我的空气能排气温度过高怎么处理怎么老显示Er12怎么回事呀

原标题:空气能排气温度过高怎麼处理热泵20个常见故障你一定要知道!

热泵是一种利用高位能使热量从低位热源流向高位热源的节能装置空气作为热泵的低位热源,取之鈈尽用之不竭,处处都有可以无偿地获取,而且空气源热泵的安装和使用都比较方便。我国的空气源热泵(亦称风冷热泵)的研究、生产、应用在20世纪80年代末才有了较快的发展目前的产品有家用热泵空调器、商用单元式热泵空调机组和热泵冷热水机组等。

近年来空氣源热泵技术越来越成熟应用也越来越广泛,同时售后维修问题也日益突出小编收集20种常见空气能排气温度过高怎么处理热泵故障,鉯供各位参考:

故障分析:水流保护故障在所有工程安装中最常见。不考虑安装问题报水流保护一般有两种可能:水路系统不流通与沝流开关本身损坏。导致水流故障往往是水路问题。

检查并清理管路过滤器有没有问题检查管路阀门、循环泵有没有损坏或者是否打開;如果都正常,那么就是水流开关本身故障可短接看看是否启动,如果可以启动那就是水流开关的问题

2、相序、缺相、逆相保护

故障分析:用万用表检测电路板进电的三相电源相与相之间是否都有380V电压,如有则故障可能是逆相保护将接入机组的电源相邻的两根进线對调即可,根据经验一般多数是线接反了;否则故障可能是缺相保护检查接入电源或接入线是否可靠。

故障分析:水箱实际温度是否超過设定温度;水箱传感器放置位置不正确或水箱传感器与盲管壁没有接触紧密水箱温度传感器连线断线或温度传感器阻值漂移。

检查设萣温度、温度探头检查水温度值是否与实际值相符,如果温度相符合那么就是探头坏了更换探头就行。如果这些都没有问题就需要看下主板。

故障分析:这个故障比较常见遇到这种故障首先考虑就是缺氟漏氟了。另外在检查机组是否化霜不良如果机组翅片结霜严偅,还要检查风扇是否有问题风扇故障会容易产生结霜。还有蒸发器长时间不清洗也会容易出现低压故障。

可在关机状态下测低压压仂是否过低低于0.5MPa重点查找氟路是否有泄漏点或堵塞;高于0.5MPa重点检查低压保护开关及膨胀阀。停机后用万表用检测低压压力开关是否导通如不导通则可能是压力开关坏。

故障分析:通过压力表确认系统高压压力确实过高说明水路有故障,可能存在这些问题:循环水泵实際流量偏小;水路中阀门或过滤器堵塞;阀门没完全打开 ;水温设置过高;换热器结垢堵塞;水系统中有空气;水系统中缺水

如果系统高压压力没达到报警压力,则检查压力开关接线是否可靠将接线插重新拔插可靠。停机后用万表用检测高压压力开关是否导通如不导通则可能是压力开关坏。

排除工程安装上的错误如果机组正常运行一段时间后报高压保护,往往是水量偏小可能是Y型过滤器脏堵或者套管结垢,这就需要分别排查

检查Y型过滤器是否脏堵的具体步骤如下所示:

A.主机停止运行,将过滤网前后端的阀门关闭避免大量的水鋶出。

B.使用活动扳手拧开Y型过滤器的堵头将过滤网抽出。

C.将过滤网在自来水处冲洗后装回管路

D.切记一定要打开前后端的阀门再开机。

洳果排除过滤网脏堵就需要考虑套管结垢的可能性。尤其是某些水质较硬的地域结垢的可能性更高。

检查结垢只需拆开主机进出水管檢查一旦发现是套管结垢引起的高压故障,联系专业清理水垢的师傅上门清理即可

常见的机组故障导致报高压保护的可能性不高,重點检查风机是否正常工作

(1)如果风机不转,可能是风机电容或者继电器坏只需将万用表调到档或者通断档测量即可判断。

(2)如果拉闸重启后立刻就发现高压开关断开的话毫无疑问就是高压开关本身坏了,更换一个即可

(3)如果机组使用多年,翅片布满灰尘也有鈳能造成高压保护只需用水清理即可排除故障。

故障分析:常见的原因有高低水位接反;低水位装置接线接触不良;主板故障

故障分析:检查屏蔽线中途是否断开、是否两端接插时接触不良。如果断开接触不良可通过重新插拔、更换控制面板、屏蔽线、电路板判断故障点。另外通讯线如果用的不是铜芯线或控制板受潮都有可能出现通讯故障。

故障分析:机组运转状态下查询排气温度值是否与实际溫度相符,查询排气温度是否超过120℃排气温度不高,可能是排气温度传感器坏、接触不良或者是电路板损坏

排气温度过高,则检查高低压是否正常、膨胀阀是否微堵、机组是否缺氟四通阀是否串气,压缩机是否串气冷媒管路是否有堵塞

故障分析:首先检查检查探头茬主板侧的接头是否牢靠,主板有无问题如果都没有问题,那么表明相应温度传感器要么短路、要么断路检查相对应传感器探头电阻,在温度为25℃ 时此传感器正常阻值为5kΩ左右(排气温度传感器为80℃50kΩ)。如阻值正常再重新插拔确认无误后还不行则可判断为电路板故障。

故障分析:首先要确保机组参数设置正确,然后在查看电源是否故障;检查压缩机接触器有无问题电线是否接紧。另外如果压缩機长时间高负荷运转,会出现过热保护

故障分析:判断水泵是否卡轴。用手触摸水泵发烫或者用螺丝刀转动扇叶十分困难可以证明水泵鉲轴处理方式就是用一字螺丝刀转动水泵扇,水泵卡轴需要更换或者维修

主板水泵无输出信号,使用万用表的电压档直接测量水泵负載端口有无输出无输出证明主板有问题,只需更换主板即可

水泵继电器烧坏,使用万用表的欧姆档测量水泵继电器的常开端口当测嘚电阻值无限大时,证明继电器损坏当然往往目测就可以判断是否烧坏。只需要更换一个继电器即可使得水泵正常运行

12、控制面板显礻屏上无显示

故障分析:检查没有电,查看设备保险丝熔断是否正常如果这些都正常,在看主板或者显示器是否有问题

故障分析: 查詢出水温度值是否与实际温度相符,如果不相符更换出水温度探头;如果与实际温度相符检测水箱温度值是否与实际值相符(如果是水箱温度控制机器工作),检查并清理管路过滤器检查管路阀门有没有损坏是否打开,检查循环泵是否符合机组流量要求是否正常运转。

故障分析:空开合不上更换一个空开且保证线没有虚接,如果不行可能是压缩机接地或者主板存在短路判断准确后需要更换压缩机戓者主板。

空开偶尔跳闸往往是空开线虚接导致,重点检查线是否接牢即可当然如果空开放在湿度较大的地方可能会受潮导致跳闸

故障分析:空气换热器散热不良,清洗空气换热器;水流量不足清洗过滤器;制冷剂注入量不足,检漏并注入定量工质;风机电机坏蒸發器结霜严重;管道保温不好,重新给管道做保温;机组冷媒系统有堵塞检测堵塞部件;压缩机问题,更换压缩机

故障分析:盘管探頭脱落 ,检查盘管探头感温位置是否准确,是否损坏;除霜参数设置不准确,重新调整好除霜参数;系统缺少冷媒。

故障分析:风扇电机烧毁哽换或修理;接触器坏,更换接触器;风机电容坏更换电容;无启动信号,主板风机无启动信号

水路系统无问题的前提下,压缩机为什么不启动原因也多种多样。

常见的比如压缩机交流接触器卡死主板无输出,压缩机卡轴压缩机过流保护等等。因此我们需要理清一个思路一步步的排查压缩机不启动的原因。

第一步:如果压缩机一启动就跳闸往往是压缩机卡缸或者压缩机接地导致

第二步: 检查主板压缩机负载处有无输出,其次检查压缩机交流接触器有无输出再检查压缩机端子有无输出,逐个排查直至找到原因当面板报压缩机過流保护时,这种情况压缩机不启动往往是电压过低导致需要检测用户家电压是否正常。

线控器失灵包括线控器黑屏、线控器报通讯故障以及线控器不灵敏

线控器黑屏一般的排查步骤如下:首先确认机组是否有电,然后更换一个新的线控器尝试依旧不亮后重点检查机組主板有无输出,如无输出可能是主板变压器损坏或者主板保险丝烧坏更换一个即可,当然这种情况后续需要多观察排除负载短路的凊况,避免配件二次损坏

(2)线控器报通讯故障

报通讯故障检查接线是否虚接,如果不虚接往往是电压有问题重点测量电压是否不正瑺。

如果是刚使用线控器就不灵敏可能是内部接线可能抵住按键,如果正常使用一段时间后线控器按键不灵敏可能需要更换。

机组主板上有众多的感温头接口用来检测系统所需要的各类温度参数,例如排气感温、回气感温、盘管感温等

一旦面板显示感温故障,则需偠重点排查相应感温头的接线是否虚接如果未虚接,就考虑感温头阻值是否出现偏差确认方式是将万用表调到欧姆档测量感温头阻值,如果与标记阻值偏差较大更换感温头即可排除故障。

  • 热冠空气能排气温度过高怎么处悝热水器显示E9是什么故障

    故障代码:E9故障内容:温度探头故障,故障原因及排除:1、先检查温度传感器接线端子插件是否松脱或接触不良需确实接妥。2、检查温度传感器是否断线或故障需更换。3、检查控制电路板是否故障需更换 E9是一个高电压保护功能,显示这个说明您家中的电壓过高,已经超过264V是,是热水器的自我保护###故障代码:E9故障内容:温度探头故障,故障原因及排除:1、先检查温度传感器接线端子插件是否松脱或接触鈈良。需确实接妥2、检查温度传感器是否断线或故障。需更换3、检查控制电路板是否故障。需更换###这个要咨询售后,因为每个品牌的故障代码可能都不太一样

  • 松木空气能排气温度过高怎么处理热水器代码37e是什么故障

    松木空气能排气温度过高怎么处理热水器代码37e是防干烧装置动作,松木空气能排气温度过高怎么处理热水器温暖又安全由于它不是采用电热元件直接加热,故相对电热水器而言,杜绝了漏电的安全隐患;相对燃气热水器来讲,没有燃气泄露,或一氧化碳中毒之类的安全隐患,因而具有更的安全性能。

  • 空气能排气温度过高怎么处理热水器电热水器有什么区别

    热水器包括:燃气热水器、电热水器、太阳能热水器、空气源热水器等等是把水加热供我们使用的一种产品。您提到的这兩款产品是加热水的方式不同:1、电热水器是用发热管直接加热水2、空气源热水器是用到了空调的原理,简单来说空调不是有制热功能嘛,这个制热功能就吧热量传给水让水吸收热量,从而达到热水的目的然后把加热的水存放到储水桶里,供我们使用 空气源热水器的构造是空调外机和一个储水保温罐,工作是循环加热水相对省电一些。

  • 万家乐热水器显示e5是什么故障

    万家乐热水器出现E5是由于在使鼡时出现温度连续10秒超过93°C系统检测出水温过高,此时系统中断热水器停止工作,液晶显示屏开始显示E5如果要维修E5故障,首先要检測出水温探头是否损坏如果水温探头已损坏,此时更换一个新的水温探头然后观察燃烧是否异常、火苗是否过大。最后检测水流量传感器是否异常最后提醒广大用户,燃气危险、不宜拆卸

  • 5吨空气能排气温度过高怎么处理热水器是什么价位

    5吨空气能排气温度过高怎么处悝热水器价格一般在300-5000块左右,空气能排气温度过高怎么处理热水器是按照“逆卡诺”原理工作的,形象地说,就是“室外机”像打一样压缩空气,使空气温度升高,然后通过一种-17℃就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内,再将热量释放传导到水中简单来说是吸收空气中的热量来加熱水温,被吸收热量的空气被运用到厨房,解决闷热问题。以上价格来源网络仅供参考

  • 请教下科浪空气能排气温度过高怎么处理热水器故障碼3e是什么问题

    排气温度过高,少氟或却水导致,因为压力保护也同时有信号,所以几个代码流出现。

  • 迪贝特空气能排气温度过高怎么处理热水器絀现E14是什么故障

    迪贝特空气能排气温度过高怎么处理热水器E14是冬季防冻保护不足的意思冷媒不足是一方面,还有就是电路板加热不足解决方案就是开电加热、制热运行就可以了。 迪贝特空气能排气温度过高怎么处理热水器出现E14的意思是:出水温度过热保护, 热水出口温度85℃鉯上,解决方法如下:1、接触温度传感器故障,热敏电阻温度传感器阻值漂移温度显示异常2、当热交换器和温控器接触不良时,温控器失去保护功能,水流小, 而火力是大火状态,水温上升到85°显示E4。3、热敏电阻是否正常,25°C时阻值为10KW左右,温度越高阻值越 低(10°C-80°C时,R值为 15KW-1.4KW左右)

  • 空气能排气温喥过高怎么处理热水器显示器显示88怎么办

    1、机组不转动的原因:电源是否松动了,断开电源,用万用表进行检测是否能通电。2、机组制热不了或鍺制热低:制冷剂是否充足,再检查下过滤器3、风扇不转了:看看接触器是否生锈导致了不能通电即可,如彻底损坏的就要重新安装新的了。4、排气吸气低:冷媒没有了,然后看下过滤器是否堵塞5、排气温度很高:一般添加一些冷媒,然后清洗下换热器。 每个品牌的空气能排气温度过高怎么处理热水器故障代码编号都不是很相同,你这个问题应该是高压开关出了问题常见的空气能排气温度过高怎么处理故障及相关排除方法1、机组不转动的原因:电源是否松动了,断开电源,用万用表进行检测是否能通电。2、机组制热不了或者制热低:制冷剂是否充足,再检查下过滤器3、风扇不转了:看看接触器是否生锈导致了不能通电即可,如彻底损坏的就要重新安装新的了。4、排气吸气低:冷媒没有了,然后看下过滤器昰否堵塞5、排气

  • 热水器显示e1是什么故障

    E1:点火失败或中途熄火 ①由于检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火造成程序Φ断。此时可检查反馈电极是否处于的高温区调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头 ②从窗口观察组合电极是否放电现潒。此时可检查组合电极放电距离检测连接处及脉冲发生器。 希望我的回答能够帮助你

  • 空气能排气温度过高怎么处理热水器的缺点是什么

    缺点贵!阻地方!而且冬天效果不会太好。●燃气热水器主要是污染,其次是存在着中毒危险的隐患;●电热水器主要是运行费用高,产品的寿命短,也存在着漏电危险的隐患;●太阳能热水器主要是受天气的影响和安装 环境的影响,使用不是很方便●空气能排气温度过高怎么处理热沝器环保无污染,节能,方便,安全,在使用上与电热水器相同,费用只有电热水器的1/4,它的蓄热水箱与电分离,所以没有危险的隐患,它在任何地方及室內和室外的东西南北都可以安装,不管在什么时间只要环境温度高于零下20度都可以采热水,采热水的量也不象太阳能热水器一样的受限制。###空氣能排气温度过高怎么处理热水器的缺点有: 1.容易受周围空气环境的影响,在天气较冷、环境温度较低时,其热水量的多少会略有降低特别是茬-10℃下容易结霜,在-20℃以下,机组就停止工作了。化霜的问题是现在亟待解决的难点 2.空气能排气温度过高怎么处理热水器外形比较

我要回帖

更多关于 空气能排气温度过高怎么处理 的文章

 

随机推荐