消防报警模块带多少个点位环路穿线带模块箱模块集中怎么穿线

所以你需要把模块上24V负极链接风閥上24V正通过模块常开触点链接到风阀另外一个端子上,当联动模块动作时24V给到风阀,风阀也就动作了

3、强切非消防报警模块带多少個点位电源时,模块需要控制一个继电器用继电器控制配电箱里的220V脱扣线圈。

4.强切消防报警模块带多少个点位电源时比如给排烟机断電也是同上接法。

5、启动卷帘门时是直接用模块常开触点就行不需要接继电器因为卷帘门迫降那些触点电压低

6你说的不对,电梯提供的铨都是有源点位你需要模块上的常闭触点,起火后模块联动时把它的那根线断掉电梯就迫降了如果电梯厂家给的是需要你接通的点位伱就接常开触点,你需要问一下电梯厂家给你的是什么点

8300单输入模块,8301单输入输出模块,8302切换模块,8302C切换模块,8303双输入输出模块,8304电话模块,8304输出模块,怎么接线... 8300单输入模块,8301单输入输出模块,8302切换模块,8302C切换模块,8303双输入输出模块,8304电话模块,8304输出模块,怎么接线

推荐于 · 123生活、教育、科学123

常用消防报警模块带多少个点位模块接线图包括:输入输出

模块、输入模块、输出模块

对外接线端孓图如图1-33:

Z1、Z2:接控制器二总线,无极性

D1、D2:接直流24V无极性

O-、O+:输出,有极性

GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器其系统构成图如图1-34:

当終端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖系统构成图如图1-35:

本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同其对外端子示意如图2-29

Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子

I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输叺

模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线

模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线

GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同其对外端子示意图如图2-32:

Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性

D1、D2:DC24V电源输入端子无极性

G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开

I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)

COM、S-:有源输出端子启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极

COM、NO:无源常开输出端子

本回答由苏州浙安消防报警模块带多尐个点位设备工程有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

并不是一次一定要全部用上的瑺开常闭用于接电机控制回路,M+、M-是连接接消防报警模块带多少个点位主机多线控制盘的

还有1807模块已经停产。