同相多股大小不同穿过怎样配互感器的大小可以吗,计量表准确吗

三相四线电度表一般是三个元件的电度表,就是三个单相电度表装在一个外壳里共用一个转盘和计数器,所以每个电度表所接的电压线圈和电流线圈应该是同一相嘚,这您就明白了不能A相的电压配B相的电流,接线错误而使计量错误 


布衣 采纳率:100% 回答时间:
 这方面电力的我是博耳电力的好點我知道他们涵盖了从一次智能配电设备、到高效能源管理,再到电能质量提升和光伏电站的清洁能源引入从一站式EPC总包工程到全方位金融支持的多元化内容。 电能计量装置主要由电能表、计量用电压怎样配互感器的大小、电流怎样配互感器的大小及二次回路等部分组荿电流怎样配互感器的大小是能计量装置的重要组成部分,
  
选择原则和使用注意事项:
1、 选择的原则
1
1额定电压的确定
电流怎样配互感器的大小的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL
1。2额定变比的确定
通常根据电流怎样配互感器的大小所接一次负荷来确定额萣一次电流I1即: I1=P1/UNcosψ
式中UN——电流怎样配互感器的大小的额定电压,kV;
P1——电流怎样配互感器的大小所接的一次电力负荷kVA;
cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0。
8计算
为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右至少不得低于30%。
电流怎样配互感器的夶小的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定
1。3额定二次负荷的确定
怎样配互感器的大小若接入的二次负荷超过额定二佽负荷时其准确度等级将下降。
为保证计量的准确性一般要求电流怎样配互感器的大小的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即:
025S2N≤S2≤S2N
1。4额定功率因数的确定
计量用电流怎样配互感器的大小额定二次负荷的功率因数应为0
8~1。0
1。5准确度等级的确定
根据电能计量装置技术管理规程(DL/T448-2000)规定运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为I、II、III、IV、V五类不同类别的电能计量装置对电流怎样配互感器的大小准确度等级的要求也不同
电流怎样配互感器的大小的配置
1。
6怎样配互感器的大小的接线方式
计量用电流怎样配互感器的大小接线方式的选择与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时应采用两相电流怎样配互感器的大小,当為有效接地系统时应采用三相电流怎样配互感器的大小,一般地作为计费用的电能计量装置的电流怎样配互感器的大小应接成分相接線(即采用二相四线或三相六线的接线方式),
1
7怎样配互感器的大小二次回路导线的确定
由于电流怎样配互感器的大小二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响着电流怎样配互感器的大小的误差因而哪二次回路连接导线的长度一定时,其截面积需要进行計算确定
计量用电流怎样配互感器的大小一般要求准确级在0。
2s级以上
电流怎样配互感器的大小检测的标准:
五个点:1%;%5;20%;100%;120%。
所以可以肯定的说,6A的点是准确的计量用电流怎样配互感器的大小一般要求准确级在0。2s级以上
应该是445KVA。
也就是千伏安代表主变容量,PT僦是电压怎样配互感器的大小10KV/100V
就是指怎样配互感器的大小的一次侧即高压侧额定电压为10KV,二次侧即低压侧(接入仪表侧)额定电压为100V100V昰通用的标准电压。CT是电流互感
器30/5A 是指一次侧额定电流三十安时二次侧电流是5安,5安是通用的标准电流
电力部门给你们装表时都要经過基本计算,有一公式:主变容量(445KVA)等于根号3倍的高压侧额定电压(10KV)和额定电流的乘机反
算过来,电流约257安,躲过主变励磁涌流选30安是正确合适的。
所以作为计量发电方怎样配互感器的大小越小越好。
全部

我要回帖

更多关于 怎样配互感器的大小 的文章

 

随机推荐