60mm的厚度DN200不锈钢304盲板厚度最高可以承受多少公斤压力,有计算方式吗

经常遇到边生产边检修的情况

為了保证生产系统和检修系统的有效隔

通常采用在相关联的管道的法兰之间加盲板厚度的办法。

这就涉及到盲板厚度的选用问题

高压盲板厚度—无孔透径垫,有成系列的产品可供选购在此不再介绍。而对于中低压盲板厚度都

是由各单位自己用气割制作一块圆形的铁板莋为盲板厚度来使用,

而盲板厚度的直径和厚度大多凭经

验选取没有科学的依据。如果盲板厚度选薄了使用过程中变形,就很难从法蘭之间抽出来

如果盲板厚度选厚了,法兰之间的间距又不够宽就很难插到法兰之间去。另外这也是一种材

不管盲板厚度选得太厚还昰太薄,

这两种情况均会给施工带来不便

又要保证盲板厚度在使用过程中不发生变形,

本文对盲板厚度的受力情况做应力分析并结

合实唎给出了盲板厚度厚度的计算方法其计算结果即为盲板厚度的最薄厚度。对于不受压的盲板厚度

仅起到隔离和密封作用,在此也不做討论

由于盲板厚度两面被法兰压紧,

且盲板厚度所受压力在盲板厚度上是均匀分布的

使盲板厚度弯曲变形。由此可知盲板厚度可以按“周边固定的承受均布载荷的平板封头”来做应力

分析;盲板厚度与管道之间不焊接,且管端有法兰故盲板厚度基本不会对管道造成邊界应力;对盲

板做应力分析主要考虑的是盲板厚度受压后弯曲变形的问题。

对圆形平板做内力分析得出平板封头的最大弯曲应力为:

——平板封头的最大弯曲应力

——与平板周边支承方式有关的系数,无因次;

)得出平板封头厚度计算公式:

——设计温度下钢板的许用應力

——壁厚附加量,由钢板负偏差

)式中各项参数的具体选用:

①盲板厚度的支承方式为周边固定

②在整张的铁板上割盲板厚度不會有焊缝存在,

③取盲板厚度使用压力可能达到的最高值