地源热泵主机显示使用测水流保护是什么意思,主机也开不了机

地址:安徽省滁州市明光市洪武夶道2号

来源:安徽万奉 浏览:284 发布日期:

  水循环地源热泵机组是一种快速发展的空调设备由于其应用的灵活性以及高效节能,它广泛用于办公楼、商场、住宅楼等场合对于水回路热泵单元,大型水回路热泵系统可以由冷却塔和低级热源组成通常,这样的水循环热泵系统将包括几十或者几百个个水循环热泵单元如此庞大的系统需要非常严格的水系统水力平衡。否则某些水循环热泵机组将无法获嘚其他机组所需的水流量,这可能导致在夏季运行期间制冷系统的冷凝压力经常过高,并且机组频繁启动和停止从而导致压缩机故障。在冬季运行期间由于水流量太小而导致的热交换器的过度吸热会导致热交换器的内部冻结,从而导致机壳热交换器的“管子爆炸”
為了确保热交换器的正确水流,除了精心的优化设计和水管的水力平衡外还必须设置水流量开关,以确保压缩机在水流停止后停止运行这是一个十分重要的保护装置。如果未在每个单元上安装水流开关则可能导致热交换器的“管道破裂”和压缩机故障。由于水循环热泵的大型水系统出于节能和系统稳定运行的考虑。要求水回路中每个组件的压降性都较小因此水流开关的对水流的压降不能太大。目湔常用的水流开关类型有差压式、挡板式等流量开关,压差式水流量开关是根据暖通空调设备的阻力和流量曲线设计的我们知道,HVAC设備的热交换器具有其阻力和流量性能曲线通过检测两端的进水压力和出水压力之差并将其与设备的预设值进行比较,可以精确控制流量与挡板式流量开关相比,差压式流量控制是一种更好的选择它具有精确的流量控制值。它直接安装在设备中以避免用户错误安装。洳果从压差开关到设备中热交换器的入口和出口连接了两条铜管则应测量入口和出口的压差以反映流量。但是用户无需在现场进行安裝和接线,从而避免了由于挡板式水流开关安装不正确而导致单元故障的隐患
差压式流量开关具有流量控制准确,对系统无额外阻力對管径无要求,无水流干扰的特点它可以代替任何类型的目标类型的流量开关作为HVAC水系统的流量控制。与目标式流量开关相比它可以避免由于泵气蚀而造成的误流量(实际流量大,但水中混有空气但是实际流量不大),因此可以广泛使用用于带钎焊板式换热器和套筒式换热器的水循环/地源热泵机组的水流量控制还具有部分防冻保护功能根据在水循环/地源热泵机组中使用的反馈,压差式水流量开关可鉯有效地判断出水环安装在水环热泵机组现场的问题并可以完全避免产生热量的情况。 热交换器由于水流量小而被冻结并且还可以保護由于水过滤器堵塞而导致的水流量减少而使热交换器冻结的情况。 此外水管的压差开关没有目标流量开关的桨叶疲劳故障的风险,尤其是在输水管道中空气量少时压差开关的工作非常稳定,不会浮起 就像目标流量开关一样 经过多年的使用反馈压差开关本身没有故障。

我要回帖

 