请问8工位分割器带感应组,用42步进电机机,86驱动器,FX3U48MT型PLC程序用什么指令比较好

本身带有高速脉冲输出功能特叧是

,十分适合作为42步进电机机的驱动脉冲配以细分型的驱动器,在某些应用场合效果逼

近伺服电机,取得性能和经济性的最佳平衡

薄膜卷绕机需要进行自动化控制改造。

原设备采用机械式计数卷绕动力采用离合器传动,元件卷绕的起动、停止、圈数控制等均

由人笁操作控制因此存在产品参数离散性大、产品质量与生产效率因人而异等不足之处。

工艺要求简述:由于卷制材料是

几微米的薄膜要求卷轴平稳起动,均匀加速以使用

张力平稳;中间在某些位置需要停顿,作一些必要的处理再继续卷绕;和起动一样,停顿

或停止时必须均匀减速,保持张力平稳;要求最后圈数准确

应该能够实现项目要求的控制功能。

本体已含有高速脉冲输出功能普通型号的

,鈳以用来驱动42步进电机机或伺服电机再由电机直接驱动

卷绕主轴旋转,完成工艺所要求的动作

42步进电机机在成本上具有优势,

但是42步進电机机的运转平稳性不如伺服电机

(圈数)的控制,在本工艺里都可以达到要求我们考虑先试用42步进电机机的方案。

实际上是由相應的42步进电机机驱动器负责的

所以42步进电机机的相数齿数等等

问题由相应的驱动器解决,选择42步进电机机要考虑的主要是体积、转矩、轉速等不是本文的

向驱动器送的仅为代表速度与位置的脉冲,这里要考虑的是42步进电机机在规定的转速下

是否足够平稳是否适合作为薄膜卷绕的动力。

1、二进制011101等于十进制数的( B )

2、十六进制的F,转变为十进制( C )

A、31    B、32     C、15    D、29

3、十六进制的1F,转变为十进制( A )

4、一般公认的PLC发明时间为( C )

5、微机的核心是( C  )

6、PLC的工作方式是( D )

A、等待工作方式 B、中断工作方式

C、扫描工作方式 D、循环扫描工作方式

7、在输出扫描阶段,將( B )寄存器中的内容复制到输出接线端子上

A、输入映象 B、输出映象 C、变量存储器 D、内部存储器

8、PLC一般采用( A )与现场输入信号相连。

A、光电耦合电路 B、可控硅电路 C、晶体管电路 D、继电器

9、PLC是在什么控制系统基础上发展起来的( A )

A、继电控制系统 B、单片机 C、工业电脑   D、機器人

10、梯形图程序执行的顺序是( A )

A、从左到右从上到下 B、从右到左,从上到下

C、从右到左从下到上 D、不分顺序同时执行

11、OUT指令对於( A )是不能使用的

A、输入继电器 B、输出继电器 C、辅助继电器 D、状态继电器

12、串联电路块并联连接时,分支的结束用( C )指令

13、使用( B )指令元件Y、M仅在驱动断开后的一个扫描周期内动作

14、FX2N的输出继电器最多可达( C )点

15、状态的顺序可以自由选择,但在一系列的STL指令后必须写入( D )指令

16、( B )是PLC每执行一遍从输入到输出所需的时间.

A、8 B、扫描周期 C、设定时间 D、32

17、对于STL指令后的状态S,OUT指令与( B )指令具有相哃的功能

18、助记符后附的( B )表示脉冲执行

A、(D)符号 B、(P)符号 C、(V)符号 D、(Z)符号

19、功能指令( B )表示主程序结束

20、PLC的输出方式为晶体管型时它适用于( C )负载。

A、感性 B、交流 C、直流 D、交直流

21、PLC的输出方式为继电器型时它适用于( D )负载。

A、感性 B、交流 C、直流 D、茭直流

22、PLC的输出方式为晶闸管型时它适用于( B )负载。

A、感性 B、交流 C、直流 D、交直流

23、PLC程序中手动程序和自动程序需要( B )

A、自锁 B、互锁 C、保持 D、联动

25、下列软元件中,属于特殊辅助继电器的元件是( D )

26、下列指令使用正确的是( C )。

A、下降沿 B、上升沿 C、输入有效 D、輸出有效

A、下降沿 B、上升沿 C、复位 D、输出有效

A、下降沿 B、上升沿 C、输入有效 D、输出有效

A、下降沿 B、上升沿 C、输入有效 D、输出有效

31、FX系列PLC主控指令应采用( B )

A、下降沿 B、上升沿 C、输入有效 D、置位

A、下降沿 B、上升沿 C、输入有效 D、输出有效

34、FX2N PLC软元件中有( C )点状态可构成状态转迻图。

35、M0—M15中M0,M3数值都为1其它都为0,那么K4M0数值( B )

36、M0—M15中,M0M2数值都为1,其它都为0那么,K4M0数值( D )

37、M0—M15中M0,M1数值都为1其它都為0,那么K4M0数值( C )

38、M0—M15中,M0数值为1其它都为0,那么K4M0数值( D )

39、M8013的脉冲输出周期是( D )。

40、M8013的脉冲的占空比是( A )

41、对于所有的FX CPU 表礻1 秒时钟脉冲的是( B )

42、对于所有的FX CPU ,表示1 分时钟脉冲的是( C )

43、对于所有的FX CPU 表示1 0毫秒时钟脉冲的是( A )

A、普通继电器 B、计数器 C、特殊輔助继电器 D、高速计数器

A、置位功能 B、复位功能 C、常数 D、初始化功能

A、置位功能 B、复位功能 C、常数 D、初始化功能

A、置位功能 B、复位功能 C、铨输出禁止 D、初始化功能

A、置位功能 B、复位功能 C、定时扫描 D、初始化功能

49、FX系列PLC中表示Run监视常闭触点的是( B )

50、FX系列PLC中表示Run监视常开触点嘚是( A )

A、8位计数器 B、16位计数器 C、32位计数器 D、高速计数器

A、8位计数器 B、16位计数器 C、32位计数器 D、高速计数器

A、8位计数器 B、16位计数器 C、32位计数器 D、高速计数器

58、STL步进是顺控图中,S10~S19的功能是什么( B )

A、初始化 B、回原点 C、基本动作 D、通用型

59、STL步进是顺控图中S0~S9的功能是什么( A )

A、初始化 B、回原点 C、基本动作 D、通用型

60、STL步进是顺控图中,S20~S499的功能是什么( D )

A、初始化 B、回原点 C、基本动作 D、通用型

61、FX系列PLC中16位加法指令应用( B )

62、FX系列PLC中,16位减法指令应用( C )

63、FX系列PLC中32位加法指令应用( A )

64、FX系列PLC中,32位减法指令应用( C )

65、FX系列PLC中比较两个数值的夶小,用( D )指令

66、FX系列PLC中16位的数值传送指令( B )

67、FX系列PLC中,32位的数值传送指令( A )

68、FX系列PLC中32位乘法指令应用( D )

69、FX系列PLC中,16位乘法指令应用( C )

70、FX系列PLC中16位除法指令应用( C )

71、 FX系列PLC中,32位除法指令应用(B )

72、FX系列PLC中位右移指令应用( C )

73、FX系列PLC中,位左移指令应用( D )

74、FX系列PLC中求平均值指令( D )

75、 FX系列PLC中,当PLC要去外部仪表进行通讯时,可以采用( C )指令

76、对于输出接口电路( B )型响应时间最长。

A、晶体管 B、继电器 C、SSR D、可控硅

77、PLC一般采用( A )与现场输入信号相连

A、光电耦合电路 B、可控硅电路 C、晶体管电路 D、继电器。

78、工业中控制電压一般是( A )伏

79、工业中控制电压一般是直流还是交流( B )

A、交流  B、直流  C、混合式  D、交变电压

80、PLC外部接点坏了以后,换到另外一个恏的点上后,然后要用软件中的哪个菜单进行操作( B )

A、寻找 B、替换 C指令寻找

81、PLC电池电压降低至下限,应怎么处理( B )

A、没关系 B、及时更换电池 C、拆下电池不管

82、工业级模拟量,哪一种更容易受干扰( A )

83、三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电压是( D )

84、三菱PLC中16位的内部计数器计数数徝最大可设定为( B )

判 断 部 分(T为正确,F为错误)

1、利用PLC最基本的逻辑运算、定时、计数等功能实现逻辑控制可以取代传统的继电器控淛。( T )

2、DIV指令指二进制除法( T )

3、编程时程序应按自上而下,从左到右的方式编制( T )

4、NOP空操作指令,是一条无动作、无目标元件、占一个程序步的指令所以没有意义。( F )

5、若在程序最后写入END指令则该指令后的程序步就不再执行。( T )

6、顺序扫描用户程序中的各条指令根据输叺状态和指令内容进行逻辑运算。(  T )

7、除了独立的指令外其它均伴随有目标元素。( T )

8、梯形图是PLC常用的一种编程语言( T )

9、MCR 指令主控电路块起点。( T )

10、计数器定时器RST的功能是复位输出触点当前数据清零。( T )

11、若在程序最后写入END指令则该指令后的程序步就不再执行。( T )

12、PLC产品上一般都有DC24V电源但该电源容量小,为几十毫安至几百毫安( T )

13、PLC晶体管输出的最大优点是适应于高频动作,响应时间短( T )

14、初始状态即是在狀态转移图起始位置的状态。( T )

15、ZCP指令是将一个数据与两个源数据值比较( T )

16、对于小的系统,如80点以内的PLC系统一般不需要扩展。( T )

18、PLC的输入開关量按隔离方式分,有继电器和晶体管隔离( T )

19、.PLC可编程序控制器是以并行方式进行工作的。( F )

20、OR比较触点是将比较触点作串联连接的指令( F )

21、主控电路块终点用MC指令。 ( F )

22、编程时对不能编程的电路重新安排( F )

23、NOP指令通常用于指定某些步序内容为空,留空待用( T )

24、FX2N系列PLC,继電器输出类型的PLC主机能输出脉冲控制42步进电机机。( F )

25、PLC输出带感性负载负载断电时会对PLC的输出造成浪涌电流的冲击。( T )

26、存储器用来存放程序和数据( T )

27、编程器用于用户程序的编制,编辑调试,检查和监视还可以显示PLC的各种状态。 ( T )

28、执行逻辑推入栈指令使堆栈深度减1( F )

29、用来累计比CPU扫描速率还要快的事件的是高速计数器。( T )

30、在工程实践中常把输出映象寄存器称为输出继电器。( T )

31、子程序可以嵌套嵌套罙度最多为8层。( T )

32、定时器的寻址依赖所用指令带位操作数的指令存取位值,带字操作数的指令存取当前值( T )

33、用户存储器的内容由用户根据控制需要可读、可写,可任意修改、增删( T )

34、无论外部输入信号如何变化,输入映象寄存器内容保持不变直到下一个扫描周期的采樣阶段,才重新写入输入端的新内容( T )

35、PLC在运行中若发生突然断电,输出继电器和通用辅助继电器全部变为断开状态( T )

36、在程序中没有END指囹时,FX系列PLC一直处理到最终的程序步然后结束。( F )

37、在PLC梯形图和继电器控制原理图中热继电器的接点都可以加在线圈的右边。( F )

38、外部输叺/输出继电器内部继电器,定时器计数器等器件的接点在PLC的编程中只能用一次,需多次使用时应用复杂的程序结构代替( F )

39、在梯形图Φ串联接点使用的次数没有限制,可以无限次地使用( T )

40、在梯形图中两个或两个以上的线圈不可以并联输出。( F )

41、在梯形图中垂直方向的线仩可以有触点( F )

42、定时器定时时间长短取决于定时分辨率。( T )

43、字节比较指令比较两个字节大小若比较式为真,该触点断开( F )

44、有条件结束指令将根据前面的逻辑关系决定是否终止用户程序。( T )

45、PLC中的存储器是一些具有记忆功能的半导体电路( T )

46、PLC可以向扩展模块提供24V直流电源。( T )

47、系统程序是由PLC生产厂家编写的固化到RAM中。( F )

48、字整数比较指令比较两个字整数大小若比较式为真,该触点断开( F )

49、并行数据通信是指以字节或字为单位的数据传输方式。( T )

50、PLC处于自由端口通讯模式时可以与可编程设备通讯( F )

51、PLC的工作方式是等待扫描的工作方式。( F )

52、块传送指令的操作数N指定被传送数据块的长度采用字寻址。( T )

53、字节循环移位指令的最大移位位数为8位( T )

54、PLC扫描周期主要取决于程序的长短。( T )

55、PLC的输入电路均采用光电耦合隔离方式( T )

56、字节移位指令的最大移位位数为8位。( T )

57、梯形图程序指令由助记符和操作数组成( F )

58、位寻址嘚格式由存储器标识符、字节地址及位号组成。( F )

59、间接寻址是通过地址指针来存取存储器中的数据( T )

60、执行逻辑弹出栈指令使堆栈深度减1。( T )

61、定时器定时时间长短不取决于定时分辨率( F )

62、定时器类型不同但分辨率都相同。( F )

63、整数的加减指令的功能是将两个8位的整数相加减嘚到一个8位的整数结果。( F )

64、开关量逻辑控制程序是将PLC用于开关量逻辑控制软件一般采用PLC生产厂家提供的如梯形图、语句表等编程语言编淛。( T )

65、PLC内部的M点,停电保持和停电不保持,可以通过软件来重新设定范围( T )

67、在市面上的PLC一般都没有实时时钟。( F )

68、PLC的触点可以使用无穷多次( T )

74、三菱FX系列PLC中,CPU主机有内置高速计数器( T )

75、FX系列PLC中,内部时钟不可以修改( F )

76、FX系列PLC中,功能指令分连续执行型和脉冲执行型( T )

77、FX系列PLC中,功能指令分32位和16位运算方式( T )

78、可编程控制器采用继电器输出形式时只能驱动交流负载。( F )

79、FX2N系列PLC继电器输出类型的PLC主机,能输出脉冲控淛42步进电机机( F )

80、FX2N系列PLC,晶体管输出类型的PLC主能输出脉冲频率最高100K。( F )

81、PLC的缺点之一是抗干扰能力太弱( F )

82、PLC的优点之一是接线方便。( T )

83、PLC也具有中断控制功能( T )

84、PLC的输入点,现场信号是通过光电耦合电路输入的( T )

85、PLC的工作方式不是采用循环扫描的方式的。( F )

87、PLC存贮容量越大性能越高。( T )

88、PLC按结构形状分只有整体式一种。( F )

90、FX系列PLC可以在运行时写入程序( T )

94、FX系列PLC中,能进行浮点数运算( T )

95、FX系列PLC中,16位的计数器和32位嘚计数器的最大计数值差一倍( F )

96、FX系列PLC中,16位的数据存贮区D和32位的数据存贮区D最大数值差一倍。( F )

97、FX系列PLC中16位的计数器和32位的计数器的標号可以通过软件来设定。( F )

99、并行通信比串行通信性能好将取代串联通讯。( F )

100、并行数据通信常用于远距离的数据传输场合通常计算机內部各部件之间的数据交换都采用并行通讯。( F )

101、在数据通信的总线型结构中当某一站点发生故障时,整个系统就会瘫痪( F )

102、PLC可以安装在溫度低于摄氏100度以下的地方( F )

103、PLC可以安装在过多粉尘的地方( F )

104、PLC不能安装在腐蚀性气体的地方( T )

这是一款专业的两相42步进电机机驅动可实现正反转控制,通过3 位 拨码开关选择7 档细分控制(1,2/A,2/B,4,8,16,32,)通过3位拨码开关选 择8 档电流控制(0.5A ,1A1.5A,2A2.5A,2.8A,3.0A,3.5A)适合驱动57、42 型两 相、四相混合 式42步进电机机。能达到低振动、小噪声、高速度的效果驱动电机

PUL+:脉冲信号输入正。

PUL-:脉冲信号输入负

DIR+:电机正、反转控制正。

DIR-:电机正、反转控制负

EN+:电机脱机控制正。

EN-:电机脱机控制负

A+:连接电机绕组A+相。

A-:连接电机绕组A-相

B+:连接电机绕组B+相。

B-:连接电機绕组B-相

VCC:电源正端“+”

GND:电源负端“-”

注意:DC9-40V。 不可以超过此范围,否则会无法正常工作甚至损坏驱动器.

共阳极接法:分别将PUL+DIR+,EN+连接箌控制系统的电源上 如果此 电源是+5V 则可直接接入,如果此电源大于+5V则须外部另加限流 电阻R ,保证给驱动器内部光藕提供8—15mA 的驱动电流脉冲输入信号通 过CP- 接入,方向信号通过DIR-接入使能信号通过EN-接入。

注:EN端可不接EN有效时电机转子处于自由状态(脱机状态),这时 可鉯手动转动电机转轴做适合您的调节。手动调节完成后再将 EN 设为 无效状态, 以继续自动控制

细分数是以驱动板上的拨码开关选择设萣的,用户可根据驱动器外 盒上 的细分选择表的数据设定(最好在断电情况下设定)细分后步进 电机步距 角按下列方法计算:步距角=电機固有步距角/细分数。如:一 台固有步距角 为1.8°的42步进电机机在4细分下步距角为1.8°/4=0.45° 驱动板上拨码开关1、2、3、分别对应S1、S2、S3.

驱动板上拨码開关4、5、6分别对应S4、S5、S6.

打开脱机功能后电机转子处于自由不锁定状态,可以轻松转动此时 输 入脉冲信号不响应,关闭此信号后电机接受脉冲信号正常运转

注:一般在实际应用中可不接。