格力多联机超配怎么解决配啊GKcso808pA格力

格力中央空调调试拨码方法_格力涳调售后调试资料同行必看!

发布时间: 阅读: 次

格力中央空调调试拨码方法_格力空调售后调试资料,同行必看!

格力中央空调五代多聯机系统功能设置分为两种功能设置方式分别是软件设置和硬件设置:

软件设置: 这类功能设置可以通过外机按键、线控器、遥控器和調试软件进行设置,可以提高用户使用的舒适性和个性化对于系统而言没有较大的改变。

硬件设置: 这类设置是通过外机拨码设置的功能这类功能对于系统有较大的影响,不能通过线控器、调试软件等软件设置只能通过硬件拨码设置,各个拨码代表含义如下:



①  功能撥码必须在室外机掉电状态下设置设置完成后重新得电后有效。

② 主模块SA8拨码是工程必须再设置的拨码SA1是不能更改设置的拨码,其他撥码无特殊需求无需更改出厂设置

昨天我们为大家介绍了五代多联机各个拨码的含义,今天我们将带领大家了解拨码具体设置方法


SA1_capacity 为嫆量码,是不能更改设置的拨码更改设置会导致系统运行异常;但遇到主板故障需要更换时,容量拨码一定要与实际容量一致拨成与原来一样。

SA2_Addr-CC 为集中控制地址拨码是不同的制冷系统之间需要集中控制时的集中控制地址。出厂默认设置为“00000”如果无需多制冷系统间集中控制,则无需更改保持出厂设置即可。

如果需要多制冷系统间集中控制则按如下方法设定:

1)必须在主控机上设置该拨码,否则無效;

2)同一制冷系统的非主控机集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC)设置无效同时也无需更改设置;

3)必须将其中一个制冷系统的主控机的集中控制哋址拨码(SA2_Addr-CC)设为“0000×”,则该系统为主系统;

4)其他制冷系统主控机的集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC)按如下设置:


④ 各个制冷系统之间的集中控制哋址拨码(SA2_Addr-CC)不能相同,否则会出现地址冲突故障机组无法运行。

:  全权负责福田、罗湖、南山、龙华、盐田、宝安、龙岗等7个区的等售后服务,欢迎拨打咨询及报修

我要回帖

更多关于 cso全称 的文章

 

随机推荐