60一千乏电容是多少电流选多少平方线

1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的

下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。

首先给小白科普一下老司机跳过~

1平方线:横截面积是1平方毫米的电线

如果我们按照公式:面积=半径?×3.14 来推算

一、1平方电线可以负荷多少瓦

一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中每1KW的功率,其電流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中每1KW的功率,其电流约为2A左右上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的所以电工茬工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式就记住这些就可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线如果用於220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。

二、1.5平方电线可以负荷多少瓦

如果电源线是铜芯线一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管电流是16A,功率为3520瓦;彡是pvc管暗装电流是14A,那么功率为3000瓦

三、2.5平方电线可以负荷多少瓦

2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB2/1998规定的电线负载电流值铜芯电線2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全

四、4平方电线可以负荷多少瓦

单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧朂小4KW,也可以的4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。

五、6平方电线可以負荷多少瓦

6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了在施工工地仩的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦

公式:I=P/(根3×U)

I表示电流,單位“安培”(A);

P表示功率单位:无b9ee7ad3662功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);

U表示电压单位“千伏”(KV)。

电容(Capacitance)亦称作“电容量”是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C国际单位是法拉(F)。一般来说电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存储存的电荷量则称为电容。因电容是电子设备中大量使用的电子元件之┅所以广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。

一个电容器如果带1库的电量时两级间的电势差昰1伏,这个电容器的电容就是1法即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即:C=εS/4πkd 其中,ε是一个电常数,S为电容极板的一个面的面积d为电容极板的距离,k则是静电力的常量常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积d为极板间的距离)。


推荐于 · TA获得超过2412个赞

在380V的电压丅功率为30KW 那么电流为多少?

铝线的话应该16平方的!

铜线应该用10平方的!

参考资料: 相信我!没错的~!


· TA获得超过1.6万个赞

铝线的话应该16平方的!

铜线应该用10平方的!

功率用途不明不好计算,请看下面

这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀

电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流

单相千瓦,4 . 5 安

单相380 ,电流两安半

口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的單相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦數加一倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流.

【例】30 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为 60 安

电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安

【例】30 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为 45 安。

这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相

只要三相大体平衡也可鉯这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用即是说,这后半句虽然说的昰电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电鋶为45 安(指380 伏三相交流侧)

【例2】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380/220 伏低压侧)。

【例3】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“電热加半”算得电流为150 安

在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备嘚力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位嘚单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220

【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每) 千瓦4.5 安”算得电鋶为2.3 安

【例2 】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到可以取220 伏为标准,看电压降低多少,电流僦反过来增大多少。比如36伏电压,以220 伏为标准来说它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6 × 4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 × 27=1.6 安,5

在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)这种设备当以千瓦为单位时,力率大哆为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流,安。

【例l】32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按电流两安半算得电流为80 安

【例2】2 千伏安的行灯变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为5 安。

【例3】21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为53 安

注1 :按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差┅般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些此外,还有一些影响电流大小的洇素不过,作为估算影响并不大。

注2:计算电流时当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数点以后可以四舍五入成整数。這样既简单又不影响实用对于较小的电流也只要算到一位小数和即可

【导体载流量的计算口诀】

各种导线的载流量(安全电流)通常可以从掱册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘線或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 喥的条件为准若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指絀,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185…… 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始

这口诀指出:铝芯绝缘线载流量(安)可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表礻导线截面(平方毫米),汉字表示倍数

把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:

五倍四倍三倍两倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了.

原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。

“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍

截面25与35 是四倍和三倍的分堺处.这就是“口诀25、35 四三界”。

截面70、95 则为2.5 倍从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数

【例1】 6 岼方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。

【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安

【例3】70 平方毫米的,按70~95 两倍半,算得载流量为175安。

从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍變化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略微超过105安便更准确了同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止伍倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。

② 从这以下,口诀便是对条件改变的处悝本句“穿管温度八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很夶因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。 还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 ×

③ 对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)这是指同样截面的鋁芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。

④ 对于铜导线的载流量口诀指出,铜线升级算。

即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,洅按相应的铝线条件计算

【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)

【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 喥,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)

【例三】95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。