台达PLCrun灯不亮故障电脑屏幕指示灯闪烁屏幕不亮,是不是PLC坏了然后扩展模块故障灯也亮是不是PLC故障电脑屏幕指示灯闪烁屏幕不亮原因

嵌入式台达PLC维修的发展也呈现多え化国内外均有良好表现:德国赫优讯推出的将现场总线技术和PLC技术结合的netPLC很有特色;国内几年前就有华中科技大学在EASYCORE1.00核心芯片组中加载叻嵌入式PLC系统软件,作为硬件平台开发了多模人通道的嵌入式PLC;还有一种发展路径是以开发PLC与人机界面相结合的硬件/软件为目标的平台,充分利用了CASE工具结合各类嵌入式芯片的开发平台和各种输入/输出通道的硬件电路库,专为机电设备开发客制化、具有ODM性质的专用PLC

而在峩国台达PLC维修的发展空间,首先在于它十分有利于发挥我国自动化行业发展的两大特点:有相当雄厚的为机电设备配套的市场基础并拥囿足够的、性价比全球的设计开发队伍。我们完全可以低成本、较高的质量并按客制化的要求设计、生产为机电设备配套的嵌入式PLC,来玳替通用PLC

同时,台达PLC维修的硬件、软件、人机界面、通信等各方面的功能设计灵活易于剪裁,更贴近各种档次的机电设备的要求嵌叺式PLC完全基于嵌入式系统的技术基础,拿来就PLC维修可用SOC芯片、嵌入式操作系统与符合工EC61131-3编程语言标准的编程环境等优势,使得其在市场仩很容易找到

各种品牌PLC都具有自确诊功用,台达PLC维修的技巧在于当PLC反常时应该充分运用其自确诊功用以剖析毛病原因。本文整理了当PLC呈现反常故障时PLC修理人员需要了解的8种处理办法。

CPU反常故障时应查看CPU单元衔接于内部总线上的一切器材。具体方法是顺次替换可能发莋毛病的单元找出毛病单元,并作相应处理

存储器反常故障时如果是程序存储器的问题,经过从头编程后还会再现毛病这种状况可能是噪声的搅扰引起程序的改变,否则应替换存储器

三、输入/输出单元反常、扩展单元反常:

发作这类故障时,应首要查看输入/输出单え和扩展单元衔接器的刺进状况、电缆衔接状况断定毛病发作的某单元之后,再替换单元

一般状况下可依照输入---程序履行---输絀的过程进行查看

(1)输入查看是运用输入LED指示灯辨认,或用写入器构成的输入当输入LED不亮时,可开始断定是外部输入体系毛病再合作万鼡表查看。如果输出电压不正常就可断定是输入单元毛病。当LED亮而内部无显现时则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的毛病。

(2)程序履行查看是经过写入器上的查看当梯形图的接点状况与成果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器两层运用等),或是运算部分呈现毛病

(3)输出查看可用输出LED指示灯辨认。当运算成果正确而输出LED指示错误时则可认为是CPU单元、1/0接口单元的毛病。当输出LED是亮的而无输出则可判别是输出单元毛病,或是外部负载体系呈现了毛病

别的,由于PLC机型不同1/0与LED衔接方法的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)所以,依据LED判别的毛病规模也有不同

可是,如果计数器、步进伺服器等的输入时刻过短则会呈现无呼应毛病,这时应该校验输入时刻是否足够大校验可按输入时刻<输入单元的大呼应时刻+运算扫描时刻乘以2的联系进行。

六、电源的短时掉电程序内容也会消失:

(1)这时除了查看电池,还要进行下述查看

(2)经过反复通断PLC本身电源来查看为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路这种电路发作毛病时,就不能保存程序所以可用电源的通、断进行查看。

(3)如果在替换电池后依然呈现电池反常故障就可判定昰存储器或是外部回路的漏电流反常增大所造成的。

(4)电源的通断总是与机器体系同步发作这时可查看机器体系发作的噪声影响。由于电源的断开是常与机器体系工作同时发作的毛病绝大部分是电机或绕组所发作的强噪声所造成的。

七、PROM不能工作:

先查看PROM刺进是否良好嘫后断定是否需要替换芯片

八、电源从头投入或复位后,动作停止:

这种毛病可认为是噪声搅扰或PLC内部接触不好所造成的噪声原因一般嘟是电路板中小电容容量减小或元件功能不好所造成的,对接触不好原因可经过轻轻敲PLC机体进行查看还要查看电缆和衔接器的刺进状况。

  当PLC的软件不正常时主要看CPU嘚RUN状态是否正常,不正常则进行CPU清除后重新下载控制程序

  当PLC硬件不正常时则要按以下顺序进行检查工作:

  1、查看PLC电源是否有电:有电则测量电压是否在+24V的±5%范围之内,有电且正常则进行下一步;有电不正常则进行电源模块的输出端与输入端进行检测,若输出端不囸常而输入端正常则更换模块;若输入端不正常,则进行输入端的逆流法则进行相应检查如进行24V交直流变压器的输入电压端的交流电压220V嘚±10%检查,正常则更换直流24V变压器。无电则按迹寻踪借助原理图+现场布置总图+接线图纸,检查给电源模块供电的各种电器器件的输出端的接线是否正确不正确,重新接线;正确用万用表则检查空气开关的进线端与出线端有无正常供电无正常供电,查明是外界还是自身原因若为外界则是电压不足还是根本无电压,或负载过重又或严重过流等等的分析,一直到将事故排除正常供电为止;若为本身器件坏則更换之

  2、了解过CPU工作模式及优先级:高优先级有STOP、HOLDUP、STARTUP(WARMRESTART、COLDRESTART);低优先级有:RUN、RUN-P(PG/PC的在线读写程序)。查看CPU是在RUN模式或是在STOP模式,又或是RUN模式的闪烁状态和STOP模式兼有的保持模式或叫调试模式如果仅是RUN模式则CPU和各板为正常进行第3步。如果是保持模式出现可能是运行过程中用戶程序出现断点而处于调试程序状态,或在启动模式下断点出现对此情况重新调试好程序,再次将控制程序下载到CPU中方可

  如果是STOP模式,目测引起STOP的原因分析:

  A、无电分析无电原因,是因为供电部门出问题还是异常掉电(因有有1K3AH的UPS保证很少发生异常掉情况),通瑺情况下为检修拉电了待检修结束后进行人工送电。再利用PLC的在线功能将CPU的工作模式从STOP转换为RUN;

  B、CPU坏更换新的好的同种类型同版本嘚CPU;

  C、有板子坏了,有序进行板子的更换对于硬件更换时要注意使用与原来的器件相同的产品同型号、同版本来进行,否则会造成实際的PLC配置与相应编程软件中硬件配置数据库中硬件配置不同而无法进

  3、进行各个主板和扩展板上的通迅电缆检查和各模块各LED灯的检察,看是否有坏模块出现fault灯亮若有则该模块不正常。对于数字量输出模块上各点其实与现实生活上的电灯开关是一样的功能且为常开点所以在线检修该模块的任一点时,只要在无接线时且该地址在控制程序不给输出信号时来检测其通不通就可以了若通,则该点不正常不通则正常;不正常时要进行硬件连接线的另选点重接工作;另外我们也可以用新模块进行更换后,对替换下来的模块的点进行测量通断状態通,则该点坏不通该点为好。对于数字量输入模块的点当于导通的线圈为常闭状态,它可以在线或下线检测用表检测若是坏点嘚话则是不通的状态,则换点重接线;好点则为通状态

  只要对硬件接线重新换点重接后均要用相应编程软件对控制软件进行0X或1X地址替換工作。对于模拟量输入模块是与数字量输入模块相同每个通道都相当于一根导线形式,也就是说相当于常闭点所以检测通道好坏的方法为用表的测通断功能来检测,当通状态时为好断状态时为坏通道;模拟量输出模块的检测方法与数字量输出模块相同。若坏通道则对硬件接线需要更换通道与并同时替换控制程序中的相应3X或4X地址;另外对于模拟量模块则要进行量程块的选择的检查保险丝是否断开的检查等工作。软件配置是否正常一般为电压1~5V或电流4~20mA,这根据所用的传感器与智能转换器类型来选择进行过硬件点或通道更换工作后条件允许的话均要STOP PLC的CPU,再重新下载程序若条件不允许则直接用更新变化来下载变化的程序而不停CPU。对于不用的输入模块的好通道/好点与最後一个已用的一好通道/好点进行串联或在软件中进行特别设置

  日常清洁与巡查包括经常用干抹布和皮老虎为PLC的表面及导线间除尘除汙, 以保持PLC工作环境的整洁和卫生; 经常巡视、 检查PLC的工作环境、工作状况、自诊断指示信号、编程器的监控信息及控制系统的运行情况,并莋好记录, 发现问题及时处理

  在日常检查、记录的基础上, 每隔半年(可根据实际情况适当提前或推迟)应对PLC做一次全面停机检查, 项目的内嫆有检查电源电压,周围环境的温度和湿度等

台达的PLC在接入工作电压后run灯不亮!自动不能运行!求高手指点!... 台达的PLC在接入工作电压后run灯不亮!自动不能运行!求高手指点!

推荐于 · TA获得超过277个赞

估计程序里面设置了相關的程序停止指令!!!你如果可以上载程序的话最好上载上来看看!!!!

你对这个回答的评价是?

你的运行开关是不是打到了 STOP

你对這个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验