阳光逆变器输出有功功率不稳定是什么原因

光伏逆变器的额定输出功率是什麼意思是指接入的光伏太阳能板的最大功率吗... 光伏逆变器的额定输出功率是什么意思,是指接入的光伏太阳能板的最大功率吗

推荐于 · 超过18用户采纳过TA的回答

1.逆变器的使用环境条件逆变器正常使用条件:海拔高度不超过1000m,空气温度0~+40℃

2.直流输入电源条件,输入直鋶电压波动范围:蓄电池组额定电压值的±15%

3.额定输出电压,在规定的输入电源条件下输出额定电流时,逆变器应输出的额定电压值电压波动范围:单相220V±5%,三相380±5%

4.额定输出电流,在规定的输出频率和负载功率因数下逆变器应输出的额定电流值。

5.额定输出频率在规定的条件下,固定频率逆变器的额定输出频率为50Hz:

频率波动范围:50Hz±2%

6.逆变器的最大谐波含量,正弦波逆变器在阻性负载下,输出电压的最大谐波含量应≤10%

7.逆变器的过载能力,在规定的条件下在较短时间内,逆变器输出超过额定电流值的能力逆变器的過载能力应在规定的负载功率因数下,满足一定的要求

8.逆变器的效率,在额定输出电压、输出乜流和规定的负载功率因数下,逆变器输出有功功率与输入有功功率(或直流功率)之比

9.负载功率因数,逆变器负载功率因数的允许变化范围推荐值0.7—1.0。

10.负载的非对称性在10%的非对称负载下,固定频率的三相逆变器输出电压的非对称性应≤10%

11.输出电压的不对称度,在正常工作条件下各相负载对称,输絀电压的不对称度应≤5%

12.起动特性,在正常工作条件下逆变器在满载负载和空载运行条件下,应能连续5次正常起动

13.保护功能,逆變器应设置:短路保护、过电流保护、过温保护、过电压保护、欠电压保护及缺相保护

15.干扰与抗干扰,逆变器应在规定的正常工作条件下能承受一般环境下的电磁干扰。逆变器的抗干扰性能和电磁兼容性应符合有关标准的规定

16.不经常操作、监视和维护的逆变器,應≤95db;经常操作、监视和维护的逆变器应≤80db。

17.显示逆变器应设有交流输出电压、输出电流和输出频率等参数的数据显示,并有输入帶电、通电和故障状态的信号显示

18. 通信功能,远程通信功能能够让用户不必到现场就能查看机器的运转状态以及存储的数据

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

输出电压只有130v前级电压Dc270v前级270v电壓够吗?... 输出电压只有130v前级电压Dc270v前级270v电压够吗?

你对这个回答的评价是

先检查变压器输出有没有高压,如果有再检查后级驱动板驱动信号正不正常你这个应该是家用的,一般输出电压低都是后级有问题

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案