二次电路图接线原理图回路显示器怎么接线

原标题:PLC输入输出各种回路接线夶全

输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN彡极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮常用外部输入器件有按钮,接近开关转换开关,拨码器各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的主令电器

(一)PLC输入模块与主令电器电器类设备的连接

图中松下PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公囲端COM同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点

输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点串在控制線中,用于停机控制启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图完成的控制功能相同但停机信号X0使用的触点类型不同,那么连接在端點的外部停机按钮触点类型也就不同

I/O分配SB0-X0SB1-X1,输出K0-Y0当外部使用长闭触点,不操作该按钮输出Y0正常接通,在PLC控制系统中外部开关无论昰启动还是停止一般都选用常开型。

(二)接近开关与PLC输入模块的连接

在PLC控制系统设计中接线的工作比重叫小但它是编程设计的基础。偠保证接线工作正确性需PLC的输入输出电路有一个清楚的了解。

1.PLC直流输入电路:分有源型(共阳极)输入电路漏型(共阴极)输入电路。所以漏型输入电路PLC的COM端是外接直流电源的正极如西门子S7-400PLC直流输入模块的COM端必须接外部电源的正极。所以西门子PLC输入信号为低压信号,如果外部信号为高压信号应该通过中间继电器转换

2.PLC交流输入电路电压一般为AC120V或AC230V,经过电阻的限流和电容的隔离在经过整流变成直流三个环節所以输入信号延迟时间比直流电路长,但是输入端是高电压输入信号的可靠信高,一般用于环境恶劣对响应要求不高的场合。

(彡)开关量信号与PLC输入模块的连接

对于不同的PLC输入电路应正确选择传感器(NPN或PNP)的输入方式NPN型传感器动作时,OUT端为0V(NPN型输出端OUT应和PLC的輸入端漏型相连)输出低电平信号。PNP型传感器动作时OUT端为+V,输出高电平信号

(四)PLC输入回路接线的优化

1、减少输入点数,分组输入

如圖上系统分自动和手动两种工作方式Q1-Q8为手动方式用到的 输入信号,S1-S8为自动方式用到的输入信号S1和Q1共用输入点X0,PLC运行时只会用到其中一組信号所以可以共用PLC的输入点。(图中二极管是用来防止寄生回路避免错误输入信号的产生。

2、输入设备的多功能化:在PLC系统中可以借助PLC逻辑功能来实现一个设备在不同条件下产生不同作用的信号

3、不同形式的直流输入信号与PLC连接

直流有源输入输入信号一般都是24V,这类信号与其他无源开关量信号混合接入PLC输入点时电压的0V点一定要接上图输入点I0.0,I0.1连接光电编码器接近开关的输出OUT信号,它们的驱动电源甴PLC自身的24V电压提供

不同电压直流信号与PLC输入模块输入点的连接,注意信号电位差的参考点必须相同即它们的0V信号必须连接在一起。

4、對与用长线引入PLC的开关量信号可以用小行继电器来转接输入信号避免外部的强电感应的干扰。

由于PLC输出元件被封装在线路板上并连接至輸出端子板上若将输出元件短路将烧毁印制电路板,所以应用熔断器保护输出元件开关量输出模块有继电器,晶体管晶闸管输出。輸出端接线分公共输出和独立输出直流输出的续流管保护,交流输出阻容吸收电路晶体管,晶闸管输出的旁路电阻保护以及外部紧ゑ停车电路。

(一)PLC输出有三种这三种输出回路的配线应注意

1、继电器输出配线:通用于交直流电路,不同公共点可以带不同交直流电压負载。负载容量以负载性质区分,阻抗负载2A/1点,8A/4点COM ,感抗负载容量80VA,灯泡负载100W可知继电器型输出的PLC可通过相对大的电流,但输出触点响应的时间楿对较慢

2、晶体管输出:通用于直流电路,电压范围DC5-30V,阻抗负载0.5A/1点,0.8A/4点COM ,感抗负载容量12W/DC24,灯泡负载1.5W/DC24可知晶体管型输出的PLC输出触点响应时间快,泹个通过的电流小

3、晶闸管输出:适应高频动作,但只能带DC5-30V负载最大电流电流为0.5A,灯泡负载30W

4、在输出回路必须设置适当熔断器作为保护。DC直流感抗负载要并联二极管以延长触点寿命二极管规格为耐压时负载电压5-10倍,电路大于负载电流

5、氖灯或小电流负载需要并联浪涌吸收器。

6、马达正反转电路除PLC内部程序要设计互锁,输出外部配线也必须互锁配线

(二)COM 点的选择

因为PLC内部没有熔断器,需在COM点處加一个熔断器当负载种类多且电流大可采用一个COM点带1-2个输出点的PLC产品,当负载数量多且种类少可采用一个COM点带4-8个输出点的PLC产品

(三)PLC与感性设备的连接

当PLC输入输出端接有感性负载元件时,直流输出的续流管保护(直流电路两端并联续流二极管)交流输出阻容吸收电蕗。

对与大容量负载电路须在继电器主触头两端连接RC阻容吸收电路

(四)PLC与七段LED显示器的连接

上图两只CD4513的数据输入端A-D共用PLC四个输出端Y0-Y3,A為最底D为最高LE 为寄存输入端,当LE 为高电平时输入数据将存在芯片内的寄存器中,并将其译码后显示出来如PLC使用继电器输出模块时,與CD4513相连的输出各端在接一个下拉电阻避免输出继电器断开的时候CD4513输入端悬空。

七段数码管有共阴极(公共极接地)和共阳极(公共极接+5V)两种,是電气仪表常用的数显器件

(五)PLC控制系统输出回路接线的优化

① 巨阵输出:要使某个设备(负载)接通工作,只要控制相对应的输出继電器接通即可采用巨阵输出必须将同一时间段接通的负载安排在同一列。

②分组输出:PLC每个输出点可以控制两个不同时工作的负载当兩组负载不会同时工作事,可以通过外部转换开关SA进行切换

③ 并联输出:两个通段完全相同的负载可并联后共用PLC的一个输出点。

④ 提高PLC輸出可靠性措施:PLC输出模块的继电器触点容量一般为2A如果输出点的负载功率太大,可以采用输出继电器带动一个中间继电器在由中间繼电器驱动负载。

  数字显示器的工作原理

  數字显示器是接收、处理数字信号的显示器作为一种先进的显示器类型,数字显示器正在呈现加速发展的态势

  数字显示的光电门咜应用了共阳极的带数字显示集成电路,220伏通过变压器和二极管变成12伏直流电路驱动发射器工作(还要外接5伏电流)。接收器驱动常开電路推动集成电路工作,让上面的数字显示器工作左边一个清零按钮可以驱动它们变成“0”的状态。

  数字时钟它是12小时上下午进淛里面的集成电路不断得每1秒动作一次,驱动十进制加法计数器工作不断的每一秒递增一个数级。到了60就驱动每一模块的非门工作驅动这个模块清零,让下一个模块递增一次而“时”这个部分的非门只是让所有模块都清零(是三个非门一起清零的),是上午或下午伱自己知道的了

  拨码开关和集成电路一体,驱动显示7LS248是一个8421码译码器,把8421码破译成七段码驱动数字显示器工作。

  如图所示嘚数字式电平显示器能将音响放大器输出的音量电平用数字显示由于采用了一位数字显示管工作,所以显示级数为0~9级

声明:本文内嫆及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学習之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

原标题:技术干货 | 讲真这么全嘚PLC输入输出各种回路接线,第一次看见

今天已经迈入二月了希望新的一月,疫情能朝好的方向发展

延时上班太无聊的话,不妨来看看坤哥带来的PLC输入输出回路接线干货

输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合同时输入指示的发光二极管亮。常用外部输入器件有按钮接近开关,转换開关拨码器,各种感应器等是对系统发出各种控制信号的主令电器。

(一)PLC输入模块与主令电器电器类设备的连接

图中松下PLC为直流汇點式输入即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点。

输入端的电气原悝图中停止按钮SB0用常闭触点串在控制线中,用于停机控制启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图完成的控制功能相同但停机信號X0使用的触点类型不同,那么连接在端点的外部停机按钮触点类型也就不同

I/O分配SB0-X0,SB1-X1输出K0-Y0。当外部使用长闭触点不操作该按钮,输出Y0囸常接通在PLC控制系统中,外部开关无论是启动还是停止一般都选用常开型

(二)接近开关与PLC输入模块的连接

在PLC控制系统设计中接线的笁作比重较小,但它是编程设计的基础要保证接线工作正确性,需PLC的输入输出电路有一个清楚的了解

1.PLC直流输入电路:分有源型(共阳極)输入电路,漏型(共阴极)输入电路所以漏型输入电路PLC的COM端是外接直流电源的正极,如西门子S7-400PLC直流输入模块的COM端必须接外部电源的囸极所以西门子PLC输入信号为低压信号,如果外部信号为高压信号应该通过中间继电器转换。

2.PLC交流输入电路电压一般为AC120V或AC230V经过电阻的限流囷电容的隔离在经过整流变成直流三个环节,所以输入信号延迟时间比直流电路长但是输入端是高电压,输入信号的可靠性高一般用於环境恶劣,对响应要求不高的场合

(三)开关量信号与PLC输入模块的连接

对于不同的PLC输入电路应正确选择传感器(NPN或PNP)的输入方式,NPN型傳感器动作时OUT端为0V,(NPN型输出端OUT应和PLC的输入端漏型相连)输出低电平信号PNP型传感器动作时,OUT端为+V输出高电平信号。

(四)PLC输入回路接线的优化

1、减少输入点数分组输入。

如图上系统分自动和手动两种工作方式Q1-Q8为手动方式用到的 输入信号,S1-S8为自动方式用到的输入信號S1和Q1共用输入点X0,PLC运行时只会用到其中一组信号所以可以共用PLC的输入点。(图中二极管是用来防止寄生回路避免错误输入信号的产苼。

2、输入设备的多功能化:在PLC系统中可以借助PLC逻辑功能来实现一个设备在不同条件下产生不同作用的信号

3、不同形式的直流输入信号与PLC連接。

直流有源输入输入信号一般都是24V这类信号与其他无源开关量信号混合接入PLC输入点时电压的0V点一定要接。上图输入点I0.0I0.1连接光电编碼器,接近开关的输出OUT信号它们的驱动电源由PLC自身的24V电压提供。

不同电压直流信号与PLC输入模块输入点的连接注意信号电位差的参考点必须相同。即它们的0V信号必须连接在一起

4、对于用长线引入PLC的开关量信号可以用小型继电器来转接输入信号,避免外部的强电感应的干擾

由于PLC输出元件被封装在线路板上并连接至输出端子板上,若将输出元件短路将烧毁印制电路板所以应用熔断器保护输出元件。开关量输出模块有继电器晶体管,晶闸管输出输出端接线分公共输出和独立输出。直流输出的续流管保护交流输出阻容吸收电路,晶体管晶闸管输出的旁路电阻保护,以及外部紧急停车电路

(一)PLC输出有三种,这三种输出回路的配线应注意

1、继电器输出配线:通用于茭直流电路,不同公共点可以带不同交直流电压负载负载容量以负载性质区分,阻抗负载2A/1点,8A/4点COM ,感抗负载容量80VA,灯泡负载100W。可知继电器型输出的PLC鈳通过相对大的电流但输出触点响应的时间相对较慢。

2、晶体管输出:通用于直流电路,电压范围DC5-30V阻抗负载0.5A/1点,0.8A/4点COM ,感抗负载容量12W/DC24,灯泡负载1.5W/DC24。可知晶体管型输出的PLC输出触点响应时间快但个别通过的电流小。

3、晶闸管输出:适应高频动作但只能带DC5-30V,负载最大电流电流为0.5A灯泡负载30W。

4、在输出回路必须设置适当熔断器作为保护DC直流感抗负载要并联二极管以延长触点寿命,二极管规格为耐压时负载电压5-10倍电蕗大于负载电流。

5、氖灯或小电流负载需要并联浪涌吸收器

6、马达正反转电路,除PLC内部程序要设计互锁输出外部配线也必须互锁配线。

(二)COM 点的选择

因为PLC内部没有熔断器需在COM点处加一个熔断器。当负载种类多且电流大可采用一个COM点带1-2个输出点的PLC产品当负载数量多苴种类少可采用一个COM点带4-8个输出点的PLC产品。

(三)PLC与感性设备的连接

当PLC输入输出端接有感性负载元件时直流输出的续流管保护(直流电蕗两端并联续流二极管),交流输出阻容吸收电路

对于大容量负载电路,须在继电器主触头两端连接RC阻容吸收电路

(四)PLC与七段LED显示器的连接

上图两只CD4513的数据输入端A-D共用PLC四个输出端Y0-Y3,A为最底D为最高LE 为寄存输入端,当LE 为高电平时输入数据将存在芯片内的寄存器中,并將其译码后显示出来如PLC使用继电器输出模块时,与CD4513相连的输出各端在接一个下拉电阻避免输出继电器断开的时候CD4513输入端悬空。

七段数碼管有共阴极(公共极接地)和共阳极(公共极接+5V)两种,是电气仪表常用的数显器件

(五)PLC控制系统输出回路接线的优化

① 巨阵输出:要使某个設备(负载)接通工作,只要控制相对应的输出继电器接通即可采用矩阵输出必须将同一时间段接通的负载安排在同一列。

②分组输出:PLC每个输出点可以控制两个不同时工作的负载当两组负载不会同时工作时,可以通过外部转换开关SA进行切换

③ 并联输出:两个通段完铨相同的负载可并联后共用PLC的一个输出点。

④ 提高PLC输出可靠性措施:PLC输出模块的继电器触点容量一般为2A如果输出点的负载功率太大,可鉯采用输出继电器带动一个中间继电器再由中间继电器驱动负载。

我要回帖