S7-s71200cpuU224XP扩展一块8DI和16DO,共可以接多少输入和输出,请列出分配的地址

实际占用的地址到I1.7也就是

2,数字量I/O,8个位为一组,也就是一个字节所以4入的模块也占8位地址。也就是说第二个EM223是I3.0开始

3,模拟量I/O,必须2个地址递增如果模块只有一个口,哋址分配因该空一个

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 屾西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾














一个输出通道的地址为AQW0AQW2不能用。

模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位 模拟量值为0-32000的数值。

每个模拟量输入模块按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出哋址也应从AQW4开始寻址依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中