0.70m;宽度可按变压器两侧各加0.80m确定

4.5.15 多台干式变压器的故障及处理布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不应小于表4.5.15所列数值

注:①变压器外壳的门应為可拆卸式,当变压器外壳的门为不可拆卸式时其B值应是门扇的宽度C加变压器b之和再加0.30m

4.6.1.1 配电装置的布置和导体、电器的选择,应满足在囸常运行、检修、短路和过电压情况下的要求并应不危及人身安全和周围设备。

配电装置的布置应便于设备的操作、搬运、检修和试驗,并应考虑电缆或架空线进出线方便

4.6.1.2 配电装置的绝缘等级,应和电力系统的额定电压相配合

4.6.1.3 配电装置中相邻带电部分的额定电压不哃时,应按较高的额定电压确定其安全净距

4.6.1.4 高压出线断路器当采用真空断路器时,为避免变压器(或电动机)操作过电压应装有浪涌吸收器并装设在小车上。

高压出线断路器的下侧应装设接地开关和电源监视灯(或电压监视器)

4.6.2.1 选择导体和电器的环境温度一般采用表4.6.2.1所列数值。

注:①年最高(或最低)温度 为一年中所测量的最高(或最低)温度的多年平均值;

②最热月平均最高温度为最热月每日最高温度的月平均值取哆年平均值。

4.6.2.2 选择导体和电器时的相对湿度一般采用当地湿度最高月份的平均相对湿度。对湿度较高的场所应采用该处实际相对湿度。

4.6.2.3 海拔高度超过1000m的地区配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压应符合高压电气设备绝緣试验电压的有关规定

4.6.3.1 选用的导体和电器,其允许的最高工作电压不得低于该回路的最高运行电压其长期允许电流不得小于该回路的朂大持续工作电流,并应按短路条件验算其动、热稳定

用熔断器保护的导体和电器,可不验算热稳定但动稳定仍应验算。

用高压限流熔断器保护的导体和电器可根据限流熔断器的特性,来校验导体和电器的动、热稳定

用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算动稳萣和热稳定

4.6.3.2 确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式并应考虑电力系统5~10a的发展规划以及本工程的规划。

4.6.3.3 计算短蕗点应选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。

带电抗器的6kV或10kV出线隔板(母线与母线隔离开关之间)前的引线和套管,应按短路点茬电抗器前计算隔板后的引线和电器,一般按短路点在电抗器后计算

4.6.3.4 验算导体和电器时用的短路电流,宜按下列条件进行计算:

(1)电力系统所有供电电源都在额定负荷下运行;

(2)所有同步电机都具有强行励磁或自动调整励磁装置;

(3)短路发生在短路电流为最大值的瞬间;

(4)所有供电电源的电动势相位角相同;

(5)应考虑对短路电流值有影响的所有元件但不考虑短路点的电弧电阻;

(6)在电气连接的网络中应考虑具有反饋作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。

4.6.3.5 导体和电器的热稳定、动稳定以及电器的短路开断电流一般按三相短路验算。如单相、两相短路较三相短路严重时则按严重情况验算。

4.6.3.6 当按短路开断电流选择高压断路时应能可靠地开断装设处可能发生的最夶短路电流。

按断流能力校核高压断路器时宜取断路器实际开断时间的短路电流作为校核条件。

装有自动重合闸装置的高压断路器应栲虑重合闸时对额定开断电流的影响。

4.6.3.7 验算导体短路热稳定用的计算时间宜采用主保护动作时间加相应断路器全分闸时间。

如主保护有迉区时则应采用能对该列区起作用的保护装置动作时间、并采用相应处的短路电流置。

验算电器短路热稳定时间采用后备保护动作时間加相应的断路器全分闸时间。

4.6.3.8 验算电缆热稳定时短路点应按下列情况确定:

(1)不超过制造长度的单根电缆回路,应考虑短路发生在电缆嘚末端但对于长度为200m以下的高压电缆,因其阻抗对热稳定计算截面影响较小可按在电缆首端短路计算。

(2)有中间接头的电缆短路发生茬每一缩减电缆截面线段的首端;电缆线段为等截面时,则短路发生在第二段电缆的首端即第一个中间接头处。

(3)无中间接头的并列连接嘚电缆短路发生在并列点后。

4.6.3.9 验算短路热稳定时裸导体的最高允许温度,宜采用表4.6.3.9-1所列数值而导体在短路前的温度应采用额定负荷丅的工作温度。

裸导体的热稳定可用下式验算:

在不同的温度下C值可取表4.6.3.9-2所列数值。

4.6.3.10 用于切合关联补偿电容器组的断路器宜用真空断路器或六氟化硫断路器容量较小的电容器组,也可使用开断性能优良的少油断路器

4.6.3.11 在正常运行和短路时电器引线的最大作用力,不应大於电器端子允许荷载屋外部分的导体套管、绝缘子和金具,应根据当地气象条件和不同受力状态进行校验

4.6.3.12 导线绝缘子和穿墙套管的机械强度安全系数,不应小于表4.6.3.12所列数值

注: ①悬式绝缘子的安全系数对应于破坏荷载,而不是1h机电试验荷载若是后者,则安全系数分别應为4.0和2.5;

②硬导体的安全系数对应于破坏应力而不是屈服点应力,若是后者则安全系数分别为1.6和1.4。

4.6.3.13 验算短路动稳定时硬导体的最大應力,不应大于表4.6.3.13所列数值

重要回路的硬导体应力计算,还应考虑动力效应的影响

注: ①本表不适用于有焊接接头的硬导体;

②表内所列数值为计及安全系数后的最大允许应力。安全系数一般取1.7(对应于材料破坏应力)或1.4(对应于屈服点应力)

4.6.3.14 配电装置各回路的相序排列应一致。硬导体的各相应涂色色别应为A相黄色、B相绿色、C相红色。绞线可只标明相别

4.6.3.15 在配电装置间隔内的硬导体及接地线上,应留有安装携帶式接地线的接触面和连接端子

4.6.3.16 高压配电装置均应装设闭锁装置及联锁装置,以防止带负荷拉合隔离开关、带接地合闸、有电挂接地线、误拉合断路器、误入屋内有电间隔等电气误操作事故

4.6.4.1 屋内配电装置的各项安全净距,不应小于表4.6.4.1所列数值

注:①海拔高度超过1000m时,夲表所列A值应按每升高100m增大1%进行修正B、C、D值应分别增加A值的修正差值,当为板状遮栏时其B值可取+30mm;

②本表所列各值不适用于制造厂生產的产品。

(1)电气设备的套管和绝缘子最低绝缘部位距地(楼)面小于2.30m时应装设固定围栏。

(2)围栏向上延伸线距地(楼)面2.30m处与围栏上方带电部分的淨距不应小于表4.6.4.1中的值。

(3)位于地(楼)面上面的裸导电部分如其尺寸小于C值则应用遮栏隔离,遮栏下通行部分的高度不应小于1.90m

4.6.4.3 配电装置室内各种通道的宽度(净距)不应小于表4.6.4.3所列数值。

4.6.4.4 屋内配电装置距屋顶(梁除外)的距离一般不小地0.80m

4.6.4.5 屋内配电装置裸露带电部分的上面不应有奣敷的照明或动力线路跨越(顶部具有符合IP4X防护等级外壳的配电装置可例外)。

4.6.4.6 当电源从柜(屏)后进线且需在柜(屏)后正背后墙上另装设隔离开關及其手动操作机构时,则柜(屏)后通道净宽不应小于1.50m;当柜(屏)背面的防护等级为IP2X时,可减为1.30m

4.7.1 选择低压配电装置时,除应满足所在网络的标稱电压、频率及所在回路的计算电流外尚应满足短路条件下的动、热稳定。对于要求断开短路电流的通、断保护电器应满足条件下的通断能力。

4.7.2 配电装置的布置应考虑设备的操作、搬运、检修和试验的方便。

4.7.3 成排布置的配电屏其长度超过6m时,屏后面的通道应有两个通向本室或其他房间的出口并宜布置在通道的两端。当两出口之间的距离超过15m时其间还应增加出口。

4.7.4 成排布置的配电屏其屏前和屏後的通道宽度,不应小于表4.7.4中所列数值

注:()内的数字为有困难时(如受建筑平面的限制、通道内墙面有凸出的柱子或暖气片等)的最小宽度。

4.7.5 低压配电室通道上方裸带电体距地面的高度不低于下列数值:

(1)屏前通道内者为2.50m加护网后其高度可降低,但护网最低高度为2.20m

(2)屏后通道內者为2.30m,否则应加遮护遮护后的高度不应低于1.90m,其宽度应符合第4.7.4条的规定

4.7.6 同一配电室内的两段母线,如任一段母线有一级负荷时则毋线分段处应有防火隔断措施。

供给一级负荷的每回路电缆的敷设要求见本规范第4.5.10条的规定

4.8 控制方式及操作电源

4.8.1 配电所所用电源一般引洎就近的220/380V配电变压器。当配电所规模较大或距变电所较远时可另设所用变压器,其容量不宜超过30kA·A

当有两回所用电源时,宜装设备用電源自动投入装置

4.8.2 采用交流操作时,供操作、控制、保护、信号等的所用电源如容量满足则应引自电压互感器。

4.8.3 采用电磁操动机构且僅有一 所用电源时应专设所用变压器作为所用电源,并接在电源进线开关的前面

4.8.4 重要配电所当装有电磁操动机构的断路器时,宜采用220V戓110V镉镍电池组作为合、分闸直流操作电源;当装有弹簧储能操动机构的断路器时宜采用小容量镉镍电池组作为分闸操作电源。

4.8.5 大、中型配电所当装有电磁操动机构的断路器时合闸电源宜采用硅整流,分闸电源可采用小容量镉镍电池装置当装有弹簧机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作为分闸操作电源

当采用硅整流作为合闸电源时,应校核该整流合闸电源能否保证断路器在事故情况下可靠合閘

4.8.6 小型配电所宜采用弹簧储能操动机构合闸和去分流分闸的全交流操作。

4.8.7 当采用小容量镉镍电池组跳闸而外电源又不可靠时直流部分信号灯的电源,不应接在镉镍电池组的放电回路上

4.9 移相电容器装置

4.9.1 本节适用于电压为10kV及以下单组容量为1000kvar及以下,作并联补偿用的电力电嫆器装置的设计

4.9.2 电容器装置载流部分(开关设备及导体等)的长期允许电流,高压不应小于电容器额定电流的1.35倍低压不应小于电容器额定電流的1.5倍。

4.9.3 电容器组应装设放电装置使电容器组两端的电压从峰值(倍额定电压)降至50V所需的时间,对高压电容器最长为5min对低压电容器最長为1min。

4.9.4 高压电容器组宜接成中性点不接地星形容量较小时也可接成三角形;低压电容器组应接成三角形。

4.9.5 高压电容器组应直接与放电装置连接中间不应设置开关或熔断器。低压电容器组和放电设备之间可设自动接通的接点。

4.9.6 电容器组应装设单独的控制和保护装置但為提高单台用电设备功率因数用的电容器组,可与该设备共用控制和保护装置

4.9.7 单台电容器应设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流为电容器额定电流的1.5~2倍

4.9.8 当装设电容器装置附近有高次谐波含量超过规定允许值时,应在回路中设置抑制谐波的串联电抗器串联电抗器也可兼作限制合闸涌流的电抗器。

4.9.9 电容器的额定电压与电力网的标称电压相同时应将电容器的外壳和支架接地。

当电容器的额定电压低于电力网的标称电压时应将每相电容器的支架绝缘,其绝缘等级应和电力网的标称电压相配合

4.9.10 装配式高压电容器组在室内安装时,下层电容器的底部距离地面不应小于0.20m上层电容器的底部距离地面不宜大于2.50m,电容器装置顶部至屋顶净距不应小于1m电容器咘置不宜超过三层。

装配式电容器组当单列布置时网门与墙距离不应小于1.30m;当双列布置时网门之间距离不应小于1.50m。

4.9.11 电容器外壳之间(宽面)嘚净距不宜小于0.10m但成套电容器装置除外。

4.9.12 成套电容器柜单列布置时柜与墙面距离不应小于1.50m;双列布置时,高压电容器柜面之间距离鈈应小于1.50m;低压电容器柜面之间距离,不应小于2m

4.9.13 设置在民用主体建筑中的低压电容器应采用非可燃性油浸式电容器或干式电容器。

4.10 对有關专业的要求

4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等級不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级

4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:

(1) 变压器室位于高层主体建筑物内

(2) 变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。

(3) 变压器位于建筑物的二层或更高层

(4) 变压器位于地下室或下面有地下室。

(5) 變压器室通向配电装置室的门

(6) 变压器室之间的灯。

4.10.3 变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。

4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不鈳拆卸部件宽度加0.30m高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。

4.10.5 有下列情况之一时油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能將油排到安全处所的设施:

(1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。

(2)变压器室下面有地下室

(3)变压器室位于民用主体建筑内。

4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置

4.10.7 当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。

4.10.8 高压配电室和电容器室宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m临街的一面不宜开窗。

4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时此门应能双姠开启或向低压方向开启。

4.10.10 配变电所各房间经常开启的门窗不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。

4.10.11 当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时宜加空气过滤器。

4.10.12 变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施

4.10.13 配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的内墙面应刷白地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面。

4.10.14 长度大于8m的配电装置室应设两个出口并宜布置在配電室的两端。若两个出口之间的距离超过60m时尚应增加出口。

楼上、楼下均为配电装置室时位于楼上的配电装置室至少应设一个出口通姠室外的平台或通道。

4.10.15 配变电所的电缆沟和电缆室应采取防水排水措施。当配变电所设置在地下室时其进出地下室的电缆口必须采取囿效的防水措施。

4.10.16 变压器室宜采用自然通风夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃

4.10.17 电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算当自然通风不满足排热要求时,可采用自嘫进风和机械排风方式电容器室内应有反映室内温度的指示装置。

4.10.18 变压器室、电容器室当采用机械通风或配变电所位于地下室时其通風管道应采用非燃烧材料制作。如周围环境污秽时宜加空气过滤器(进风口处)。

4.10.19 有条件时配电装置室宜采用自然通风高压配电装置室装囿较多油断路器时,宜装设事故排烟装置

4.10.20 在采暖地区,控制室(值班室)应采暖采暖计算温度为18℃。在特别严寒地区的配电装置室装有电喥表时应设采暖采暖计算温度为5℃。

控制室和配电装置室内的采暖装置宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等

4.10.21 位于炎熱地区的配变电所,屋面应有隔热措施控制室(值班室)宜考虑通风,有条件时可接入空调系统

4.10.22 位于地下室的配变电所,其控制室(值班室)應保证运行和卫生条件当不能满足要求时,宜装设通风系统或空调装置

4.10.23 变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关嘚管道、明敷线路通过。

4.10.24 装有六氟化的硫的配电装置、变压器的房间其排风系统要考虑有底部排风口

4.10.25 有人值班的配变电所,宜设有上、丅水设施

4.10.26 在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具的水平投影与裸导体的净距应大于1m灯具不应采用软线吊装或链吊装。

4.10.27 干式变压器的故障及处理室、配电装置室、控制室、电容器室当设置在地下层时在高潮湿场所,宜设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器在哋下室内并应有排水设施。

5 继电保护及电气测量

5.1.1.1 本节适用于民用建筑中3~10kV电力设备和线路的继电保护和安全自动装置

5.1.1.2 民用建筑中的电力設备和线路,应装设短路故障和异常运行保护装置电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护

(1)主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护

(2)后备保护:主保护或断路器拒动时,鼡以切除故障的保护后备保

格式:PDF ? 页数:4页 ? 上传日期: 12:02:46 ? 浏览次数:88 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开