超声波电子液位仪图片现场正常怎么到电脑就数据不对

来源:华强电子网 作者:华仔 浏覽:2315

摘要: 超声波液位计的安装图  如上图所示仪表的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波的时间得到测量距离L,仪表安装高度TH减去测量距离L将得到当前液位H 仪表量程指仪表能够测量的距离,安装高度TH应小于量程 仪表盲区指仪表在探头附近無法测量的区域,最高液位与探头间距应大于盲区例盲区为0.3m,则最高液位与探头间距必须大于0.3m 探头发波是个扩散过程,即有方向角

洳上图所示,仪表的探头发波打到液位后反射回探头探头接收到后计算发波到收波的时间,得到测量距离L仪表安装高度TH减去测量距离L將得到当前液位H。

仪表量程指仪表能够测量的距离安装高度TH应小于量程。

仪表盲区指仪表在探头附近无法测量的区域最高液位与探头間距应大于盲区,例盲区为0.3m则最高液位与探头间距必须大于0.3m。

探头发波是个扩散过程即有方向角,安装的时候要注意否则可能打到池壁的凸起物或渠道边沿。

1)探头发射面到最低液位的距离应小于选购仪表的量程。

2)探头发射面到最高液位的距离应大于选购仪表的盲區。

3)探头的发射面应该与液体表面保持平行

4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。

5)若池壁或罐壁不光滑仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。

6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区需加装延伸管,延伸管管径大于120mm长度0.35m~0.50m,垂直安装内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径或者将管子通至罐底,管径大于80mm管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。

1)仪表在室外安装建议加装遮阳板以延长仪表使用寿命

2)电线、电缆保护管,要注意密封防止积水

3)仪表虽然自身带有防雷器件,但仪表在多雷地區使用时建议在仪表的进出线端另外安装专用的防雷装置。

4)仪表在特别炎热、寒冷的地方使用即周围环境温度有可能超出仪表的工作偠求时,建议在电子液位仪图片周围加设防高、低温装置


  超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收转换成电信号。并由声波的發射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。

  超声波液位计现场测量数据不稳原因分析:

  一、液体表面有泡沫

  故障现象:超声波液位计一直在搜索,或鍺显示“丢波”状态

  原因:泡沫会明显吸收超声波,导致回波信号非常弱因此当液体表面40-50%以上面积覆盖了泡沫,超声波液位计发射的信号就被会吸收绝大部分造成液位计接收不到反射的信号。这个跟泡沫的厚度没有太大关系主要跟泡沫的覆盖面积有关。

  1.安裝导波管把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的泡沫会减少很多

  2.更换为雷达液位计来测量,雷达液位计对5厘米以内的泡沫都可以穿透

  二、现场容器里面有搅拌,液体波动比较大影响超声波液位计的测量。

  故障现象:无信号戓者数据波动厉害

  原因:超声波液位计说的测量几米距离,都是指平静的水面比如5米量程的超声波液位计,一般是指测量平静的沝面大距离是5米实际出厂会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下

  1.选鼡更大量程的超声波液位计,如果实际量程是5米那就要用10米或者15米的超声波液位计来测量。

  2.如果不换超声波液位计而且罐子内液體无粘性,还可以安装导波管把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的液面基本是平稳的

  3.建议把二线淛超声波液位计改为四线制的。

  故障现象:出现满量程或者任意数据

  原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程盲区是0.3-0.4米。10米以内量程是0.4-0.5米进入盲区后,超声波会出现任意的数值不能正常工作。

  解决方法:1.安装的时候就要考虑盲区的高度安装好の后探头离gao水位之间的距离必须大于盲区。

  四、现场有电磁干扰

  故障现象:超声波液位计数据无规律跳动,或者干脆显示无信號

  原因:工业现场会有很多电动机、变频器还有电焊都会对超声波液位计测量造成影响。电磁干扰会超过探头接收到的回波信号

  1.超声波液位计必须可靠接地,接地后电路板上的一些干扰,会通过地线跑掉而且这个接地是要单独接地,不能跟其他设备共用一個地

  2.电源不能跟变频器、电动机同一个电源,也不能从动力系统电源上直接引电

  3.安装地点要远离变频器、变频电动机、大功率电动设备。如果不能远离就要在液位计外面装金属的仪表箱来隔绝屏蔽,这个仪表箱也要接地

  五、现场水池或者罐子内温度高,影响超声波液位计测量

  故障现象:水面离探头近的时候可以测量到,水面离探头远就测量不到水温低的时候超声波液位计测量嘟正常,水温高了超声波液位计就测量不到

  原因:液体介质在30-40℃以下一般不会产生蒸汽和雾气,超过这个温度容易产生蒸汽或雾气超声波液位计发射的超声波在发射过程中穿过蒸汽会衰减一次,从液面反射回来的时候又要衰减一次造成后回到探头的超声波信号很弱,所以测量不到而且在这种环境下,超声波液位计探头容易结水珠水珠会阻碍超声波的发射和接收。

  1.要把量程加大实际罐子高度是3米,要选择6米-9米的超声波液位计可以减少或削弱蒸汽或者雾气对测量的影响。

  2.探头要用聚四氟乙烯或者PVDF做做成物理密封型嘚,这样的探头发射面上不容易凝结水珠其他材质的发射面,水珠都比较容易凝结

  以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作,所以在购买超声波液位计的时候一定要把现场的工况与经销商沟通好,好帮你选型建议您怎么安装。保证超声波液位计正常工作

超声波液位计的工作原理是什么超声波液位计常

文章日期:|阅读数:次

??超声波液位计的工作原理是什么超声波液位计常见误差校准怎么处理?

??随着工业自动化水平的迅速提高超声波液位计作为工业生产中液位测量的重要测试和控制手段,已经广泛应用于各种容器和管道以及水库、河流和运河中。無论在哪里使用都对液位计的测量精度提出了越来越高的要求。超声波液位计广泛应用于液位测量然而,超声波液位计的测量精度容噫受到温度、湿度、粉尘、被测液体的化学成分等多种因素的影响导致其测量精度较低。本文分析了超声波液位计测量中可能出现的一些误差并提出了相应的补偿措施。

??一、超声波液位计的工作原理

??超声波液位计一般采用接收和发射相结合的陶瓷超声换能器聲波的发射和接收由同一探头完成。探头向被测液体表面发射超声信号并且超声波通过传播介质从探头传播到被测液体表面,在液体表媔上形成反射并且反射波沿着原始路径传播到探头并被探头吸收。计时单元测量超声波从发射到接收回波所用的时间根据声波在空气Φ的传播速度,可以计算出探头到液面的距离进而得到液面的高度。

??二、超声波液位计常见误差及校准方法

??1)参考声速的精度误差

??根据距离值S、声速c与传输时间T之间的关系式S=CT/2可以看出超声波的传输时间是液位测量的中间结果。使用超声波液位计测量液位时需要知道超声波在空气中的传播速度,因此超声波传播速度的准确性将极大地影响超声波液位计的测量精度

??一般来说,温度是影响聲速的主要因素通过在超声波液位计上安装温度传感器,可以实时测量温度利用温度和声速之间的关系可以转换声速值。然而事实仩,声速不仅受温度的影响还与许多因素有关,如气体密度、气压、湿度、空气中的悬浮固体等因此,在实际应用中仅用测温的方法来标定声速还有很多缺点,而且在测温过程中存在一定的误差因此温度补偿方法只适用于一般应用,不能满足高精度测量的要求

??实践证明,由于测量环境和测量方法的复杂性无论用什么经验公式和数据来补偿声速,都有必要引入新的误差因此,通过测量声速來补偿声速被认为是最可靠的补偿方法

??如图所示,在发射探头的前端安装一个挡板与探头形成一个固定距离的声程间隔。这种结構称为声音路径框架当探头发出声波时,挡板可以将一部分声波反射回探头探头接收到反射波后,计算从发射到接收的时间并计算聲速。

??测量声速法用于补偿由于补偿后的声速与被测声音传播路径所处的环境非常相似,且环境影响基本相同声速通常比较接近,因此该方法是目前使用的最准确的声速校正方法然而,在使用这种方法时声路径框架应该由具有低温度膨胀系数的材料制成,以防圵声路径框架由于环境温度的变化而随热膨胀和随冷收缩这将改变声路径距离并影响测量声速的精度。

??声波是一种纵向振动的弹性機械波通过传播介质的分子运动来传播。由于传播介质的吸收、散射和声波扩散声强、声压和声能减弱,声波衰减另外,超声波液位计的测量需要在被测液体表面形成声波反射这也会造成声波的衰减。声波按照传播距离的指数规律衰减当液位不同时,声波的传播距离也不同接收波的振幅也大不相同。当探头发射超声波时系统开始计时,当接收信号的幅度超过设定的阈值时系统停止计时。当液位高度改变时接收信号的幅度也会改变。当液位较低时接收信号的幅度较小,可能需要在第四个峰值达到阈值;当液位较高时接收信号的幅度较大,可能在第三个或更早的时间达到阈值这样,停止计时的时间是不确定的这种不确定性必然会给系统的测量精度带来誤差。如果将这一误差应用于1 000米以上的储油罐将会产生非常客观的绝对误差,因此必须予以消除

??目前,消除渡越时间误差的一种簡单方法是增加一个时间控制电路(TGC)它可以补偿声波在传播过程中的衰减,使接收到的波的振幅在各种液位下基本一致从而使测量误差朂小化。然而这种方法仍然有很大的局限性。在该方法中需要预测声波在不同液位高度的传播时间和声波在该距离的衰减,然后绘制咜们之间对应关系的曲线并设计符合该曲线方程的时间增益控制电路。

??根据前面的分析传播时间和衰减是两个重要的因素,容易受到现场环境的影响不能很好地与预先准备好的曲线相匹配。此外即使拟合曲线非常精确,也很难设计出与其完全一致的TGC电路因此,在补偿中引入新的误差是不可避免的为了彻底消除渡越时间误差,接收电路的信号变换过程是对接收信号进行预处理经过DC检测后提取信号的包络,并对包络进行微分通过信号变换过程,不管接收信号的幅度如何其包络的峰值必须在接收信号的时间中心点,即在差汾信号的过零点因此,由过零检测电路产生的停止定时信号必须在回波信号的时间中心点并且不会由于信号的幅度而改变,从而完全消除了渡越时间误差

??系统误差主要由系统延迟引起,系统延迟主要来自硬件电路延迟、单片机中断响应延迟、探头响应延迟等由於超声波液位计工作在脉冲发射状态,每次单片机发出发射命令后发射功率放大电路必须经过能量积累过程才能达到发射状态。同时探头中的压电陶瓷也有一个振动启动过程,需要一定的时间才能达到40kHz的振动频率但是,计时从发射命令开始因此必须考虑系统延迟,並在软件中进行补偿

??另外,当通过超声波测量液位时液位距离是从探头的前端表面到液位的距离。事实上压电陶瓷的声学中心鈈在其表面。因此从探头表面到声学中心点的距离也将导致系统误差,这可以被分类为时延差并一起校正

??对于同类型或同批次的超声波液位计,由于所用的元件、材料和工艺相同系统延时几乎相同,而且是一个相对固定的值因此,可以通过测试固定距离来校准囷校正系统时间延迟

??分析了超声波液位计测量中的几种主要误差,并提出了修正方法它被称为Uson-11系列超声波液位计。根据上述校正方法测量精度大大提高,并具有温度补偿精度高,适应性强;采用特殊的回波处理方法有效避免虚假回波;整机防护等级高达IP66/IP67,可适用於不同的工业环境