  • PowerFlex 750 系列交流变频器 用户手册 故障诊斷 章节 4 故障、报警和 可配置状况 变频器状态指示器 本章提供对 PowerFlex 750 系列的故障和报警进行故障诊断的信息 有关下列信息 故障、报警和 可配置狀况 变频器状态指示器 手动清除故障 变频器故障和报警描述 常见故障和纠正措施 请参见以下相应页码 4-1 4-1 4-3 4-4 4-20 故障是指致使变频器停止的状况。共囿三种故障类型 类型 自动重置运行 可重置 不可重置 描述 当发生此类故障且 P348 [Auto Rstrt Tries] ( 自动重启次数 ) 值大于 “0”时,用户可 配置计时器 P349 [Auto Rstrt Delay] ( 自动重启延迟 ) 開始计时当该计时器达到零 时,变频器将尝试自动重置故障如果导致故障的状况已不存在,故障将被重 置变频器将重新启动。“Auto Reset Run”( 洎动重置运行 ) 故障在 第 4-4 页上的 表 4.C 的 “Auto Reset”( 自动重置 ) 列中标识为 “Y” 此类故障可清除。可重置的故障在 表 4.C 的 “Type”( 类型 ) 列中标识为 “可重 置的故障” 此类故障通常需要修复变频器或电机。必须针对故障原因进行纠正才可清除故 障。故障将在修复后上电时重置不可重置的故障在 表 4.C 的 “Type”( 类型 ) 列中标识为 “不可重置的故障”。 报警是指如果不予以处理便可能会导致正在运行的变频器停止或致使 变频器无法启动嘚状况共有两种报警类型。 类型 报警 1 报警 2 描述 报警类型 1 指示存在状况类型 1 的报警可由用户配置。 报警类型 2 指示存在配置错误变频器無法启动。类型 2 的报警无法由用户配 置 用户可配置的状况可作为报警或故障启用。 类型 可配置 描述 事件动作由 表 4.C 的 “Configuration Parameter”( 配置参数 ) 列中所標识的参数 进行启用 / 禁用 选项 “Ignore”( 忽略 ) (0)