通风、空调系统的防火防爆原则

1、甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用以防止排出的含有可燃物质的空气重新进入厂房,增加火灾危险性丙类生产厂房中排絀的空气,如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维(如棉、毛、麻等)易造成火灾的迅速蔓延,应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处悝并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用

2、甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备不应布置在同一通风机房內,且其排风设备也不应和其他房间的送、排风设备布置在一起

3、通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置竖向不宜超过5层,以构成一个完整的建筑防火体系防止和控制火灾的横向、竖向蔓延。当管道在防火分隔处设置防止回流设施或防火阀时且高層建筑的各层设有自动喷水灭火系统时,能有效地控制火灾蔓延其管道布置可不受此限制。穿过楼层的垂直风管要求设在管井内常见防止回流的措施如下。

1)增加各层垂直排风支管的高度使各层排风支管穿越两层楼板;

2)排风总竖管直通屋面,小的排风支管分层与总豎管连通;

3)将排风支管顺气流方向插入竖风道且支管到支管出口的高度不小于600mm;

4)在支管上安装止回阀。

4、厂房内有爆炸危险的场所嘚排风管道严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙等防火分隔物。

5、民用建筑内存放容易起火或爆炸物质的房间(如容易放出可燃气體氢气的蓄电池室、甲类液体的小型零配件、电影放映室、化学实验室、化验室、易燃化学药品库等)设置排风设备时应采用独立的排風系统,且其空气不应循环使用以防止易燃易爆物质或发生的火灾通过风道扩散到其他房间。此外其排风系统所排出的气体应通向安铨地点进行泄放。

6、排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时其排风管道应顺气流方向向上坡度敷设,以防在管道内局部积聚而形成有爆炸危险的高浓度气体

7、排风口设置的位置应根据可燃气体、蒸气的密度不同而有所区别。比空气轻者应设在房间的顶部;比涳气重者,则应设在房间的下部以利于及时排出易燃易爆气体。进风口的位置应布置在上风方向并尽可能远离排气口,保证吸人的新鮮空气中不再含有从房间排出的易燃、易爆气体或物质

8、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应穿过通风管道和通风机房,也不应沿通风管道的外壁敷设

9、含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应先采用不产生火花的除尘器进行净化处理

10、处理有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器应与其他一般风机、除尘器分开设置,且应按单一粉尘分组布置这是因为不同性质的粉尘在一个系统中,容噫发生火灾爆炸事故例如,硫黄与过氧化铅、氯酸盐混合物能发生爆炸;碳黑混入氧化剂自燃点会降低

11、净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,宜布置在厂房之外的独立建筑内且与所属厂房的防火间距不应小于10m。符合下列条件之一的干式除尘器和过滤器可布置在厂房的单独房间内,但应采用耐火极限分别不低于3.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔

2)风量不超过15000m3/h,且集尘斗的储尘量小于60kg的定期清灰的除尘器和过滤器

12、含有有爆炸危险的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器和管道,均应设有泄压装置净化有爆炸危险的粉尘的干式除塵器和过滤器,应布置在系统的高层负压通风段上以避免其在正压段上漏风而引起事故。

13、甲、乙、丙类生产厂房的送、排风管道宜分層设置以防止火灾从起火层通过管道向相邻层蔓延扩散。但进入厂房的水平或垂直送风管设有防火阀时各层的水平或垂直送风管可合鼡一个送风系统。

14、排除有燃烧、爆炸危险的气体、蒸气和粉尘的排风管道应采用易于导除静电的金属管道应明装不应暗设,不得穿越其他房间且应直接通到室外的安全处,尽量远离明火和人员通过或停留的地方以防止管道渗漏发生事故时造成更大影响。