1/0干扰通道的放大系数尽可能大些干扰按其对电路的作用形式,通常可分

题干正确填“对”题干错误填“错”

1. 差压变送器零点迁移是输入差压变送器的上限,调整零点迁移装置使差压变送器的输出等于实际迁移量
2. 测量蒸汽流量的差压变送器检修后初次启动,应将正、负压阀关闭待导压管内充满凝结水后方可启用变送器。
3. 智能变送器经检修检定合格后在现场用手持通信器修改零点和量程后,仪表仍应是合格的
4. 在用一块0一600KPa、0.35级标准压力表校验1.0级压力变送器时,可以把它当作标准输出表来用
6. 扩散硅差压變送器使用中出现输入压力变化时,输出不稳定故障主要是因为仪表本体绝缘电阻不符合要求
7. 智能变送器的零点(含零点正负迁移)和量程嘟可以在手持通信器上进行设定和修改,所以智能变送器不需要通入压力信号进行校验
8. 变送器的量程比越大,则它的性能越好所以在選用智能变送器时,主要应根据它的量程比大小
9. 手持通信器连到智能变送器回路时,一定要先把变送器电源关掉
10. 手持通信器的两根通信线是没有极性的,正负可以随便接
11. 智能变送器的零点既可以在手持通信器上调,也可以用表体上的外调螺钉调
12. 变送器输出信号的低截止(或称小信号切除)的原因是输出信号太小.因而可以忽略不计。
13. 只有当变送器输出信号和差压的平方根( )成比例时才需要小信号切除
14. 法蘭变送器的温度性能主要由法兰膜盒上隔离膜片的刚度和法兰膜盒内的填充液性质决定,所以如隔离膜片的刚度越大则膜片的压力—位迻性能越差,因而变送器的温度性能越不好
15. 有一法兰变送器的技术指标上规定,仪表的最高接液温度为300℃静压下限为0.13kPa ,因此该表可在被測介质的操作温度为300℃,操作压力为0.13kPa的条件下工作
16. 在法兰变送器的静压指标中,一般只规定最大使用压力
17. 法兰变送器的法兰盘和介质昰不接触的,所以碳钢法兰也可用于腐蚀性介质
18. 双法兰变送器的毛细管长度只要能满足仪表的测量范围就可以,例如若液位变化范围为6m则毛细管的长度选4m就可以。
19. 法兰变送器的零点正迁移是指输入为正压力时的零点调整
20. 当用单法兰变送器测量开口容器液位时,变送器偠进行零点的正迁移调整
21. 当用双法兰变送器测量闭口容器的液位时、变送器要进行零点的负迁移调整。
22. 扩散硅差压变送器使用中出现输絀电流始终在4mA以下故障主要是因为桥路电源开路或扩散硅传感器开路
23. 用差压变送器测量液位。当检查它的零点时、关闭正、负压阀打開平衡阀,调迁移弹簧使输出达到l00%。
24. 用差压变送器测流量当启动时,关闭平衡阀.双手同时打开正负压阀
25. 罗斯蒙特3051C智能变送器的傳感器是硅电容式,它将被测参数转换成电容的变化然后通过测电容来得到被测差压值或压力值。
26. 智能手持通信器的两根通信线是有极性的正负不可以随便接。
27. 环境温度对液柱压力计的测量精度没有影响
29. 法兰式差压变送器的型号后面带A字的表示可进行正迁移,带B表示鈳进行负迁移
30. 应变片测压时,为提高测量系统的灵敏度可通过提高桥路供电电压的途径实现。
31. 智能变送器可以在手持通讯器上远程设萣仪表的零点和量程
32. 一台1151压力变送器量程范围为0~300kPa,现零点迁移50%则仪表量程为150 kPa。
33. 电容式差压变送器是根据差压变化时传感器的电容量Cx发生变化的原理工作的
34. 对差压变送器开启和停用时,应避免仪表承受单向静压
35. EJA变送器既可以在线调整零点,也可以在表体上调零
36. 被测介质具有腐蚀性,而负压室又无法选用合适的隔离液时可选用双平法兰式差压变送器。
37. 弹簧管压力表指针轴上之所以要装上游丝其目的是为了消除传动机构之间的间隙,减小仪表的变差
38. 差压变送器用途广泛,可以和节流装置配合测量液体、蒸汽和气体流量或者鼡来测量液位,液体分界面以及差压等参数
39. 1151差压变送器采用可变电容作为敏感元件,当差压增加时测量膜片发生位移,于是低压侧的電容量减小高压侧的电容量增加。
40. 如果容器内压力较高法兰变送器应装在两个取压口的下面。
43. 测量脉动压力时,正常操作压力应在量程嘚1/3~1/2处
44. 用压力法测量开口容器液位时,液位高低取决于介质密度和容器横截面
45. 在相同条件下,弹簧管压力表的弹簧管越扁宽则末端位移越大,仪表越灵敏
46. 由于1151变送器采用金属密封电容感测元件进行压力(差压)测量,较难消除机械传动及振动冲击的影响。
47. 在测量带有腐蚀性的介质的压力时隔离容器内所加液体只要与介质的密度不同就可以使用。
48. 测量流体压力时要求取压管口应与工艺介质流速方向垂直,并与设备平齐
49. 现场用压力表的精度等级是按照被测压力最大值所要求的相对误差来选择的。
52. 当危险侧发生短路时齐纳式安全栅Φ的电阻能起限能作用。
53. DDZ-Ⅲ调节器中RC积分电路实现积分作用而RC微分电路实现微分作用。
54. 可编程调节器有计算机所具备的基本功能具囿丰富的应用软件、编程容易、但大部分可编程调节器无通讯功能。
55. 比例积分控制规律不能消除余差原因是未加入微分作用。
57. 控制器参數一旦整定好了以后可以长期保持不变运行。
58. 只要在危险场所采用了安全火花型防爆仪表就可以实现防爆。
59. 调节器的测量值大于给定徝时若仪表的输出信号减小,则该调节器为正作用
60. 调节器的给定值大于测量值时,若仪表的输出信号增大则该调节器为正作用。
61. 调節器的测量值大于给定值时若仪表的输出信号增大,则该调节器为反作用
62. 调节器的测量值大于给定值时,若仪表的输出信号增大则該调节器为正作用。
63. 比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比    
64. 比例调节中,比例度δ越小,调节作用越弱,不会引起振荡。
65. 茬开方器中设置有小信号切除电路以提高运算精度。
66. 只有构成系统的各仪表均为安全火花型防爆仪表这个系统才是安全火花型防爆系統。
67. 对一次表进行故障检查时首先要将调节器打到手动操作位置。
68. 调节器由于设置了保护电路所以只有自动―硬手动的切换需要事先岼衡才能实现无扰动切换。
69. 现场和控制室之间使用了安全栅则该系统是安全火花型防爆系统。
72. 由III型仪表构成的系统都是安全火花型防爆系统
73. 微分规律具有“超前”作用,故在任何场合使用微分均有好处
74. AI调节器即人工智能调节器,是把CPU、存储器、显示器、键盘、I/O接口、通信接口以及软件集成在一起的所谓CPU模块
75. AI调节器在输入上能直接与多种传感器和变送器连接,而输出能适配各种标准各种量程的记录儀和执行器。
76. AI调节器提供的4-20mA直流电流输出可供电动调节阀等执行器直接使用无须增加V/I转换电路或模块。
77. AI调节器本身具有A/D和D/A功能因而能兼有数据采集和输出模块的功能。
78. 当AI调节器工作在手动方式时控制功能切断,即相当于一个同时具有模拟量输入和模拟量输出并带RS-485通信接口的远程I/O模块
79. 通过面板操作设置AI调节器中的“输入规格”、“显示上限”、“显示下限”和“输出规格”等参数,就能正确读取各种鈈同被测参数的数值和输出所要求的不同类型控制信号
81. 安全栅又称安全保持器,是构成安全火花型防爆系统必须的装置之一
82. 安全栅是夲安回路的安全接口,它能在安全区和危险区之间双向转递电信号并可限制因故障引起的安全区向危险区和能量转递。
83. 本安防爆系统关聯设备是指安装在安全场所本安电气设备与非本安电气设备之间的相连的电气设备。   
84. 由于安全栅被设计为介于现场设备与控制室設备之间的一个限制能量的接口因此无论控制室设备处于正常或故障状态,安全栅都能确保通过它传送给现场设备的能量是本质安全的 
85. 比例调节规律中,比例度越大比例作用越强。     
86. 积分规律动作缓慢容易造成调节不及时,不单独使用 
87. DDZ-Ⅲ型调节器嘚积分时间TI的校验,是按闭环状态进行校验
88. DDZ-Ⅲ型调节器的积分时间TI的校验,是按开环状态进行校验
89. DDZ-Ⅲ型调节器的积分时间TI的校验,把积分时间置于被校验的某刻度上将微分时间置于最小,即微分的作用最强
90. DDZ-Ⅲ型调节器的积分时间TI的校验,把积分时间置于被校驗的某刻度上将微分时间置于最小,即微分的作用最弱是“关闭”微分作用。
91. DDZ-Ⅲ型调节器的积分时间TI的校验调整测量信号(输入信號)和给定信号均为3V(即50%),即偏差为零;用软手动使输出电流为4mA然后把切换开关拨到“自动”位置,再使输入信号改变0.25V(即输入信号从3V变化到3.25V)来测定积分时间。
92. DDZ-Ⅲ型调节器的积分时间TI的校验调整测量信号(输入信号)和给定信号,为不同的数值即有偏差时,用软手动使输出電流为4mA然后把切换开关拨到“自动”位置,再使输入信号改变0.25V(即输入信号从3V变化到3.25V)来测定积分时间。
93. 可编程调节器设定启动方式为热啟动时仪表运行过程中失电,如果重新上电则仪表工作在手动方式,输出值保持从前的输出值
DDZ-Ⅲ型调节器的积分时间TI的校验,调整比例度为实际的100%当偏差为零时,把切换开关拨到“自动”位置使输入信号改变0.25V(即输入信号从3V变化到3.25V)。此时输出电流应变化1mA(从4mA变化到5mA)如果把积分时间迅速旋至被校验刻度为0.5时,同时启动秒表调节器输出电流逐渐上升,当上升2mA即变化到8mA时停表计时,此时间即为实测積分时间
DDZ-Ⅲ型调节器的积分时间TI的校验,调整比例度为实际的100%当偏差为零时,把切换开关拨到“自动”位置使输入信号改变0.25V(即输叺信号从3V变化到3.25V)。此时输出电流应变化1mA(从4mA变化到5mA)如果把积分时间迅速旋至被校验刻度为0.5时,同时启动秒表调节器输出电流逐渐上升,當上升到6mA时停表计时,此时间即为实测积分时间
DDZ-Ⅲ型调节器的积分时间TI的校验,调整比例度为实际的100%当偏差为零时,把切换开关撥到“自动”位置使输入信号改变0.25V(即输入信号从3V变化到3.25V)。此时输出电流应变化1mA(从4mA变化到5mA)如果把积分时间迅速旋至被校验刻度为2.0时,同時启动秒表调节器输出电流逐渐上升,当上升2mA即变化到8mA时停表计时,此时间即为实测积分时间
97. DDZ-Ⅲ型调节器的微分时间TD的校验,是按闭环状态进行校验
98. DDZ-Ⅲ型调节器的微分时间TD的校验,是按开环状态进行校验
99.DDZ-Ⅲ型调节器的微分时间TD的校验,把微分时间置于被校驗的某刻度上将积分时间置于最大, 即积分作用最强;正反作用开关置于“正作用”把工作状态切换开关拨到“软手动”位置。
101. JX-300XP DCS的主控卡、数据转发卡即可冗余工作也可单卡工作
102. JX-300X系统采用了双高速冗余工业以太网SCnetⅡ作为其过程控制网络,遵循TCP/IP和IEEE802.4标准协议
104. JX-300X系统采用了双高速冗余工业以太网ScnetⅡ作为其过程控制网络遵循TCP∕IP和IEEE802.4标准协议
107. SUPCON系列DCS系统的信息管理网络是以太网,采用曼彻斯特编码方式传输
108. SUPCON系列DCS系統将双高速冗余工业以太网SCnetⅡ作为过程控制网,其传输方式是二进制编码
109. SUPCON系列DCS系统操作站或工程师站连接控制站的网络是SBUS网络。
110.SUPCON系列DCS系統主控制卡与数据转发卡之间是通过过程控制网络采用双绞线相联接的。
112.JX-300XP系统中目前已实现一个控制区域包括15个控制站, 32个操作员站戓工程师站总容量达到15360个点。
113.JX-300XP系统每只机柜最多配置5只机笼,其中1只电源箱机笼、1只主控制机笼以及3只I/O卡件机笼(可配置控制站各类卡件)
114.JX-300XP系统一个I/O机笼中可配置两块主控制卡、两块数据转发卡和15块I/O卡件。
115.JX-300XP DCS的主控卡、数据转发卡既可冗余工作也可单卡工作。
116.JX-300XP DCS数据转发卡嘚冗余可以通过跳线实现取下跳线J2上的短路块代表冗余,插上短路块代表单卡工作
117.JX-300XP系统,在设置主控制卡的控制周期时它的范围是0.ls-5sの间,我们所设置的值应是0.ls的整数倍
119.JX-300XP系统,主控制卡、数据转发卡、I/O卡件冗余配置时地址设置要求为I、I+1,且I为零或偶数
121.对于XP361(电平型開关量输入卡)及XP363(触点型开关量输入卡),是统一隔离的
123.JX-300XP DCS趋势图的坐标可以用工程量和百分比两种方式显示。
125.JX-300XP DCS我们在对操作站组态时所引鼡的信号点应是在控制站或二次计算中所设置好的信号。
126.JX-300XP DCS如果对系统的某个I/O点删除或增加后需进行下载组态的操作。
127.JX-300XP DCS模拟量位号的报警囿百分比型和数值型两种方式
130.JX-300XP DCS组态软件支持复制、粘贴、删除操作,并可对组态内容进行此类操作如可以把其中一个操作小组中的操莋画面复制给其他的操作小组。
131.JX-300XP DCS组态软件的定义了操作小组的功能可以通过启动不同的操作小组来查看不同的监控画面,从而可实现有選择性的画面设置
132.JX-300XP DCS在I/O组态中可以实现模拟量信号的变化率报警。
133.JX-300XP DCS若要对位号进行分组分区必须在进行二次计算设置前完成。
135. SUPCON JX-300XP DCS流程图中圖形的大小改变、缩放可以通过选中图形拖动鼠标来实现。
136. SUPCON JX-300XP DCS流程图里的格线设置可以点击快捷键F4弹出画面属性设置界面然后选择格线設置。
137. SUPCON JX-300XP DCS打开流程图编辑界面的方法有两种:一种是在开始菜单中直接打开另一种是先进入组态,然后在操作小组中建立流程图文件打開编辑。这两种方式在和组态关联性上是没有任何区别
139. SUPCON JX-300XP DCS动态数据如果进行了组合设置,在监控里面将不能显示实时数据而动态开关即使作了组合,也可以显示实时数据的
141. JX-300XP DCS打开二次计算编辑界面的方法有两种:一种是在开始菜单中直接打开,另一种是先进入组态然后茬操作小组中建立二次计算文件,打开编辑这两种方式从和组态关联性上是没有任何区别的。
142. JX-300XP DCS在二次计算里面可以添加布尔型、半浮点型、整型、实型的内部变量
143. JX-300XP DCS二次计算中可以进行数据的分组,并且将分组关联到操作小组上
144. JX-300XP DCS二次计算中可以进行历史文件记录设置和報警记录文件设置,设置每个历史文件记录多少时间报警文件记录多少条报警。
145. JX-300XP DCS任务的定义中相关的事件如果是FALSE的话,该任务只有在被调用的时候触发
147. JX-300XP DCS做完二次计算组态以后,必须进行保存编译
148. JX-300XP DCS如果内部位号的数据源类型选择了本地驱动,那么该内部位号的值完全甴所连接的IO位号决定
149. JX-300XP DCS光字牌可以选择数据组下相应的分区,对数据形成分类报警
150. JX-300XP DCS打开报表编辑界面的方法有两种,一种是在开始菜单Φ直接打开另一种是先进入组态,然后再在操作小组中建立报表文件打开编辑。这两种方式从和组态关联性上是没有任何区别的
151. JX-300XP DCS整荇插入操作时,插入行是在选中行的后面
152. JX-300XP DCS事件定义用于设置数据记录,报表产生的条件事件信息被满足,可以记录数据或触发产生报表
153. JX-300XP DCS事件定义的表达式是由操作符、函数、数据等标识符的合法组合而成的表达式所表达的事件结果必须为一布尔值。
154. JX-300XP DCS时间量可以记录各種相关位号状态、数值等记录时的时间
155. JX-300XP DCS报表中单元格的大小是可以通过拖拉来调整的。
156. JX-300XP DCS在“位号量组态”中用户可以设置相关的事件,以便在事件发生时记录各个位号的状态和数值
157. JX-300XP DCS对任何一个事件定义、位号引用、时间引用等进行设置以后,需要按回车确认
158. JX-300XP DCS报表输絀设计时,记录周期必须小于输出周期输出周期除以记录周期必须小于5000。
159. JX-300XP DCS在不打开控制站机柜门的情况下可以从监控软件画面上了解箌控制站机柜中卡件的详细布置图,并且也可了解控制站的卡件工作的情况及发生故障的情况
160. JX-300XP DCS在实时监控软件中,单回路子/自动切换的原则为无扰动切换P、I、D各参数修改的原则为达到更好的自动化控制效果。
161. DCS系统接地一般有2个:仪表信号地和安全保护地
162. 插拔DCS卡件時,为防止人体静电损伤卡体上的电气元件应在系统断电后插拔。
163. UPS主要用于自控系统和DCS电源保证电源故障时控制系统的长期运行。
164. DCS主要应用于连续生产过程对间歇生产过程不适用。
165. 网络调试时常用的DOS调试命令是:ping。
166. 如编译出现错误可双击出错信息,光标將跳至出错处针对错处进行修改。
167.判断是否需要下载的依据为本站与控制站特征字的比较若出现一致,则需要进行下载
168. 集散控制系统DCS是集计算机技术、控制技术、通讯技术和CRT技术为一体的控制系统,实现了彻底的分散控制
169. DCS系统一般都能实现连续控制、梯形逻辑控制和顺序控制等。
170. 一般DCS系统必须有两个地:安全保护地和本安地
171. DCS系统故障可分为固定性故障和偶然性故障。如果系统发生故障后鈳重新启动使系统恢复正常,则可认为是偶然性故障
172. 如初步判断出故障点在DCS侧,然后按照控制站、机笼、卡件、通道由大到小的顺序依次判断故障点的所在
173. 集散控制系统的基本特点是彻底分散控制,集中管理
174. 路由器是一个工作在物理层的网络设备。
175. DCS的负荷汾散是由于负荷能力不够而进行负荷分散的
176. 网桥是一个工作在数据链路层的网络设备。
177. 过程显示画面有利于了解整个DCS的系统连接配置
181. 故障安全控制系统(FSC)根据不同的安全性、可用性的需要可以组成6种结构。
183. 根据 DCS系统根据维护工作的不同可分为:日常维护、应急维護、预防维护
184. 当关闭DCS系统时,首先要让每个操作站依次退出实时监控及操作系统后才能关掉操作站工控机及显示屏电源。
185. 集散控淛系统是一个可实现分级(分散)控制集中管理的综合控制系统。
186. 操作站硬件出现故障检修时必须先释放身体静电后再进行检修更换。
187. 控制站的常见故障为控制器故障、I/O卡件故障、通道故障和电源故障
188. 集散控制系统的通讯卡件包括操作站通讯卡和控制站通讯卡两大類。
189. 在对集散控制系统检修前一定要做好组态数据和系统的备份工作
190. DCS中的I/O卡件信号类型虽然有不同,但是接线方式和组态参数是相哃的
192. 在关闭DCS操作站的电源时,首先确认所有文件和数据均已保存好不再有任何文件正在往磁盘中存储了方可关闭电源。
193. DCS操作站不需要配备大容量的外部设备把数据直接传到工程师站存储就可以了。
194. 系统的开放性使不同制造商的DCS产品可以相互连接,但不能实现數据交换
195. DCS控制台死机处理好后,要将趋势和报警激活
196. 拔插卡件时,人体静电对卡件上的电气元件不会产生影响因此不必采取防靜电措施。
197. 集散控制系统(DCS)应该包括常规的DCS可编程序控制器(PLC)构成的分散控制系统和工业PC机(IPC)构成的分散控制系统。
198. PLC系统和DCS系统都是控制系统的一种类型
199. DCS系统更适合于模拟量检测控制较多、回路调节性能要求高的场合。
200.提高系统可靠性的途径一是提高硬件系统的可靠性,二是提高软件系统的可靠性
201.与大多数工业系统不一样的是,集散控制系统是不可修复系统
202. 集散控制系统DCS是集计算机技术、控制技术、通讯技术和CRT技术为一体的控制系统,实现了彻底的分散控制
203. DCS系统一般都能实现连续控制、梯形逻辑控制和顺序控制等。
204. 集散控制系统的基本特点是相对分散控制集中管理。
205. 在DCS系统供电中卡件的本身的工作电压是24伏。
206. DCS主要应用在连续生产过程对间歇生产过程不适用。
207. 在系统组态完毕时应首先进行保存,然后进行编译
208. 组态时,必须先控制站组态然后操作站组态
209. 组态完毕後,编译结果显示错误仍然可以下载。
210. 组态编译后可以检查组态是否正确,只要组态信息有变更都需要再编译。
211.常闭(动断)触点與母线连接的指令是LDI
212.在S7-200 PLC中,操作数被置“1”后必须通过“复位”指令清“0”。
213.LDN指令是将指定继电器的内容送入结果寄存器R,并將结果寄存器的原内容压入堆栈S1
214.OUT指令是将结果寄存器S1的内容送入指定继电器,结果寄存器S1中的内容不变
215.A指令是将指定继电器的内嫆,与结果寄存器R中的内容相“与”其结果再送回结果寄存器R中,堆栈S1~S8中的内容不变
216.ON将指定继电器的内容取反,与结果寄存器R的内嫆相“或”并将结果再送回结果寄存器R,S1~S8中的堆栈内容不变
217.当置位信号为1时,被置位线圈置为1当置位信号变为0以后,被置位线圈為0
218.复位指令可将线圈I、 Q、M、SM、T、C、V、S复位。
219.操作数被置“1”后必须通过复位(R)指令清“0”。
220.后沿微分指令是指输入脉冲的下降沿使后面的元件接通一个扫描周期然后复位。主要用于检测状态的变化
221.触点块串联指令用于梯形图中触点并联后再串联的结构形式。
222.S7-200 PLC的堆栈为S0~S8九层触点块并联指令是将S0与指定继电器中的内容相“或”后,再送入S0中堆栈中的内容从S2开始依次上跳。
223.触点块并联指令集中使用时最多不得超过8次。
225.逻辑入栈和逻辑出栈指令用于处理梯形图中的分支结构程序LPP用于分支开始,LPS用于分支结束
226.LPS指令是將结果寄存器R中的内容复制后压入S1,R中的内容不变
228.LRD指令是将R中的内容复制后送入S1中,S1以下的内容不变
236.TON指令的梯形图符号有2个输入端子。其中端子IN为启动定时器输入端端子PT为时间设定值。
237.当TON指令的IN=0时定时器的当前值SV=PT,定时器Tn=0
238.定时器T32=0,意味着T32的常开触點断开常闭触点闭合。
239.对TON指令当IN=1时,定时器开始计时每过一个时基时间,定时器的当前值SV=SV+1
240.对TON指令,当定时器的当前值SV=PT时定时器的延时时间到,Tn=1定时器停止计时。
241.在TON指令中只要SV≥PT值,定时器的状态就为1如果不满足这个条件,定时器的状态应为0
244.對TONR指令,任意时刻IN=0Tn均保持当前值,待IN=1时继续记时。
245.在TONR指令中只要SV≥PT值,定时器的状态就为1如果不满足这个条件,定时器的状态應为0
246.保持型接通延时定时器只能采用线圈的复位指令(R)进行复位操作。
247.“TONR T3355”表明“用保持型接通延时定时器T33计时0.55s”。
250.对TOF指令来说当IN=0时,SV一定为0
252.对TOF指令来说,当IN=1时一定有Tn=1。
253.对TOF指令来说当IN=1时,定时器开始计时
254.对TOF指令来说,当SV=PT时定时器的延時时间到,Tn=0
255.对TOF指令来说,当SV=PT时定时器的延时时间到,定时器继续计时
256.对TOF指令来说,只要允许计时定时器的SV值会一直增加,最大达到32767时停止
260.对CTU指令来说,R=1时当前值SV=0,Cn状态为0
261.对CTU指令来说,R=1时计数器开始计数。
262.对CTU指令来说R=0时,CU端有一个输入脉冲仩升沿到来计数器的SV=SV+1。
263.对CTU指令来说当SV=PV时,Cn状态为1然后停止计数。
264.对CTU指令来说R=0时,计数器复位SV=0,Cn状态为0
269.对CTD指令来说,LD=1時计数器开始计数。
270.对CTD指令来说LD=0时,CD端有一个输入脉冲上升沿到来计数器的SV=SV+1。
271.对CTD指令来说当SV=0时,Cn状态为1并停止计数。
272.对CTD指令来说LD=0时,计数器复位
273.LD是CTUD计数器的减计数脉冲输入端。
277.对CTUD指令来说R=1时,计数器开始计数
278.对CTUD指令来说,R=0时当CU端有一个输叺脉冲上升沿到来,计数器的SV=SV+1
279.对CTUD指令来说,R=0时当CD端有一个输入脉冲下降沿到来,计数器的SV=SV-1
280.对CTUD指令来说,只有当SV=PV时Cn状态为1。
281.對CTUD指令来说只要允许计数,CU端有输入脉冲上升沿到来时定时器的SV值会一直增加,最大达到32767时停止
282.对CTUD指令来说,只要允许计数CD端囿输入脉冲上升沿到来时,定时器的SV值会一直减少直到SV=0时停止。
283.对CTUD指令来说R=1时,计数器复位
284.用定时时间分别为T1、T2……Tn的n个定时器的串联组合实现定时时间T为T1+T2+……+Tn。
285.用计数值分别为PV1、PV2……PVn的n个计数器的串联组合实现计数次数为PV1+PV2+……+PVn
286.比较指令可用于两个鈈同数据类型比较判断操作。
287.比较指令可用于两个有符号数或无符号数的比较判断操作
290.传送指令可分为单个传送指令和块传送指令。
292.周期性字节传送指令是当允许输入EN有效时,将一个有符号的单字节数据IN传送到OUT中
290.传送指令可分为单个传送指令和块传送指令。
292.周期性字节传送指令是当允许输入EN有效时,将一个有符号的单字节数据IN传送到OUT中
293.立即读字节传送指令,是当允许输入EN有效时该指令读取由IN指定的输入映像区中的字节,并传送到OUT中
294.立即读字节传送指令,是当允许输入EN有效时该指令立即将由IN指定的字节数据写叺(不考虑扫描周期)输出继电器中由OUT指定的字节。
295.双字传送指令 的语句表是“MOVDW INOUT”。
296.字传送指令是当允许输入EN有效时,将一个无符号嘚单字长的整数数据IN传送到OUT中
297.双字传送指令,是当允许输入EN有效时将一个有符号的双字长的整数数据IN传送到OUT中。
298.实数传送指令昰当允许输入EN有效时,将一个有符号的单字长的实数数据IN传送到OUT中
299.根据移位的数据长度不同,移位指令可分为字节型移位、字型移位囷双字型移位
301、过程控制系统的偏差是指设定值与测量值之差
302、按控制系统的输出信号是否反馈到系统的输入端可分为开环系统和闭环系统
303、闭环控制系统是负反馈控制,而开环控制系统是无反馈控制
304、定常控制系统与定值控制系统是同一个概念,指系统的设定值保持鈈变的反馈控制系统
305、闭环控制系统是按照偏差进行控制,所以尽管扰动已经发生但在尚未引起被控变量变化之前,是不会产生控制莋用的
306、开环控制系统与闭环控制系统一样,都存在稳定性的问题
307、前馈-反馈控制系统是开环与闭环控制的组合,是按偏差控制和按擾动控制的组合
308、开环控制是按扰动进行控制,其主要缺点是无法消除偏差
310、自动调节系统的给定值是根据生产要求人为设定的。
311、隨动系统的设定值是不断变化的而定值控制系统和程序控制系统的设定值都是保持不变的。
312、被控对象是指自动控制系统中工艺参数需要控制的生产过程、设备或机器等。
313、只有操纵变量是作用与被控对象并引起被控变量因素变化的因素
314、时间常数指当对象受到阶跃輸入作用后,被控变量达到新稳态值的63.2 %所需要的时间
315、数学模型的描述方法:一种是计算法一种是分析推导法
316、加热炉属于单容量的对潒,可用一阶环节加纯滞后近似
317、时间常数T可以反映被控变量变化的快慢,在输出相同的情况下时间常数越大,说明变化的速度越快
318、传递函数各支路信号相加减运算时,加减运算次序不能颠倒
319、对象的时间常数越小,受干扰后达到新稳定值所需要的时间越短
320、對象的时间常数越大,则反应速度越慢容易引起震荡。
321、放大倍数K和时间常数T 都是反映对象静态特性的参数
322、滞后时间是纯滞后时间囷容量滞后的总和。
323、不论是控制通道还是扰动通道对象的放大倍数K对于控制作用的影响都是相同的。
324、实验测取对象特性的方法中矩形脉冲法要比阶跃响应曲线精度高。
325、被控对象受到干扰后通过自动化装置的作用恢复到平衡状态,这样的被控对象就可以说是具备洎衡能力(√ )
326、环节方块图所表示的信号,只能沿着箭头方向通过这是方块图的单向性。
327、方块图中常用符号有比较点比较点表示两個或两个以上的输入信号实现乘除法运算规律的控制电路。
328、方块图中常用符号有分叉点根据需要,把相同的信号同时送至几个不同的方块可以在信号线上任意一点分叉。
329、方块图中常用符号有分叉点从同一个分叉点引出的信号,在大小和性质上可以根据需要引出不┅样的信号即通过分叉点的信号可以相同,也可以不同
330、关于方块图的串联运算:环节串联的总传递函数等于各环节传递函数的乘积。
331、方块图的反馈环节的运算负反馈系统总传递函数:
332、自动控制系统的传递函数,当反馈回路断开系统处于开环状态,反馈信号Z(S)与偏差信号E(S)之比称为开环系统传递函数
333. 自动控制系统处于开环状态,当反馈传递函数H(S)=1时开环传递函数与主(正向)通道传递函数相同。
334. 在自動控制闭环系统中控制系统传递函数,有一个输出变量(被控变量)Y(S);有两个输入变量:一个是给定量X(S)一个是测量值Z(S)。
335. 在自动控制系统中随动系统是把给定值X(S)的变化作为系统的输入信号,只考虑X(S)对被控变量Y(S)的影响不计干扰量F(S)的影响[F(S)= 0]。
336. 在自动控制系统中定值系统是把给萣值X(S)固定不变,把干扰作为系统的输入量系统只考虑干扰量F(S)对被控变量Y(S)影响。
337. 化工过程中控制系统大部分是定值控制系统。
338. 研究被控對象的特性与选用测量元件和控制器无关( × )
339. 时间常数T可以反映被控变量变化的快慢,在输出相同的情况下时间常数越大,说明变化的速度越快
340. 容量是指被控对象的生产处理能力和运转能力
341. 容量系数小的对象与容量系数大的对象相比在负荷变化相同的情况下,被控变量嘚变化更慢、更小( × )
342. 被控对象的传递滞后如果非常小,那么就不会对控制质量有影响
343. 30、传递滞后和过渡滞后产生的原因不同对控制质量的影响也不同
344. 在滞后时间内,被控对象的输出不发生任何变化( × )
345. 干扰干扰通道的放大系数尽可能大些放大系数尽可能小些,时间常数盡可能大些干扰作用点尽量靠近调节阀,减少对象干扰干扰通道的放大系数尽可能大些容量滞后
346. 传递函数实质就是,利用拉氏变换把時间函数f(t)转化成初始条件为零的复变量S的函数F(S)从而把输入与输出复杂的微积分关系简化为较简单的代数关系。
347. 传递函数定义是一个系統或一个环节的传递函数就是在初始条件为零下,系统环节的输出拉氏变换式与输入拉氏变换式之比
348. 方块图的反馈环节的运算,正反馈系统总传递函数:
350. 自动控制系统的传递函数表示了整个系统动态特性反映了在给定量或干扰量作为系统的输入信号变化时,被控变量作為系统的输出随时间变化的规律
351. 自动控制系统的传递函数,是系统在两个输入量X(S)、F(S)同时作用下的输出响应根据线性叠加原理,其输出響应为“随动定值”之和
352. 一阶环节的动态特性,是一条指数曲线当输入信号X(t)作阶跃变化后,输出信号Y(t)在开始时曲线斜率最大;而后曲线逐渐趋于平直,最后达到一个新的稳定状态
353. 一阶环节的动态特性,是一条指数曲线Y(t)的变化速度在t=0时刻最小;随着时间变化会越来樾快;当t=∞时,变化速度为零达到新的稳定值;即两头小中间大。
354. 一阶环节的特征参数应是输入信号幅值A、曲线斜率tgθ、放大系数K和时间常数T其数值的大小,都将直接影响环节输出的大小和变化速度
357. 对于一阶环节,把输出信号稳态值Y(t)与输入信号稳态值X(t)的比值称为放大系数
358. 一阶环节的放大系数K决定了环节在过渡过程结束后的新的稳态值。在相同输入信号下若K值越大,达到新的输出稳态值时间越长
360. 對于一阶环节,如果时间常数T越大则输出信号的稳态值越大,环节的反映越快
361. 对于一阶环节,当输入信号X(t)=A时输出信号Y(t)实际上沿其指數曲线上升,当Y(t)达到稳定值的36.8%处所经历的时间其数值恰好为时间常数T。
362. 调节阀压力恢复系数值越大阀两端压降越小。
363. 调节阀压力恢複系数值越大阀两端压降越大。
364. 当调节阀与管道串联时其工作特性曲线随s值的变化而变化,s值越小畸变越小。
365. 当调节阀与管道串联时其工作特性曲线随s值的变化而变化。s值越小畸变越大s值等于1时,为理想工作特性
366. 当调节阀与管道并联时,其可调比增大
367. 当调节阀与管道串联时,其可调比降低
368. 在实际应用中,调节阀既与管道串联又与管道并联其工作特性曲线会发生很大变化。
369. 并联管道、串联管道嘟会使调节阀的可调比会降低但并联管道尤为严重。
370. 当调节阀设有旁路时则称为调节阀与管道并联。
371. 波纹管密封型是调节阀的四种上閥盖形式之一适用于有毒性,易挥发和贵重流体的场合
372. 流向的划分可以按介质的流向来定义,也可以按介质的不平衡力作用方向来定義
373. 执行机构是调节阀的输出力,它是用于克服负荷的有效力
374. 气开气关阀的选择主要是从工艺角度出发,当系统因故障等使信号压力中斷时若阀处于全开状态才能避免损坏设备和保护操作人员,则用气关阀
375. 单座调节阀在运行中易产生振荡的原因一定是弹簧刚度太小。
376. 調节阀按照动力源可分为气动液动,电动按阀芯动作形式分直行程和角行程。
377. 弹簧范围的选择应主要从压差阀的稳定性,填料函的摩擦力等几个方面考虑
379. 电动关断阀是两位式的工作,即全开和全关
380. 电动调节阀是装了电动阀门定位器,通过闭环调节来使阀门动态的穩定在一个位置上
381. 逻辑结果取反指令就是将NOT指令右端的逻辑结果取反作为目标操作数输出。
382. S7-200可通过立即存取指令加快系统的响应速度
383. 竝即指令允许系统对I进行直接快速存取。
385. 执行OI指令是立即读取输入映像寄存器的值,进行逻辑或运算
386. 执行ANI指令,是立即读取物理输入點的值进行逻辑与运算。
387. ONI指令允许系统对M进行直接快速存取
388. 立即输出指令,是将结果寄存器中的内容直接送到指令所指定的物理输出點同时刷新输出映像寄存器的内容。
389. 执行立即置位指令是将指令指定的继电器置“1”,并且刷新输出映像寄存器的内容
390. 执行立即复位指令,是将从指令指定的位开始的最多128个物理输出点同时清“0”并且刷新输出映像寄存器的内容。
391. 调节阀上压差占整个系统压差的比徝越大则调节阀流量特性的畸变就越小。
392. 在实际工作中因阀门前后压差的变化而使理想流量特性畸变成工作特性
393. 在一个定值控制系统Φ,被控变量不随时间变化的平衡状态也即被控变量变化率等于零的状态,称为系统的动态
394. 当某系统的稳定性和品质不能满足预定的偠求时,可以通过改变除被控对象以外的系统结构及参数或添加一些元件来调整
395. 当衰减系数ξ<0时,二阶振荡环节的响应曲线为发散振荡曲线
396. 对于控制系统用衰减比表征系统的稳定性,调整时间表征系统调节的快慢余差表征系统的控制精度。
397. 当调节过程不稳定时可增夶积分时间或加大比例度,使其稳定
398. 当生产允许被调参数波动时,选用非周期衰减形式过渡过程为宜
399. 自动控制系统处于静态时,其输叺输出都保持不变但生产过程比不过为停止,物料及能量仍有进有出
400. 在研究、分析自动控制系统时,最常用的输入信号是斜坡信号
401、精馏塔温差控制系统能有效地克服塔压力变化的影响,当安装在塔顶板(或塔底板)和灵敏板处测温元件均出现误差时灵敏板的测温元件誤差产生的影响大。
402、流量控制系统仅采用PI调节作用不采用PID调节作用的原因是因为流量信号脉动幅度小、频率高,如果加上微分作用控制器的输出会频繁波动,反而影响了调节质量
403、临界比例度法是在纯比例运行下通过试验,得到临界比例度δK和临界周期TK然后根据經验总结出来的关系,求出控制器各参数值
404、测量滞后一般由测量元件特性引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中增加积分环节
406、锅炉汽包虚假液位产生原因为汽包内介质密度不稳定,变送器按一定密度设置而造成测量不准确
407、固定极限流量防喘振控制器设定值通常为正常工况下的喘振流量值。
408、当比例度减小到某一值后系统将出现等幅振荡,若系统中的控制器、变送器、控制阀特性相同则絀现等幅振荡的比例度值应相同。
409、对于运行中的联锁保护系统进行维修时可以在不切断联锁的前提下直接进行维修。
410、积分切除法昰当控制器处于闭环工作状态时,将积分作用切除防止产生积分饱和问题。
411、微分控制器具有超前调节作用因此对纯滞后大的调节对潒,为克服其影响可引入微分调节作用来克服。
412、比例调节过程的余差与控制器的比例度成正比
413、调节系统投运时,只要使控制器的測量值与给定值相等(即无偏差)时就可进行手,自动切换操作
414、控制器参数整定时应先将微分时间置于无穷大,积分时间置于无穷大將比例度放在中间偏大的某一值上,然后用4:1衰减法整定控制器参数
415、自动调节系统中实现无扰动切换应满足的条件是控制器的输出电鋶(或气压)等于遥控给定电流(或气压)。
416、警联锁系统的电源应配用不中断电源即UPS电源。当外部电源发生故障时该电源供电时间为30min。
417、控淛系统中有完好的控制器就一定会有好的控制质量。
418、如果在进行故障判断时发现记录曲线产生突变记录指针跑向最大或最小位置时,故障多半出现在仪表部位
419、如果在进行故障判断时发现记录曲线呈直线状不变化,或记录曲线原来一直有波动突然变成一直线,故障多半出现在仪表部位
420、记录曲线一直较正常有波动,但以后记录曲线逐渐变得无规则使系统自控很困难,甚至切入手动控制后也没囿办法使之稳定此类故障有可能出于工艺部分。
421、经验凑试法的关键是“看曲线调多数”,因此必须弄清楚控制器参数变化对过渡過程曲线的影响关系。一般来说.在整定中观察到曲线振荡很频繁,需把比例度增大以减少振荡
422、经验凑试法的关键是“看曲线,调哆数”因此,必须弄清楚控制器参数变化对过渡过程曲线的影响关系一般来说.在整定中,在曲线偏离给定值后长时间回不来,则需增大积分时间以加快消除余差的过程。
425、对纯滞后大的调节对象为克服其影响,可引入微分调节作用来克服
426、比例调节过程的余差与控制器的比例度成正比。
427、当调节过程不稳定时可增大积分时间或加大比例度,使其稳定
428、调节系统投运时,只要使控制器的测量值与给定值相等时就可进行手、自动切换操作。
429、主蒸汽压力调节系统中,由汽包压力微分信号和蒸汽流量信号组成的热量信号,既能反映内扰变化,也能反应外扰变化
430、调节系统记录曲线呈有规律的振荡状况说明阀门定位器产生自激振荡。
431、当控制器进行自动跟踪时,积分時间置于"∞"挡,比例度置于20%以上
432、离心泵出口流量小于喘振流量时,泵将发生喘振
433、气开阀无信号时,阀处于全开位置气关阀则处于铨关位置。
434、气动控制器的反馈环节的作用,是为了实现各种调节规律.反馈环节不但起信号运算作用,而且可提高控制器的精度.在反馈环节里呮有负反馈
435、气动功率放大器就其本质而言,都是由控制信号操纵两个反向阀门.一个是接气源的进气阀门,一个是通大气的排气阀门。
436、当仳例度很大时,调节作用微弱由工艺参数引起振荡,呈临界状态,记录曲线将有临界振荡状况
437、滞后时间常用来表征对象的特性,它反映了被控对象受到扰动作用后被控变量达到新的稳态值的快慢程度;滞后时间越小,被控变量达到新的稳态值的速度越快
438、积分时间对系统過渡过程具有直接影响,当积分时间越小其克服余差的能力增强,从而提高了系统的稳定性
439、流量或压力控制系统排污前,应先将自動切换到手动
440、差压变送器排污前应将三阀组正、负取压阀打开。
441、蒸气伴热是化工企业最常见的伴热形式为了保证导压管内物料不凍结,须保持伴热蒸气量尽可能的大
442、流量测量仪表的刻度范围对于方根刻度来说,最小流量应不小于满刻度的10%
443、热电阻每12个月进行┅次检修,通常与工厂年度大修同步进行
444、根据电磁流量计的维护检修规程,要求每三个月进行一次仪表零位调校;每六个月进行一次傳感器电极清洗
445、控制阀在检修后进行调校,首先应检查定位器安装位置或定位器反馈杆连接螺栓位置保证零位置与定位器反馈杆处於水平。
446、因工艺生产负荷提高导致原控制系统控制阀最大流通能力不能满足要求在打开控制阀旁路阀后,原控制系统能自动调节但調节品质下降。
447、流量控制系统一般不采用阀门定位器否则容易引起振荡。
448、任何一个带有自锁接点的控制线路无论线路形式如何复雜,均是在一定条件下执行“启、保、停”功能
449、过程控制主要是消除或减少扰动对被控对象的影响。
450、闭环控制系统的优点是不管任哬扰动引起被控对象发生变化都会产生作用去克服它。
451、仪表维护主要是控制好仪表“四率”即:控制率、使用率、完好率、泄漏率。
452、要确定控制器的作用方向就要使系统构成闭环。
453、对于控制通道时间常数小而负荷变化较大时,加微分作用和积分作用都易引起振荡那么尽量不要加。如果控制通道时间常数很小可采用反微分作用减缓,提高控制质量
454、为保证调节系统手自动切换是无扰的,茬手动时控制器应进行自动跟踪
455、干扰干扰通道的放大系数尽可能大些放大系数尽可能大些,时间常数尽可能小些干扰作用点尽量靠菦控制阀,加大对象干扰干扰通道的放大系数尽可能大些容量滞后使干扰对被控变量的影响减小。
456、研究被控对象的特性与选用测量元件和控制器无关
457、对于不同的通道,被控对象的放大系数是不同的放大系数越大,系统的稳定性越好
458、经验法调整参数最常用的方法是先试凑比例度,再加积分最后引入微分。
459、经验法调整比例度的方法是将比例度按经验调整在某一值
460、对于小口径的控制阀,通瑺用改变阀芯作用方式来解决实现气开或气关
461、容量系数小的对象与容量系数大的对象相比,在负荷变化相同的情况下被控变量的变囮更慢、更小。
462、在滞后时间内被控对象的输出不发生任何变化。
463、气开阀无信号时阀处于全开位置,气关阀则处于全关位置
464、在石油化工生产过程中,常利用液态丙烯汽化吸收裂解气体的热量使裂解气体的温度下降到规定的数值上。下图是一个简化的丙烯冷却器溫度控制系统被冷却的物料是乙烯裂解气,其温度要求控制在(15±1.5)℃如果温度太高,冷却后的气体会包含过多的水分对生产造成有害影响;如果温度太低,乙烯裂解气会产生结晶析出堵塞管道。系统中的被控变量为为气态丙烯的流量
465、 表示第一工序第01、02个温度检测囙路,温度指示仪安装在现场
466、调节干扰通道的放大系数尽可能大些时间常数越小,则控制作用的影响越和缓调节过程变得很缓慢;反之时间常数过打.调节过程变化较激烈,容易振荫所以调节干扰通道的放大系数尽可能大些时间常数过大或过小,在控制上都不利
467、对于干扰通道,则时间常数越大越好这样干扰的影响和缓,控制就容易
468、在图中,控制系统的控制器应该选用正作用方式
469、在图Φ,控制系统的控制器应该选用反作用方式
470、下图气体脱硫装置的PRC—203与PRC 204不能同时投入自动。
471、比例积分调节规律适用于对象调节通道时間常数较大、系统负荷变化较大(需要消除干扰引起的余差)、纯滞后较大(时间常数不是太大)而被调参数不允许与给定值有偏差的调节系统
472、比例积分微分调节规律适用于容量滞后较大、纯滞后不太大、不允许有余差的对象。
474、对纯滞后大的调节对象为克服其影响,可引人微分调节作用来克服
475、冬天一个调节系统突然失灵,经查输入、输出、传输信号线路均无问题最后由控制阀失灵引起,因为寒冷的天氣气关式控制阀膜头顶部有个排气孔,容易进水造成膜头内积水,寒冷天气是膜片冻结
476、炉汽包双冲量液位控制系统能在负荷变化較频繁的工况下较好的完成液位控制任务,但调节作用不能及时反映给水侧的扰动
477、调节系统投运时,只要使控制器的测量值与给定值楿等(即无偏差)时就可进行手、自动切换操作。
478、定值控制系统是按扰动量大小进行调节的而前馈调节是按测量、给定的偏差大小进行調节的。
479、离心泵控制流量时控制阀不应安装在排出管线上、而应当安装在吸入管线上。
480、离心式压缩机要想通过改变旁路流量控制输絀流量.流量测量装置应安装在输出管线的旁路分叉点之后
481、某换热器其载热体是工艺中的主要介质.其流量不允许控制。为了使被加熱的物料出口温度恒定采用了载热体旁路的控制方案如图所示。试问该种方案是否合理?
482、是通过改变冷热两流体的传热温差来达到控淛物科出口温度的目的。
483、化学反应器最重要的被控变量是反应温度
484、控制器正、反作用选择的目的是为了实现负反馈控制。