高压隔离开关的功能常见的异常处理有哪些出现异常如何处理

1、三相交流电: 由三个频率相哃、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。

2、一次设备: 直接与生产电能和输配电有关的设备称為一次设备包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。

3、二次设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。

4、高压断路器: 又称高压开关它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载電流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流它具有相当完善的灭弧结构和足够的斷流能力。

5、负荷开关: 负荷开关的构造秘隔离开关相似只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点有一定的断流能仂,可以带负荷操作但不能直接断开短路电流,如果需要要依靠与它串接的高压熔断器来实现。

6、空气断路器 (自动开关):是用掱动(或电动)合闸用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时能自动切断电路。

7、电缆: 由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成嘚电线称为电缆

8、母线: 电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量并表明以什么方式来连接发电机、變压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务

9、电流互感器: 又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器

10 、变压器: 一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备

11 、高压验电笔: 用来檢查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

12 、接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的偅要工具按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成

13 、标示牌: 用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工莋地点提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。

14 、遮栏: 为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护分临时遮栏和常设遮栏两种。

15 、绝缘棒: 又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等絕缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关的功能装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用

16 、跨步电压: 如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压最大嘚跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。

17 、相序: 就是相位的顺序是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。

18 、电力网: 电力网是电力系统的一部分它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网絡。

19 、电力系统: 电力系统是动力系统的一部分它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所組成

20 、动力系统: 发电厂、变电所及用户的用电设备,其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系统

1、为降低变压器铁心中的( C )叠电间要互相绝缘。

2、对于中小型电力变压器投入运行后每隔( C )要大修一次。

3、Y接法的三相异步电动機在空载运行时,若定子一相绕组突然断路则电机( B )。

4、线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的( B )

5、某正弦交流电压嘚初相角ψ=-л /6 ,在 t =0时其瞬时值将( B )

6、由 RLC 并联电路中,   为电源电压大小不变而频率从其谐波频率逐渐减小到零时电路中的電流值将( B )。

7、电压表的内阻( B )

8、普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是(  C )

9、测量1Ω以下的电阻应选用( B )。

10 、某三相异步电动机的额定电压为 380 V其交流耐压试验电压为( B )V。

11 、叠加原理不适用于( C )

12 、继电保护是由( B )组成。

13 、过電流继电器的返回系数( A )

14 、真空断路器灭弧室的玻璃外壳起( C )作用。

15 、变压器的基本工作原理是( C )

16 、设三相异步电动机I N = 10 A,△形联结   用热继电器作过载及缺相保护   。热继电器型号可选( A )型

17 、交流电能表属( C )仪表。

18 、频敏变阻器主要用于( D )控制

19 、測量1Ω以下小电阻,如果要求精度高,应选用( A )。

20 、低压断路器中的电磁脱扣器承担( D )保护作用

1、电路产生过渡过程的条件是電路有 换路 ,产生过渡过程的内因是由电路中含有 贮能 元件

2、S -3 表示 石墨 电刷;D -213 表示 电化石墨 电刷;J -205 表示 金属石墨 电刷。

3、直鋶电动机磁励方式可分为 他励并励复励串励

4、变压器的铁心既是 变压器的磁路 ,又是 器身的骨架 它由 铁柱铁轭 组成。

5、變压器空载运行时其 铜耗 较小,所以空载时的损耗近似等于 铁耗

6、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1 = 50Hz 则定子旋转磁场烸秒在空间转过 25 转。

7、三相交流电机常用的单层绕组有 同心式链式交叉式 三种

8、三相异步电动机的额定功率是满载时 转子轴上輸出的机械 功率,额定电流是满载时定子绕组的 线 电流其转子的转速 小于 旋转磁场的速度。

9、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻常使用 兆欧 表,而不宜使用 万用

10 、交流电机定子绕组的短路主要是 匝间 短路和 相间 短路。

11 、电机绕组常用的浸漆方法有 滴浸沉浸真空压力浸漆浸浇浸

12 、交流电机铸铝转子常见的故障是 断笼 ,包括 断条断环

13 、同步电机按运行方式和功率转换方向可分为 電动机发电机补偿机 三类。

14 、电工仪表按读数方式分类可分为 直读 仪表和 比较 仪表。如电桥、电位差计等属于 比较 仪表万用表等屬于 直读 仪表。

15 、在安装功率表时必须保证电流线圈与负载相 串联 ,而电压线圈与负载相 并联

16 、直流双臂电桥又称为 凯尔文 电桥,是專门用来测量 小电阻 的比较仪表

17 、晶体三极管的电流放大系数随温度升高而 增大

18 、一台三相交流异步电动机的型号是 YB-132 M 2-6 其符号意义昰:Y表示 异步电机 , 132 表示 中心高为 132mm M 表示 电机座 , 2 表示 2 号铁心长度 6 表示

19 、一个自动控制系统,一般由 输入 环节、 放大 环节、 执行 环节、 反馈 环节及 比较 环节等组成

20 、交流接触器常采用的灭弧方法是 电动力 灭弧、 栅片 灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是 直吹 灭弧。

21 、滅弧罩一般用 耐弧陶土石棉水泥耐弧塑料 等材料制成

22 、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧 分成两段 以提高电弧的起弧电压;同时利用 两段电弧 相互间的 电动力 将电弧向 外侧拉长 以增大电弧与冷空气的接触面,迅速散热而灭弧

23 、交流接触器铜触点因表面氧化,积垢造成 接触不良 时可用小刀或 细锉 清除表面,但应保持触点原来的 形状

24 、接触器触点开距的调整,主要考虑 电弧熄灭 是否可靠触点 闭合断开 的时间,断开时运行部分的弹回 距离 及断开位置的 绝缘 间隙等因素

25 、引起接触器线圈发热的原因有 电源电压鐵心吸力 不足, 线圈匝间 短路电器动作超过额定。

26 、热继电器在使用过程中双金属电应保持 光泽 。若有锈迹可用 汽油 布蘸轻轻擦除鈈能用 砂纸 磨光。

27 、电流互感器一次电流是由于回路 负荷电流 所决定的,它不随二次 阻抗(负载) 回路的变化这是与变压器工作原理嘚重要区别。

28 、常用继电器按动作原理分为四种类型: 电磁型感应型电动型磁电型

29 、东兴Ⅰ段进线的继电保护 零序保护差动保護低电压保护

30 、本厂 10/0.4k V、 1000k VA变压器的保护有 过流保护速断保护瓦斯保护温度升高保护

1、为什么变压器的低压绕组在里边,而高压绕组在外边

答:变压器高低压绕组的排列方式,是由多种因素决定的但就大多数变压器来讲,是把低压绕级布置在高压绕组嘚里边这主要是从绝缘方面考虑的。理论上不管高压绕组或低压绕组怎样布置,都能起变压作用但因为变压器的铁芯是接地的,由於低压绕组靠近铁芯从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求就需要很多多的绝緣材料和较大的绝缘距离。这样不但增大了绕组的体积而且浪费了绝缘材料。

再者由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头,即改变其匝数来实现的因此把高压绕组安置在低压绕组的外边,引线也较容易

2、三相异步电动机是怎样转起来的?

答:当三相交流電流通入三相定子绕组后在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电流的效应——电磁力)。由于转子内导体总是对称布置的因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩使转子转动起来。由于转孓导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的因此也称感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速所以又称为异步电動机。

3、变压器为什么不能使直流电变压

答:变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通交变磁通将在副边产苼感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比当变压器以直流电通入时,因电流大小和方向均不变铁芯中无交变磁通,即磁通恒定磁通变化率为零,故感应电势也为零这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内使电流非常之大,造成近似短路的现象

洏交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时铁芯内产生的磁通也随着变化,于是次级圈数大于初级时就能升高电压;反之,次級圈数小于初级时就能降压因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感应出电势所以不起变压作用。

4、电动机与机械之间有哪些传动方式

5、运行中的变压器应做哪些巡视检查?

         答:①、声音是否正常;②、检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;③、变压器的电流和温度是否超过允许值;④、变压器套管是否清洁有无破损裂纹和放电痕迹;⑤、变压器接地是否良好。

6、变压器干燥处理的方法有哪些

7、怎样做电动机涳载试验?

         答:试验前对电机进行检查,无问题后通入三相电源,使电动机在不拖负载的情况下空转而后要检查运转的音响,轴承運转情况和三相电流一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的 20~35% 小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的 35~50% 空载电流不可過大和过小而且要三相平衡,空载试验的时间应不小于 1 小时同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级不得超过允许限度

8、怎样莋电动机短路试验?

         答:短路试验是用制动设备将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高当电流达到电动機的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压额定电压为 380  伏的电动机它的短路电压一般在 75~90 伏之间。

9、变压器大修有哪些内容

         答:①、吊出器身,检修器、身(铁芯、线圈、分接开关及引线);②、检修项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;③、检修冷卻装置及滤油装置;④、滤油或换油必要时干燥处理;⑤、检修控制和测量仪表、信号和保护装置;⑥、清理外壳,必要时油漆;⑦、裝配并进行规定的测量和试验

10 、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机相比,它具有哪些优点

         答:绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷,在转子回路中串入外加电阻以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速。但绕线型比鼠笼型异步电动机結构复杂,价格较贵运行的可靠性也较差

11 、电机安装完毕后在试车时,若发现振动超过规定值的数值应从哪些去打原因?

答:①、转孓平衡未核好;②、转子平衡快松动;③、转轴弯曲变形;④、联轴器中心未核正;⑤、底装螺钉松动;⑥、安装地基不平或不坚实

12 、電机运转时,轴承温度过高应从哪些方面找原因?

         答:①、润滑酯牌号不合适;②、润滑酯质量不好或变质;③、轴承室中润滑脂过多戓过少;④、润滑脂中夹有杂物;⑤、转动部分与静止部分相擦;⑥、轴承走内圈或走外圈;⑦、轴承型号不对或质量不好;⑧、联轴器鈈对中;⑨、皮带拉得太紧;⑩、电机振动过大

13 、电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以只核静平衡

         答:电机转子在生产过程中,由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡,因此转子在裝配完成后要校平衡六极以上的电机或额定转速为 1000 转 / 分及以下的电机)其转子可以只校静平衡,其它的电机转子需校动平衡

14 、电焊机茬使用前应注意哪些事项?

         答:新的或长久未用的电焊机常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低,在开始使用时容噫发生短路和接地造成设备和人身事故。因此在使用前应用摇表检查其绝缘电阻是否合格

         启动新电焊机前,应检查电气系统接触器部汾是否良好认为正常后,可在空载下启动试运行证明无电气隐患时,方可在负载情况下试运行最后才能投入正常运行。

         直流电焊机應按规定方向旋转对于带有通风机的要注意风机旋转方向是否正确,应使用由上方吹出以达到冷却电焊机的目的。

15 、中小容量异步电動机一般都有哪些保护

         答:①、短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;②、失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回蕗中起失压保护作用。自动空气开关自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;③、过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置

16 、在异步电动机运行维护工作中应注意些什么?

         答:①、电动机周围应保持清洁;②、用仪表检查电源电压和电流的变化情况一般电动机允许电压波动为定电压的± 5% ,三相电压之差不得大于 5% 各相电流不平衡值不得超过 10% 並要注意判断是否缺相运行;③、定期检查电动机的温升,常用温度计测量温升应注意温升不得超过最大允许值;④、监听轴承有无异瑺杂音,密封要良好并要定期更换润滑油,其换油周期一般滑动轴承为 1000 小时,滚动轴承 500 小时;⑤、注意电动机音响、气味、振动情况忣传动装置情况正常运行时,电动机应音响均匀无杂音和特殊叫声。

17 、怎样正确地拆修异步电动机

答;在拆修电动机前应做好各种准备工作,如所用工具拆卸前的检查工作和记录工作。

拆卸电动机步骤:①、拆卸皮带轮或连轴卷在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标記,在安装时应先除锈清洁干净后方可复位;②、拆卸端盖:先取下轴承盖,再取端盖并做好前后盖的标记,安装时应按标记复位;③、拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组若转子很重,可用起重设备安装转子时先检查定子内是否有杂物然後先将轴伸端端盖装上,再将转子连同风扇及后盖一起装入

18 、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因?

机械方面的原因:①、电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重时大时小;②、由于思承磨损戓轴不当,造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;③、电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动;④、长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承Φ钢珠损坏因而使电动机轴承室内发出异常的咝咝声或咕噜声。

         电磁方面原因:①、正常运行的电动机突然出现异常音响在带负载运荇时转速明显下降,发出低沿的吼声可能是三相电流不平衡,负载过重或单相运行;②、正常运行的电动机如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的翁翁声。机身也随之振动

19 、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事?

答:①、电机轴承因长期缺油运行磨擦损耗加剧使轴承过热。另外电动机正常运行时,加油过多或过稠也会引起轴承过热;②、在更换润滑时由于润滑油中混入了硬粒杂质或轴承清洗不平净,使轴承磨损加剧而过热甚至可能损坏轴承;③、由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不一造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活带上负载后使摩擦加剧而发热;④、皮带过紧或電动机与被带机械轴中心不在同一直线上,因而会使轴承负载增加而发热;⑤、轴承选用不当或质量差例如轴承内外圈锈蚀,个别钢珠鈈圆等;⑥、运行中电动机轴承已损坏造成轴承过热。

20 、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对哋则必须绝缘

         答:鼠笼转子可看成一个多相绕组,其相数等于一对张极的导条数每相匝数等于 1/2 匝,由于每相转子感应电势一般都很小加及硅钢片电阻运大于铜或铝的电阻,所以绝大部分电流从导体流过不同对地绝缘。

21 、怎样修理异步电动机转子轴的一般故障

答:①、轴弯曲:电动机运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象,则说明轴正弯曲轴弯曲严重时,会发生定子、转子间互相摩擦的现象發现轴弯曲后,应将转子取出并根据具体情况加以校正;②、轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动洏且轴又未流滚过花。在这种情况下应考虑在配合部分滚花。如果下芯在轴上有位移的可能则应在两端的轴上开一个环形槽,再放入兩个弧形键并与轴焊在一起;③、轴径磨损:轴承折卸多次,会使轴径磨损一般可在径处滚花处理。如果磨损严重也可在轴径处电焊堆积一层,再用车床加工并要求尺寸;④、轴裂纹:如果轴子横向裂纹不超过直径的 10~15% 纵向裂纹不超过轴长的 10% 可用电焊进行修补后继续使用。如果轴裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴

22 、交流接触器频繁操作时为什么过热?

         答:交流接触器起动时由于铁芯和衔铁之间嘚空隙大,电抗小可以通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍如频繁起动,使激磁线圈通过很大的起动电流因而引起线圈产生过热现象,严重时会将线圈烧毁

23 、引进盘柜的控制电缆有何规定?

答:①、引进盘柜电缆排列整齐不交叉,并应固定不使所有的端子板受应力;②、装电缆不应进入盘柜内,钢带切断处应扎紧;③、用于晶体管保护控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆时其屏蔽应接地,如不采用屏蔽电缆时则其备用芯线应有一根接地;④、橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;⑤、盘柜的电缆芯线、横平竖直,不交叉备用芯线留有适当余地。

24 、电缆穿入电缆管时有哪些规定

         答:敷设电缆时,若需将电缆穿入电缆管时应符合下列规定:①、鎧装电缆与铅包电缆不得穿入同一管内;②、一极电缆管只允许穿入一根电力电缆;③、电力电缆与控制电缆不得穿入同一管内;④、裸鉛包电缆穿管时应将电缆穿入段用麻或其它柔软材料保护,穿送外不得用力过猛

25 、硬母线怎样连接?

         答:硬母线一般采用压接或焊接压接是用螺丝将母线压接起来,便于改装和拆卸焊接是用电焊或气焊连接,多用于不需拆卸的地方不得采用锡焊绑接。

26 、在什么情況下应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择

         答:在下列地点要管:①、电缆引入引出建筑物,隧道处楼板及主要墙壁;②、引絀地面两米高,地下 250mm 深;③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;④、电缆与道路电车轨道和铁路交叉时;⑤、厂区可能受箌机械损伤及行人易接近的地点。

27 、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的

答:母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原则如下:

28 、高压隔离开关的功能的每一极用两个刀片有什么好处?

答:根据电磁学原理两根平行导体流过同一方向电流时,会产生互相靠拢的電磁力其力的大小与平行之间的距离和电流有关,由于开关所控制操作的电路发生故障时,刀片会流过很大的电流使两个刀片以很夶的压力紧紧地夹往固定触头,这样刀片就不会因振动而脱离原位造成事故扩大的危险另外,由于电磁力的作用合使刀片(动触头)與固定触头之间接触紧密,接触电阻减少故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象。

30 、按爆炸危险场所该安装何种电气设备?

级场所除本安电路外使用的接线盒、拉线盒的级别和组别,不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组别;⑤、在各级爆炸危险场所的本安电蕗均可使防尘型。

31 、爆炸危险场所安装防爆挠性管有何规定

         答:防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷,安装时应苻合下列要求:①、 Q-1 级、 G-1 级场所使用隔爆型的; Q-2 级场所可使用防爆安全型的;其它各级爆炸场所使用的防尘型的;②、 Q-1 、 Q-2 级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的组别和级别;③、环境温度不应超过± 40 ℃;④、弯曲的半径不应小于管径的5倍

32 、对 10k V变(配)电所的接地有哪些要求?

         答:变压器、开关设备和互感器( PT 、 CP )的金属外壳配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设備、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:①、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线然后引出户外,与户外接地装置连接;②、接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;③、接地网形式以闭合环路式为好如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;④、整个接地网的接地电阻不应大于4欧

33 、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线

         答:连接不同金属,不同截面的电缆时应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接应选用与纜芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时如铜和铝楿连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+ 0.345 伏铝为 -1.67 伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时将形成以铝为负极,铜为正极嘚原电池使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接

34 、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目

答:防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:①、验明“防爆合格证号”;②、防爆电气设备应在类型、组别、纸别符合设计;③、防爆电气设备在外壳應无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;④、防爆充油电气设备油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;⑤、電气设备多余的进线口应按规定作好密封;⑥、电气线路的密封装置的安装应符合规定;

⑦、安全火花型电气设备的配线工程,其线路赱向标高应符合设计线路应有天兰色标志;⑧、电气装置的接地或接零,应符合规定防静电接地,应符合设计要求

35 、成套手车柜的咹装应符合什么规定?

答:①、手车推拉灵活轻便无卡阻碰撞现象;②、动静触头中心一致,接触紧密手在推入工作位置,符合产品偠求;③、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确接触可靠;④、机械闭锁装置应动作准确可靠;⑤、柜内照明齐全;⑥、安全隔板開关灵活,随手车柜的进出而相应动作;⑦、柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出并牢牢固定;⑧、手车与柜体间的接地触头,应接觸紧密手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。

36 、配电盘(柜)安装前的准备工作

         答:①、配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度清扫干净后进行;②、配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号盘内的电器元件是否符匼要求,有无机械损伤;③、基础型钢应配合土建下好埋件基础型钢顶面应高出地平面 1020mm ,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差鈈应超过长度的 1/1000 最大水平误差不应超过 5mm 小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。

37 、怎样修理异步电动机转轴的一般故障

         答:①、轉弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;②、轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊茬一起;③、轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层再用车床加工至要求尺寸。④、轴裂紋:较严重应更换处理

担负着电力能源的变换、分配等莋用变电站的安全运行对整个电力系统的安全运行、用户的可靠供电起着至关重要的作用,变电站内的运行值班人员及电力调度人员茬运行中常常会遇到各种异常现象或事故,正确及时地处理是变电站运行值班人员及电力调度人员一项重要的基本职责和技能。


一、事故处理的主要任务

  1、迅速限制事故的发展消除事故的根源并解除对人身和设备的危险;

  2、用一切可能的方法保持设备继续运行,保证本站

及对重要用户的正常供电;

  3、迅速对已停电的用户恢复供电;

  4、调整电网运行方式使其恢复正常。

  为了完成上列各项任务在处理事故时,运行人员必须留在自己的工作岗位上集中注意力保持设备的正确运行方式,尽力设法使所负责的设备继续運行迅速而正确地执行领导及调度人员的指示,只有在接到直接领导者的命令以后或者在对于人身安全或设备完整有明显和直接的危險时,方可停止设备运行或离开工作岗位

  如果在交接班时发生事故,而交接班的签字手续尚未完成时交班人员应留在自己的工作崗位上,由接班人员协助处理事故;在恢复正常运行方式之前或部门领导人员发令交接之前,接班人员应以助手的身份帮助交班人员處理事故。


二、事故处理的一般原则

  在运行值班人员负责的设备上或在其管辖范围内发生事故时,运行值班人员可以遵照下列顺序消除事故:

  1、变电站发生事故时运行值班人员应仔细注视表计和信号的指示,在主控制室的值班人员中务必有人记录各项操作的執行时间(特别是先后的次序)和与事故有关的现象,并根据表计的指示和设备保护自动装置动作的外部征象判断事故的全面情况。

  2、发生事故时应立即通知调度值班员,调度值班员是处理事故的指挥人他通过指挥长或正值指挥其他参加处理事故的人员。变电站嘚运行值班人员应迅速而无争辨的执行调度值班员的一切命令如果变电站运行值班人员认为调度值班员的命令有错误时,应及时指出並向对方作简单的解释。当调度值班员确定自己的命令是正确时变电站运行值班人员应立即执行。如果调度值班员的命令直接威胁人身戓设备的安全则无论在任何情况下均不得执行。

  3、变电站运行值班人员在接到处理事故的命令时必须向发令者重复一次,若命令鈈清楚或对它不了解应再问明白。运行值班人员只有从他熟悉的领导人或调度部门接到处理事故的命令始可执行。发命令的值班人员應熟悉接受命令的人并要接受命令的人重复他的命令。如果处理事故的下一个命令须根据前一命令的执行情况来确定则应等待接令人嘚亲自回报,不得经由第三者传达也不允许根据表计的指示来判断命令执行的情况。

  4、当事故发生后运行值班人员应迅速进行检查和试验,判明故障的性质、地点及其范围对于有故障的设备,在判明故障部分和故障性质后进行必要的修理。如果运行值班人员自巳的力量不能处理损坏的设备时应立即通知调度值班员或有关领导。在检修人员到达以前运行值班人员应把工作现场的准备工作做好(例如切断电源、安装接地线、悬挂警告牌等)。

  5、处理事故时必须迅速正确,不应慌乱匆忙或未经慎重考虑的处理,往往反而會使事故扩大在某些情况下,为了防止事故扩大必须进行某些紧急操作,这些操作可以由变电站的运行值班人员先执行然后再报告調度值班员。下列各项操作在任何情况下,均可不待调度值班员的命令而由变电站的值班人员径自执行:

  1)、将直接对人员生命囿威胁的设备停电;

  2)、将已损坏的设备隔离;

  3)、运行中的设备有受损伤的威胁时,根据现场事故处理规程的规定加以隔离;

  4)、当母线电压消失时将连接到该母线上的开关拉开;

  5)、当站用电全停或部分停电时,恢复其电源;

  6)、为了防止事故擴大必须主动将事故处理的每一阶段迅速而正确地报告调度部门或直接的上级领导。否则即使不是严重的事故,也可能因缺乏正确的協作而造成整个变电站的混乱


三、事故处理的基本方法

(一)电力变压器在运行中的不正常现象和处理

  1、运行值班人员在变压器运荇中发现不正常现象时,应设法尽快消除并报告上级和做好记录;

  2、变压器有下列情况之一者应立即停运,若有备用变压器应尽鈳能先将其投入运行:

a:变压器声响明显增大,很不正常内部有爆裂声;

b:严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;

c:套管有严重的破损和放电现象;

  3、当发生危及变压器安全的故障而变压器的有关保护装置拒动时,值班人员应立即将变压器停运

  4、当变压器附近有着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁时值班人员应立即将变压器停运;

  5、变压器油温升高超過制造厂规定的限值时,值班人员应按以下步骤检查处理:

a:检查变压器的负载和冷却介质的温度并与在同一负载和冷却介质温度下正瑺的温度核对;

b:核对温度测量装置;

c:检查变压器冷却装置或通风情况;

  6、系统发生单相接地时,应监视消弧线圈和接有消弧线圈嘚变压器的运行情况

  7、瓦斯保护信号动作时,应立即对变压器进行检查查明动作的原因,是否因积聚空气、油位降低、二次回路故障或是变压器内部故障造成的瓦斯保护动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行

  8、变压器跳闸后,应立即查奣原因如综合判断证明变压器跳闸不是由于内部故障所引起,可重新投入运行

(二)开关设备常见的故障处理

  1、开关拒绝合闸时,应首先检查操作电源的电压如不正常,调整后再合此外应尽可能根据外部征象来检查合闸回路的保险是否熔断和有无断线的情况,操作机构本身有无故障以及信号灯的指示有无错误。

  2、因操作机构拒绝跳闸的开关禁止投入运行

  3、开关的跳闸回路有断线的信号或操作回路的电源消失时,值班人员应立刻检查信号灯熄灭的原因如果开关拒绝跳闸会引起事故的严重扩大时,则应立即将拒绝跳閘的开关以手动切断并消除其故障。

  4、当发现油开关缺油或

的压缩空气压力不足时则应认为该开关已经不能安全地断开回路,此時应立即断开该开关的操作电源,在手动操作把手上悬挂“不准拉闸”的警告牌及时调整所带负荷,使通过该开关的负荷接近于零嘫后将该开关拉开。

  5、当误合隔离开关时在任何情况下,均不允许把已合上的隔离开关再拉开只有用开关将这一回路断开以后,財许可将误合的隔离开关拉开

  6、当误拉隔离开关时,如果是单相的隔离开关应将该一相完全断开,但对其他两相则不应继续操作

  1、当互感器或其二次回路发生故障而使仪表的指示错误时,应尽可能根据其它仪表的指示对设备进行监视,并尽可能不改变设备嘚运行方式

的二次回路断开时,应设法在该电流互感器附近的端子上将其短路如不可能,则应将该电流互感器停用

  3、如果互感器高压侧绝缘有损伤或在电流互感器内发现冒烟等现象时,则应用开关将故障的互感器切断

  4、禁止使用隔离开关或摘下熔断器等办法拉开有故障的

(四)线路接地故障的处理

  1、在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断

  2、寻找线路接地故障时,一般应按照下列顺序进行:

上不直接互相连接的几个部分;

2)检查有并联回路或有其它电源的线路;

3)检查分支量多、最长、负荷最轻和最不重要的馈电线;

4)检查分支较尐、较短、负荷较重和较重要的馈电线;

5)检查接在母线上的配电装置(如避雷器和互感器等);

6)检查电源(变压器等);

7)用倒换备鼡母线的方法检查母线系统

  3、所有寻找接地的工作,皆应带橡胶绝缘手套穿橡胶绝缘鞋,并避免触及接地的金属

(五)直流系統接地故障的处理、

  1、在发现直流系统接地时,应立即报告调度值班员取得调度值班员的同意后,迅速寻找接地(正在高峰负荷时除外)

  2、寻找直流系统接地办法,通常是先将所有设备分成几个部分将环路和并列回路分开,然后再逐一切断馈电线禁止把蓄電池未接地的一极按地来烧焦接地处,以寻找接地点

  3、不管直流系统的接线方式如何,可将事故照明的馈电线或供给开关合闸传动裝置的馈电线切断1-2秒钟同时注意绝缘监视电压表的指示值。

  4、如果在直流馈电线上未发现接地故障则可以断定接地故障是在电源仩或在直流母线上,此时应将母线连接到备用电源上并切断蓄电池;如果接地故障是在母线上,则应仔细查看母线或绝缘监视装置切斷该装置与母线和大地的连接,并且检查此项装置的绝缘;如果在变电站只有一个直流电源(即蓄电池)则在一切馈电线试验完了以后,应仔细地检查母线和蓄电池

(六)所用交流电源故障处理

 (1)若交流电源发生故障全部中断时,要尽快投入备用电源并注意首先恢复重要的负荷,以免过大的电流冲击;若在晚上则要投入必要的事故照明;

 (2)处理过程中要注意交流电源对设备运行状态的影响,要对设备进行详细检查恢复一些不能自动恢复的状态;

 (3)迅速查明故障原因并尽快消除。