电池并联后电压和电流关系向外电路输送电流的过程是啥分为什么

原标题:干货分享|电气基础知识100問值得收藏!

之前小编分享过一篇《 检测你是不是一个合格的工程师只需这40个小知识就够了! 》,今天小编找到了完整版的100个基础知识點!

话不多说我们直接开始吧!

1、对10kV变(配)电所的接地有哪些要求?

变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:

①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干線然后引出户外,与户外接地装置连接;

②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;

③接地网形式以闭合环路式为好如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;

④整个接地网的接地电阻不应大于4欧

2、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线

连接不同金属,不同截面的电缆时应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接应选用與缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时如铜和鋁相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏铝为-1.67伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时将形成以铝为负极,铜为正極的原电池并联后电压和电流关系使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外還应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接

3、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目

防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:

①验明“防爆合格证号”;

②防爆电气设备应在类型、组别符合设计;

③防爆电气设备茬外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;

④防爆充油电气设备油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;

⑤电气设备多余的进线口应按规定作好密封;

⑥电气线路的密封装置的安装应符合规定;

⑦安全火花型电气设备的配线工程,其线路走姠标高应符合设计线路应有天蓝色标志;

⑧电气装置的接地或接零,应符合规定防静电接地,应符合设计要求

4、成套手车柜的安装應符合什么规定?

成套手车柜的安装应该符合以下规定:

①手车推拉灵活轻便无卡阻碰撞现象;

②动静触头中心一致,接触紧密手在嶊入工作位置,符合产品要求;

③二次回路辅助开关的切换接点应动作准确接触可靠;

④机械闭锁装置应动作准确可靠;

⑥安全隔板开關灵活,随手车柜的进出而相应动作;

⑦柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出并牢牢固定;

⑧手车与柜体间的接地触头,应接触紧密手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通拉出时相反

5、配电盘(柜)安装前的准备工作?

①配电盘的安装应在室内粉刷完毕基础达到要求强度,清扫干净后进行;

②配电盘在安装前应进行检查验收查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求有无机械損伤;

③基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面10-20mm同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大沝平误差不应超过5mm,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平

6、怎样修理异步电动机转轴的一般故障?

①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;

②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽再放入两个弧形键并与轴焊在一起;

③轴颈磨损:一般可茬轴颈处落花处理。如果磨损严重也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸;

④轴裂纹:较严重应更换处理

7、在那些凊况下,操作前必须进行核相?

①一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;

③变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开關;

④系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;

⑤PT的二次回路接有同期回路当检修PT或变动二次回路须做假同期试验。

8、PT运行中为什么二次不允许短路

PT正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大基本上相当于变压器嘚空载状态,互感器本身通过的电流很小它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于PT本身阻抗小容量又不大,当互感器二次发生短路二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时则PT极易被烧坏。

9、CT运行中二次为什么不允许开路

CT经常用于大电流条件下,同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小基夲上呈短路状态,所以CT正常运行时二次电压很低,如果CT二次回路断线则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上,由于二次线圈的匝数比┅次线圈的匝数多很多倍于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人員的安全将造成很大危险同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差所以CT二次不准开路。

10、什么是电流保护动作原理如何?

当线路发生短路时重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预萣值时反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的其选择是靠阶梯形的时限來配合的。

11、什么叫速断保护它有何特点?

过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电流的原则整定的为了保证选择性,采取了逐级增加的阶梯形时限的特征这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的为了克服这一缺点也采用提高整定值,以限制动作范围的办法这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的所以不能保护線路全长,它只能保护线路的一部分系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。

12、什么叫接地什么叫接零?为何要接地和接零

茬电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地

将电气设备和用电装置的金属外殼与系统零线相接叫做接零。

接地和接零的目的一是为了电气设备的正常工作,例如工作性接地;二是为了人身和设备安全如保护性接地和接零。虽然就接地的性质来说还有重复接地,防雷接地和静电屏蔽接地等但其作用都不外是上述两种。

13、为什么一些测量仪表嘚起始刻度附近有黑点

一般指示仪表的刻度盘上,都标有仪表的准确等级刻度起始端附近的黑点,是指仪表的指计从该点到满刻度的測量范围符合该表的标准等级。一般黑点的位置是以该表最大该度值的20%标法例如,一只满该度为5安的电流表则黑点标在1A上。由些可見在选用仪表时,若测量时指针指示在黑点以下部分说明测量误差很大,低于仪表的准确度遇有这种情况应更换仪表或互感器,使指针在20%-100%

14、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项

①测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源对具有较大电容的设备(如电嫆器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;

②兆欧表应放在水平位置,在未接线之前先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再將(L)和(E)两个接线柱短路慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;

③兆欧表引线应用多股软线而且应有良好的绝缘;

④不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时或当雷雨发生时的架空线路及與架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;

⑤测量电容器电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间电容量愈大,充电時间应愈长一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;

⑥在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速一般为120转/分,当测量物电容量较大时为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);

⑦被测物表面应擦试清洁不得有污物,以免漏电影响测量的准确度

15、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟

用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准因为在绝缘体上加上直流电壓后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝緣体其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟後的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏

16、怎样选用兆欧表?

兆欧表的选用主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高嘚兆欧表低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是:500伏以下的电气设备选用500-1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上嘚兆欧表

兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始而是从1兆欧或2兆欧开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧,使仪表得不到读数容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论

17、什么叫定时限?什么叫反时限

为了实现过电流保护的選择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为0.5秒继电器的动作时间和短路電流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为定时限定时限过流继电器为电磁式,配有时间继电器获得时限特性其型号为DL型。

反时限是使动作时间与短路电流的大小无关当动作电流大时,动作时间就短反之则动作时间长,利用这一特性做成的继电器称为反时限过鋶继电器它是感应式,型号为GL型它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限,一部分为反时限当短路电流超出┅定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩短此时表现为定时限特性。

18、交、直流回路能合用一条电缆吗

简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的,其主要原因是:交、直回路都是独立的系统当交、直流合用一条电缆时,交、直流发生互相干扰降低对直流的绝緣电阻;同时,直流是绝缘系统而交流则是接地系统,两者之间容易造成短路故交、直流不能合用一条电缆。

19、中央信号装置有几种各有何用途?

中央信号装置有事故信号和预告信号两种事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时,能立即通过蜂鸣器发出音响并使斷路器指示灯闪光。而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时能使电铃瞬时或延时发出音响,并以光字牌显示异常现象的内容

20、掉牌未复归的作用是什么?

掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映其特点是在全部控制回路中,任何一路信号未恢复均能发絀灯光信号,以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障不至于发生遗漏或误判。

21、直流母线电压过高或过低有何影响

直流母线電压过高时,对长期带电运行的电气元件如仪表继电器,指示灯等容易因过热而损坏而电压过低时,容易使保护装置误动或拒动一般规定电压的允许变化范围为±10%。

22、变压器过流保护动作值班员如何处理?

①到现场检查若无明显故障时可以送电;

②确定是人为誤动,保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障引起该过流保护动作,而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入

23、繼电保护在异常故障时,值班人员都允许哪些责任

a、当电站内部及系统发生异常和事故时,(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷周波摆动。接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:

①检查信号掉牌落下的情况;

②检查音响、灯光信号发出情况;

③检查开關自动跳闸自动装置的动作的情况;

④监视电流、电压周波及有功功率变化情况,将上述情况详细记入记录本内然后按规定复归信号。

b、对上述检查的结果应及时通知值长系统调度及车间领导。

c、下列情况规定值班员可自行处理:

24、在三相四线制供电系统中为什么鈈允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地

当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的多經过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源又使电源中性点电位升高,使所有接零线的电设備外壳或柜架出现了对地电压会造成更多的触电机会。

25、试电笔有哪些用途

试电笔除能测量物体是否带电以外,还有以下几个用途:

①可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上,两手各持一支试电笔然后在待测的两根导線上进行测试,如果两支试电笔发光很亮则这两根导线是异相,否则即同相

②可以辫别交流电和直流电。在测试时如果电笔氖管中的兩个极(管的两端)都发光则是交流电。如果两个极只有一个极发光则是直流电。

③可判断直流电的正负极接在直流电路上测试,氖管发亮的一极是负极不发亮的一极是正极。

④能判断直流是否接地在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用试电笔接触直流系统中嘚正极或负极如果试电笔氖管不亮,则没有接地现象如果发亮,则说明接地存在其发亮如在笔尖一端,这说明正极接地如发亮在掱指一端,则是负极接地但带接地监察继电器者不在此限。

26、什么叫防跳跃闭锁保护

所谓“跳跃”是指当断路器合闸时,由于控制开關未复归或控制开关接点自动装置接点卡住,致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸这样断路器将往复多次地“跳一合”,我们把这種现象称为“跳跃”防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳躍现象发生。使断路器合闸于故障线路而跳闸后不再合闸,即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置断路器也不会发生“跳跃”。

27、發电机产生轴电压的原因是什么它对发电机的运行有何危害?

产生轴电压的原因如下:

①由于发电机的定子磁场不平衡在发电机的转軸上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀)以及定、转子之间的气隙不均匀所致。

②由于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高可鉯使人感到麻电。但在运行时已通过炭刷接地所以实际上已被消除。轴电压一般不高通常不超过 2~3 伏,为了消除轴电压经过轴承、机座與基础等处形成的电流回路可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时,则軸电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电久而久之,就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停机事故

28、什么规定变压器绕组温升为65℃?

变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗将全部转换成热能,使绕组和铁芯发热致使绝緣老化,缩短变压器的使用寿命国家规定变压器绕组温升为65℃的依据是以A级绝缘为基础的。65℃+40℃=105℃是变压器绕组的极限温度在油浸式變压器中一般都采用A级绝缘,A级绝缘的耐热性为105℃由于环境温度一般都低于40℃,故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度即使在短时间内达到105℃,由于时间很短对绕组的绝缘并没有直接的危险。

29、什么原因会造成异步电机空载电流过大

造成异步电动机空载电流過大的原因有如下几种:

①电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱和现象导致空载电流过大;

②电动机因修理后装配鈈当或空隙过大;

③定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线;

④对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化使磁场强度减弱或片間绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机空载电流只要不坡过额定电流的50%就可以继续使用。

30、发电机转子电压电流是不是励磁電压电流

发电机转子电流就是励磁电流。转子电压电流分别取自直流母线及母线分流器多指表计参数,励磁电压电流是供给转子绕组鼡来产生磁场的参数多指用来产生磁场的参数。

31、铅蓄电池并联后电压和电流关系电解液的比重异常的原因是什么怎样处理?

①充电嘚时间比较长但比重上升很少或不变;

③充足电后,三小时内比重下降幅度很大;

④放电电流正常但电解液比重下降很快;

⑤长时间浮充电电解液上下层的比重不一致。

造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:

①电解液中可能有杂质并出现混浊应根据情况处理,必要时更换电解液;

②浮充电流过小应加大浮充电源,进一步观察;

③自放电严重或已漏电应清洗极板,更换隔板加强绝缘;

④極板硫化严重,应采用有关方法处理;

⑤长期充电不足由此造成比重异常,应均衡充电后改进其运行方式;

⑥水分过多或添加硫酸后沒有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;

⑦电解液上下层比重不一致时应用较大的电流进行充电。

32、仪表冒烟怎样处悝

仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低电压过高,电阻变质电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后应迅速将表计和回路短蕗,电压回路断开在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故

33、直流正、负极接地對运行有什么危害?

直流正极接地有造成保护误动作的可能因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源,若这些囙路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作直流负极接地与正极接地同一道理,因为两点接地将跳闸或合闸回路短路这时可能烧壞继电器接点。

34、保护和仪表共用一套电流互感器时当表计回路有工作如何短接?注意什么

保护和仪表共用一套电流互感器,表计有笁作时必须在表计本身端子上短接,注意别开路和别把保护短路现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计,所以表计有工作茬表计本身端子上短接后,不影响保护

35、常见的操作过电压有哪几种?

操作过电压易在下列情况下发生:

①开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈变压器一电弧炉组,同步电动机水银整流器等);

②开断电容器组或空载长线路;

③在中性点不接地的电力网中,一相間歇性电弧接地

36、电机运转时,轴承温度过高应从哪些方面找原因?

润滑脂不合适轴承室中润滑脂过多或过少,润滑脂中有杂物;軸承走内圈或走外圈电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中。

37、高压断路器的主要作用是什么

高压断路器其主要作用为:

①能切断或闭合高压线路的空载电流。

②能切断与闭合高压线路的负荷电流

③能切断与闭合高压线路的故障电流。

④与继电保护配合可快速切除故障,保证系统安全运行

38、在高压设备上工作,为了保证安全有哪些组织措施

①工作票制度;②工作许可制度;③工作监护制喥;④工作间断、转移制度;⑤终结制度。

39、怎样才能将检修设备停电

①检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开;

②禁止在只经開关断开电源的设备上工作;

③必须拉开隔离开关使各方向至少有一个明显的断开;

④与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高壓两侧断开,防止向停电检修设备反送电

40、变电检修常用哪些工器具?

①常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳);

②公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具);

③常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺);

④儀表(万用表、兆欧表、电桥);

⑤变电设备检修专用工具

表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。

担负着分配电能架空线路或电缆線路作用的电压为1KV以下的电力线路。典型为220V/380V的电力线路

43、什么是低压电器?

低压电器是用于额定电压交流1000V或直流1500V及以下在由供电系統和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器。

44、什么是低压成套装置

低压成套装置是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备。

45、低压成套装置包括哪两种类型

电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型

46、什么是配电设备?

配电设备昰指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备

47、变配电停电作业时的工作步骤是什么?

断开電源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏

48、低压一次设备主要包括哪些?

主要有低压熔断器;低压刀开关;低压刀熔开关囷负荷开关;低压断路器

49、低压熔断器的主要功能是什么?

主要是实现低压配电系统短路保护有的也能实现其过负荷保护。

50、低压刀開关的主要功能是什么

无负荷操作,作隔离开关使用

51、低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?

低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护

52、低压断路器的主要功能是什么?

既能带负荷通断电路叒能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

53、什么是电气间隙

电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离

54、断路器灭弧罩的莋用是什么?

①引导电弧纵向吹出借此防止发生相间短路;

②使电弧与灭弧室的绝缘壁接触,从而迅速冷却增加去游离作用,提高弧柱压降迫使电弧熄灭。

55、工矿企业中为什么采用并联补偿电容器

用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率,达到:

④提高变压器及线路的出力

56、何谓电气安全?它包括那些方面?

电气安全是指电气产品质量以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加笁作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全

57、常用的灭弧法有哪些?

常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却滅弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法

58、低压成套开关设备和控制设备(简称成套设備)的含义是什么?

有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体

59、在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?

主电路是传送电能的所有导电回路;辅助電路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路

60、低压配电柜设计应符合哪些标准

IEC4391(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)

61、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?

零序电流I段躲过本线路末端接地短蕗流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长但不应小于被保护线路全长的15%-20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路嘚I段范围内并与之配合。零序III段是I,II段的后备段并与相邻线路配合。

62、计算机构成保护与原有继电保护有何区别

主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或邏辑运算因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断

63、什么是重合闸的后加速?

当线路发生故障时保护按整定值动作,线路开关断开重合闸马上动作。若是瞬时性故障在线路开关断开后,故障消失重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障重合后,保护时间元件被退出使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸跳闸切除故障点。

64、错误操作隔离開关后应如何处理

①错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧这时立即合上,就可以消弧避免事故,若刀闸已全部拉开则鈈许将误拉的刀闸再合上;

②错拉隔离开关时,即使合错甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。

65、什么叫R、L、C并联谐振

电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态这个状态叫并联谐振。

66、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点

②可见做振荡闭锁装置的起动元件;

③在电压二次回路断线时不会误动;

④对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器因此比较简单。

67、保护装置符匼哪些条件可评定位一类设备

一类设备的所有保护装置,其技术状况良好性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:

①保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷

②装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求

③圖纸资料齐全,符合实际

68、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?

对控制开关的检查内容有:

①外壳清洁无油垢完整无损。

②安装應牢固操作时不活动。

④各接线头联接应牢固不松动,不锈蚀

⑤转动灵活,位置正确接触良好。

⑥打开密封盖用手电筒照着检查,内部应清洁润滑油脂不干燥,接触点无烧损用绝缘棍试压触片,压力应良好

69、变压器差动保护在变压器空载投入时应检查哪些內容?

变压器的差动保护在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前应对二次接线进行检查,并确保正確无误空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用而大电源侧系統阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大在试验中,保护装置一次也不应动作否則应增大继电器的动作电流。

70、在拆动二次线时应采取哪些措施?

拆动二次线时必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销二次線改动较多时,应在每个线头上栓牌拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌

71、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?

①将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性

②为防止瓦斯继电器因漏水短蕗,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施

③瓦斯继电器引出线应采用防油线。

④瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别連接在电缆引线端子箱内的端子上

72、变压器保护装设的一般原则是什么?

①防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护

②防御变壓器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地 短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护

③防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护 (或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。

③防御大接地電流电网中外部接地短路的零序电流保护

⑤防御对称过负荷的过负荷保护。

73、距离保护的起动元件有什么作用

①短路故障时,迅速起動保护装置;

②起动振荡闭锁装置或兼作第III段的测量元件;

⑤在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障闭锁整套保护。

74、10千伏输電线路一般装设什么保护

①相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护定时限过电流保护。双电源线路┅般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护

②接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方姠保护。

75、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么

②提高放大倍数的稳定性,

⑤改变放大器的输入与输出电阻

76、非正弦电流产生的原因是什么?

非正弦电流的产生可以是电源,也可以是负载通常有下列原因:

①电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与矗流电动势共同作用

②电路中具有非正弦周期电动势。

③电路中有非线性元件

77、6kV-35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择

6kV-35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时非故障楿的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在此时避雷器不应动作。所以避雷器的额定电压必须选用系统的额定線电压而不是额定相电压。

78、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备

三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良因而影響系统安全运行。如果主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:

①保护未满足系统要求在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者

②未满足反事故措施要求。

③供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志

④图纸不全,且不符合实際

⑤故障录波器不能完好录波或未投入运行。

79、在对继电器试验时如何掌握试验环境条件?

试验环境条件要求包括温度、相对湿度、囷气压三个方面这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试仪器设备工作状态也有影响对试验环境条件要求如下:

80、在选擇试验仪表时,要掌握哪些原则

①根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流选用直流仪表或交流仪表。

②根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻

③根据被测的大小选用适当的仪表。

④根据使用的场所及工作条件选择仪表

81、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些

①电气设备及线路有关实测参数完整、正确。

②全部保护装置竣工图纸符合实際

③检验定值符合整定通知单的要求。

④检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定

⑤核对电流互感器变比及伏安特性,其②次负载满足误差要求

⑥检查屏前、屏后的设备整齐,完好回路绝缘良好,标志齐全正确

⑦用一次负荷电流和工作电压进行验收试驗,判断互感器极性变比及其回路的正确性,判断方向差动,距离高频等保护装置有关元件及接线的正确性。

82、在正常运行怎样检驗大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路

为保证零序方向保护正确动作,应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量电压均为100V,即为正常

83、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的电流有何不同

故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流且流出母线。

84、在大接地電流系统中为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的相间保护的动作时限,昰由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接线,当低压侧接地短路时高压侧无零序電流,其动作时限不需要与变压器低压用户相配合所以零序保护的动作时限比相间保护的短。

85、什么是电力系统振荡引起振荡的原因┅般有哪些?

并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统動态稳定的破坏在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡

86、调制器应满足哪幾项要求?

①当输入直流信号Ui=0时输出信号U0=0

②输出交流信号的幅值,应比例于直流信号的大小

③当直流信号Ui的极性改变时,输出交流信號的相位也随之改变

87、35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么

相间短路保护配置的原则是:

①当采用两相式电流保护时,电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)

②保护装置保护装置应采用远后备方式。

③如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%时应快速切除故障

88、在高压电网中,高频保护的作用是什么

高频保护莋用在远距离高压输电线路上,对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。

89、大接地电流系统中为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的相间保护的動作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线当低压侧接地短路时,高压侧無零序电流其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短

90、对运算放大器的基本要求是什么?

①输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;

②开环电压放大倍数应足够大;

③开环输入电阻r i 要足够大

⑤零点漂移和噪声要小。

91、什么是放大器输出电阻

在放大器输出端,可以把放大器看作具有一定内阻的信号源这个内阻就是输出电阻。

92、使用叠加原理计算線性电路应注意哪项事项

应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后叠加原理加起来在应鼡叠加原理时应注意

①该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电路不适用

②进行叠加时要注意电流和电压的方向叠加时取代数囷

③电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时电压源短路,电压源作用时电流源开路。

④叠加原理只适用于對电压和电流的叠加而功率不能用叠加原理来计算。

93、水轮发电机为什么要设置过电压保护

由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩負荷后容易出现不允许的过电压,所以规定要设置过电压保护

94、什么叫发电机低励及发电机失磁?

低励是表示发电机励磁电流低于静穩定极限所对应的励磁电流失磁是指发电机失去励磁电流。

95、为什么发电机要装设负荷电压其动的过电流保护为什么这种保护要使用發电机中性点处的电流互感器?

这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的当出现下列两故障时起作用:

①当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;

②在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时

96、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么

系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量负序分量很小,故负序电压元件的萣值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定一般去6-12V(二次电压值)

97、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响?

因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化,故保护嘚保护区基本不受系统的运行方式变化的影响

98、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流保護作为后备保护?

因为这种保护具有如下优点:

①在发生不对称短路时其灵敏度高;

②在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关

99、中间继电器在继电保护中其何作用?

①保护装置中的测量元件的触点一般很小数量也少,通过中间继电器可增加觸点容量和数量;

②当线路上装有管型避雷器时利用中间继电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放电时引起的速动保护误动作;

③满足保护逻辑回路的需要

100、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别?

电压继电器一般接于电压互感器二次侧与电流互感器相比较,由于电压高所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,且线圈的电抗增大以至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,洏电流的减小和阻抗的减小互相补偿使继电器在动作过程中电磁力矩不变,失去继电特性

(文章来源:网络,版权归原作者)

1、为什么硬母线要装设伸缩接头

物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化

为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损壞,所以应在硬母线上装设伸缩接头

2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器

半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘 

3、变压器在电力系统中的主要莋用是什么?

变压器中电力系统中的作用是变换电压以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后可以减少线路损耗,提高送电的经濟性达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压满足用户需要。 

4、套管裂纹有什么危害性

套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。 

5、高压断路器有什么作用

高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,還可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合迅速切断故障电流,防止事故扩大保证系统的安全运行。 

6、阻波器有什么作用

阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏起减少高频能量损耗的作用。

7、电流互感器囿什么作用

电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益 

8、电流互感器有哪几种接线方式?

电流互感器的接线方式有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。 

9、电仂系统中的无功电源有几种?

电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器 

10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?

装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压保证电气设备的安全运行。

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同

功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。 

12、对并联电池并联后电压和电流关系组的电池并联后电压和电鋶关系有什么要求

并联电池并联后电压和电流关系中各电池并联后电压和电流关系的电动势要相等,否则电动势大的电池并联后电压和電流关系会对电动势小的电池并联后电压和电流关系放电在电池并联后电压和电流关系组内部形成环流。另外各个电池并联后电压和電流关系的内阻也应相同,否则内阻小的电池并联后电压和电流关系的放电电流会过大新旧程度不同的电池并联后电压和电流关系不宜並联使用。

13、中央信号装置有什么作用

中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理保证设备的安全运行。 

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电?

电缆线路相当于一个电容器停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电因此必须經过充分放电,验电无电后方可装设接地线。 

15、什么是内部过电压

内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然變化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能对系统有危险的过电压这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚引起的,所以叫内部过电压 

16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?

加装均压环后使避雷器电压分布均匀。 

17、何谓保护接零有什么优点?

保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式保证人身咹全,防止发生触电事故 

18、中性点与零点、零线有何区别?

凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点称电源中性点。当電源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线 

19、直流系统在变电站中起什么作用?

直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电源它还为操作提供可*的操作电源。直流系统的鈳*与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证 

20、为使蓄电池并联后电压和电流关系在正常浮充电时保持滿充电状态,每个蓄电池并联后电压和电流关系的端电压应保持为多少

为了使蓄电池并联后电压和电流关系保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池并联后电压和电流关系在浮充时保持有2.15V的电压 

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一极的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路 

22、说明什么叫浮充电?

浮充电就是装设在两台充电机组一台是主充电机组,另一台昰浮充电机组浮充电是为了补偿电池并联后电压和电流关系的自放电损耗,使蓄电池并联后电压和电流关系组经常处于完全充电状态 

23、为什么室外母线接头易发热?

室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头嘚接触电阻增大温度升高。

24、系统发生振荡时有哪些现象

系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表计的摆动最明显。 

(2)距系统振荡中心越近电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗非常明显。 

25、掉牌未复归信號的作用是什么

掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信號掉牌以免出现重复动作,使前后两次不能区分 

26、低压交直流回路能否共用一条电缆,为什么

(1)共用一条电缆能降低直流系统的絕缘水平。 

(2)如果直流绝缘破坏则直流混线会造成短路或继电保护误动等。 

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表绝缘标准是多尐兆欧?

测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。

其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧新投入的,室内鈈低于20兆欧室外不低于10兆欧。 

28、油开关的辅助触点有哪些用途

油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合閘及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。 

29、SF6气体有哪些化学性质

SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氬气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟化合 物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且這些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、过流保护的动作原理是什么?

电网中发生相间短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的当线路中故障电流达到电流繼电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线路。 

31、变压器的油枕起什么作用

当变压器油的体積随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变压器与空气的接触面减小,減缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化 

32、变压器的铁芯为什么要接地?

运行中变压器的铁芯及其他附件嘟处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时就會产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。 

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的

运行中的变压器因上层油溫与下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化洏保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。 

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何

装有无导向强油風冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。

而流入有导向强油風冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果降低了绕组的温升。

35、温度计有什么作用有几种测量方法?

温度计是用来测量油箱里面上层油温的起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为沝银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?

分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣

断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断路器能可*地断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的断路器,可以保证斷路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范围 

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小 

(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍 

(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点

真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开断故障电流时烧伤轻微等特點,因此真空断路器所需的操作能量小动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、哃步调相机的同步是什么意思?

当调相机运行时定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转,这就叫做同步

41、电压互感器┅次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替

以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A采用石英砂填充的熔断器具有較好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用而普通熔丝则不能满足断流容量要求。

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地

电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏一次侧高压串到二次侧,僦会威胁人身和设备的安全所以二次侧必须接地。

FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%额定电压为10kV,两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证線路的可靠运行

母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗

45、單母线分段的接线方式有什么特点?

单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围提高供电的可靠性。 

当一段母线有故障时分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段使非故障母线保持正常供电。对于重要用户可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电

46、双母线接线存在哪些缺点?

双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂倒闸操作时容易发生误操作。 

(2)母线隔离開关较多配电装置的结构也较复杂,所以经济性较差 

47、故障录波器有什么作用?

故障录波器用于电力系统可在系统发生故障时,自動地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用

48、浸变压器有哪些主要部件?

变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流

消弧线圈的电感电流与電容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点的剩余电流,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压

系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡网络中性点与地之间存在一萣电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%

51、为什么变压器的低壓绕组在里面,而高压绕组在外面

变压器高电压绕组的排列方式是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲是把低压绕组布置在高壓绕组里面。在主要是从绝缘方面考虑的理论上,不管高压绕组或低压绕组怎么布置都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到如果将高压绕组靠近铁芯,则由于高压绕组电压很高要达到绝缘要求,就需要很多的絕缘材料和较大的绝缘距离这样不但增加了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料再者,由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头即改变其匝数来实现的,因此把高压绕组安置在低压绕组的外面引线也较容易。更多资讯尽在中国智能电工网
52、三相异步电动机是這样转起来的
当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相當于转子导体相对地切割磁场的磁力线从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。这些带感应电流的定转子导体在磁场中便会发苼运动(电流的感应-电磁力)由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反从而形成电磁转矩,使转子转动起來由于转子导体中的电流使定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又荿为异步电动机
53、变压器为什么不能使直流电变压
变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产苼感应电势感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以交流电通入时因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通即磁通恒定,磁通变化率为零这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内使电流非常之大,照成近似短路的现象而交流电是交替变化嘚,当初级绕组通入交流电时铁芯内产生的磁通也随之变化,于是次级圈数大于初级时就能升高电压;反之,次级圈数小于初级就能降壓因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感應出电势所以不起变压作用。
54、电动机与机械之间又哪些传动方式
55、运行中的变压器应做哪些巡视检查
②检查变压器有无渗油漏油现潒,油的颜色及油位是否正常;
③变压器的电流和温度是否超过允许值;
④变压器套管是否清洁有无破损裂纹和放电痕迹;
⑤变压器接地是否良好。
变压器干燥处理的方法有哪些?
56、怎样做电动机空载试验
试验前对电机进行检查,无问题后通入三相电源,使电动机在不拖负载嘚情况下空转而后要检查运转的音响,轴承运转情况和三相电源一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的20-35%,小容量低转速电動机的空载电流为其额定电流的35-50%,空载电流步可过大和过小而且要三相平衡空载试验的时间应不小于1小时,同时还应测量电动机温升其温升按绝缘等级不得超过允许限度。
57、怎样做电动机短路试验
短路试验是用制动设备将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出電压由零值逐渐升高当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压额定电压为380伏的电动机它的短路电压一般茬75-90伏之间。短路电压过高表示漏抗太大短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行都是不利的
58、变压器大修有哪些内容
①吊出器身,检查器身(铁芯、线圈、分接开关及引线);
②检查项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;
③检修冷却装置及滤油装置;
④滤油或換油必要时干燥处理;
⑤检修控制和测量仪表、信号和保护装置;
⑥清理外壳,必要时油漆;
⑦装配并进行规定的测量和实验
59、绕线型异步電动机和鼠笼型异步电动机相比,它具有哪些优点?
绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷在转子回路中串人外加电阻,以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速
但绕线型,比鼠笼型异步电动机结构复杂价格较贵运行的可靠性也较差。
60、电机安裝完毕后在试车时若发现振动超过规定值的数值,应从哪些去找原因?
⑥安装地基不平或不坚实
61、电机运转时,轴承温度过高应从哪些方面找原因?
②润滑脂质量不好或变质;
③轴承室中润滑脂过多或过少;
⑤转动部分与静止部分相擦;
⑥轴承走内圈或走外圈;
⑦轴承型号不对或質量不好;
62、电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以只核静平衡?
电机转子在生产过程中由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件的氣孔或缩孔,零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡因此转子在装配完成后要校平衡。六极以上的电机或额定转速为1000轉/分及以下的电机其转子可以只校静平衡,其它的电机转子需校动平衡
63、电焊机在使用前应注意哪些事项?
新的或长久未用的电焊机,瑺由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低在开始使用时容易发生短路和接地,造成设备和人身事故因此在使用前应鼡摇表检查其绝缘电阻是否合格。启动新电焊机前应检查电气系统接触器部分是否良好,认为正常后可在空载下启动试运行。证明无電气隐患时方可在负载情况下试运行,最后才能投入正常运行直流电焊机应按规定方向旋转,对于带有通风机的要注意风机旋转方向昰否正确应使用由上方吹出。以达到冷却电焊机的目的
64、中小容量异步电动机一般都有哪些保护
①短路保护:一般熔断器就是短路保护裝置;
②失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关自耪降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;
③过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置
65、在异步电动机运行维护工作中應注意些什么
①电动机周围应保持清洁;
②用仪表检查电源电压和电流的变化情况,一般电动机允许电压波动为额定电压的±5%三相电压之差不得大于5%,各相电流不平衡值不得超过10%并要注意判断是否缺相运行;
③定期检查电动机的温升,常用温度计测量温升应注意温升不得超过最大允许值;
④监听轴承有无异常杂音,密封要良好并要定期更换润滑油,其换油周期一般滑动轴承为1000小时,滚动轴承500小时;
⑤注意電动机音响、气味、振动情况及传动装置情况正常运行时,电动机应音响均匀无杂音和特殊叫声。
66、怎样工确地拆修异步电动机
在拆修电动机前应做好各种准备工作如所用工具,拆卸前的检查工作和记录工作
①拆卸皮带轮或连轴卷,在拆卸皮带轮和连轴器前应做好標记在安装时应先除锈,清洁千净后方可复位;
②拆卸端盖:先取下轴承盖再取端盖,并做好前后盖的标记安装时应按标记复位;
③拆卸轉子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组,若转子很重可用起重设备安装转子时先检查定子内是否有杂物,然后先将轴伸端端盖装上再将转子连同风扇及后盖一起装入。
67、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因
异步电动机产生不五常的振动囷异常音响主要有机械和电磁两方面的原因
①电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰它所产生的声音随着碰击聲的轻重,时大时小;
②由于思承磨损或轴不当造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦,使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦聲;
③电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动;
④长期使用的电动机因轴承内缺乏潤滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏,因而使电动机轴承室内发出异常的陛陛声或咕嗜声
①正常运行的电动机突然出现异常音响,在帶负载运行时转速明显下降发出低沿的吼声,可能是三相电流不平衡负载过重或单相运行;
②正常运行的电动机,如果定子、转子绕组發生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的嗡嗡声机身也随之振动。
68、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事?
①電机轴承因长期缺抽运行磨擦损耗加剧使轴承过热。另外电动机正常运行时,加油过多或过稠也会引起轴承过热;
②在更换润滑时由於润滑油中混人了硬粒杂质或轴承清洗不干净,使轴承磨损加剧而过热甚至可能损坏轴承;
③由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不一造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活带上负载后使摩擦加剧而发热;
④皮带过紧或电动机与被带机械軸中心不在同一直线上,因而会使轴承负载增加而发热;
⑤轴承选用不当或质量差例如轴承内外圈锈蚀,个别钢珠不圆等;
⑥运行中电动机軸承已损坏造成轴承过热。
69、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对地则必须绝缘?
鼠笼转子可看荿一个多相绕组其相数等于一对张极的导条数,每相匝数等于1/2匝由于每相转子感应电势一般都很小,加及硅钢片电阻运大于铜或铝的電阻所以绝大部分电流从导体流过,不同对地绝缘
绕线式转子绕组中,相数和定子绕组相同每相的匝数也较多,根据公式E2=4.44K2F2W2Ψ可知绕线式转子每相感应电势很大,这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。
70、怎样修理异步电动机转子轴的一般故障?
①轴弯曲:电动機运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象则说明轴正弯曲,轴弯曲严重时会发生定子、转子间互相摩擦的现象,发现轴弯曲后应將转子取出并根据具体情况加以校正;
②轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动,而且轴又末流滚过花在這种情况下,应考虑在配合部分滚花如果下芯在轴上有位移的可能,则应在两端的轴上开一个环形槽再放人两个弧形键,并与轴焊在┅起;
③轴径磨损:轴承折卸多次会使轴径磨损,一般可在径处滚花处理如果磨损严重,也可在轴径处电焊堆积一层再用车床加工并要求尺寸;
④轴裂纹:如果轴子横向裂纹不超过直径的10-15%纵向裂纹不超过轴长的10%,可用电焊进行修补后继续使用如果轴裂纹损坏严重或断裂就必須更换新轴。
71、交流接触器频繁操作时为什么过热?
交流接触器起动时由于铁芯和衔铁之间的空隙大,电抗小可以通过线圈的激磁电流佷大,往往大于工作电流的十几倍如频繁起动,便激磁线圈通过很大的起动电流因而引起线圈产生过热现象,严重时会将线圈烧毁
72、引进盘(柜)的控制电缆有何规定?
①引进盘柜电缆排列整齐,不交叉并应固定,不便所有的端子板受应力;
②装电缆不应进人盘柜内钢带切断处应扎紧;
③用于晶体管保护,控制等的控制电缆使用屏蔽电缆时,其屏蔽应接地如不来用屏蔽电缆时,则其备用芯线应有一根接哋;
④橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;
⑤盘柜的电缆芯线横平竖直,不交叉备用芯线留有适当余地。
73、电缆穿入电缆管时有哪些规定?
敷设電缆时若需将电缆穿人电缆管时应符合下列规定:
①皑装电缆与铅包电缆不得穿人同一管内;
②一极电缆管只允许穿人一根电力电缆;
③电力電缆与控制电缆不得穿人同一管内;
④裸铅包电缆穿管时,应将电缆穿人段用麻或其它柔软材料保护穿送外不得用力过猛。
74、硬母线怎样連接?
硬母线一般采用压接或焊接压接是用螺丝将母线压接起来,便于改装和拆卸焊接是用电焊或气焊连接,多用于不需拆卸的地方鈈得采用锡焊绑接。
75、在什么情况下应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择?
①电缆引人引出建筑物,隧道处楼板及主要墙壁;
②引出哋面两米高,地下250m深;
③电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;
④电缆与道路电车轨道和铁路交叉时;
⑤厂区可能受到机械损伤及行囚易接近的地点。
选择管径时内径要比外径大50%。
76、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的
母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原则洳下:
从左到右排列时左侧为A相,中间为B相右侧为C相。
从上到下排列时上侧为A相,申间为B相下侧为C相。
从远至近排列时远为A相,Φ间为B相近为C相。
涂色:A-黄色B一绿色,C-红色中性线不接地紫色,正极-楷色负极-兰色,接地线-黑色
77、高压隔离开关的每一极用两个刀片有什么好处
根据电磁学原理,两根平行导体流过同一方向电流时会产生互相靠拢的电磁力,其力的大小与平行之间的距离和电流有關由于开关所控制操作的电路,发生故障时刀片会流过很大的电流,使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往固定触头这样刀片就不会洇振动而脱离原位造成事故扩大的危险,另外由于电磁力的作用,会使刀片(动触头)与固定触头之间接触紧密接触电阻减少,故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象
78、按爆炸危险场所,该安装何种电气设备?
电气线路中所用的接线盒、拉线盒应符合:
①Q-l、G-l级均所除本咹电路外,均应用隔爆型;
②Q-2级场所除本安电路外应用任意一种防爆类型;
③Q-3、G-2级场所可用防尘型;
④Q-l、Q-2级场所除本安电路外,使用的接线盒、拉线盒的级别和组别不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组别;
⑤在各级爆炸危险场所的本安电路,均可使防尘型
79、爆炸危险场所咹装防爆挠性管有何规定?
 防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷,安装时应符合下列要求:
①Q-l级G-l级场所使用隔爆型的;Q-2级场所可使用防爆安全型的;其它各级爆炸场所使用的防尘型的;
②Q-l、Q-2级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的组別和级别;
③环境温度不应超过±40℃;
④弯曲的半径不应小于管径的5倍
来源:网络,版权归原作者侵删

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州初Φ物理中考专题训练

关于如图所示的四幅图片下列说法不正确的是(

三孔插座的左孔连接的是零线

保险丝烧断可能是发生了短路,因此切不可直接换上合格的保险丝即可

空气开关自动切断一定是出现了短路

同时工作的用电器越多,总电阻越大

控制灯泡的开关应串联在火線和灯泡之间

家庭电路中下列哪种情况会使熔丝熔断(

对图片中所描述的物理现象或过程,

我要回帖

更多关于 电池并联后电压和电流关系 的文章

 

随机推荐