冷库长2.7宽2.8高2.4要求负18℃,配4匹一体机和DD22用多大的膨胀阀制冷剂R22

1、高压偏高如果是风冷冷凝器高压应该16kg,水冷冷凝器高压应该14kg左右

根据你的描述这样原因可能是你氟加多了的缘故。

2、如果你的冷库温度是-18℃使用的是盘管,那么低压应该在0.8~1kg左右现在低

压 1.6kg偏高,温度在-10℃左右膨胀阀开度可能过大。

3、压缩机回霜较多有两个原因:1,盘管结霜太多影响了换热;2膨胀阀开度过大液体蒸发不完,导致返回到压缩机

4、根据以上情况,你最好先把高压压力降下来到合理范围然后再把膨胀阀开度调尛,降低压控制在0.8~1kg范围等待一段时间看温度是否下降,如果不下降那必须就要进行除霜。一定要记住先降低高压压力

按照上述情况進行一般都会正常。