控制器在手动,控制盘在自动,测试烟感工作原理,泵是不是就动作了

案例背景三某商业综合体按规范偠求设置了火灾自动报警系统消防应急照明和疏散指示系统,防排烟系统等消防设施该商业综合体顶层为餐饮区,地下一层至地上五層为商场餐饮区厨房内使用管道天然气炊具,设置可燃气体探测器地下一层消防联动控制器设备,包括1个非消防电源切断装置10个排煙口,12个送风口和1排烟风机采10个声光警报装置排烟风机用总线输入/输出模块控制启动和停止并反馈信号,模块采用导轨安装方式固定在排线风机控制箱内业主委托消防技术服务机构对消防设施进行检测,检测情况如下:(1)在地下一层同一房间分区内触发2只感烟火灾探测器報警联动控制共发出控制信号,现场确认有1个排烟口和2个送风口未开启后重复5次上述试验,每次均有个别排烟口或送风口未开启且位置及数量没有规律。在联动控制器上通过手动控制方式逐一启动地下一层的排烟口和送风口排烟口和送风口均能正常开启。(2)在商场地仩一层同一防火分区内触发两只感烟火灾探测器报警商场地面上的所有疏散指示标志灯具没有应急点亮。(3)测试厨房内安装的10只可燃气体探测器报警功能其中有2只不能报警。根据以上材料回答下列问题:1.地下一层防排烟系统联动控制功能不正常的原因是什么?怎样解决?2.排煙风机控制模块安装存在什么问题?怎样解决?排烟风机还有哪些控制方式?3.商场地面上的疏散标志灯具应如何选型?疏散标志灯安装在疏散走噵、通道地面上时应符合哪些要求?4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中商场地面上所有的疏散指示标志灯具没有应急点亮嘚原因有哪些?5.厨房可燃气体探测器应如何选型?应安装在什么位置?6.可燃气体探测器不报警的原因有哪些?

  • A 室内净空高为12m的房间可采用点型感温吙灾探测器
  • B 室内净空高为8m的房间可采用A1型感温火灾探测器
  • C 室内净空高为6m的房间可采用C型感温火灾探测器
  • D 室内净空高为13m的房间可采用点型感煙火灾探测器

原标题:最全整理看了不亏!⑨个消防系统的工作原理

对于消防器材产品来讲,掌握工作原理是十分有必要的因为这是最基础的东西,只有掌握了各消防系统的工作原理才能知道如何去安装、调试、检测其中的部件。

下面整理了九个消防系统的详细工作原理以及部分系统组成!

火灾自动报警系统應由触发装置、灾报警装置、灾警报装置和电源等四部分组成,火灾报警大致过程:当烟、温度、光、气体浓度等火场参数超过某一给定阈徝时火灾探测器动作,发出报警号该信号经过连接导线传送至区域火灾报警控制器和(或)集中火灾报警控制器, 发出声、光报警信号哃时显示火灾发生的部位,以通知消防值班人员做出反应这也就是我们通常所说的火灾自动报警系统的工作原理。

当发生灾后操作机構在烟感工作原理报警电信号作用下,将风阀自动打开;并启动送风机与排烟风机当排烟管内的气流达到280°C时,管道防火阀熔断器熔断關闭防火阀,关闭信号通过输入模块发送至控制器自动或手动启动相应控制模块去关闭排烟机。

在有空调设备时空调送风管道内的气鋶温度达到70°C时,防火熔断器动作关闭防火阀,关闭信号通过输入模块传送至控制器控制器则根据联动关系给控制模块信号, 关闭空調机

1、闭式泡沫喷淋灭火系统工作原理

当有火灾发生时,闭式喷头的玻璃球破裂喷水水流指示器、湿式报警阀动作,有信号传至控制櫃此时,手动或自动开启消防泵比例混合装置上的电磁阀及管路阀门系统工作。一定压力的消防水经泡沫比例混合装置与泡沫液混合形成一定比例的泡沫混合液,经喷头生成空气泡沫灭火

系统组成:闭式泡沫喷淋灭火系统主要由消防水泵泡沫比例混合装置、闭式喷头、 水流指示器、湿式报警阀及其它阀门、管道等组成。

2、开式泡沫喷淋灭火系统的工作原理

当有火灾发生时安装于保护区的火灾探测器囿信号传至控制柜,此时手动或自动开启雨淋阀、消防泵比例混合器上的电磁阀及管路阀门,系统工作压力消防水经泡沫比例混合装置与泡沫液混合,形成一定比例的泡沫混合液经喷头生成空气泡沫灭火。

系统组成:开式泡沫喷淋灭火系统主要由消防水泵、泡沫比例混匼装置、开式喷头、 雨淋阀及其它阀门、管道等组成

消火栓开启,有水喷出恒压泵启动,恒压对管网补压按下破玻按钮,消防中心收到破玻按钮报警信号警铃鸣响 ,直接启动主消防水泵消防水泵对管网进行加压,消火栓上的启泵指示灯亮消防中心收到消防水泵運行信号。

因水泵坏或水池无水时 消防车对水泵接合器进行加压,保证消防系统能正常运行(水泵能手动启动,消防中心手动启动、自動启动)

喷淋头达到额定温度时, 玻璃内的液体发热膨胀玻璃管破碎,喷淋头喷水水流指示器报警,消防中心收到报警信号力下降,水池或恒压泵补压湿式报警阀动作,水力警钟鸣响压力开关报警,消防中心收报警信号水泵起泵加压。消防中心收到喷淋泵运行信号因水泵坏或水池无水时, 消防车对水泵接合器进行加压保证消防系统能正常运行。(水泵能手动启动消防中心手动启动、自动启動)。

感烟或感温探测器任一报警主机收到信号, 警钟鸣响感烟与感温探测器同时报警,主机收到信号警钟鸣响 ,光报警器鸣响30S后聯动风阀、停空调新风机等、启动气体进行灭火(因误报时在30S内按下门口或主机上的急停按钮停止放气)。人员发现火灾时直接按下门口或主机上的紧急放气按钮,直接联动风阀、停空调新风机等启动气体进行灭火

因主机不能正常启动气体灭火时,直按用机械启动气体进行滅火

在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时感烟探测器报警,灾信号送到卷帘门制柜控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到距地1.8米的位置(特殊部位的卷帘门也可一步到底) 如果感温探测器再报警,卷帘门才降到底报警状态时,人员可手动按住上行按钮升起卷帘人过去后放开按钮后防火门又自动下行。

当火灾发生时灾区域/层(如n层)的消防烟感工作原理温感等探测器发出报警动作信号,消防接收控制盘、逻辑控制等消防联动装置自动(或手动)启动通过消防发送控制盘发出驱动和切换控制信号。

一路去启动消防广播录放盘該盘可选择播音卡播音或话筒播音作为紧急广播,并可自动录音

当管网泄漏、系统压力降至设定压力下限时,稳压水泵自动启动对管網进行补压,以供消防供水系统保证最不利点的消防所需压力当系统压力达到设定压力上限时稳泵停止工作,每次压力下降时都重复仩述远行过程,以稳定消防管网的压力

消防用水时, 稳压泵持续运行阻怀压力的下降当力降到消防主泵启动压力时,电控系统发出报警信号启动消防主泵进行供水, 当消防主泵运行到达额定流量种压力时 控制系统关闭主泵稳压水运行,当单台消防泵运行机制信用证阻止不住压力下降系统压力降至消防最低压力时,消防备用泵启动(有两主一备时)

以上就是九个消防系统的工作原理了,掌握基础才能荿为技术过硬的专业技术性人才以上内容无论是在考证、施工中都能用到,建议收藏唷!

以上内容由搬装网整理分享搬|装|网构建以“供应链+共享链”为核心的价值网,打造以消防全产业链互联网平台致力于为消防企业提供一站式采购解决方案和无限增值服务等在内的罙度服务,通过整合全产业链优质资源构建产业大数据库,满足产业链用户需求实现线上高效自助服务管理。

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人不代表搜狐立场。

我要回帖

更多关于 烟感工作原理 的文章

 