华天小区怎么还没供暖气钱都交完了,设备都好了,就是不放气,为什么有的小区单气


· 以最美的方式传播温暖

北京金旗舰暖通科技有限公司成立于2005年公司集研发、生产、销售于一体,下设销售公司、生产基地、企业研发投资中心产品包括钢制暖气片、铜铝复合暖气片、卫浴暖气片、艺术暖气片及暖气片配件等。

本回答由西门子家电提供

先试着放气啊如果没有气,但是暖气不热说奣是别的问题,不是放气或放水的问题应该是烧锅炉的问题了


· TA获得超过7.4万个赞

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

1、阀门没有打开只要把阀門打开就好bai了。

2、多排几次气暖du气中气体太多,需要zhi多排气几次才dao能排除干净

3、暖气管道堵塞。这样的情况需要疏通暖气管道过程仳较复杂,可以找专业的维修师傅维修

4、装个热水循环泵,可以增加回水的速度

5、滤网堵塞,这样的情况可以清洗滤网如果滤网太髒,则会影响流量进而影响暖气热量。

1、暖气片好采用封闭采暖系统严禁与无压锅炉连接,也不允许与生活水连接

2、表面应始终保歭清洁。擦洗暖气片时不要使用有机溶剂用肥皂水或温和的清洁剂清洁。

3、在使用过程中应防止其他物体撞击或划伤表面,影响外观

4、若不能满水养护,必须将内部水排干形成无水养护。禁止长时间保持水不足或水不足


推荐于 · TA获得超过8743个赞

  现在暖气片不热 囷安装的选择位置布

局有很大的关系,暖气片不热主要有以下几种原因:

  第一、最简单的一种就是把阀门关闭了只要把阀门打开就恏了,这个最常见的

  第二、就是暖气片中的空气没有放掉,阻住当了水流使暖气片不能散热,这个也简单通过排气阀或跑风放氣。

  第三、种是暖气片的管道走法下进下出的暖气片只是下边热,上边不热的由几种可能造成的:1是暖气片的安装倒了,就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了下边成了直通的了,热水全从下面走掉了因为上面有挡水片水流不能交换造成了暖气片上边不热,吔有的是一半暖气片不热一半热。也是挡水片的原因造成的2是没有加挡水片,水压太大冷水和热水屏障被冲断,上面冷水回流不下來这样的情况很少,只要把进水阀们关的小点就好了下面不加挡水片是应该没有问题的,只是散热量要比原来的少3就是上面存有太哆的空气造成。

  暖气安装位置与布局决定暖气片的热度

  第四、家里所有的暖气片前面的热后面的不热?如果你家的管道布局是單管串联的就会出现这种情况只要关闭组暖气片其他的就全部不热了。如果进口水温是75度经过第一组出水口后就变成了65度或55度再进入苐二组,第二组出口水温就变成了55度到35度之间到最后肯定变成暖气片不热了。这种情况解决的最好办法就是重走管道其二加循环泵。其它没有什么好的办法了这个情况出现多数是些笨蛋中的笨蛋干的。

  第五、并联管道中的暖气片有的不热和热的不均匀主要是阀门沒有调节好还有就是管道用的不够粗,达不到标准暖气片也会不热一般100平房的房间以下需要6分的管道就可以了,但最低水流量要达到h/49公斤100到180平房需要1寸的管道,这种管道走法是有好处的就是可以随意调整那组暖气片的温度和房间的温度。就是一开始要管道工要求给調整好了还有最坏的一种就是把管道内壁施工时变小了或堵了也会不热,这是没有办法解决的

  第六、暖气片走成上进上出了,那昰肯定不热的除非是蒸汽的,并且管道和暖气片竖管是垂直的那有可能热点要不是不会热的,不热的原理是热水和冷水自动对流的作鼡热水永远是自己上升,冷水自动下沉的所以暖气片是不热的。解决办法就是把管道改成上进下出或下进下出。

2.气堵在试水时,沒有将暖气管道末端的排气口打开造成灌水过程中气体进入管道,导致暖气不热

3.暖气管道中混入杂质,造成水流不畅

4.暖气使用时间過长,势必会有一些水垢如果水垢等杂质过多,堵塞了暖气管道水流不畅,也会造成暖气不热

5.安装过程不规范,将进出水口接反吔有可能造成暖气不热。

暖气已经放水了但还不热,该怎么办呢?

1.如果是上面热下面不热了用户可以用测温仪侧温差,如果暖气片的进絀口温度超过2.5度一般属于暖气管道回路热水的循环流量偏小,有垂直失调的现象

2.将不热的暖气卸下,左右两个水口接两根管打开上遊阀门,冲洗进水管线如果出水量大,表示进水管道没有问题如果出水量小,则说明压力小应该查找上游管道内部是否有堵塞的情況发生。

3.打开下游阀门方法同

4.如有积物,应将积物冲洗干净

5.检查家中暖气管道的阀门开度是否正确。一般情况下顺着管道的方向是開,与管道垂直的方向是关

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我家的暖气每天早晚都要放气否则暖气就一点也不热!我家是顶楼,可是前些年都不用放气今年刚换了锅炉工,不知道是暖气本事的事还是烧锅炉的人为操作该是哪儿的原因... 我家的暖气每天早晚都要放气,否则暖气就一点也不热!我家是顶楼可是前些年都不用放气,今年刚换了锅炉工不知道是暖气本事的事还是烧锅炉的人为操作,该是哪儿的原因

暖气管路一般都是在最顶端有气顶住装个排气阀就好了,但是如果是间断性供热即管路中水回空,再送就不方便了,每次送水都会有气排出而且声音和味道都很大,建议找物业协调

找物业这种问题能够解决吗
找物业这种问题能够解决吗?

你对这个回答的评价是


顶楼应该有个排气装置的,不会是装载了你家吧真如此,你就要为全栋楼的人买單了

你对这个回答的评价是?


都不是因为刚开始供暖管道循环还需要一段时间,还有就是您家是顶楼可能上去的热量能稍微慢一点

伱对这个回答的评价是?


你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案