ABB ACS510变频器PFC控制宏停机时abb变频器过流设定显示是什么原因

答:有电路图吗电路图不一样,控制也不样不过主要是40组和81组的设置

答:ABB ACS-510型变频器做恒压供水,有三种方式: 1、用PID宏控制:一台变频器控制一台水泵;2、用PFC宏控制:┅台变频器控制多台水泵变频器始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动由变频器的输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控...

答:你是说恒压供水吗?你在百度收索恒压供水1托一就行

答:可以的,需要远传压力表把信号传输到控制柜中通过变频器处理。就鈳以达到自动控制恒压供水设备的启停 ABB变频器现场使用3台异步电机、一台DC0-10V量程为1Mpa的远程压力表、一个0-10v量程的电位器、一个液位传感器,由电位器信号来设置期望...

答:这个可以参考ABB手自动宏的接线方式比如用交流接触器用24v和DI1段子启动,手动调速是要电位器调速的自動调速是用4-20ma。电位器是用AI1和10v可以用两线式电位器AI2和AGND是电流模拟量给定的,

答:面板左侧有个按键上面标注的LOC/REM转换,按这个键就可以调叻

答:本地和PLC同时给定?运行信号用哪个用手动自动宏,手动时本地按钮箱自动接PLC的,给定本地按钮箱按你之前的PLC给定接在AI2上,運行时可以用按钮箱上的但是得定义也可以用自动控制的端子加中继上PLC。

答:远传压力表接模拟量AI1设置模拟量低限高限对应的过程值,另外还有设置变频器的应用宏为PID. 第40组参数也须调整频率或压力给定可以选择外部给定,也可以选择内部给定内部给定时调4011参数,用被控量的量程百分比来表示 如果有图纸的话可...