ZDJ9液压道岔表示电路转换电流超过2A怎么办

ZDJ9-K型转辙机表示电路分析与故障判斷(可编辑),转辙机,zd6电动转辙机,转辙机工作原理,s700k型电动转辙机,zd6转辙机,zyj7转辙机,电液转辙机,电路故障判断技巧,家庭电路故障分析,充电电路故障

  免责声明:文档之家的所有文档均为用户上传分享文档之家仅负责分类整理,如有任何问题可通过上方投诉通道反馈

原标题:ZDJ9液压道岔表示电路控制電路分析

一:液压道岔表示电路启动电路的技术条件和工作原理

控制电动转辙机的方式有两种:

1)液压道岔表示电路进路操纵以进路嘚方式使进路中上各组液压道岔表示电路按进路的要求接通电动转辙机将液压道岔表示电路转换到定位或反位。选岔网路按照选路的要求选出进路上各组液压道岔表示电路应转向的位置,即某液压道岔表示电路是定位操纵继电器DCJ吸起就接通液压道岔表示电路启动电路使該液压道岔表示电路转向定位;若是反位操纵继电器FCJ吸起,则接通液压道岔表示电路启动电路就使液压道岔表示电路转向反位全进路上嘚液压道岔表示电路按进路要求一次选出。

2)液压道岔表示电路单独操纵为维修、试验液压道岔表示电路和开放引导信号排列引导进蕗等,需要对液压道岔表示电路进行单独操纵单独操纵液压道岔表示电路的办法是,按下被操纵的液压道岔表示电路按钮CA若要使它转姠定位,则同时按下液压道岔表示电路总定位按钮ZDA接通液压道岔表示电路控制电路使液压道岔表示电路单独转至定位;若要使它转向反位,则同时按下液压道岔表示电路总反位按钮ZFA接通液压道岔表示电路控制电路使液压道岔表示电路单独转至反位。

2、液压道岔表示电路啟动电路的技术条件

1)对液压道岔表示电路实行区段锁闭液压道岔表示电路区段有车占用时,或液压道岔表示电路区段轨道电路发生故障时不准备液压道岔表示电路转换;

2)对液压道岔表示电路实行进路锁闭,进路在锁闭状态时不准进路上的液压道岔表示电路再轉换;

3)液压道岔表示电路启动后,如果列车或调车车列随后驶入该液压道岔表示电路区段则应保证液压道岔表示电路能继续转到底,不受第一条技术条件限制而停转若使液压道岔表示电路停转或允许值班员控制它回转,都将造成脱轨或挤岔等严重事故;

4)液压道岔表示电路启动后如果电路故障使液压道岔表示电路没有启动,如自动开闭器接触不良等造成液压道岔表示电路未转动则启动电路应洎动被切断。以免由于邻线行车震动等原因使接触不良故障自动消除,造成液压道岔表示电路自行转换此时若有车进入会造成液压道岔表示电路中途转换事故;

5)应保证液压道岔表示电路在不能转换到底时,能在车站值班员操纵下随时都可以使它返回原位,以便在液压道岔表示电路尖轨与基本轨之间夹有障碍物时使液压道岔表示电路转回原位;

6)液压道岔表示电路转换完毕到位密码后应自动切斷启动电路使电机停转;

3、液压道岔表示电路启动电路的动作原理

交流转辙机采用三相交流电源,供电电压为380V为防止在三相交流电源断楿情况下烧坏电动机,在交流转辙机控制电路中设有液压道岔表示电路断电保护器DBQDBQ由三个电流互感器、桥式整流和保护继电器BHJ三部分组荿。三个电流互感器的一次侧线圈分别串联在三相交流电路中二次侧线圈首尾相连,经桥式整流后输出端子接保护继电器BHJ

当三相交鋶电源正常供电电动机定子绕组中三相电流流过,电流互感器工作在磁饱和状态二次侧感应电流中的三次谐波经桥式整流后输出直流電,BHJ由于得到直流电而吸起用BHJ的接点作为液压道岔表示电路控制电路的条件。当液压道岔表示电路转换到底后由于三相负载断开,BHJ复原落下

三相交流电源出现断相故障时,若B相断电则为AC两相供电,其线电压加至电流互感器一次侧而二次侧两电流互感器电压反向串联,互相抵消桥式整流器无输出,使BHJ落下从而断开1DQJ电路和三相交流电动机电路,防止因断相运行而烧坏电动机

定位第一、三排接點闭合,液压道岔表示电路由定位向反位动作为例电路见图2

液压道岔表示电路启动电路采用分级控制方式控制液压道岔表示电路转换由第一液压道岔表示电路启动断电器1DQJ检查联锁条件,符合要求后才能接通励磁电路然后由第二液压道岔表示电路启动继电器2DQJ控制交流電机的转换方向,以决定将液压道岔表示电路转向定位还是反位具体分析如下:

当进路操纵液压道岔表示电路由定位向反位转换时,使1DQJ吸起电路为:

1DQJ吸起后,1DQJF随之吸起电路为:

1DQJF吸起后接通2DQJ转极电路,其电路是:

当室内1DQJ1DQJF吸起2DQJ转极后构成三相交流电动机电路,如图三ABC三相动作电源经RD1-RD3进入保护器DBQ,及1DQJ1DQJF2DQJ接点由X1X3X4线向室外送电,电机开始转动转辙机第三排接点断开,切断定位表示电路接通第四排接点,其电路分别是:

三相交流电相序为ACB电动机反转。三相交流电流经DBQ使BHJ吸起接通1DQJ自闭电路。

由于电动转辙机表示杆的莋用液压道岔表示电路刚转换时,自动开闭器第二组动接点将41-4243-44

接通;待液压道岔表示电路转至反位时自动开闭器第一组动接点将11-1213-14斷开,接通第二排接点为接通反位表示做好准备。第一排接点断开后切断了动作电路,无电流流经DBQ使BHJ落下,随后1DQJ↓→1DQJF↓用1DQJ13接点断開三相电源A相的输入端,1DQJF13接点断开三相电源B相的输入端1DQJF23接点断开三相电源C相的输入端同时接通反位表示。

液压道岔表示电路反位向定位轉换时原理同上所不同的是使用X1X2X5线构通相序为ABC的电动机正转电路。

a、采用DBQ动作BHJ来保护三相电机。

b2DQJ的两组接点的作用主要是區分定、反位动作方向;对BC相电源进行换相使三相电机正转或反转。

c、液压道岔表示电路动作到位后由1112131441424344接点断开三楿动作电源。

d、为保护作业人员的人身安全在电机的U相电路中串入了遮断开关K。在需要时可切断动作电路,使BHJ不能吸起或由原来的吸起转为落下使液压道岔表示电路不能电动转换。

4:液压道岔表示电路启动电路如何实现六项技术条件

1)在第一启动继电器1DQJ励磁电路中檢查SJ11-12GJGJF31-32的前接点证明液压道岔表示电路既未被区段锁闭又未被进路锁闭,实现技术条件12

2)为了在液压道岔表示电路启动后不受区段和进路锁闭的控制以保证液压道岔表示电路转换到底,增加了1DQJ1-2线圈的自闭电路使电动机转动时脱离SJGJ的控制。为保证液压道岔表示电路转换中不受车站值班员的控制回转由FCJDCJ互切,同时只准许一个励磁(联锁机实现:液压道岔表示电路转不底时,通过SJ前接點自闭的FCJDCJ将不会落下非得液压道岔表示电路转换到底SJ落下后,才能使液压道岔表示电路操纵继电器复原)另外2DQJ转极向电动机送电后,其有极接点不会变动以保持电流方向不变,使电动机向一个方向转到底直到自动开闭器动作才切断电源。以上措施保证了第3项技术條件的实现

3)若电动机启动后,电动机回路中有某处接触不良就会造成启动三相电源断相,由断相保护器DBQ电路中的保护断电器BHJ落下三相负载断开,从而实现技术条件4

4)为了使液压道岔表示电路因故障不能转到底时,能在值班员操纵下转回原位电路中采取了,茬电动机启动时自动开闭器的另一组接点马上接通使电动机准备反转的回路。如由定位转向反位时自动开闭器第二组动接点先动,接通41-4243-44电动机准备反转的回路当车站值班员进行回转操纵使2DQJ转极后,电动机回转电路就被接通以保证其5项技术条件的实现。

5)液压道岔表示电路转换完毕到位密贴后自动开闭器21-22接点接通,使11-12接点断开从而自动切断电动机电路使电动机停转;无电流流经DBQ,使BHJ落下随後1DQJ↓→1DQJF↓接通液压道岔表示电路表示电路,从而实现第6项技术条件;

自动开闭器两组动接点不同时动作是受表示杆密贴检查缺口的控制,启动时准备接通反转电路;液压道岔表示电路转到底后切断电动机电路是液压道岔表示电路电路的一个重要环节。

为保护维修人员的咹全凡是打开电动转辙机机盖后,遮断器接点随即切断电动机动作电路以防维修时电动转辙机被操纵。但要注意此时仍能建立不改變该液压道岔表示电路的进路,仍须注意来往车辆

由于1DQJ从励磁转为自闭的过程中将因接点转换而瞬间断电,为保证1DQJ可靠自闭采用缓放型继电器。

二:液压道岔表示电路表示电路的技术条件和构成原理

由电动转辙机自动开闭器的定位表示接点或反位表示接点接通液压道岔表示电路表示电路将液压道岔表示电路的位置反映到信号楼内,用自动开闭器的定位接点接通液压道岔表示电路定位表示继电器DBJ用反位表示接点接通液压道岔表示电路反位表示继电器FBJ

在电路中用DBJFBJ的前接点表示液压道岔表示电路的位置,来区分进路的形状参与各種重要的联锁关系,在控制台上构成进路表示光带表示液压道岔表示电路的位置等因此液压道岔表示电路表示电路必须是安全电路,它嘚工作是否正常将直接关系到行车安全须满足故障—安全要求。

1:液压道岔表示电路表示电路的技术条件

1)只能用液压道岔表示电路表示继电器的吸起来反映液压道岔表示电路的位置不准用一个继电器的吸起和落下来表示液压道岔表示电路的两种位置。即只能用定位表示继电器DBJ的吸起表示液压道岔表示电路在定位;用反位表示继电器FBJ的吸起表示液压道岔表示电路在反位;

2)当外线发生混线或混入其咜电源时必须保证不致使DBJFBJ错误励磁;

3)当液压道岔表示电路转换过程中,或发生挤岔、停电、断线等故障时应保证DBJFBJ落下。

表示電路用液压道岔表示电路表示继电器线圈与半波整流二极管并联的方式构成电路见图五。

ZDJ9液压道岔表示电路的表示电路与三线制、四线淛液压道岔表示电路表示电路有较大区别:

1)、表示电路由两条支路构成;

2)、表示继电器与整流堆属并联关系改变了以前的串联結构,并取消了电容提高了可靠性;

3)、电路中串入了电机线圈,构通表示电路的同时也检查了电机线圈可及时发现电机问题;

因采用BD1型表示变压器,输出为110V交流电源故须按交流电正、负半波进行电路分析。

1、当正弦交流电源正半波时假设变压器Ⅱ次侧4正,3負电流的流向为:Ⅱ41DQJ1311)→X1线→电机线圈W12)→电机V21)→接点(1211)→X4DBJ(14)2DQJ132131)→1DQJ2321)→R121)→Ⅱ3,这时DBJ吸起;同時与DBJ线圈并联的另一条支路中,电流的流向为:电机线圈W12)→电机U21)→接点(3334)→R212)→Z12)→接点(1615)→接点(3231)→X22DQJ112111)→1DQJ1113)→2DQJ132131)→1DQJ(21-23) R(2-1) II3在这条支路中,整流二极管反向截止故电流基本为零。

2、当正弦交流电为负半波时即变壓器次侧3正、4负,在DBJ及整流堆这两条支路中电流方向均相反,由于这时整流堆呈正向导通状态故该支路的阻抗要比DBJ支路阻抗小得多,所以此时电流绝大部分由整流堆支路中流过加上DBJ线圈的感抗很大,且具有一定的电流迟缓作用因而DBJ能保持在吸起状态。

3、反位表礻电路与定位表示电路的工作原理相同但使用的是X1X3X5线构通。

主要是防止室外负载短路时保护电源不被损坏

a、由于1DQJ具有缓放作用,茬液压道岔表示电路转换到位时转辙机接点接通瞬间,380V电源将会送至整流堆上(反位→定位X1X2线;定位→反位X1X3线)接入R2可保护二极管不被击穿。

b、如X4X5线发生短路当液压道岔表示电路转换到位后电机会发生反转(1DQJ缓放时间内),易使液压道岔表示电路解锁串入R2后,使电机U绕组电流减小即三相不平衡,使电机不能转动也使BHJ失磁落下,起到保护作用

3)、2DQJ接点的作用

在电路中DBJ检查了2DQJ的前接点;FBJ則检查了2DQJ的后接点,这样是为了检查启动电路与表示电路动作的一致性

4:表示电路简化电路图

5:液压道岔表示电路表示电路如何实现技術条件

1)液压道岔表示电路表示电路由DBJFBJ两个偏极继电器(JPXC1000型)组成,由液压道岔表示电路表示变压器BB供电经CJQ与电动转辙机的自动開闭器接点联结起来,液压道岔表示电路转到定位或反位后1DQJ失磁落下,用其后接点接通液压道岔表示电路表示电路实现技术条件第1条;

2)当外线混线时,可防止DBJFBJ的错误励磁因为此时整流二极管失去作用,偏极继电器中流过交流电不会吸起;

3)当外线上混入外界電源时由于采用BB变压器隔离,混入的电源不能构成闭合回路可防止液压道岔表示电路表示继电器误动;

4)当液压道岔表示电路尖轨囿障碍物使电动机空转时,1DQJ不能落下使表示电路不能接通;或液压道岔表示电路被挤,自动开闭器两组接点被表示杆移位将检查柱抬起處于中间状态而断开表示电路使DBJFBJ均处于落下状态,表示液压道岔表示电路发生故障挤岔报警电路被接通发出挤岔报警。实现技术条件第3

6:车辆段液压道岔表示电路表示电路实例

DBJ励磁电路在电源负半周接通;

其中:XI为共用线,X1X4X2接通表示回路;自动开闭器11-12为启动、表示共用接点;

在电源正半周时经整流二极管Z构成回路,电能消耗在电阻R3上在电源负半周时,二极管不导通使DBJ吸起。DBJ吸起检查了電动转辙机的定位接点接通

FBJ励磁电路在电源正半周接通;

其中:XI为共用线,X1X3X5接通表示回路;自动开闭器41-42为启动、表示共用接点;

在電源正半周时二极管Z不能导通,使FBJ吸起FBJ吸起检查了电动转辙机的反位接点接通。在电源负半周时经整流二极管构成回路,电能消耗茬电阻R3

交流转辙机液压道岔表示电路表示电路与直流电动转辙机表示电路比较,其特点在于:

1)液压道岔表示电路表示继电器DBJFBJ与②极管整流电路并联当二极管截止时,半波电流经表示继电器线圈使DBJFBJ吸起。当二极管导通时表示继电器线圈两端电压接近于零,泹线圈产生的自感电流经二极管使继电器保持吸起所以取消了在直流电动转辙机电路中表示继电器并联的电容器,提高了表示电路的可靠性

2)液压道岔表示电路表示继电器励磁电路经电机绕组,起到监督电动机的作用同时要检查转辙机接点动作一致性。

挤脱器挤脱後的恢复(挤脱后现场可以自行恢复)

打开第二牵引点转辙机挤脱接点座上的铅封用大板子松开调整螺母,取出调整垫圈(不要丢失)若转辙机在伸出位时发生挤脱,首先摘掉动作杆连接销用手摇把转动转辙机使动作杆回到拉入位置,此时使用外力慢慢地拉出动作杆当挤脱柱斜面进入锁闭铁斜槽内时,装上调整垫圈旋紧调整螺母,从新打上铅封这样挤脱器就重新恢复好了。若转辙机在拉入位时發生挤脱则按相反次序恢复

上山打虎易开口求人难

不是难在对方那里,是难在自己心里

但你心里的想法,如果不说别人永远也鈈会知道

——即使你说了,别人最多也只能听懂37%

所以我们先要学会非语言交流

型电动转辙机可用来转换各种铁蕗液压道岔表示电路的尖轨、心轨和液压道岔表示电路的外锁闭装置

可以替代现有的各类转辙机,该转辙机能满足以下要求:有速动开關检测尖轨或心轨的终端位

置转换液压道岔表示电路,有保持尖轨和心轨在密贴位置的锁闭装置液压道岔表示电路在挤岔后有切断表礻的功能。

月通过部技术鉴定通号总公司

型电动转辙机技术条件(

)》。现在该转辙机已经广泛应用于既有线改造和

新建铁路是近年來的信号新设备、新技术之一。转辙机采用滚珠丝杠减速既有高效率特

电源,因此电缆单芯控制距离长交流电机比直流电机故障少。

接点系统采用铍青铜静接点组和铜钨合金动接点环伸出杆件用镀铬防锈,伸出处用聚乙烯堵

孔圈和油毛毡防尘圈支承和防尘转动和滑動面均用

复合材料衬套和衬垫,因此转辙机的

维护工作量小停电或维护中需要手动转换时,可以转动手动开关轴切断安全开关的接点後

插入手摇把,就可以手动转换转辙机

定期检查设备是否受到外界影响与异状干扰,基本轨和斥离尖轨两者之间是否存在异物和

破损情況然后,巡查液压道岔表示电路密贴的状态确保尖轨、翼轨、基本轨和心轨的竖切没有肥边,保

证尖轨运行时没有发出异常响声需偠注意的是,密贴调整杆、表示拉杆和枕木、液压道岔表示电路之间的

内检查道床是否平整,保证列车过道时转辙机的起伏在规定范围范围之

最为适宜同时,确定安装的紧固件、开口销、动作杆防松螺母、连接销及

表示杆没有脱落与松动的迹象使用润滑油润滑转辙机動作杆、安装装置的各个连接销和表示

杆之间的摩擦面,同时对车务人员进行询问,全面了解掌握设备使用的情况除此之外,转

辙机茬工作期间适当增加检查转辙机次数,确保转辙机内部工作正常运行

首先,根据相关标准要求对各项内容进行巡视检查每个连接头囷销轴之间的旷量,确保

以内;然后检查电动操作转辙机中尖轨第一牵引点与心轨第一

牵引点中的铁板,确保锁闭齿轮和齿条块没有锁閉并且没有连接转辙机内表示的接点;最

后,对钢轨、尖轨固定螺栓和杆件的绝缘性能进行检查测试可每季度进行一次检查。

我要回帖

更多关于 液压道岔表示电路 的文章

 

随机推荐