产品配置 )为客户提供“工业冷沝机工业制冷机,冷冻机,冰水机,工业工业冷水机工业制冷机,低温工业冷水机工业制冷机,螺杆式工业冷水机工业制冷机”等业务公司拥有“東星牌”等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业在广东 深圳 有较高知名度。欢迎来电垂询联系人:王生。

使用的电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的电磁阀不工作将直接影响到工业冷水机工业制冷机切换阀和调节阀的动作,当低温工业冷水机工业制冷机电磁阀不动作时小编应从以下四個方面来排查:

1、电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电可紧固线头。

2、电磁阀卡住:低温工业冷水机工业制冷机电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下取出阀芯及阀芯套并清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够

3、漏气:漏气会造成空气压力不足,使得強制阀的启闭困难原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停从容处理。

4、电磁阀线圈烧坏:可拆下电磁阀的接线用萬用表测量,如果开路则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁因此要防止雨水进入電磁阀。此外弹簧过硬,反作用力过大线圈匝数太少,吸力不够也可使得低温工业冷水机工业制冷机的电磁阀线圈烧毁紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0"位打到“1"位使得阀打开。

的 他们的工业冷水机工业制冷機广泛应用于塑胶、电镀、电子、化工、制药、印刷、食品加工等领域,与好多大企业都有合作