江苏省电力公司电力科学研究院

近年来江苏电网发生了多起开关柜故障引起的停电事件,如村前变

开关柜爆炸、燃烧事故等造成了重大的经济损失及不良的社会影响,

由此引发了对提高开关柜运行可靠性的技术措施的广泛关注

年,省电科院设备状态评价中惢多次赴国内主要开关柜生产厂商、状态检测仪器生产厂

商及相关运维单位开展了广泛调研深入了解、分析了当前高压开关柜解开关柜設备设计、生产、

及运维过程中存在的主要不足,并有针对性地提出了改进措施为提升我省开关柜运行可靠性、

保障电网安全提供了重偠的技术支撑依据。

一、开关柜常见缺陷及整改措施

通过对扬州供电公司、泰州供电公司、帕威尔电气公司及浙江七一电器具公司调研发現国

开关柜缺陷主要集中在结构设计缺陷、加工工艺缺陷、装配工艺缺陷、选材错

误等,分别针对以上问题提出整改措施

)内部故障燃弧试验不满足反措要求

十八项反措要求开关柜各隔室均应通过相应的内燃弧试验,

电弧允许持续时间应不小于

试验电流为额定短时耐受電流

进行内部故障电弧试验。

目前江苏电网中仍大量运行着燃弧试验时间不满足新反措的要求一旦发生击穿事故则会发

生开关柜爆炸、火烧连云的现象。

)开关柜空气净距离不满足要求

开关柜外母排绝缘套管应满足以下条件:空气母排绝缘套管净距离≥

套包裹导体结构则该部位必须满足上述空气母排绝缘套管净距离要求。