1 管道支吊架应固定牢固;管道支吊架支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。
检查数量:抽查20%且不得少于5处。
2 管道支吊架支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的規定。
管道支吊架支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支吊架支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间嘚距离不宜大于750mm
检查数量:抽查20%,且不得少于5处
配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的間距不宜大于3.6m
检查数量:抽查20%,且不得少于5处
检查方法:观察检查和尺量检查。
当管道支吊架的公称直径等于或大于50mm时每段配水幹管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道支吊架改变方向时应增设防晃支架。