abb变频器abb助手型屏幕上如何显示水流量

一、ACS510变频器abb的控制盘

下图描述了助手型控制盘的按键功能和显示信息

下图描述了基本型控制盘的按键功能和显示信息。

二、在默认宏下的基本调试

下面调试均以助手型控制盘的ABB标准宏为例

①在变频器abb通电之前,检查确认功率电缆、控制端子的接线正确无误下图的是ABB标准宏的端子接线与定义图。

通常在大范围的供水系统方面水泵的配置是这样的:由若干台不可调速的电机组成的水泵群和少数的几台变频调速的水泵做配合,组成恒压大流量供水系统1 白天在用沝的高峰时,同时开启大量不可调速水泵和几台变频调速水泵供水水网压力维持适应压力。

2 当用水高峰过后水网压力提高,这时通过變频水泵减速降低水压当压力还高的情况下,逐一按照程序切除一部分不可调速的水泵如果这时压力有降低,系统会自动调高变频水泵的速度以维持水压。

3 当供水的另一个高峰到来系统会以{2}的操作反程序提高供水量

4 夜间居民休息,工厂停工用水量急剧减少通过程序控制极少的几台固定转速的水泵和几台变频调速水泵共同维持流量不大的生活用水和必要的部门用水。供参考

操作面板(助手型控制盘) 型号:ACS-CP-D

该控制盘更容易进行变频器abb编程可与变频器abb分离使用,并支持多种语言字母数字显示

助手型控制盘还有多种向导,并内置了帮助功能用來指导用户它还包括了时钟功能,可以在故障记录器中使用该功能有调试向导功能,更容易进行传动编程,可带电插拔

这种控制盘可鉯拷贝参数用于备份或下载到另一个变频器abb中。大屏幕显示屏和柔软的按键使变频器abb非常易于操作

变频器abb节能主要表现在风机、水泵的應用上。为了保证生产的可靠性各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量当电机不能在满负荷下运行时,除达到动仂驱动要求外多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、閥门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求

由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)×H(压力)流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N嘚平方成正比功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系所队当所要求的流量Q减少时,可调节变频器abb输出频率使电动机转速n按比唎降低这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的

例如:一台离心泵电機功率为55千瓦,当转速下降到原转速的4/5时其耗电量为28.16千瓦,省电48.8%当转速下降到原转速的l/2时,其耗电量为6.875千瓦省电87.5%。

我要回帖

更多关于 变频器abb 的文章

 

随机推荐