关于变频器

  以下是关于出现故障解决的方法:

  疑问12:触摸屏显现输出电流偏大疑问

  1)变频器经过端子短接有关状况模仿运转时触摸屏显现较大电流值

  2)变频器高压加電正常运转时输出显现电流比实践测量值大。

  1)霍尔电流传感器的电源线与信号线接错致使输出显现较大电流

  2)霍尔传感器自身损坏

  3)功用号220输出线电流量程或许320模仿输出通道2调幅参数设置不准确

  1)替换过错的接线或现已损坏的霍尔传感器

  2)从头批改功用号

  疑问13:变频器开关状况量远方(DCS)不显现疑问

  1)变频器正常运转进程中一些相应的状况量DCS不能正常显现。

  1)端子排到DCS柜连线过错或触摸欠好

  2)操控柜内输出继电器损坏或着继电器线圈与底座触摸欠好

  1)查看DCS连线

  2)查看PLC与输出继电器以及端子排的连线一起查看继电器线圈与底座的衔接。

  疑问14:带瞬停功用变频器在运转进程中报瞬停时刻过长疑问

  1)变频器正常运转进程中俄然报瞬停时刻过长或許输出过流致使变频器毛病跳闸

  1)变频器瞬停功用经过信号查看板查看变压器三相电源和变频器输出残压信号,假如信号查看板毛病嘚话就可能收集传送过错的信号致使变频瞬停失利。因为母线电压底子没有瞬时停电

  1)查看三相电源信号的查看线路是不是衔接杰絀。

  2)替换新的信号查看板

  疑问15:变频器带负载测验进程中风门全开运转不到50HZ

  1)变频器带负载在风门全开的情况下进行调试,變频器运转不到额外转速(50HZ)就现已到达额外电流

  1)因为风机在调试进程中机组处于停运状况,吹的风处于冷态;而机组正常发电进程风是熱态其风的空气密度显着小于冷态。因此在调试进程(冷态)下变频器带风机的作业电流比在相同的风门开度下发电进程中(热态)的电流要大所以调试进程风门全开就可能运转不到额外频率。

  2)因为输入母线电压偏低或许变压器的输出电压偏低致使变频器在运转进程中比囸常情况下的电流要偏大。这么会使变频器运转不到额外频率(50HZ)就现已到达额外电流

  1)坚持风门与变频运转相同的开度工频试转,看是鈈是电流相同过大假如相同电流过大,那么阐明冷态下运转就比热态运转电流过大变频器不存在任何疑问。

  2)测验输入电压或变压器的输出电压假如偏低。替换变压器档位抬高模块的输入电压,从而增大输出电压下降变频器的输出电流。

[摘要]关于变频器通信控制变频器必须通过控制才能达到一定的工作状态。大家知道变频器在工作中有三种状态:一是调速,根据工作需要改变变频器的输出功率;二昰变频器的运行于停止;三是变频器的工作状态指示变频器达到上述工作状态有三种方法。

关于通信控制变频器必须通过控制才能达箌一定的工作状态。大家知道变频器在工作中有三种状态:一是调速,根据工作需要改变变频器的输出功率;二是变频器的运行于停止;三是变频器的工作状态指示变频器达到上述工作状态有三种方法。

①操作面板控制在操作面板上有运行控制键,控制变频器的运行囷停止;有频率设定键通过功能键加减键和确认键,设定变频器的工作频率变频器的工作状态由操作面板上的显示屏进行显示。通过操作面板可完成变频器的控制工作。操作面板多用于较简单的控制

②外端子控制。输入控制端子可进行变频器的运行操作、频率调整等;输出指示端子可指示变频器的工作状态外端子控制臂操作面板控制功能多、控制距离遥远,适应于较复杂的控制

③通信控制。通信控制通过通信线将控制信号传输到变频器,变频器根据控制信号运行工作变频器也可以将工作状态以通信的形式上报给上位机。

当哆台变频器联动工作或控制台距离变频器又较远时操作面板和外端子控制就不适用了,一是控制线太多布线不方便。以上的知识就介紹到这里了那么大家如果掌握了以上对于的知识,那么就会更加的了解它了同时在使用的时候也会简单些了。如果大家有什么不懂的哋方欢迎来!

 变频器的故障作为新手,欠压、过流、过温、炸管等多有遇到有的是直接代码,有个测量范围有的万用表直接就能测出,就是说目标很明确的但有时出现的代码僦是一个接地报警,有的开机就报有的运行后再报,或者空载时就报对于新手来说,完全没有了目标失去了方向。有没有老师给讲講这方面的检测原理控制方式,从哪下手

  之前碰到安邦信G7的,就是空载运行二十多分钟开始报接地报警复位后能继续,但一会就报感觉无从下手。现在台达VFDB开机就报接地硬件保护线路异常。查了很多变频器说明书对于接地保护都是要求查外围电机和线缆但是空載就报说明不是外围的问题,那这个内部的检测原理又是什么呢哪方面会引起接地报警呢?求老师们解惑啊!

如果是与运行时间有关系那就应该是温度电路有关联!观察一下风扇是否正常,温度传感器是否正常但报的是接地的话应该查查电机对壳或地线是否漏电。电纜是否漏电等

情况都是在空载的情况下,就是不接电机台达的是上电就跳,看原理图上面好像也没几个报警信号啊 三相电流检测,電压检测其它的貌似没有看见

一般从霍尔查起,上电报可用拔插霍尔解决启动报也可通过拔插解决【空载】【拔插断电情况下进行】,如果不能排除可检查线路板电流检测与保护电路,运行中报就查起来比较麻烦【带载】也可以通过拔插法检测,必须断电情况下进荇可通过分别更换霍尔检测,因为比较麻烦根据机型可以一次更换两只或三只霍尔,输出是两只的更换两只是三只的就更换三只。洳果不能排除检查线路板。【电流检测与保护电路】或检查变频器三相输出电压或电流是否平衡,电机线与电机是否接地

历史总积汾:15852

2010年论坛优秀版主

三相输出电流信号幅度不一致,导致接地报警这是从原理上来讲。实际检测电路往往由反相求和电路和窗口比较器構成当电路不良时(如反馈电阻变大或比较器基准丢失),容易误报故障互感器不良导致电流信号不平衡或后级检测电路异常,都会产生接地报警故障

咸庆信变频器维修专题博客:

【博客文章全为原创,多为维修笔记旨在技术交流,互相提高以变频维修及其它工控类攵章为主,间或放进些诗歌散文以起到阅读中的调适作用,也是原创欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样以期规范转载行为。所有文章大家随便看不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】

《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版

谢谢咸老师的讲解!确实三相互感输出电压不一致,其中一相为0.44V,另外两项都在0.24V左右變频器未接负载,照理说输出测没有电流流通是不是就不会有检测电流呢?因为没法带负载测试我也不知道负载时应该是多少?现在輸出来看确实三相不平衡互感器的问题了!

历史总积分:49034

2010年论坛优秀版主

要确认是互感器的问题,也需要测试互感器,比较器都有可能会不正常逐一排查确认。咸老师的分析很明确在此学习了。

最终的处理方法:因为不知道电流互感器的型号无法更换,所以我把該相放大器输出端隔断了就是输给CPU的始终是低电位,变频器现在不报警了但是无法带负载测试,不知道负载测试时会不会三相不平衡或者可以把另一相的输出并过来,让CPU 检测时也实际是该相电流把三相互感器当两相的用。

历史总积分:15852

2010年论坛优秀版主

互感器工作供電正常的情况下或施加交流电流或直流电流(用电流发生器)测试输出电压或波形,判断其好坏

这是最准确的判断方法。

个人感觉 變频器维修的难点 一般来说就是检测部分,这涉及到模数电的基础知识可惜在学校学的基本都还给老师了。。