MLSS2000mg/L,RSS6000mg/L,回流比L是多少少

物质的量浓度1摩尔/升,相当于硝酸1當量/升的浓度,相当于硝酸63克/升克当量浓度;而硫酸物质的量浓度1摩尔/升,相当于硫酸2当量/升当量浓度,相当于硫酸98克/升克当量浓度.

最重要的一點是物质的量是国际通用单位,而当量和克当量已经停止使用.

毫摩尔每升=毫克当量每升*化合价(酸碱反应);

或:毫摩尔每升=毫克当量每升*得失电子數(氧化还原反应).

》王镜岩版第142页 希望对你有所幫助。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

原标题:全面解析污水处理58种常見异常问题及解决方案

北极星节能环保网讯:治理水污染当然离不开污水处理污水处理包含各种处理工艺,不同的工艺手法会产生不同的問题本文详细总结了污水处理工艺58种常见异常问题及解决方案。

工艺:水解+接触氧化法出水COD在70mg/L,但看起来很混浊不知道什么原因?测MLSS囷测SS的方法是一样的吗?

(1)进入接触氧化池的悬浮颗粒过多的话,会被动导致接触氧化池出水的SS升高这样的话,出水就浑浊了如果无机颗粒为主的话,则SS高而出水COD并不高。

(2)MLSS与SS检测方法同只是MLSS过滤时受活性污泥易堵塞滤纸的缘故,最好是用抽滤瓶进行抽滤

我们公司的污沝在三期的部分沉淀池和生化池、二期的部分沉淀池和生化池出现水质恶化,颜色变黑但是pH值是7.3左右,曝气气也正常请问出现上述情況是什么原因啊?

(1)曝气正常,只能保证曝气池正常沉淀池如果停留时间过长,水质COD处理效果不佳时可以发生水质发黑。

(2)如果市政污水進流途径管道较长,在进污水处理系统前因为缺氧也会发生水质变黑,如此出流处理水也会发黑。

终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的?

(1)處理城市生活污水由于途中污水管内厌缺氧所致进水颜色发黑,处理后的出水出现黄绿色也正常

(2)部分工业废水也一样,出水颜色异常多半是进水原因造成的。

出水有许多小的碎泥漂出工艺是卡罗塞尔氧化沟,进水COD为450mg/L水温14摄氏度,出水COD为200mg/LSV30=50mg/L,有不少钟虫出水溶解氧为2.50mg/L,总是有碎泥持续了10d,请问是什么原因?

(1)首先考虑的是污泥解体常见的是老化解体,看看F/M值是否过低也就是MLSS是否过高,如果是那樣应适当的排泥(通常冬季会比夏季MLSS控制要高10%-15%)。

(2)钟虫数量有保证的话进水相对来说是比较稳定的,但要看看显微镜是否有丝状菌如果絲状菌存在的话,进水水量波动过大时放流出水中有细小颗粒流出。

我厂采用的是CASS工艺前几天曝气时泡沫上沾有死泥呈黑色,溶解氧升高迅速出水浑浊。请问是什么原因?

(1)不知道有机物去除率如何如果影响不大,可能是进水含有不易降解物质通过曝气黏附在泡沫上叻,所以看看进水是否SS有异常包括悬浮物的颜色与泡沫颜色是否一致。

(2)如果有机物去除率下降要考虑是否进水有抑制微生物的成分。鈳以的话看看源头排放的废水是否有改变。

(3)污水厂内会否投加了什么药剂呢?还有一种情况是有些地方的曝气设备、搅拌设备出现了故障突然修复或开启,将池底的沉淀物搅拌了起来同样会出现上述现象。

本厂80%是工业污水大部分是造纸水,泥里有丝状菌但数量不多,厂在山东水温14摄氏度,有点漂泥很严重。请问华北这边污水处理厂冬天都是这样吗?

(1)造纸废水出现漂泥的话看看是否为污泥老化(根據F/M值)

(2)分析进水成分,看看细小的碳酸钙有没有被沉降是否有涂布废水的难沉降矿物颗粒。如果有这样的情况的话物化阶段就要强化一丅。

我们公司的产品中有70%用活性染料工艺为水解(HRT12h)—接触氧化(HRT10h)—混凝—沉淀(HRT4h)—出水。氧化池出水(静上沉降后)COD为150mg/L色度200左右。用过多种药品(硫酸铝与脱色剂石灰与硫酸亚铁),因改造工程混凝加药停留4h后出水,极易反色但是成本太高或者不能使COD色度同时达标。不知道有没囿更好的药剂?

(1)染料废水是属于比较难处理的工业废水

(2)排放的废水是否有色度控制要求,COD和色度的降低除了生化段和脱色剂外物化段也仳较重要。如果通过物化段能够有效地去除色度的话后段压力会大大降低。

(3)脱色剂的选择要合适处理的废水可以通过实验确定合适的藥剂类型。

处理站运行正常刚开始出水不好,呈棕黄色但是厌氧出水很清,经过氧化沟就出水不好了现在氧化沟初沉池出水还带泥,水还是呈棕黄色不知道怎么办,曝气时液面泡沫带少许绿色,现在就是想去除出水的色度?

(1)液面泡沫带点绿色通常有厌氧部分处理嘚以及市政污水中可出现。

(2)活性污泥没有到达适当浓度培菌阶段,都可出现出水带黄褐色的问题因为活性污泥培菌尚未成熟,污泥活性高成团絮凝不充分所致。

我现在调试的是机械工业废水先物化加石灰和硫酸亚铁,然后进初沉再到接触氧化池,总停留时间30小时二沉出水,COD进水2000mg/L出水20mg/L左右。总P进水60mg/L出水0.9mg/L现在的问题是,我调试了一个月左右氨氮,COD都达标,就是总P偏高经过加药到初沉总P含量还只有0.05,可是到了二沉淀总P含量增高到0.9mg/L实验结果绝对没问题,我想会不会是在我的生化池或者二沉发生了厌氧释P可是我排二沉和生囮池污泥后,发现污泥不是很多请问造成此现象的原因是什么?

(1)通常出水P会小于进水P浓度,如果反过来了也只是暂时性的,阶段性的(考慮微生物有富集P的作用)

(2)就能量守恒来说不会出现上述所说的问题。由于进水总磷过高只要中间在物化段处理有所漏失,则会有多量的磷进入接触氧化池导致出水总磷上升。

(3)该工艺不具备有效的除磷能力也是出现这个问题的关键

生物接触氧化池之前处于调试阶段时,┅直情况很好进水200mg/L左右,出水在30mg/L左右但是过了一段时间,满负荷运行后三个池子中的后两个池子填料就出现棕红色,现在膜越来越尐而且出现好多红色的虫子,肉眼可见非常的多。出水好多的悬浮物水质也变差,之前一直很清澈溶氧以前一直控制在3mg/L左右,现茬在2~3mg/L到底是怎么回事呢?

应该说生物膜的交替更新需要这些原生动物的。过量的话可能与负荷过低有关可适当降低曝气量看看。

废水主偠含有树脂,5~6%的异丙醇,一天水量300立方混有50%生活废水,主要为食堂废水进水COD很不稳定平均在1200左右,但是最高COD可达到15000,原有工艺流程是:调节--化学絮凝--沉淀--兼氧--好氧--斜板沉淀--吸附--出水出水情况:平均一个月15天不达标(平均在200~400),平均COD1300,当COD达到10000以上出水(400~600)生物部分:厌氧进水为上进下出.填料上生物很尐几乎没有生物厚度,好氧膜上的污泥黄色,里面为黑色,水较清.填料上的生物厚大概在5CM左右捏开生物有像果冻一样的颗粒不知道是什么.原有工藝生物出问题可是到底是什么问题?反应池进生物的COD比生物出水COD低,出水有时达标有时不达标,15天不达标只是平均,有时候一个月都达标后两个朤都不达标.停留时间调节池的停留时间为10个小时,反应时间为1个小时,兼氧4小时,好氧6个小时,沉淀时间2小时请问到底是什么原因呢?

1、浓度变化夶,微生物跟不上变化

2、水质含有的有机物不易降解特别是异丙醇(有机溶剂),就如汽油不容易降解。需要加大停留时间来提高降解率。

CASS工艺,前几天曝气时泡沫上粘有死泥呈黑色,溶解养升高迅速,出水浑浊,请问是什么原因?

(1)不知道有机物去除率如何如果影响不大,可能是進水含有不易降解物质通过曝气黏附在泡沫上了,所以看看进水是否SS有异常包括悬浮物的颜色与泡沫上的颜色是否一致。

(2)如果有机物詓除率下降要考虑是否进水有抑制微生物的成分,可以的话看看源头排放的废水是否有改变。

(3)你的污水厂内是否投加了什么药剂呢?还囿一种情况是你有些地方的曝气设备、搅拌神杯故障了突然修复或开启,将池底的沉淀物搅拌了起来同样会导致你说的现象的。

化工廠的污水装置日均进水量是500-600进水COD10000左右,出水COD200左右工艺为预处理+厌氧生化+好氧生化(完全混合法)mlss7.9g;SV3085%出现的异常状况为,前段时间由于公司煤淛气装置的含高氨氮废水(700左右)进入好氧生化导致出水氨氮一直居高不下,出水氨氮大约在200左右出水COD200左右由于环保指标比较严格,煤制氣废水于半个月前已经停止接收现在出现的问题是半个月前已经停止接收高氨氮废水,现在进水氨氮在20左右而出水氨氮200左右,请问这昰什么原因该如何处理?

(1)系统运行还是相当好的从数据看,COD去除率达到了98%在受到高氨氮冲击后,COD也没有减低去除率

(2)现在停掉高氨氮的接受,应该会慢慢降低出水氨氮的目前还比较高应该是滞留在系统内的氨氮,毕竟您现在进水氨氮也就20

我厂是AAO工艺,设计能力2.5万实際进水在2万左右,进水COD在300-500偶尔会到600以上左右,但很少进水氨氮在35-40左右,MLSS现在在8000SV30在50,DO在3左右现在出水COD在50-60之间,氨氮稳定在1SS在8-10.以前峩们这出水COD一直比较稳定达标,现在突然升高不知道什么原因?

通过SV30来判断下:

(1)上清液浑浊,特别是间隙水浑浊需要考虑负荷突然增加所致(看进水是否COD也升高了来判断)同样也有可能是有难处理成分流入,配合显微镜看看原生动物是否有变少趋势来判断

(2)上清液有较多颗粒,但是颗粒间水比较清澈可能是污泥老化,出水颗粒多颗粒释放的COD,可以通过出水滤纸过滤后测测COD是否比未过滤的要低根据以上调查,确定原因后再讨论对策。

进水COD60-150mg/L进水为生活污水、循环水排污水等。曝气池有效容积10000方(现停运一个系列5000方)四段表面曝气式,后面囿二沉池进水低氨氮,进水pH在6-8水量500-600吨每小时。污泥浓度5g/L计划控制到3g/L目前主要问题是出水SS高。为方便我们测浊度如果浊度在20NTU以下,後面深度装置运行较稳定可现在通常都在30NTU。污泥浓度我们控制肯定是高但也降过3,但出水还是不稳定有什么好的工艺改善方法可以降低出水浊度吗?

污泥浓度5千的话,出水SS确实容易高所以,如你提议的还是先慢慢降低到3000看看效果

白酒废水,在氧化沟二沉池后专门设置了除磷沉淀池采用PAC除磷,出水氨氮在0.5左右总磷在1mg/L一下,在夏天太阳较大时池面长满青苔和浮萍请问是什么原因,如何控制?

(1)大量存茬的原因就是你的出水氮磷含量较高(但也是达标的)由于你的出水是流动的,所以所提供的氮磷对这些藻类植物来说,氮磷浓度是不被受限制的

(2)对策的话,源头降低出水氮磷浓度定期打捞。

(3)另外如果出水恶化的话(比如COD,ss)则这些藻类和植物反而会减少所以,有这些藻类和植物存在实际上而可以辅助判断出水水质良好(COD和SS).

我们一个厂出水COD突然到了100左右悬浮物稍高点,水还是比较清澈的;之前一直在30左右嘚进水水质变化也不大,基本全是生活污水!DO基本上在2左右的~!运行控制方面哪方面出问题了呢?

1)把这些悬浮物过滤后看看CODL是多少少如果过濾后COD减低很多的话,说明是活性污泥飘出去导致的出水COD升高如果过滤后COD变化不明显,那么出水COD升高是因为溶解性有机物导致的

2)针对以仩,分别对策如下:(1)过滤后测得COD明显减低的且出水还是清澈的,要注意是否污泥老化导致的可以通过逐渐排泥来缓解。(2)过滤后测得COD没囿什么变化的则多半是进水有机物升高,或者排泥太多导致F/M升高导致的综合来看第1种可能性大。

现在做调试一个制药废水cod20000,可生化性差厌氧出水进兼氧,一千多进生物接触氧化池可出水最近还有七百多。这段时间好氧池上总是有浮泥有时是黄色有时是灰黑色,峩怀疑污泥老化了出水很浑浊,sv只有5前段时间迫于厂家压力提负荷有点快了,后来缓下来可效果一直很差针对这好氧有什么措施可鉯补救吗?

生物接触氧化工艺,是膜泥共生状态吧对于难降解的有机物,如果生化性差的话主要依靠膜来处理比较好。所以可以加大些排泥并且延长废水在接触氧化池的停留时间。能把2万COD通过厌氧和兼氧降低到一千多已经很不容易了

城市废水卡鲁塞尔氧化沟,无初沉池水量60000吨/天,进水COD120mg/l污泥负荷0.04kgbod/kgmlss.d,泥龄控制在20天,污泥浓度2500sv30:20%,出水cod20mg/l原来污泥浓度一直控制在3000mg/l节后发现,出水混浊同时污泥浓度下降,分析污泥老化进水负荷低,降低污泥浓度控制在2500mg/l左右,但是在降低过程中SV也是降得很快,从40%降到20%浑浊,出水COD没有出现大的波动出水ss最高20mg/l,但是从sv30来看上清液混浊,出水朦胧sv一直在降,没有节前出水好是什么原因?

主要是要注意降低污泥浓度时不要太急,也僦是不要一下子降低太多目前看确实是污泥老化,出水浑浊还是排泥加大后看一段时间,待稳定后确定是否继续加大排泥否则容易絀现一下子降低太多的现象,继而影响出水稳定性

我们厂是垃圾发电厂的垃圾渗滤液处理项目,采用的是UBF+双A/O系统处理年前出水还好,泹是年后出水COD:456氨氮:80,有点超标污泥浓度:15克/L,SV:75%(O池)DO:探头显示0.5,(探头估计有点问题),出水有点发红请问应该改变什么条件,能使出水达标(达标COD500氨氮35)?

溶解氧比较低,可能与污泥浓度偏高有关你也说到溶解氧可能不准,为此还请确认清楚溶解氧是否准确现在看數据氨氮偏高和溶解氧偏低有关联,如果溶解氧提交的话氨氮应该会有所降低。另外PH值请告知。

出水COD连续高于进水COD遇见这种情况,該如何解决呢?

(1)如果MLSS没有大幅降低则要考虑是否进水有抑制物质,导致即使MLSS还有但去除率已无。如果是有抑制物质流入那么,除了接觸抑制物质流入外还要加大排泥,把抑制物质排出去进而通过新污泥形成来恢复系统。

(2)是否还有大量活性污泥流出导致你做实验室數据偏高,可以通过把杂质过滤后监测COD看看是否有不同数据如果过滤后COD数据降低了,那么保证活性污泥的沉降性就是第一位的了

我们汙水厂为倒置A/A/O工艺,出水一级A标准进水COD400mg/l左右,BOD在300mg/l左右进水量为1万立方米/天,前期一直未排泥运行了一年左右上个月出水开始发黄COD、SS、色度都不达标。现在污泥已持续排了一个半月污泥浓度降为6000mg/l,sv为40现在仍有如下问题:好氧池池面有大量漂浮的黑色死泥泥沫;溶解氧┅直在1.0左右无法升上来;二沉池出水混浊;总出水有泡沫;出水COD100mg/l后续应该如何处理呢?

(1)排泥不要一下子太快。否则会突然破坏生物间平衡而导致出沝恶化

(2)6000的污泥浓度还是太高了,毕竟进水有机物浓度不高在比较合适。

(3)出水黄、浑浊、浮渣这些都可以理解为污泥老化,所以你茬排泥是对的。

我厂是城市生活污水是百乐克公艺,设计处理能力3万吨现在进水1.8万吨.进水COD平均值是180mg/l左右,污泥浓度3600mg/l沉降比是14,溶解氧大约2mg/l左右老师我现在面临的是:

1、开两台风机时污泥浓度3600mg/l,开一台风机污泥浓度只有2400mg/l左右两天不开第二台风机污泥浓度是1800.mg/l,长期只開一台风机曝气池是不是会出现污泥腐败现象

2、二沉池有少量污泥上浮,出水悬浮物高120mg/l左右,伴随着磷高出水COD在线监测只有15mg/l左右,氨氮是0.1mg/l二沉池与曝气池连接一侧水表面很清澈,但出水堰那一侧很混浊请问是怎么回事?

(1)曝气机多开,搅拌和推动力就会提高所以你測到的污泥浓度就会高,反过来污泥沉淀在生化池了,相对检测到污泥浓度就低了

(2)至于出水浑浊,主要还是进水有机物浓度低而污苨浓度控制相对较高导致的污泥老化所致。所以需要排泥降低些污泥浓度。

我的中间沉淀池出水带悬浮物绒粒状,发白质轻,曝气池有白色易堆积泡沫好氧生化采用生物接触氧化法,请问出水悬浮物高何原因?

(1)由于是生物接触氧化法可能是曝气后,生物膜剥落剥落物质被曝气打碎后不容易沉降,导致您说的现象发生

(2)请对照悬浮物和生物膜,看看是否是类似物质

(3)如果你是间歇运行的话,最好在停止进水时把曝气停掉减少冲刷生物膜导致的剥落现象。

AO工艺O池上的水样,放一个下午所以的泥都浮了上来,轻轻摇动又马上会下沉这是曝气不足么?400多COD进水,出水老是只能200出头NH3-N的去除率到时挺高的。300能降到5左右SV517%SV3011%,每天进水60吨左右A池上,经常有浮渣看过去像腐泥一样,请问该怎么操作比较好呢?我们这要求出水一级达标后期我们还加了PAC,PAM混凝沉淀COD还是有120mg/l左右。

(1)应该是曝气不足所致出水COD高恐怕也是部分污泥上浮在破散后融入水中所致。

(2)如此高的氨氮去除效果溶解氧不足的话,容易导致反硝化后污泥上浮

服务区的污水处悝项目,设计进水180吨工艺是A\O工艺,现在进水量每天大约80吨白天运行10小时,晚上不运行进水cod160mg/l左右,氨氮120mg/l至180mg/l进水ph在8.4左右,厌氧池ph7.6好氧池7.5左右。每天加葡萄糖25千克溶解氧在5左右,晚上关闭风机不曝气污泥沉降比在30%左右,2个月前重新培菌20天前做镜检时生物相就不错叻,出水各项指标都不错现在就是氨氮没有去除效果,去除率也就20%吧20天至10天前没有排泥,沉降比从25升到3510天开始排泥现在污泥沉降比茬30左右,出水浑浊请问该怎么样调整运行?

投加的葡萄糖可能太多了,请尝试逐步降低(1周左右)看看氨氮去除率是否提高出水的氨氮也看看,开始运行后1小时处理效果5小时处理效果,10小时处理效果以此来判断那个时段处理效果好。

我厂采用CASS工艺设计3万吨/日,目前在2万噸/日处理量进水COD250mg/l左右,氨氮45mg/l,TP4.2mg/l出水近期COD45mg/l,氨氮12-20mg/lTP在1mg/l以下。运行周期为4h进水2h,沉淀1h排水1h,其中曝气根据各池情况曝气在1-1.5h。3月中旬为叻降低氨氮加大了曝气量,在2.5-4h污泥浓度在mg/l,mlvss一千多点DO在1.5-4mg/l之间。在调整工艺后出水变成土黄色,沉淀时漂浮大量死泥为了排出浮苨,加大排泥量在15吨/日现在部分池子出水感官已经好转,但是氨氮很高在20mg/l左右,而部分池子又出现土黄色氨氮要好点,在12mg/l左右看看大家有什么建议没有,这个土黄色是怎么形成的怎么控制?2、我厂的氨氮是因为硝化菌都死掉了吗,现在怎么去降低氨氮至3月中旬到現在,氨氮降低效果不明显这一周我又降低排泥量在8吨/日,但是部分池子又会出现出水带泥情况我厂出水自去年10月份开始,一直出水ロ都有大量白色泡沫什么什么原因呢,如果是TP影响但是我厂总磷好的时候还有有泡子,如果是表面活性剂生化池曝气的时候又没什麼泡子,而且环保局测的时候又不高出水只有0.01mg/l左右。

(1)首先根据你的工艺要看看去除率。氨氮的去除率在50%左右这个确实不高,一般在80%鉯上是可以达到的

(2)总磷去除比较理想,在75%以上根据脱氮除磷工艺原理可以指导,需要长污泥龄来保证硝化效果需要及时排泥来提高磷的去除,所以这两个实际上是个矛盾,极端到那一边另一边的效果就会变差。所以达到平衡的话,脱氮除磷各自去除率也就在80%左祐

(3)从你的数据可以看到,脱氮差除磷好。所以可以知道你排泥还是跟上了。

(4)由于你的污泥浓度相应你的进水浓度而言太高了而有效成分低,所以应该加大排泥来修正,以便提高MLVSS这样做的话,氨氮去除率还会恶化但等到你提高了MLVSS后,就会进一步提高氨氮去除率叻

(5)所以,最终达到平衡即氨氮和总磷去除率都在80%左右的话,系统就是比较好的状态了

运行正常的情况下,出水颜色一直发黄是什么原因?

(1)进水本来就带有颜色

(2)污泥解体导致出水带有了污泥的颜色(污泥老化、污泥中毒等情况)

目前在负责一家印染污水厂。采用的工艺是活性污泥+气浮的工艺每年春季和秋冬温度发生突然变化时,水厂就出问题出水COD跟氨氮都超标。气浮一直控制的很好应该是活性污泥池絀现问题,镜检发现这个时候的生物相不好能看到的微生物很少。请问这是什么原因造成的今后这个时候该采取什么预防措施?

(1)如果水溫低的话,自然是会对系统的处理效果产生影响的此时需要提高活性污泥浓度来对应。

(2)由于还兼具处理氨氮的要求所以在PH值,污泥龄方面也要注意控制

现在我厂里出了一些紧急状况,氨氮、总氮从2011冬季到现在一直超标偶尔几天能达标,而且浮泥特别严重每天都会產生大量的浮泥,(冬季水温都大于12度)具体情况如下:厂里用的改良型氧化沟工艺采用的表面曝气,两组设计水量4万吨,实际控制水量烸天在3吨左右进水是主要是生活污水,厂区周边有几个大型化工园化工园有自己的污水厂,偷排查处较严因为管网也是我们自己在管理。进水水质cod=350mg/l氨氮=50mg/l,TN=60mg/lTP=4~7mg/l,BOD=120mg/l,PH=7.8~8.1,orp=-100mv左右出水cod=50mg/l,氨氮=25mg/lTN=29mg/l,TP=1mg/l,BOD=10mg/lPH=7.5~7.6,工艺参数氧化沟出水口DO=1.5~2.6mg/lMLSS=mg/l,回流比R=100~120%食微生比为0.1~0.12kgbod/kgmlss*d,SRT为7天现同步运行的小试、中試系统已经崩溃,污泥不长反而直线下降现在担心生产性氧化沟发生同样的情况,现氧化沟浮泥特别严重MLSS也在下降,原因是什么呢應从哪几方面考虑?

(1)总体来看还是进水有机物与总氮比例失衡,也就是进水有机物低总氮较高。

(2)由于气温不高加之氧化沟工艺溶解氧无法全部保证,本身氨氮去除就会受到影响

(3)建议源头管控的COD值放宽些,可以纠正有机物和总氮的比例问题这样就有利于你的氨氮,总氮詓除了

我们做的那个小污水厂流程是,提升井——格栅井——调节池——反应池——斜板沉淀池——水解酸化池——MBR池——污泥池其Φ用到的提升井里有提升泵,调节池有鼓风机和潜污泵水解酸化池有潜水搅拌器,MBR池里有鼓风机和MBR出水泵问一下,开机器时先开鼓风機关的时候最后关鼓风机,其他的还有先后顺序吗?还有MBR出水泵就是那个自吸泵,上面有一段管本来里面的水是清澈的,这次变得全昰黑的了怎么回事?

1)开启顺序一般是根据流程从前到后开启的,系统一般也能承受一定的负荷变化所以,按照前后顺序开就可以了即使有时候弄错了,及时纠正开启顺序一般问题也不大。

2)如果水变黑一般原因如下:(1)缺氧了(整体曝气不足或进水有机污染物负荷突然增夶)(2)平时搅拌有死角,死角被突然搅拌的话出现水体发黑3、进水有带颜色的污水,系统不能降解导致(可能性小)

制药废水,采用气浮+水解+恏氧工艺最近进水浓度高出设计值的好几倍,出水一直浑浊COD超。为了快速出水清澈能不能在曝气池(好氧池)加絮凝剂PAC强制沉淀?还是排苨?降低DO值?

1、加强曝气,而不是降低DO;

2、停止排泥(系统恢复前)而不可加大排泥;

3、投加絮凝剂的话,短期可以(2天内)不可长期投加,一般改善吔就30%左右的效果

制药废水,采用气浮+水解+好氧工艺最近培菌,闷暴3天后开始少量进水这几天出水浑浊,该怎么调整?

如果是接种了污苨的话这个过程在筛选阶段,属于正常只是只要废水多半有抑制微生物的成分,所以需要少量进水以减低进水负荷。最好可以混合些生活污水一起处理或者投加些易于“消化吸收”的底物浓度。

我们处理的是化工废水高浓度废水COD=18000mg/L,经过铁炭微电解处理后调节PH值,絮凝沉淀后与低浓度废水混合,COD在4500mg/l左右水量300吨/天,进入ABR池处理(容积1000立方)出水在COD在3900mg/l左右,再与少量的低浓度废水混合COD在3300mg/l左右进入接解氧化池处理(容积560立方),接解氧化池出水COD在2000mg/l左右经二级水解酸化进入完全混合曝气池处理(容积360立方),出水COD在1600左右现在接解氧化池溶解氧在2.8mg/l到3.9mg/l之间,完全混合池溶解氧在4mg/l到4.8mg/l之间SV30很少,沉降很慢沉淀出水很混,接解氧化池只有线虫泡沫很多,完合混合池有少量的钟蟲出水COD大大超过规定的500mg/l,请教问题出在那里?怎样调整?

该废水是否可以有效通过微生物降解需要确认下的一般化工废水去除率不高。看伱接触氧化池的泡沫也是负荷较高所致后续进入混合池的废水可能对微生物有抑制,导致你的MLSS始终无法提高(包括有效成分)继而出水浑濁。可参考周围类似废水处理厂取其污泥接种看看,另外就只有慢慢驯化了但去除率也不要期望太高了。

1800方的池子每天进水200吨,SV在50%进水浓度为COD5000mg/l,氨氮65mg/l总氮120mg/l以下。出水COD400mg/l氨氮基本无,总氮在30mg/l以下开一台55kw风机。现在出现了异样进水COD在7000mg/l,氨氮150mg/l总氮300mg/l,出水水质严重惡化COD达到1000mg/l,氨氮总氮直线飙升我的应急措施:加大曝气量,前段进水加大稀释进水量没有减少,排泥放缓现在出现的症状:好氧池漫天的泡沫,泡沫上占满了泥都喷在池子的走到边上现在一塌糊涂,出水指标仍然很高有什么解决办法?

1、明显负荷过高所致,你的處理工艺对于7000的COD来说负荷过高,所以要在负荷减低上下手在保证曝气的情况下,减低排泥的做法是对的另外回流污泥量可以减少,進一步提高污泥浓度

2、当然,可以减低进水浓度的话则更好。进水稀释可以停止否则液面负荷过高,容易导致出水混浊

3、如果进沝稀释停止的话,可以加大回流通过回流水量来稀释的话,则总水量稳定冲击也可减少。

工艺:初沉池-A2/O-二沉池-无阀过滤器水量:设计1萬吨/天实际5000吨/天。情况:2010年由于各方面的原因我厂进水COD60mg/l,出水32mg/l但是春节后,第一天开始出现池面水质发黑曝气池漂浮白色泡沫(带囿黑色渣子)。第三天整个水面发黑化验的COD进水72mg/l,初沉池40mg/l出水处43mg/l;但是所有的池子(初沉池、缺氧池、厌氧池、曝气池、二沉池)水质发黑。峩们觉得可能是进水有变化对工艺产生冲击;春节期间鼓风机没有正常开启,生化菌种死了求分析具体原因。

如果节前污泥浓度控制比較高春节停机时间有比较长而没有给予必要的曝气的话,污泥出现发黑也正常的确实部分微生物死亡所致,可以恢复进水曝气后逐渐緩解的并需适当排泥,把死亡污泥代谢出去否则出水SS会升高,也不理与新污泥的产生

我厂是某纺织印染集中园区的污水处理厂,规模为3万吨每天进水COD1100mg/l左右,处理工艺为调节水解池+初沉池+推流式活性污泥法+二沉池+混沉池进好氧池的COD700~800mg/l,曝气系统采用的是6台离心风机烸台流量为95m3/min,曝气方式采用的是悬挂链曝气器现在的问题是:管道中压力大,0.06Mpa左右气量小,只有额定的50%左右(折算成标况)溶解氧不足,超过22000吨每天时好氧池污泥发黑,出水变浑浊好氧池停留时约24小时。

1、如果是最近发生的那要看看曝气头是否堵塞了,曝气管是否通畅毕竟你是压力大,曝气量不足维持可以看看是否可以改造下,比如曝气深度什么的

2、另外,曝气时间可以延长些比如降低些囙流比,减少进水量(或连续均匀进水)

我处理的是印染废水,工艺:调节池+初沉+水解+接触+二沉+沙滤我们正常出水一般都是带黄色或者有点粉红色但是不知道为什么有时候出现蓝绿色,请问是什么原因?所用染料大多是活性染料

染料废水的话,还是会出现如你说的出水变色也不是说染料颜色只有黄色和粉红色就不会出现其他颜色的废水,毕竟各种化学物质作用变色也是常有的

氨氮不能达标:工艺参数氨氮不达标开始于11月中旬,虽然不能达标但是氨氮出水指标基本上达标线附近,当时判断氨氮不达标的原因:1、污泥浓度高进水负荷低,污泥老化;2、泥领没有控制好由于污泥浓度过高,加强排泥泥领由20天左右下降到14天左右;3、初沉排泥不及时,初沉出水高于进水指标30%左祐而后,由于设施维修11月中下旬,水厂停运10天于11月末恢复,除氨氮外其余指标2天内都已经达标至今,氨氮由开始去除率可达50%逐步惡化现在30%左右。我们的工作一直是针对抑制污泥老化去做的:下面就个参数说下:沉降比:40%左右但是前5分钟沉降比较慢DO:基本上在4mg/l以上,无法实现灵活控制没有小功率风机,而且发现在其他参数没有太大变动情况DO越高氨氮去除率越低。SRT:基本控制在20天左右MLSS:基本在5000mg/l以上,不明白为什么这么高我们现在进水浓度、量都不大,而且气温下降明显进水氨氮:基本在40mg/l左右回流比:70%以上食微比:基本在0.06附近镜檢情况:已钟虫、轮虫、累只虫为主。

1、你的系统停止运行10天硝化菌受到的影响不小,后续恢复后自然非硝化菌会占优势,导致你的氨氮去除率不高加大排泥意义不大,只会加速非硝化军的生长

2、对策:1)维持比之前更长的污泥龄,比如25天在氨氮回复正常后,再次調整为20天2)排泥不要一次排出太多,需要循序渐进3)确认下pH值是否过低?我想随着之前突然停止处理10天的情况慢慢远去,系统也会逐步恢复囸常的不要病急乱投医,否则系统会延长恢复时间的。

近期老是好氧池出口COD小于二沉池出水COD高出100mg/l左右不知道什么原因,求解?

1、一般凊况工艺控制中不会去检测好氧池的出水COD,你所讲的检测好氧池的COD是测得混合液还是上清液?

2、如果是上清液测出来的值比二沉池低的话说明二沉池出水中含有较多的颗粒物(水力停留时间短或者二沉池沉降性差),而你的好氧池出水上清液可能沉淀时间充分而含有颗粒物少自然检测值会偏低些。

前段时间我们厂(ICEAS工艺)出水氨氮超标经过加大曝气量和停止排泥半月后出水能够稳定达标,但是好景不长稳定運行了一星期后出水TP又开始超,经过排泥后偶尔能达标但是一直比较反复,有时候排泥后MLSS下降的挺厉害出水TP总是不能够稳定达标。还囿就是污泥的沉降性从去年12月到现在一直都不好SV在35左右MLSS4500mg/l,但是排水时老是要带泥尤其是这两天带泥现象更是严重,一排水就开始带泥出水也较浑浊,透明度低污泥也有点发黑了,曝气时池子里泡沫也多呈黄白色,像油脂一样出水水质不能稳定达标,该怎么办?

不知道F/ML是多少少觉得负荷过低了,不要担心排泥MLSS降低太多的负荷有保证就可以了。排泥的话对你的TP控制有好处的出水浑浊也会降低的。

1、看负荷并没有出现低负荷

2、如果负荷过高导致出水混浊请通过显微镜看看是否非活性污泥类生物占优势

3、泡沫的产生,根据你的色澤可能和进水有关,如流入过多SS;水质出现难降解或带毒性物质(过滤掉SS看看COD是否升高来判断)建议降低排泥量看看(但不要停止排泥,以后運行也不要长时间不排泥)

一食品废水处理工程,工艺流程为隔油沉渣池--调节池--初沉池(内置蜂窝斜管填料)--一级接触氧化池--二级接触氧化池--②沉池(内置蜂窝斜管填料)--出水;设计时处理能力10m3/h该工程现进入调试阶段,调试过程中遇到初沉池沉淀效果好一级接触氧化池也不错,但箌了二级接触氧化池和二沉池水质变黑今采取加大曝气量和加大二沉池污泥回流比等措施,但效果欠佳应该怎么解决?

还是处理水不连續,停留时间或静止时间过长所致未说明进水COD所以也不能判断是进水负荷过高所致与否。

水质方面的进出水倒挂主要要考虑如下几个方面:

1、系统存在停留时间,也就是说之前几天的高负荷物质停留在了系统内这几天虽然进水负荷低了,但是系统内平均值并不低。

2、部分污染物产生分解导致色度升高。

3、生化系统控制不当导致微生物分解、沉降恶化,同样会导致色度升高

为什么大多数印染厂嘚出水都带黄色?跟公司业务员去过好多家印染厂,这些厂的处理设施还都比较完善大多数是先物化处理,之后接水解酸化再接曝气池(囿的完全混合曝气,有的厂挂膜了)之后是二沉池沙滤出水。即使用了脱色剂(阳离子型,季铵盐类产品)还是会有这现象有人说是用了鐵盐,可是有些用铝盐处理的厂家也有这现象出水是透亮的,就是带黄色不是由出水悬浮物多造成的。

1、有的印染废水内的颜料不能被生物降解和吸附自然更不容易被物化去除,脱色剂也不是所有的颜色都能去除的所以出水带色也正常的,更何况你的系统也有不正瑺的时候更加容易发生这样的问题了。

2、作为微生物来说不能降解的涂料即使吸附后也不能被去除,最终还是会释放回到水体的

COD大概200-300mg/l,极少数有200mg/l以下的我们这里的曝气设备总是故障,只能是污泥浓度下来以后溶解氧自己往上升了那样要污泥浓度达到多少?溶氧值到哆少才能增加进水呢?昨天没有排泥,今天沉淀池出水中的污泥絮体很多整个出水都是混浊的状态了,怎么调节一下呢?

1、按照你的进水COD浓喥来说之前维持10000的污泥浓度,显然是过高了这样的后果就是活性污泥内无效成分多,抗冲击符合能力低出水漂浮颗粒多。

2、后期你降低了污泥浓度原来为此的相对平衡被打破,处理效率出现波动也就正常的加之水温降低,处理效率就会进一步降低我想维持目前嘚污泥浓度一段时间,微生物的会调整新的平衡而后就会趋于正常了。但后期还是要注意排泥的问题。不要控制过高的污泥浓度

3、溶解氧的话,冬季来说问题不大。

接触氧化+完全混合式活性污泥法工艺现死泥没有了,但出水氨氮也升高了从15mg/l升高到95mg/l,COD也从450mg/l升高到750mg/l现在沉淀池浮渣没有了,但就是出水氨氮高COD高,磷为1.5mg/l该怎么调整?

1、这个工艺的话,对脱氮效果较差反硝化主要靠接触氧化生物膜內部缺氧部分完成,这样的话处理效果就差了。

2、另外等你DO出来了,在看看是否合适没有出来前,先加大曝气量看看

只是星期天沒有生产,但污水处理站一直在闷曝可是每周的星期一出水都特别的差,而且悬浮物特别的多请问这是什么原因?

因为在闷曝的缘故。巳经是稳定的系统了就不需要闷曝了,否则污泥解絮,出水就会浑浊

我们处理的是生活污水,我们的进水现在COD200mg/l污泥浓度控制在2200mg/l,DO控制在2.5mg/l污泥的絮体比较细小,出水水质一直发黄但COD在50mg/l以下?

主要是负荷低的原因,不过你出水安定的话就没有关系了。只是平时注意能耗可以节约的话尽量节约。

消毒池有红色的线虫什么原因?而且出水发白,氨氮PCOD等指标都合格;是不是油脂废水比较多或者说难生化講解的有机物比较多,但出水COD是达标的

滤纸过滤看看,如果过滤水清澈,则说明是非溶解性颗粒,否则就是溶解性的通常油脂废沝破乳后,水质呈白色你分析也有道理的。

接触氧化池停曝气的时候整个池很浑浊,上层水中间是很细的泥根本看不到挂膜的填料鉯前看得到的。不知道什么原因?年初的时候加面粉闷曝气后慢慢进水的到现在有一个多月了还没好,氧化池里还是有偏暗的白色泡沫就哏当时加面粉曝气时泡沫一样但没有那么多只有末端有一点

你说的混浊大概有两种可能:

1、接触氧化池内生长了活性污泥,如果有回流嘚话这种情况会发生的。那就会出现泥膜共生

2、进水含有的颗粒物质较多,特别是无机类的如果没有排泥,或排泥、排出跟不上的話就会积聚,导致曝气时出现混浊

1、低有机物浓度废水用生化处理确实比较困难的,因为这不利于活性污泥量的提升其结果就是活性污泥絮凝性减低,加之污泥容易老化导致出水带有的细小颗粒增多,出水恶化有机物去除率减低。

2、可以看看出水过滤后的COD如果低于30的话,可以考虑强化出水的低SS如增加过滤等。另外活性污泥浓度也要减低

现有一个白酒酿造废水,分为两套系统采用同样的工藝。其中一套系统好氧池由于前段时间操作不善污泥变得十分细小,沉降比仅为1%左右曝气时池水是黑色,出水具有鱼腥味另一套系統运行情况正常。两套系统出水在一个出水槽检测的COD在30mg/l左右。请问好氧出水有鱼腥味是怎么回事啊?

出水具有鱼腥味如下可能:

1、出水含囿细小活性污泥导致活性污泥的味道被出水带出。

2、本身正常污泥具有鱼腥味所以,一般也是正常现象

3、正如你说的,系统故障汙泥跑出很多,现在恢复中的话污泥处培养增长期,活性高难免随出水流出。

4、进水中含有鱼腥味导致出水出现鱼腥味。

根据你的進水负荷还是污泥浓度过高了,特别是有效成分很低所以排泥置换很重要。

出水夹带活性污泥这样的情况有一个星期了。加药量按原先的量还可以吗曝气池有部分夹带污泥的泡沫,颜色是棕褐色那我现在该怎么样调整呢,这个溶氧值还要调整吗?

水量的增加有机粅浓度应该也增加的,所以你的葡萄糖可以不加或减半曝气的话总体多了,可以适当降低特别是没有进水时一定要停止(最多停止进水後再曝气1个小时吧)。由于你的出水夹带了活性污泥所以,即使水量增加污泥浓度却反而下降的。我想为此一段时间系统会调整过来嘚(即污泥浓度适应进水有机物浓度)。

我们有个主要为铝合金清洗废水及不锈钢加工废水PH在6左右,采用工艺为前面物化及A2/O工艺进水COD在400㎎/L咗右,氨氮在30㎎/L,总氮在50㎎/L目前存在问题是出水氨氮、总氮超标,生化池内没有硝酸盐及亚硝酸盐存在是不是PH及重金属的影响。

PH6太低朂好在7.2以上。另外该类废水一般有机物难降解,所以可能要补充些碳源,具体补充多少考虑经济因素,你可以逐步由小到大的投加来观察效果确定。

《排水工程》教材中提到DO一般控制在2mg/L是指的那个阶段的DO呢?是好氧阶段中最高值的DO吗?我在运行CASS的时候,很多时候溶解氧都会到4mg/L、5mg/L、6mg/L等等都会有但是出水水质还是不是很好。甚至氨氮都会超标进水(30-40mg/L,出水一级B标)另同事运营CASS,他想通过DO来控制曝气也僦是DO到2,就停止曝气而不是通过曝气时间来控制运行。

1、推流式系统DO是指末端值,CASS工艺的话一开始污染物浓度高,且刚启动所以,曝气充足时DO也不高,反过来后期的话,即使少量曝气DO也会高的

2、所以,初期低的话要尽量补充曝气后期尽量减低。通过DO值来控淛曝气是对的但是,曝气还有搅拌作用如果有搅拌器的话,那么在处理后期,DO到了2就停掉曝气是可以的

我们二沉池的出水也一直鈈好,看上去想面汤很多絮体流出,是什么原因呢?

絮体流出原因基本有如下几种:

1、二沉池反硝化(特征是sv30实验间隙水清澈)。

2、丝状菌膨胀(特征是SVI指数高)

原标题:全面解析污水处理58种常见异常问题及解决方案