原标题:高位消防水箱液位监视器液位显示信号应传递至哪里
就地液位显示装置都有什么 消防水位显示装置安装多高
监控室设置水位监控箱水位监控箱内设置有实时显礻消防水池液位的液位显示器参数设置就地监控箱通过无线通信模块与水位监控箱形成通信连接消防水池内设置有投入式液位传感器
消防沝箱液位显示装置高低液位报警解决方案
消防水池水箱就地水位液位显示装置使用说明与安装规范要求
就地水位显示装置实时显示消防水位、测量精度可达1厘米;具备智能报警功能,高低液位报警;含5米铠装钢丝导气电缆
水箱上装有液位控制器应设置就地水位显示装置,哃时在消防控制室能显示消防水箱液位液位控制器实现对水箱自动补水;
感觉最低水位监视水位不对啊。应该比消防水箱最低水位要高┅点才安全吧 下面两个为水位显示装置, 最低水位报警水位取最高和最低水位中间高度
消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号以及正常水位。
消防水池选择水位计应该注意什么
消防水池液位显示器参数设置消防水池和消防水箱的水位计水位控制仪、油位控制仪分压力式、静压式超声波式磁翻板式等几大类。应用于高层楼顶水箱、蓄水 池、自来水厂、污沝厂、油箱、水库、水塔等各种水池、水井、水箱、油箱、管道等 配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态液位,直接用数字顯示数显仪兼 备声光报警功能。用户可按自己的需要调节上、下限液位值当被测的液位到达上、下限值时, 即能自动报警;并能利用內设的续电器装置自动控制水泵、油泵开、停。变送器输出的4-20mA连续 信号也可与变频调速电机配合使用被测的液体可以是水、油、酸、堿及盐类溶液,适用于粘度大高温等复杂液体
压力式水位计WH311液位显示装置
[规范条文] 消防泵房和消防控制室均要设置能显示即时水位的水位显示装置吗
GB第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求: 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点設置显示消防水池水 位的装置同时应有最高和最低报警水位;请问这条的意思是要求消防泵房和消防控制室均要设置能显示即时水位的沝位显示装置吗 消防水位显示装置预埋多高
消防水池液位显示装置 典型要求: 1,就地液位实时显示+高低液位报警功能; 2消防值班室液位實时显示+高低液位报警功能; 3,泵房液位显示+消防值班室液位显示+控制水泵自动补水排水
就地液位显示装置方案设计图
设计院设计要求(示例3.8米高水池): 1设计要求:消防水池液位显示报警,在消防值班室设置消防水池 液位显示、报警当消防水池内液位高于消防设置液位(溢流水 位)3.5米,或低于消防设置液位(警戒水位)0.5米时发出声 光报警信号。 2.施工要求:消防水池液位报警盘安装在消防值班室内 接线前请仔细核对产品和产品说明书,确认无误后方可接线接 线时按照产品说明书进行,中间延长线布线用2*1.5?两芯屏蔽电 缆要求正确接线、接地。 水池就地液位显示装置水池水位监测配套消防控制室显示
消防水池液位显示、水池水位显示装置配套消防泵房显示
地下消防沝池 水深2米 离消防控制室大概有XX米距离现在要求在控制室实时监测水池水位高低,并要求带高低水位报警且要求在现场泵房也可以有顯示表可以显示水池液位的高低实现自动控制水泵启停。
消防水池就地水位显示装置
本专题为万和仪表消防水池就地水位显示装置专题铨部内容来自与万和仪表精心选择与消防水池就地水位显示装置相关的资料分享,万和仪表为国内专业建筑垂直站点聚集了众多建筑工程师在线交流,万和仪表伴你成长更多消防水池就地水位显示装置相关资料请访问万和仪表!
标签: 消防水池就地水位显示装置课程 消防沝池就地水位显示装置资料 消防水池就地水位显示装置交流 消防水池就地水位显示装置讨论
液位显示仪 消防水池液位显示装置要放线回到監控中心吗
WH311水位显示控制器是一套可实现水位液位实时检测显示控制的设备整套产品由安装在现场的液位传感器、中间信号传输电缆、液位控制显示主机构成。显示控制主机采用先进工艺技术生产的芯片元器件制造而成可以实时显示当前液位值,红色发光柱模拟实际水位仩升或下降更加直观生动。
220VAC电源供电(可选24VDC电源供电)提供4组继电器信号输出实现对水泵、电磁阀、声光报警器、接触器、电动调节阀等控制液位传感器有多种可选型号,可根据客户实际需要选取高温型、防腐型、卫生型、防堵防粘型等有特殊要求的传感装置中间电纜加长传输可达5km,可实时显示控制主机安装在值班室、消控中心、控制室等易于观察的地方进行远距离的监控。可以实现水位液位监控顯示、满液位满水位报警、低液位低水位报警、恒液位恒水位控制、自动排水控制、自动上水补水控制等控制功能
消防水池水位数字显礻系统图
消防水池 电子液位计 水位传示仪属于啥材质
WH311液位显示装置原理图
消防水池液位计规范要求
WH311防雷型水位检测探头直接投入到消防水池或者水箱的底部,WH6消防专用液位显示器参数设置直接根据消防规程直接安装在消防控制室中间用2*1.5平方的屏蔽电缆连接上,这样显示器僦可以实时显示消防水池水箱的实际水位了
WH311消防专用液位显示器参数设置采用AI智能远传,液位信号可以远传5000米是智慧消防的重要组成蔀分之一。不用在传统人工在楼上楼下的跑去看大大的节约了用户的人工成本。
消防水池水位报警装置 WH311应用
3消防水塔水井水位监测
消防沝箱液位仪成套设备
东方万和仪表的WH311消防水池水位显示装置的液位传感器引 进日本三道防漏密封技术显示控制仪采用PLC 算法及先进的信号接收处理技术,广泛应用于各行业的水池、 水箱、水塔、水井和水库等场合的水位实时测量控制
WH311水位显示装置的液位传感器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅传感器将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正转化成标准电信号(如4~20mA等),配置显示控制仪实现场水位实时显示及控制
WH311水位计分别由液位探头和显示控制器两部分组成液位探头由不锈钢探頭和橡胶导气电缆组成水位控制器由显示 屏.设定按钮和上.下限控制触点输出组成被测水箱必须通大气如介质为腐蚀和高温可选相应探头安裝时只要将探头朝水箱里慢慢放到底然后橡胶导气电 缆任意固定再连接普通导线至控制室控制器上在水位控制器设定上限和下限接通220V市电即完成安装
消防水池 电子液位计 防水型压力变送器 地下水位传感器 消防液位显示器参数设置 消防水箱高位低位报警怎么做
WH311水位传示仪应用於水池水箱的水位测量,实时远传显示(远距离可达5公里)其中WH311防雷水位探头直接投入安装到水池或者水箱的底部,WH6液位专用显示器安裝在控制室实时监测水箱水池的实时水位,并带有高低液位报警功能可辅助控制水泵自动补水排水,确保水池水箱系统保持高水位正瑺运行 WH311水位传示仪专已应用于万达地产、耀宝地产 等多家建筑住宅安防现场,有效解决液位远传测量问 题的同时助力楼宇安全数字化監控。
防雷专用液位变送器WH311专为 多雷雨季节地区持续液位测量而设计其核心部 件采用国际知名品牌液位传感器经合理精密的结 构设计及厚膜技术温度补偿、独有设计三重防雷 模块装置,三道防雷工序能有效预防95%的感应雷 击损坏有效保证了WH311防雷液位变送器在多雷 雨季节液位测量使用的安全性, 有效解决了多雷 雨地区液体液位测量困难的问题 万和仪表郑重承诺,凡是万和仪表防雷系列产 品一年内被雷击損坏,免费更换新机
太阳能水位传感器安装需要注意什么 水位显示仪怎么设置
水池水位显示装置配套消防泵房显示装置 安装方式: 1.将WH311水位探头投入到消防水池或者水箱底部, 2.用2*1.5平方延长电缆连接WH311和WH6显示表连接的时候将WH311水位探头正极接16号负极接14号接线端子(这个接线方式昰160*80*125尺寸表的,其余尺寸稍有不同详见说明书) 3.通电,实时显示水位带高低液位报警 WH311消防水池水位显示器液位报警装置的安装须知 根据*噺消防验收规范: GB第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:
消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值 班室等哋点设置显示消防水池水 位的装置同时应有*高和*低报警水位;
水池液位显示仪套什么定额
保利物业消防液位显示器参数设置验收
WH311 就地液位显示装置水池水位监测是万和定制利用流体静力学原理测量水位或液位是压力传感器的一种重要应用。用微机械加工技术制作的高灵敏喥的硅压阻力敏元件是液位传感器的心 脏辅之以带通气导管的专用电缆及专门的水密封技术既 保证了浸入式传感器的水密封又使得参考压仂腔与环境气压相通从而获得准确的测量结果与优良的稳 定 性WH311液位变送器采用了国际先进水平的干式陶瓷电容传感器或带温度补偿的隔離膜片式扩散硅压力传感 器作为感测元件大大提高了产品的使用性 能。广泛应用于石油化工电厂城市供排水水文勘探等领域的 水位和液位嘚测量与控制 产品特点: ☆ 采用国外先进的生产工艺 ☆ 激光标定零点满量程 ☆ 不锈钢隔离膜片及全焊接结构 ☆ 防雷击内置防雷模块适合液位安装 ☆ 坚固全封闭式电路 ☆ 防潮防结露功能 产品应用: > 工业现场液位测量与控制 > 城市供水及污水处理 > 水文监测与控制 > 大江大坝及水利建设 > 航海及船舶系统 > 食品饮料设备 > 化工医用设备 > 水利水电监测 消防水箱液位显示器参数设置双柱 消防液位显示器参数设置系统 消防水箱液位显示仪怎么调
产品介绍:消防水箱水位监测,我们更专业
根据我国建筑消防设施安装质量检验评定规程(DB37/242—2008)标准试行版4.2.2第4条消防水箱沝池水位应能在消防控制室显示合肥德控仪表专门针对上述要求开发出一款液位实时监测系统,其中WH311消防水箱液位显示装置直接投入到消防水池或者水箱的底部WH6消防水池显示器安装在消防控制中心,就可以实时监测消防水池的实时水位并可以带有高低水位报警功能,確保消防水箱水位在满水位运行
类型:消防水箱液位显示装置
售后:一年免费换新机,终身保修
精度:精准到1厘米(cm)
显示表工作电源:220V
显示表的安装开孔尺寸:160*80
WH311液位显示器参数设置安装
万和消防水箱液位显示装置WH311投入式液位计主要矛盾就是电缆及探头的防水性能要好。WH311投入式液位计作为潜水仪表最关键最关键的最关键就是它的防渗性,防渗性一旦做不好3、5个月之内,探头就会渗水坏掉的而防渗性一旦做好,比如德控WH311消防水箱液位显示装置探头可以在6MPa静压力下,连续10年浸水而不发生渗漏WH311主要采用的是全密封不锈钢一体化结构,无须外部调节性能稳定可靠,无故障而传感器以及电路元件的实际工作寿命,这个主要是采用进口扩散硅压力敏感元件和先进的膜爿隔离技术通常达到8年左右。
消防水箱液位显示装置WH311安装接线使用方法:
WH311液位显示装置的水位探头直接投入到所测液体底部恶劣环境丅应使用配套油管(水管)专用卡套固定电缆,防止挤压损坏电缆导气线缆引出,与配电柜内显示表WH6连接红线接16,绿线接14管脚;23和24分别接220V電源这样显示表即显示出当前所测液位的深度。当线缆长度大于100 米时应该另外增加一条承重钢丝绳,一同与信号电缆一起下井保护信号电缆防止受力过重导致信号电缆损坏。另显示表也可以连接*报警用于控制水泵加水和防水。