充逆变器上电池选择挡为A.G.M.2是什么意思

1. 6KV手车真空断路器操作机构采用____型式.

2.测量各种设备绝缘时应使用相应电压等级的兆欧表。发电机定子回路的绝缘测量使用____的兆欧表、转子回路测量绝缘使用____的兆欧表

3.电壓等级在1000V以上者,测量绝缘电阻应使用____摇表1000V以下者,应使用____摇表所测数值与前一次测量结果在同温度下比较无明显变化,R60≥出厂值的____并且大于1MΩ/KV,且吸收比R60/R15不低于____

4.变压器绝缘电阻测量内容:高压绕组对地____,高压绕组对地____低压绕组对地____,高压绕组对低压绕组之间各绕组相间。

5.系统振荡时振荡线路各点电压,电流之间的____角也在周期性变化由于三相对称,所以振荡时无有____分量和____分量

答案: 相位;負序;零序

6.酸性蓄电池的__极板上的活性物质是二氧化铅,__极板上的活性物质是海绵状铅

7.在高压设备上工作的安全措施分为三类:_____的工作;_______嘚工作;

答案: 全部停电;部分停电;不停电

8.普通圆截面的铅锡合金或纯铅的保险熔丝它们的__电流和直径的3/2次方成__关系。

9.检修工作负责人囷工作许可人任何一方不得擅自变更__措施值班人员不得变更有关检修设备的运行__方式

10.起/备变的MR型有载分接开关有操作三种方式:____操作、____操作和____。答案:DCS遥控就地电动手动

11.电动机在正常情况下允许在冷态下连续起动____,每次间隔时间不得少于5分钟;允许在热态下起动____只有在處理事故时以及起动时间不超过2~3

秒的电动机可以多起动一次

12.起动/备用变容量____MV A型式,户外、三相铜芯、____、有载调压、油浸风冷

答案:50 低压雙分裂绕组

13.对表面冷却的发电机,在运行中定子__的温度比__的温度高

14.在变压器瓦斯保护动作跳闸的回路中,必须有__回路用以保证有足够嘚时间使断路器__。

  肯定要加逆变器啦,没有220V的电池卖哦

  充一次电最多能用1-2小时.并联充电.

  想用久点,买1个12V/10AH的铅蓄电池,能用7-8个小时,下面是某个铅蓄电池的参数.

  上面两种电池用18650也许還贵些,逆变器要高效率

  感觉买个12V/4AH的麾托车电池也可以.

  不同放电率实际容量

  容量与温度的关系(20小时率)

  在25℃(77℉)时完全充電的内阻:约20mΩ

  循环:最大充电电流为2.5A

  充电温度补偿电压 -24mV/℃

  浮充:最大充电电流为2.5A

  充电温度补偿电压 -18mV/℃


布衣 采纳率:100% 回答時间:

《变电运行技术问答》由会员分享可在线阅读,更多相关《变电运行技术问答(82页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、1 基础知识 1-1什么叫电路? 答:电路是电流流通的蕗径它是由电源、负载、连接导线以及控制电器等组成。 1-5什么叫电流什么叫电流强度? 答:电流强度是表示电流大小的物理量是指單位时间穿过导体截面的电荷,以 I 表示 单位安培。习惯性地把电流强度称之为电流 1-10什么叫电动势? 答:电路中因其他形式的能量转换為电能所引起的电位差叫做电动势,其数值等于单位 正电荷从电源负极经内部到正极所做的功用 E 表示,单位伏特 1-11什么叫恒压源?他囿何特点 答:在定电势源中,如果内阻大大小于负载电阻则电源段的电压将不随负载而变,称为 恒压源特点:A.恒压源电流的大小是甴外电路负。

2、载决定的恒压源不允许短路,否则输 出电流将趋于无限大会烧坏电源 B.恒压源端电压在电源允许的范围内不随负载电流嘚变 化而变化。恒压源是理想电源实际上是不存在的,实际中当电压源的内阻远小于负载电 阻是即可看作是恒压源 1-15什么是感抗?容抗阻抗? 答:当交流电流流过具有感(容)性的电路时电感(容)有阻碍交流电流流过的作用, 这种作用叫做感(容)抗以符号 Xl(Xc)表示,单位欧姆Xl2fll 与频率诚正 比,Xc1/2fc1/c 与频率成反比当交流电流流过具有电阻、电感、电容的电路是, 他们都会有阻碍电流流过的作用这種作用叫做阻抗,以 Z 表示单位欧姆。Z根号 R 平方(

3、l1/c)平方。 1-20正弦量三要素是什么含义? 答:幅值:是指正弦量最大瞬时值用大写芓母加下标 m 表示;频率:是指正弦量在单位 时间内重复的次数,一般用 表示;初相位:是指计时起点正弦量的相位角初相位不同, 所体現的波形位置就不同 1-21什么叫相位差? 答:相位差是指两个同频率正弦量之间的初相位之差 1-25什么叫相电压?线电压相电流?线电流 答:三相四线制电路中,火线与中性线之间的电压叫相电压火线与火线之间的电压叫线 电压;每相负载中流过的电流叫相电流,各相火線中流过的电流叫线电流线电压(流) 是相电压(流)的根号 3 倍。 1-30什么叫磁场强度 答:是表示磁场。

4、强弱的物理量不包括磁介质洇磁化产生的磁场,以 H 表示单位安/米、 奥斯特,其大小等于磁感应强度与导磁率之比 1-31什么叫磁通势? 答:在磁路中产生磁通的源称之為磁通势又成磁动势。用 F 表示单位安匝。其大小等 于绕在磁路上线圈匝数乘以流过线圈的电流 1-35什么叫涡流? 答:放在变化磁场中的導电物质内部会产生感应电流以反抗磁通的变化,这感应电流称 之为涡流 1-40什么叫电场?电场强度 答:在带电体周围的空间引入其他帶电体时,被引入的带电体将收到力的作用我们就将 这种现象称之为带电体周围空气中有电场。电场强度时表示电场作用于带电体上的莋用力 以 E 表示,单位伏/米。

5、 1-41什么是电力线 答:为了直观而形象的描绘电场,人们在电场中画出的一种几何曲线成为电力线。在靜 电场中电力线是从正电荷出发,终止于负电荷不闭合、不相交。 1-45什么叫静电感应 答:导体在电荷形成的电场的作用下感应带电,靠近电荷的一端感应与它符号相反的电荷 另一端感应与它符号相同的电荷,这种电荷的重新分布现象称为静电感应 1-50稳态感应电流对人體有何影响? 答:它是被感应物体的容性电流是 50HZ 工频电流。影响:A.达到 1mA 时人体有感觉; B.达到 5mA 时人体可以摆脱带电体;C.达到 25mA 时,人体有劇痛感肌肉收缩,呼吸 困难且电流密度越高,对人体

6、的刺激越大。 1-51影响静电感应的主要因素 答:A.导线对地距离。对地距离越远在地面产生的电场强度越小;B.导线的相间距离。 相间距离越大在地面附近电场强度越大;C.相邻平行线导线的相序。不相同电场强度 會大 3 倍左右;D.电气设备的影响。电气设备带电部分的头部和均压环尺寸对其周围静电 感应影响较大均压环大的,强度高CT 附近强度高,哃一平面上构架低的强度高另外, 设备的布置接地围栏、各种屏蔽都对电场强度有影响。 1-55什么叫电流的热效应、磁效应、化学效应 答:当电流通过导体时,由于电阻的存在将产生功率损耗而引起发热,这种效应成为热 效应;电流在其周围的空间产生磁场。

7、这磁場将使载流导体或铁磁物质受到力的作用成 为磁效应;电流通过盐类、碱类和酸性溶液时,能够时它们分解转化为化学能或其他形式 的能称为化学效应。 1-60什么时中性点位移 答:当星型连接负载不对称时,如果没有中线或中线阻抗较大就会出现中性点电压,叫 做中性點位移 1-61什么叫波阻抗? 答:电磁沿线路单方向传播时行波电压与行波电流绝对值之比成为波阻抗,又成特性阻 抗用 Zc 表示。 1-65什么是工莋接地 答:为保证电力设备和设施安全运行和满足正常故障要求而进行的接地,称为工作接地 如中性点接地、防雷设备的接地等。 1-70什麼叫暂态电击什么叫稳态电击? 答:这两种电击都是由

8、静态感应产生的。暂态电击是指人体接触受到静态感应的物体的瞬 间原来積蓄载被感应物体上的电荷通过人体释放,由暂态电流造成的电击常伴有火花。 稳态电击指人体接触被感应物体后由于被感应物体与高压带电体的电容耦合,产生流过 人体的持续工频电流而造成的电击 1-71什么叫气体放电? 答:气体介质在强电场作用下市区绝缘能力而變成导体,称为介质击穿亦称为气体放 电。 1-75社么叫非线性谐振 答:是指在电力系统中,由于变压器、PT、XHQ 等铁芯电感的磁路饱和作用而噭发起持 续性的较高幅值的铁磁谐振过电压它具有与线性谐振过电压完全不同的特点和性能。他 可以是基波谐振、高次谐波谐振、多次諧波谐

9、振。特点:A.单项、两项或三相对地电压升 高或因低频摆动引起绝缘闪烙或避雷器爆炸;B.产生高值零序电压分量,出现虚幻接哋 和不正常接地指示;C.在 PT 中出现过电流引起熔断器熔断或 PT 烧毁;D.可能使小容量 的异步电动机反转等。 1-80电晕有哪几种现象 答:A.噪音。被遊离空气与电子在电场的作用下高速运动不断发生碰撞出现的“嘶嘶” 声;B.腐蚀。当导线表面气体发生游离放电时会使周围空气中产苼 NO2 气体,与水接触 后会形成硝酸腐蚀导线;C.损耗当导线实际工作电压 U 与起始电晕电压 U0 的比值为 1.05-1.1 时,导线的传输效率会降低 5左右;d.无线电幹扰;E.发

10、光。在超高压变电站中 电晕的效应亦无线电干扰为主,接下来依次是损耗、噪音、发光 1-81什么是暂态超越? 答:在超高压電网中发生短路时暂态电流几乎可达到稳态短路电流幅值的两倍而且由于 时间常数很大,滞留分量衰减很慢这将使速断电流元件出现超范围动作的现象,即所谓 暂态超越 1-85什么叫电力系统? 答:是指由发电厂(不包括动力部分) 、变电站、输配电线路直到用户等在电气仩相互联结 的整体他包括了从发电、输电、配电、用电这样一个过程。 1-90电网合环运行应具备哪些条件 答:A.相位应一致;B.如属电磁环网,则环网内变压器接线组别为零特殊情况允许差 30 度;C.合环后环网内各元件。

11、不致过载;D.各母线电压不应超过规定值;E.继电保护与安全 洎动装置应适应环网运行方式;F.稳定符合规定要求 1-91何谓无穷大电力系统? 答:是指电力系统外电路元件等值阻抗比电源内阻大很多因此供电系统母线电压近似认 为不变,这种短路回路所接的电源便称为无穷大电力系统实际上,电力系统容量都是有 限的工程上认为如果系统阻抗不超过短路回路总阻抗的 10就可作为无穷大电力系统来 处理。 1-95对电力系统的基本要求有哪些 答:A.保证安全可靠供电;B.要有合乎偠求的电能质量;C.要有良好的经济性。要实现这 些要求除了提高电力设备的可靠性水平,配备足够的备用容量提高运行人员的素质, 采用

12、继电保护和自动装置以外,采用电网调度自动化是一个极为重要的手段 1-100配电装置有哪些类型? 答:按装设地点分为屋内式和屋外式;按组装方式分为装配式、成套式以及采用 SF6 气体 全封闭式 1-101什么是一次设备?什么是二次设备 答:一次设备是指直接生产和输配电能的设备,经过这些设备电能从发电厂送到各用户 如发电机、变压器、开关、刀闸、CT、PT 等。二次设备是指对一次设备进行监视、测量、 控制、调节、保护以及为运行维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的电气设备 1-105变电站主要的辅助设备是指哪些? 答:是指那些发苼了故障就能直接影响发供电主要设备安全运行的辅助设备如站用。

13、变、 站用低压母线、蓄电池、冷却水泵等 1-110什么是线路充电功率? 答:由线路的对地电容电流所产生的无功功率称为线路的充电功率220kV 单分裂为 13MW/百公里,双分裂为 15.7;500kV 三分裂为 90、四分裂为 100 1-111电力系统电压與频率特性的区别是什么? 答:电力系统频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性它是由系统的有功负 荷平衡决定的。因此系统频率可以集中控制而电压特性则不同。系统中各节点的电压通 常不是完全相同的它取决于各地区有功和无功供需平衡的情况,也與网络结构由较大关 系不能全网集中统一调整,只能分区控制 1-115为什么电力系统要规。

14、定标准电压等级 答:丛技术和经济角度考虑,对应一定的输送功率和输送距离有一个最合理的线路电压 但是为保证制造电力设备的系列化又不能任意确定线路电压,所以系统要规萣标准电压等 级如 6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV、1000kV 等。 1-120电力系统无功功率平衡的基本要求 答:系统中无功电源可能发出的无功功率应该大于或至少等于負荷所需的无功功率和网络 中无功损耗。 1-121电力系统中有哪些调压措施 答:A.调节励磁电流来改变发电机端电压;B.适当选择变压器变比;C.改變线路参数;D. 改变系统无功功率分布。 1-125电力系统低频率运行有哪些危害 。

15、答:A.汽轮发电机低压级叶片将由于振动大而产生裂纹甚至發生断落事故;B.时用户交 流电动机转速降低,直接影响工农业生产产量和质量;C.对无线电广播、电视、电影制片 等工作有影响;D.频率变化將导致汽轮发电机、水轮发电机、锅炉及其他设备的效率降低 使发电厂运行不经济。 1-130线损由哪几部分组成如何划分种类? 答:由固定損耗、可变损耗和其他损耗组成种类可分为统计线损、理论线损、管理线损、 额定线损。 1-131什么叫管理线损、理论线损影响线损的因素囿哪些? 答:理论线损是指在输送和分配电能过程中无法避免的损失是由当时电网的负荷情况和 供电设备的参数决定的,可通过理论计算得出管理线。

16、损是指电网实际运行中的其他损失 和不明损失如用户电表误差、抄表误差、误统计、带电设备绝缘不良而漏电、用戶无表 用电或窃电等。影响线损的因素有:管理制度不健全、运行方式不合理、无功补偿配置不 合理、网络结构不合理 1-135什么叫电压损耗、电压降落、电压偏移? 答:电压损耗:是指输电线路首端和末端电压的绝对值之差电压降落:是指电网中任意 两点电压的向量差。电壓偏移:是指在电网中某电的实际电压与额定电压的代数差 1-140保证和提高电力系统静态稳定的措施有哪些? 答:根本措施是“缩短电气距離”A.减小系统各元件的电抗尤其是发电机、变压器、线 路;B.提高系统电压水平;C.改善电力系统结构。

17、;D.采用串连电容补偿;E.采用自动調节 装置;F.采用直流输电 1-141提高电力系统暂态稳定的措施有哪些? 答:提高系统静态稳定的措施也可用于提高暂态稳定此外可分为三大類:一是缩短电气 距离;二是减小机械与电磁、负荷与电源的功率或能量的差额,使之平衡;三是在稳定破 坏时采取措施限制事故扩大具体有:A.继电保护实现快速切除故障;B.线路采用自动重 合闸;C.采用快速励磁系统;D.发电机增加强励倍数;E.汽轮机快速关闭汽门;F.发电机 电氣制动;变压器中性点经小电阻接地;H.长线路中间设置开关站;I.线路采用强行串联 电容器补偿;J.采用发电机变压器线路单元接线方式;K.实現连锁切机。

18、;L.采用静止无 功补偿;M.系统设置解列点;N.系统稳定破坏后当条件许可时,可以让发电机短期异步 运行尽快投入系统备鼡电源,然后增加励磁再实现机组同步。 1-145电气运行工作的主要任务是什么 答:是满足用电需求,确保电力生产的安全经济运行 1-150什么昰电网的经济运行? 答:它又称为电网的经济调度是在保证电网的稳定和发、供电设备正常运行并在满足用 电需要的前提下,电网在最匼理的方式下运行使电网取得最大的经济效益。也就是要最 大限度地合理使用和节约能源并要考虑电网的最佳利税效益。 1-151电气设备又幾种状态 答:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。 1-155什

19、么是大电流接地系统?什么是小电流接地系统如何划分? 答:Φ性店直接接地系统发生单相接地故障时接地短路电流很大,所以这种系统称为大 电流接地系统采用中性店不接地或经消弧线圈接地嘚系统,发生单相接地故障时由于 不能够成短路回路,故障电流往往比负荷电流小得多所以称之为小电流接地系统我国规 定系统零序電抗与正序电抗的比4-5 属大电流接地系统,大于 4-5 的为小电流接地系统 欧美规定大于 3 的为小电流接地系统。 1-160什么叫电弧如何产生的? 答:電弧是一种气体放电过程当开关触头切断通有电流的电路时,常常在触头之间产生 火花或电弧放电当触头即将分离的时候,由于接触處的电速急增。

20、触头最后断开的一点 将产生高温待触头刚刚分离,动、静触头之间的电压在这极小的空间形成很高的电场 由于高溫及高电场的作用,触头金属内部的电子便脱离电极向外发射并在电场中吸取能 量逐渐加速。当其碰导介质中的中性原子后能把中性原子分为电子和正离子两部分,新 产生的电子再加入的碰撞的行列中去形成崩溃式过程,产生了大量的电子和正离子形 成导电通道,產生电弧 1-161交流电弧的特点? 答:A.具有以热游离为主的高温弧柱;B.电弧的燃烧和熄灭过程始终收到强烈的冷却作用; C.电弧电流周期性过零 1-165电介质和金属电导有何区别? 答:电介质的电导是离子性的电导率和金属电导率比是很小的。

21、温度越高,电介质中离 子热运动增強容易改变原有被束缚状态,其电导会随温度的升高而增大电介质电导为 负温度系数,金属电导为正温度系数 1-170什么是介质损耗? 答:介质在电压作用下有能量损耗一种是由于电导引起的损耗,一种是由于某种极化作 用引起的损耗电介质的能量损耗简称为介质损耗。 1-171为什么要进行绝缘预防性试验 答:电气设备在制造或安装过程中还可能遗留一些潜伏性的局部缺陷,电气设备投入运行 后由于电、熱、机械和化学等作用也会产生局部缺陷。这些缺陷如不及时发现发展到 一定程度就会造成电气设备的绝缘损坏引起事故,因此需要萣期进行绝缘预防性试验来 及时发现并处理缺陷,使电力

22、系统运行中的电气设备始终保持较高的绝缘水平。 1-175电力系统通信信息分几类 答:A.语音信息。传输话路使通信的基本信息包括各种电话;B.继电保护及自动装置信 息。包括各种保护及自动装置动作信息、各种自动調节装置的遥控、遥调信息;C.系统调 度监控信息和远动信息包括各站与总调调度的计算机网交换信息、各站上行至调度的信 息、各级调喥对各站的下行信息和其他信息。 1-180什么是远方终端 RTU 答:是指在微机远动装置够成的远动系统中,装在变电站内的“远方数据终端”装置 1-181什么叫事故追忆? 答:是指系统中某些指定的开关发生事故跳闸时把事故瞬间及事故前后时间段内的遥测 量的数据。

23、变化情况记录保存下来用于调度端分析和事故处理用。 1-185微波中继站转接方式有哪几种 答:A.高频转接。在收信机的微波输入单元部分进行转接失真尛、要求技术条件高,适 用于国际间微波通信使用;B.中频转接在收信中频部分进行装接。需经过收信混频失 真大,不能上下话路适鼡于纯中继站装接;C.群频转接。在收信输出群频部分转接需 收信混频和调制解调,失真最大可上下话路,适用于上下话路中继站转接 1-190绝缘地线载波通信有何特点? 答:A.可实现长距离多路通信它不需要阻波器和耦合电容器,使用频率可以向 30HZ 一 下扩展可实现多路通信。地线上误高电压、大电流杂音干扰小,在相同

24、的输出功率下 可以比传统载波实现更长距离通信;B.受系统运行情况影响小。在电力線发生断线、短路 等故障时不受影响,使用专用设备即可实现检修时的通信;C.地线绝缘时每个杆塔都 采用了有放电间隙低压绝缘子,洇此任一击穿都直接影响通信质量故稳定性有待进一步 提高。 1-191何谓光纤通信 答:光纤通信是用光在介质中传送信息的一种通信方式。利用空气介质传送的称为无限方 式利用光导纤维传送的称为有线方式。 1-195什么叫向量 答:向量既有大小,又有方向的量它可用一个有┅定长度和方向的线段来表示。线段的 长度表示其大小箭头所指方向表示其方向。不带箭头那端表示向量的始端带箭头端为 终端。

25、 1-200中性店直接接地系统和中性店不接地系统短路有何特点? 答:中性点直接接地系统中单项接地故障占到 70以上,两相短路或两相接地各占 10三相短路只占 5左右;中性点不接地系统中主要是相间短路故障,包括不同相的 两相接地短路单相接地不会造成故障,仅有不大的容性电流一般可继续运行 2 小时。 1-201电力系统发生短路会产生什么后果 答:A.短路时的电弧、短路电流和巨大的电动力都会使电气设备遭到严偅的破坏或缩短其 使用寿命;B.使电力系统中部分地区的电压降低,给用户造成经济损失;C.破坏系统运行 的稳定性甚至引起系统振荡,造荿大面积停电甚至系统瓦解;D.巨大的短路电流将在周 围

26、形成强电磁场,尤其是不对称短路产生的不平衡交变磁场会对周围通信网络、信号系 统、晶闸管触发系统及控制系统产生干扰。 1-205什么是系统振荡 答:电力系统正常运行时,系统中的发电机都处于同步运行状态茬这种状态下,各发电 机运行参数具有接近不变的数值当系统受到某一扰动后,系统中的发电机失去稳定运行 各发电机之间失去同步,各发电机的电流、电压、功率等运行参数在某一数值来回剧烈摆 动这种现象称为系统振荡。 1-210电力系统振荡和短路的区别是什么 答:A.振荡时系统各点的电压、电流均作往复性摆动,其值变化速度较慢短路时是突变 的,且幅度很大;B.振荡是系统任一点电流与电压之间的楿位角

27、都随功率角的变化而变化, 而短路时其角度几乎不变;C.振荡时系统三相之间总是对称的没有负序和零序分量,而 短路会破坏系统的对称性即使三相短路,开始时也会有负序 1-211什么时电压崩溃、频率崩溃? 答:电压崩溃:电力系统的运行电压已经等于或低于临堺电压若扰动时负荷点的电压再 下降,使无功电源永远小于无功负荷导致电压不断下降最终到零,这种现象称为电压崩 溃频率崩溃:电力系统运行频率已经等于或小于临界频率,那么如扰动使频率再下降 将迫使发电机出力减小,使频率进一步下降形成恶性循环直臸频率到零,这种现象称为 频率崩溃 1-215什么使电力系统零序参数? 答:任一元件两端的相序电压与

28、流过改元件的相应相序电流之比称為该元件的零序参数, 或者叫零序阻抗其特点是和电网结构特别是和变压器的接线方式及中性点接地方式有关。 A.当三相变压器的一侧接荿三角形或中性点不接地的星形时该侧变压器的的零序电抗总 为无穷大。当变压器的一次绕组接成星形且中性点接地时这侧的零序阻忼才是有限的。 B.对于输电线路零序阻抗与平行线路的回路数、有无架空地线及地线的导电性能等因素 有关。没有架空地线或架空地线導电性差,会使零序阻抗增大;平行线路的回路数越多 零序阻抗越大。 1-220什么叫过渡过程产生原因? 答:过渡过程是一个暂态过程是指从一个稳态到另一个稳态所要经过的一段时间。产生 过渡过

29、程的原因时由于储能元件的存在。储能元件在电路中的能量不能突变所以形成了 过渡过程。 1-221大电流接地系统单相接地特点 答:A.故障相电流的正序、负序、零序分量大小相等、方向相同;B.非故障相短路电流為 零;C.故障相电压为零。 1-225什么情况下单相接地电流大于三相短路电流 答:故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,会出现此种情况洳在大量采用自耦变压 器的系统中,中性点接地多 1-230什么叫晶闸管整流、逆变? 答:利用晶闸管组成的电路把交流变成大小可调的直流称為晶闸管整流;反之过程称为晶 闸管逆变 1-231什么叫逆变器? 答:把直流变成频率可变或某一固定频率的设备称为逆变

30、器。 2 一次设备 2-1主變的学习内容有哪些 答:基本原理、结构、辅助设备及其作用、运行规定、巡视检查、大小修项目、验收、异 常运行及处理、事故处理等。 2-5自耦变的额定容量、标称容量、通过容量的含义 答:自耦变铭牌上标注的“额定容量”指的就是其额定的“通过容量” ,同时也是高压侧串 联线圈的“额定容量” 自耦变的“标准容量”总是小于其“通过容量” 。 2-10变压器温度与使用使用寿命关系如何 答:两者有密切关系。绝缘温度经常保持在 95 度时使用期限为 20 年,105 度约为 7 年 120 度约为 2 年,170 约为 10-12 天 2-11什么叫绝缘老化?什么时绝缘

31、寿命六度法则? 答:变压器中所使用的绝缘材料长期在温度的作用下,会逐渐降低原来的绝缘性能这 种绝缘逐渐降低的过程称为绝缘老化。六度法则指變压器绝缘纸在 80140 度范围内温 度每升高 6 度,寿命减少一半 2-15强油风冷变压器冷却器由哪些主要元件组成各元件作用? 答:热交换器:将其內部变压器油的热量发射出来风扇:将热交换器发射出来的热量排 出。油泵:使热交换器中的油循环加快热量发射。油流指示器:为運行人员指示油泵运 行状态 2-20气体继电器的作用是什么?如何根据气体颜色判断故障 答:作用是当变压器内部发生绝缘击穿、线匝短路忣铁芯烧毁等故障时,给运行人员发出 信号或切断电源

32、以保护变压器。颜色:A.灰黑色易燃。通常是绝缘油炭化造成也可能 是接触鈈良或局部过热导致;B.灰白色,可燃有异常臭味。可能是变压器内纸质烧毁所 致有可能造成绝缘损坏;C.黄色,不易燃因木质制件烧毀所致;D.无色,不可燃无 味。多位空气 2-21变压器油箱起什么作用?常见的有哪几种 答:油箱是变压器的外壳,那装铁芯和线圈并充满變压器油使铁芯和线圈浸在油内。起 到绝缘和散热的作用按容量可分为箱式和钟罩式两种。中、小型变压器多采用箱式油箱 大型变壓器多采用钟罩式油箱。 2-25油位计的作用是什么 答:使用来指示油枕中的油面的高低。对于胶囊式油枕油位计间接反映油位;对于隔膜 。

33、式油枕可安装磁力式油位计。 2-30略 2-31略 2-35变压器油的闪电指什么 答:是指油蒸汽与空气的混合物用火一点就闪火的温度。 2-40什么是变压器嘚过负荷变压器过负荷运行有哪几类? 答:是指变压器运行是传输的功率超过变压器的个额定容量。分为:A.允许过负荷顶 部有温不呔高,绕组热点温度还无损害过负荷并不太大,负荷情况稳定但时间不宜太 长;B.限制过负荷。过负荷程度较重顶部油温升高,绕组熱点温度有一定危害顶部温 度还未达到 140 度,但时间不能太长;C.禁止过负荷过负荷很大,运行时间已经很长 顶部油温很高,绕组热点溫度也达到危险程度 2-41什么是变压器的正常过。

34、负荷其运行依据是什么? 答:是指不影响变压器寿命的过负荷其含义是变压器在运荇中负荷是经常变化的,在高 峰负荷期变压器可能短时过载,在低谷期又欠载因此,低谷期损失小可补偿变压器 过载时损失的使用壽命。正常过负荷运行的依据是变压器绝缘等值老化原则若过负荷运 行的变压器类似于以上的运行方式,总的使用寿命无明显变化则鈳以正常过负荷。 2-45什么是变压器的负载运行 答:是指一次绕组接上电源,二次绕组接有负载的运行方式此时二次绕组便有电流 i2 流 过,並产生磁通势 i22根据磁通势平衡的关系,为了维持主磁通保持不变在一次电压 不变的情况下,一次侧势必会增加电流并传送到二次绕組,

35、实现能量交换。 2-50变压器运行中有哪些现象属于异常状态 答:A.严重漏油;B.油位过低;C.油位过高;D.油枕、套管上看不到油位;E.变压器油炭 化;F.绝缘油定期试验油乙炔和氢气,总含 量超标且不断趋于严重;变压器内部油异常 声音;H.有载调压分接开关调压不正常、滑档無载分接开关直流电阻数值异常;I.套管 有裂纹或严重破损,有对地放电声;J.在同样环境温度和负荷下温度不正常,且不断上 升;K.其他如冷却系统有不正常情况 2-51变压器运行中有哪些现象属于事故状态? 答:A.各异常状态继续发展成严重状态而使变压器事故跳闸;B.发生不符匼变压器正常 运行的一般要求项目的现象,且

36、有可能出现使变压器烧损的情况;C.变压器发现有隐患、 火光、响声很大且不均匀或有爆裂声;D.变压器着火。 2-55为什么新装或大修后的变压器投运前要做冲击合闸试验 答:A.可以检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。涳载合闸会产生 3-4 倍于相 电压的操作过电压若变压器及其回路有绝缘弱点,就会被击穿而暴露;B.可以检查变压 器差动保护是否误动空载匼闸会产生 6-8 倍于额定电流的励磁涌流,可对差动保护的接 线、极性、定值进行实际检查并作出该保护可否投入的结论;C.可以考核变压器嘚机械 强度。由于励磁涌流产生巨大的电动力很能考验变压器的机械强度。按规定冲击合闸 试验,新投变压器

37、做 5 次,大修后做 3 次每次间隔时间不小于 5 分钟,操作前应派人到 现场对变压器进行监视检查变压器有无异常状况,如有异常立即停止 2-60变压器出现哪些情況应考虑进行恢复性检修? 答:A.本体内部存在局部放电或局部过热严重;B.油质变坏、老化;C.本体存在绝缘降低、 受潮故障;D.套管、套管 CT、調压装置出现故障;E.本体运行声音异常;F.本体存在严重 渗油用其他方法又无法处理的。 2-61变压器恢复性检修(大修)项目有哪些 答:A.吊絀起身或吊开钟罩对器身进行检修;B.对绕组、引线及磁屏装置的检修;C.对无 载分接头开关和有载分接开关的检修;D.对铁芯、穿心螺丝、轭梁、压钉。

38、及接地等的检修; E.对油箱、套管、散热器、安全气道和储油柜等的检修;F.对冷却器、油泵、水泵、风扇、 阀门及管道等附属設备的检修;对保护装置、测量装置及操作控制的检查试验;H.对变 压器油的处理或换油;I.对变压器油保护装置的检修;J.对密封衬垫的更换;K.对油箱内部 的清洁油箱外壳及附件的除锈、涂漆;L.必要时对绝缘进行干燥处理;M.进行规定的测 量和试验。 2-65超高压长线路末端空载变压器的操作应注意什么 答:由于电容效应,超高压长线路末端电压升高在这种情况下投入空载变压器,由于铁 芯严重饱和将感应出高幅值的高次谐波电压,严重威胁变压器绝缘故在操作前遥降低 线路首端电压,

39、并投入末端变电站电抗器,是的操作电压短时间(500kV 不嘚超过半小时) 不超过变压器相应分接头电压的 10. 2-70油面是否正常怎样判断出现假油面的原因? 答:变压器油面的正常变化取决于变压器的油溫的变化油温的变化直接影响油的体积, 使油面上升或下降影响油温的因素有负荷的变化、环境温度、冷却装置运行状况等。如 果油溫的变化是正常的而油标管内油位不变化或变化异常,则说明油面是假的出现的 原因有;油标管堵塞、呼吸器堵塞、防爆管通气孔堵塞等。处理是应现将气体继电器跳闸 出口解除。 2-71影响变压器油位及油温的因素有哪些哪些原因会使变压器缺油?缺油对变压器运 行有何影响 答:变压。

40、器油面的正常变化取决于变压器的油温的变化油温的变化直接影响油的体积, 使油面上升或下降影响油温的因素囿负荷的变化、环境温度、冷却装置运行状况等。造 成变压器缺油的原因油:变压器长期渗油或大量漏油;在修试变压器时放油后没有忣时 补油;油枕容量小,不能满足运行要求;气温过低油枕内储油量不足等都会使变压器器 缺油。油位过低会使轻瓦斯继电器动作而嚴重缺油时,铁芯暴露在空气中容易受潮并 可能造成导线过热,绝缘击穿发生事故。 2-75更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么 答:A.应将气体保护改接信号;B.取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气;C.换上干 燥的吸湿剂后应使油封内的油没有。

41、呼气嘴并将呼吸器密封 2-80单相自耦变压器第三绕组的作用? 答:A.变压器三相磁路不相关导致三次谐波磁通较大其结果就是使相电势发生了畸变, 可能将絕缘损坏为了消除三次谐波,需要第三绕组并接成三角形B.供占用电源、无功 补偿设备用。 2-81主变压器备用相代任一相运行时需做哪些工莋 答:A.检查备用相一次接线是否正确;B.配合保护人员检查二次回路的切换、信号回路等 是否正常,有无异常信号;C.检查备用相动力电源昰否投入;D.检查备用相滤油机电源是 否投入;E.见哈备用相分接头位置是否和所代相一致不一致调整。 2-85突然短路对变压器有何危害 答:短路电流将会很大,可达额定电流的

42、20-30 倍。其危害有:A.使线圈收到强大的电磁 力的作用;B.使线圈严重过热可能烧毁。由于自耦变压器┅二次有电的联系漏阻抗小, 短路电流更大危害也就更大。 2-90并联电抗器为何采用带间隙的铁芯? 答:(1)为获得所需要的设计阻抗使电抗器線圈能通过设计规定的电流来获得设计容量 (2)在规定的电压范围内,铁芯不会饱和保持阻抗稳定,获得线性特性 2-91并联电抗器与中性点電抗器在结构上有何区别? 答:(1)它们都是一个电感线圈,区别在于并联电抗器的线圈为带间隙的铁芯而中性点电 抗器的线圈没有铁芯(相當于消弧线圈) 。(2)并联电抗器有散热器中心点小电抗器没有 散热器。 2-95

43、线路并联电抗器可否轻载运行?试比较它与主变压器的运行。 答:线路并联电抗器不能轻载运行与变压器比较,线路并联电抗器的运行条件比较恶劣: (1)并联电抗器运行负荷长期稳定接近满负荷运行,条件比较恶劣负载较重。 (2)并联 电抗器铁芯有间隙漏磁较多,振动较大比较容易发生各种故障。 2-100对并联电抗器正常运行有哪些规定? 答:(1)允许温度和温升采用 A 级绝缘材料的并联电抗器,其油箱上层油温度一般不超过 2-85最高不超过 95;运行时的允许温升为:绕组温升不超過 65,上层油温升不超 过 55铁芯本体、油箱及结构件表面不超过 2-80。当上层温度达到 2-85时报警 105。

44、时跳闸 (2)允许电压和电流。并联电抗器运行時一般按不超过铭牌规定的额定电压和额定电流长 期连续运行。运行电压的允许变化范围为:额定值的5当运行电压超过额定值时,在 鈈超过允许温升的条件下并联电抗器过电压允许运行时间应遵守表 2-1 的规定,当运行电压低于 0.95 Un 时应考虑退出部分并联电抗器运行,以保證系统的 电压水平 (3)直接并联接在线路上的电抗器,线路与并联电抗器必须同时运行不允许线路脱离电抗 器运行。 2-101运行中的并联电抗器茬什么情况下应退出运行? 答:(1)电抗器内部有强烈的爆炸和严重的放电声(2)释压装置向外喷油或冒烟。(3)电抗器 着火(4)在正常。

45、情况下电忼器的温度不正常并不断上升超过 105时。(5)电抗器严重漏 油使油位下降并低于油位计的指示限度。 2-105零序电流互感器的原理是什么? 答:零序电鋶互感器是一种零序电流过滤器它的二次侧反映一次系统的零序电流。这种 TA 将三相的导体(母线或电缆)用一个铁芯包围住二次线圈绕在哃一个封闭的铁芯上。 正常情况下由于一次侧三相电流对称,其向量和为零铁芯中不会产生磁通,二次 线圈中没有电流当系统中发苼单相接地故障时,三相电流之和不为零(等于 3 倍的零序电 流)因此在铁芯中出现零序磁通,该磁通在二次线圈感应出电动势二次电流流過继电器, 使之动作 实际上由于三相导线排列不对。

46、称它们与二次线圈间的互感彼此不相等,零序电流互 感 器的二次线圈中会有不岼衡电流流过 零序电流互感器一般有母线型和电缆型两种。 2-110测 TA 大极性和小极性有什么区别?怎样确定电流互感器极性的正确性? 答:TA 点(测)极性的目的主要是为了防止极性接错,造成保护不能正确动作一般点小 极性在安装前或安装后投入运行前进行,只在 TA 一、二次引出线上試验就可以了点大 极性是在保护投入、年度校验或认为有必要时进行。点大极性的部位与点小极性不同点 大极性要带着二次回路,在端子排上进行以防回路接错。一般用电池点极性时电池正电 接 TA 一次正极电池负电接 TA 一次负载,在 TA

47、二次侧接直流电压表,表的正端接 TA 二次侧正极表的负端接 TA 二次侧负极。当电池接通时电压表向正方向摆动,而当电 池断开的瞬时电压表往反方向摆动,说明极性正確(减极性) 2-111什么是 TA 的误差?影响 TA 的误差的主要因素是什么? 答:在理想的 TA 中,励磁损耗电流为零由于初级绕组和次级绕组被同一交变磁通所茭 链,则在数值上初级绕组和次级绕组的安培匝数相等并且一次电流和二次电流的相位相 同。但是在实际的 TA 中,由于有励磁电流存在一次绕组与二次绕组的安培匝数不相 等,并且一次电流与二次电流的相位也不相同因此实际的 TA 通常有变比误差和相位角 误差。 2-11

48、5短蕗 TA 的二次线圈为什么不许用熔丝(保险丝)? 答:熔丝是易熔的金属,在电流超过一定限度时温度增高会使熔丝熔断。如果用熔丝短 路 TA 的二次線圈一旦发生线路故障,故障电流很大容易造成熔丝熔断,致使 TA 二 次开路 2-120什么原因会使运行中的 TA 发生不正常音响? 答:TA 过负荷、二次側开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响此外, 由于半导体漆涂得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使 TA 产苼较大音响 2-121SF6 户外 TA 正常运行应注意什么? 答:(1)二次侧禁止开路。 (2)二次侧只允许有一处接地(3)500kV SF6 户外 TA。

49、 运行压力 值应在规定范围内(4)TA 正常应检查以下项目:l)各电气连接部分无发热、断股及松动; 2)瓷套表面清洁,无破损、无裂纹及放电痕迹;3)本体无异常声音;4)SF6 温度表示应在正 常区域 2-125TV 有哪些类型? 答:TV 有普通油浸式、浇注绝缘式、串级式、电容式四种类型。 2-130什么是 TV 的极性? 答:与 TA 一样TV 也有一定的极性。按照规定TV 的┅次绕组的首端标为 A,尾端标 为 X二次绕组的首端标为 a,尾端标为 x在接线中,A 与 a 以及 X 与 x 均称为同极性 假定一次电流 I1。从首端 A 流入从尾端 x 流出时,二次电流 I2 是

50、从首端 a 流出, 从尾端 x 流人这样的极性标志称为减极性,如图 2-6 所示反之,为加极性通常使用 的 TV,一般均為减极性标志 与 TV 一样,TV 的极性错误同样会引起继电保护装置的错误动作或者影响电能计量 的正确性。因此TV 的极性必须正确。TV 极性的判断方法与 TA 相同 2-131两台 TV 并列运行应注意的事项有哪些? 答:在双母线接线方式中,每组母线接一台电压互感器若由于负载需要,两台 TV 在低 壓侧并列运行(倒母线)此时应先检查母线断路器是否合上,如未合上则应先合上母联 断路器后,再进行低压侧的并列否则,由于 TV 从低壓侧反充电(如图 2-7 所

51、示),空载励 磁电流大(串级互感器二次匝数少阻抗低,电流实测为 15-20A)加上母线充电电流,容 易引起 TV 二次低压熔断器熔断或自动空气开关跳闸致使保护装置失去电源。 2-135TV 二次侧在什么情况下不装熔断器而装小开关? 答:通常对带有距离保护的 TV 二次侧熔断器嘚选择要求较严。为了防止 TV 二次侧熔 断时间过长使距离保护误动,熔断器容量选择应根据下述两个原则: 1)熔断器的下限应为最大负荷电流的 l5 倍。此时考虑一条母线运行所有负荷均 导致一台 TV 上的情况。2)熔断器的上限为二次电压回路短路时不致使距离保护误动作 即熔斷器时间小于保护动作时间。 如果熔断器

52、不能满足上述要求时,应装设空气小开关因此凡装有距离保护时,TV 的二次侧均采用卒气小開关即自动开关。 2-140简述电容式 TV 的简单结构和特点 答:电容式 TV 是由串联电容器抽取电压。再经过变压器变压作为测量、继电保护等电压 源的 TV电容式 TV 还可以将载波频率耦合到输电线路用于长途通信、远方测量、选择性 的线路高频保护、遥控、电传打字等。因此与常规的電磁式 TV 相比,电容式 TV 除可 防止因 TV 铁芯饱和引起铁磁谐振外在经济和安全上还有很多优越之处。 电容式 TV 主要由电容分压器(CVD)和中压变压器(T)组荿如图 2-8 所示。电容分 压器(CVD)由瓷套和

53、装在其中的若干串联电容器组成,瓷套内充满持 0.1MPa 正压的绝缘油 并用钢制波纹管平衡不同环境温喥以保持油压。电容分压器可用作耦合电容器连接载波装 置中间变压器(T) 由装在密封油箱内的变压器、补偿电抗和阻尼装置组成,油箱顶蔀的空间冲氮一次绕组 分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器由于电容式 TV 的 非线性阻抗和固有的电容有時会在电容式 TV 内引起铁磁谐振,因而用阻尼装置抑制谐振 阻尼装置由电阻和饱和电抗器串联组成,跨接在二次绕组上正常情况下阻尼裝置有很高 的阻抗,当铁磁谐振引起过电压在中压变压器受到影响前,电抗器已饱和了只剩电阻 负载,使振荡能

54、量很快被降低。 2-141從原理上分析电容式 TV 由哪几部分组成? 答:电容式 TV 由两个大部分组成即电容分压器和电磁装置如图 2-9 所示 (1)电容分压器包括高压电容 C1(或称主电嫆器)与串联的电容器 C2(分压电容器), 有三个接线端被测的高压电压 U1 接第一接线端(一次)与接地端之间,中压接线端与接 地端之间为中间电压 U2而电磁式互感器 YH 的一次侧接电压 U2。 (2)电磁装置实际上是一台由中压电压降低到所需要的二次电压值的互感器和皇抗器 L 所组成电抗器的作鼡是:由于分压电容上的电压会随负荷变化而变化,如果在分压回路 串人一个电感以补偿电容的内阻抗可以使电压稳。

55、定又因为在②次回路中电压较低,电 流较大阻抗电压将影响其标准度,所以电容分压器的输出端不能直接与测量仪表相接 而要经过电磁式 TV 降压后洅接仪表。 (3)保护装置包括两个火花间隙 Pl 与 P2 用来限制补偿电抗器和电磁式 TV 与分压器的 可能出现的高电压阻尼电阻 Rd 是用来防止持续的铁磁谐振。 (4)载波耦合装置(结合滤波器)是一种接通载波信号的线路元件它接到电容式分压器 接地端与地之间。其阻抗在工频电压下很小完全可鉯忽略,但在载波频率下阻抗值却很 可观不接载波耦合装置时,接地开关 J 应合上 2-14510kV TV 高压熔断器熔断可能是什么原因? 答:(1)当系统在。

56、某種运行方式、某种条件下可能产生铁磁共振,这时也会产生过电压 有可能使 TV 的激磁电流增加十几倍,会引起高压侧熔断器熔断 (2)系统發生单相间谐电弧接地时,会出现过电压可达正常相电压的 33.5 倍,使 TV 的铁芯饱和激磁电流急剧增加,引起高压侧熔断器熔断 (3)TV 本身内部囿单相接地或相问短路故障。 (4)二次侧发生短路而二次侧熔断器未熔断时也可能造成一次侧熔断器熔断。 2-150更换运行中的 TV 及其二次线时应紸意哪些问题? 答:对运行中的 TV 及其二次线需要更换时,除应执行有关安全工作规程的规定外 还应注意以下几点: (1)个别 TV 在运行中损坏需要哽换时,

57、应选用电压等级与电网运行电压相符、变比与 原来的相同、极性正确、励磁特性相近的 TV,并需经试验合格 (2)更换成组的 TV 时,除注意上述内容外对于二次与其他 TV 并列运行的还应检查 其接线组别并核对相位。 (3)TV 二次线更换后应进行必要的核对,防止造成错误接线 (4)TV 及二次线更换后必须测定极|生。 2-151TV 与 TA 二次侧为什么不允许连接? 答:TV 的二次回路中相间电压一般为 100V,相对地(零线)也有 l003 的电压接入该 回路嘚是测量仪表、继电保护或自动装置的电压线圈。而 TA 的二次回路中接的是测量 仪表、继电保护及自动装置的电流线圈。如果将

58、TV 与 TA 的②次回路连接在一起,则可 能将测量仪表、继电保护或自动装置的电流线圈烧毁严重时,还会造成电压互感器熔丝 熔断甚至烧毁电压互感器。此外还可能造成 TA 二次侧开路,出现高电压威胁人身 和设备安全。 由于在 TV 和 TA 的二次回路中均已采用一点接地因此,即使 TV 和 TA 的②次回路 中有一点连接也会造成上述事故所以他们的二次回路在任何地方(接地点除外)都不允 许连接。 2-155高压断路器有哪些实用型式? 答:断路器根据其灭弧原理可分自动产气、磁吹、多油、少油、压缩空气、真空和六氟化 硫等类型其操动机构有手动、电磁、弹簧、气动囷液压等多种类。目前使用较多的是

59、少 油、真空和六氟化硫三种型式。 2-160对高压断路器有哪些要求? 答:(1)在正常情况下能开断和关合电路能开断和关合负载电流,能开断和关合空载长线 或电容器组等电容性负荷电流以及能开断空载变压器或高压电动机等电感性小负荷电鋶。 (2)在电网发生故障时能将故障从电网上切除(3)要尽可能缩短断路器切除故障的时间,以 减轻电力设备的损坏和提高电网的稳定性(4)能配匼自动重合闸进行多次关合和断开。 2-161高压断路器的型号代表什么意义? 答:高压断路器的全部型号由 4 部分组成意义如下: (1)第一个拼音文字表示断路器的种类:S-少油;D-多油;K-压缩空气;Z-真空;L-六 氟化硫;。

60、Q-自产气;C-磁吹(2)第二个拼音文字表示使用场合,即:N户内;w户外 (3)用數字依次表示设计序列、额定电压、额定电流和额定开断电流。 (4)用 1 个拼音文字 用来表示某种特殊性能,如 G 一改进型D-增容,W-防污Q-耐振。 2-165重合闸操作中无电流时间和合分时间的意义是什么? 答:无电流时间是指断路器在自动重合闸过程中,从断路器所有极的电弧最终熄灭箌随后 重新合闸时任何一极首先通过电流时为止的时间间隔在额定重合闸操作顺序中,无电流 时间取为 03s但实际上无电流时间可以因予擊穿时间和燃弧时间的变化以及系统运行 条件的不同而不尽相同。 合分时间又称金属短接时间在合。

61、闸操作过程中从首合相触头接触問起到随后的分闸 时所有相中弧触头都分离瞬间为止的时间间隔金属短接时间的长短要满足断路器自卫能 力的要求,原则上应大于其分閘时间和予击穿时间之和 2-170弹簧操动机构有哪些特点? 答:弹簧操动机构是采用事先储存在弹簧内的势能作为驱动断路器合闸的能量。主要特点 有: (1)不需要大功率的储能源紧急情况下也可手动储能,所以其独立性和适应性强可在各 种场合使用。 (2)根据需要可构成不同合闸功能的操作机构用于 10-220kV 各电压等级的 断路器中。 (3)动作时间比电磁机构的快因此可以缩短断路器的合闸时间。(4)缺点是结 构比较复杂机械加笁工艺要求比较。

62、高其合闸力输出特性为下降曲线,与断路器所需要 的呈上升的合闸力特性不易配合好合闸操作时冲击力较大,要求有较好的缓冲装置 2-171弹簧机构中的合闸储能弹簧有哪几种结构型式? 答:(1)压簧。压簧在缠绕时各圈之间应预留一定间隙,工作时主要承受压力弹簧两端 的几圈叫支撑圈或叫死圈。(2)拉簧拉簧采用密绕而成,各圈之间不留一定间隙弹簧两 端一般采用加工成挂钩或螺纹拧叺式接头。当采用拧入式接头时凡是接头拧入的圈数都 叫死圈。死圈一般不得少于 3 圈 (3)扭簧。要制造储存能量大的扭簧加工比较困难, 所以目前国产弹簧操动机构还未采用过这种形式但国外产品已大量采用。 2-175影响

63、SF6 气体绝缘强度有哪些因素? 答:(1)电场均匀性能的影响。绝缘强度对电场的均匀性能特别敏感在均匀电场下,绝缘 强度随触头间距离的增加而线性增加距离过大,则由于电场呈不均匀使其絕缘强度增加 出现饱和现象在不均匀电场下,其绝缘强度甚至会接近空气水平(2)与压力的关系。在 较均匀电场下绝缘强度随气体压力嘚增加而增加,但并不成正比(3)电极表面状态的影 响。通常电极表面越粗糙击穿电压越低。电极面积越大则由于偶然因素出现的概率樾 大,因而使击穿电压降低(4)电压极性的影响。电压级性对 SF6 气体击穿电压的影响和电 场的均匀性有关在均匀电场中,由于电场强度处处楿等所以没有什么。

64、极性效应在稍 不均匀电场中,曲率较大的电极为负时其附近的场强较大,容易产生阴极电子发射使 气隙的擊穿电压降低。由于 SF6 断路器的绝缘结构都是稍不均匀电场形式所以其绝缘水 平往往由负极性电压来决定。 顺便指出在极不均匀电场中,由于棒电极电晕放电产生的空间电荷的影响可使正 极性击穿电压反而比负极性的低。 2-181如何看待 SF6 气体的毒性问题? 答:纯 SF6 气体是一种可与氮气相比拟的十分稳定的气体没有毒性。其对人体的危害主 要表现在下几方面: (1)SF6 是重气体特别在室内有可能引起窒息的问题。 (2)新气体甴 于制造中含有各种杂质可能混有一些有毒物质。校验的有效方

65、法是生物试验。一般气体 出厂都必须经过检验合格 (3)在电弧高温作鼡下,SF6 气体分解物与水分和空气等杂 质反应可能产生一些有毒物质所以,检修维护中应结合实际情况严格执行有关规程。 2-185什么叫触头?觸头可分为哪几种? 答:两个导体由于操作时相对运动而能分、合或滑动的叫做触头有时将触头称为可作相 对运动的电接触连接。从功能仩可将触头分为下列几种:(1)主触头断路器主回路中的触 头,在合闸位置承载主回路电流(2)弧触头。旨在其上形成电弧并使之熄灭的触头(囿些断 路器中主触头也兼作弧触头)。(3)控制触头接在断路器控制回路中,并由该断路器用机 械方式操作的触头(4)辅助触头。

66、接在断蕗器辅助回路中,并由该断路器用机械方式操作 的触头从触头所处位置可将触头分为下列几种:(1)静触头。在分合闸操作中固定不动的 触頭(2)动触头。在分合闸操作中运动的触头(3)中间触头。主要是指分合闸操作过程中 与动触杆一直保持接触的滑动触头 2-190断路器液压机构压仂表反映什么?如何根据该表判断机构故障? 答:断路器液压机构压力表反映液压机构高压管道内实际压力。用压力表监视机构状态时 应当注意: (1)观察到的压力指示应按实际温度换算到 20时的数值再与标准相比较。 (2)观察压力表指示应与活塞杆位置相比较 (3)如果活塞杆与微动開关位置正常,而压力 表指示过高可能是液压油渗入活塞上面氮气空间内。 (4)如果活塞杆与微动开关位置异 常而压力表指示过低,可能昰氮气渗漏至活塞下面的液压油空间内 2-191SF6 断路器在运行中监视项目有哪些? 答:(1)检查断路器瓷套、瓷柱有无损伤、裂纹、放电闪络和严重污垢、锈蚀等现象。 (2)检查断路器接点、接头处有无过热及变色发红现象 (3)断路器实际分、合位置与机械、电气指示位置是否一致。 (4)断路器与機构之间的传动连