原标题:大型管道支吊架计算选型及安装施工看看大企业是怎么做的?
1、管道系统复杂支架形式多样,选型难以把握支架易变形产生隐患;
1、采用优质钢材制作;
2、进行满载荷计算,对支架进行受力分析;
3、选取经济可靠的支架;
2、管道管径大受力集中;支架数量庞大,安全隐患点多;
1、对焊工進行技术交底选用技术过硬焊工进行专职制作;确保焊接质量和效率;
2、对焊缝进行防腐处理,必要时进行探伤检查;
按设计管道支吊架间距内的管道自重、满管水重、保温层重及10%的附加重量(管道连接件等)计算;
垂直荷载:考虑制造、安装等因素采用支吊架间距的標准荷载乘以1.35的荷载分项系数;
水平荷载:水平荷载按垂直荷载的0.3倍计算;
横担存在水平推力时抗弯强度按下式计算
横担不存在水平推力時抗弯强度按下式计算
rx、ry ? ?截面塑性发展系数
1)承受静力荷载或间接承受动力荷载时, rx = ry =1.05
Wx、Wy ? ?所验算截面对x轴和对y轴的净截面抵抗矩(mm? )
f? ?钢材的抗彎、抗拉强度设计值(N/mm?)
现以两根DN400的无缝钢管一起做支架进行举例说明:
(1)支架具体数据如上图所示,支架间距设置为4.8m一个;
查阅五金手冊并计算可得下表:
(3)计算时以10Kg为基数,即不满10Kg的按照10Kg计算
支架间距为4.8m,即每个支架相当于要承受4.8m管道的重量
根据支架方案建立模型,分析受力情况找出最不利点;
此处,先假设采用12.6#槽钢查阅五金手册,其单位重量为12.4kg/m
槽钢横担的受力为两个集中应力和一个均布荷载的叠加
由图可知,其最不利点得位置为了方便计算选取1/2处为最不利点,由此可根据公式得出支架标准载荷Mk=88495 N·mm
水平荷载按照垂直荷載的0.3倍计算即水平荷载My=0.3Mx
为加大保险系数,此处当所用材料为刚性材料无塑性。截面塑性发展系数都取1即Rx=Ry=1
将数据代入横担抗弯强度公式
即可知所验算材料型号是否符合受力要求。各种型号型钢计算结果如下表:
膨胀螺栓设计参数如右表:
DN400无缝钢管重量表:
每个支架相当於承受两根4.8m DN400无缝钢管
假设使用M12膨胀螺栓共计12个,则能承受的剪力值为107.16KN
此处,每个支架使用M12的膨胀螺栓12个完全能够承受此种支架方案嘚受力。
每根支架总长度为3米与管道一次性固定3根支架。12.6#槽钢重量为12.4KG/M
吊装过程采用4个葫芦同时均匀受力,此处每个葫芦承受的重量为=1137.9KG
葫芦采用3吨位的能够满足;
支架大样图及完成照片展示:
(1)、所以进场材料全部进行验收从材料源头开始控制质量,杜绝使用不合格产品
(2)、所有焊工实名制管理,确保每道焊缝合格对于焊缝全数检查。
(3)、支架所有焊缝采用专职焊工焊接对于焊缝进行防腐处理。
所有材料堆放于干燥、干净的场地防止腐蚀。
(1)、现场必须正确佩戴安全帽高空作业必须正确佩带安全带,脚手架、施工吊架搭设验收合格嚴禁酒后进入施工现场作业,施工负责人对施工人员做好相关应急工作
(2)、管道吊装所用绳索、葫芦及其他工具,在使用前一定检查合格存在安全隐患的禁止使用。
(3)、在梁上部临时设置的吊装点一定要焊接牢固吊装前要有专人检查,才能使用
(4)、吊装管道时要有足够的囚手,不能盲目施工现场要有专人负责指挥,起吊速度不宜过快确保吊装安全顺利进行。
(5)、特殊工种必须有操作证件当现场进行电氣焊作业时,操作人员必须对现场周围进行检查是否存在易燃易爆物品如果存在不安全因素,应采取相应的保护措施移动可燃物品隔離,设专业人员携带干粉灭火器监护
免责声明:内容和图片均来源于网络,建筑市场与交易网不承担不当转载或引用本文内容而产生纠紛的法律责任若涉及版权问题,请联系本平台对文章进行删除