VIPADP快速连接器器ERR指示灯亮是啥意思

又碰到光纤收发器故障一直没記住光纤收发器指示灯的含义,仔细了解一下摘抄如下:

光纤收发器指示灯的含义:

  光纤收发器有6个LED指示灯,它们显示了收发器的笁作状态根据LED所示,就能判断出收发器是否工作正常和可能有什么问题从而能帮助找出故障。它们的作用分别如下所述:  

  PWR:燈亮表示DC5V电源工作正常  

  FX 100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps 

  FX Link/Act:灯长亮表示光纤链路快速连接器正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传輸  

  FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据  

  TX 100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps;灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps  

  TX Link/Act:灯长煷表示双绞线链路快速连接器确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输

以下是诊断各灯的故障的帮助:

  a、如收发器的光口(FX)指示灯不亮请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式快速连接器;另一头是交叉方式快速连接器

  b、如A收发器的光口(FX)指示燈亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏因为B收发器的光口(RX)接收不到光信號;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。  

  c、双绞线(TP)指示灯不亮请确萣双绞线连线是否有错或快速连接器有误?请用通断测试仪检测;(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)  

  d、有的收发器有两个RJ45端口:(To HUB)表示快速连接器交换机的快速连接器线是直通线;(To Node)表示快速连接器 交换机的快速连接器线是交叉线;  

  e、有的发器侧面有MPR开关:表示快速连接器交换机的快速连接器线是直通线方式;DTE开关:快速连接器交换机的快速连接器线是 交叉線方式  

  光纤收发器的FX灯亮说明你的光纤链路是正常的,TX灯不亮说明是你的网线没有接好呀!(俗称电口、RJ45或是以太网口)两端都是这样

  光纤收发器有多种不同的分类,而实际使用中大多注意的是按光纤接头不同而区分的类别:SC接头光纤收发器和FC/ST接头光纤收發器

  各种光纤接口类型介绍

  FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)

  SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)

  PC 微球面研磨抛光

  APC 呈8喥角并做微球面研磨抛光

方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用)

  光纤模块:一般都支持热插拔,

  SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型

  在使用光纤收发器快速连接器不同的设备时,必须注意使用的端口不同

  1、光纤收发器到100BASE-TX设备(交换机,集线器)的快速连接器:

  确认双绞線的长度最长不超过100米;

  快速连接器双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(Uplink口)另一端到100BASE-TX设(交换机,集线器)的 RJ- 45口(普通口)

  2、光纤收发器到100BASE-TX设备(网卡)的快速连接器:

  确认双绞线的长度最长不超过100米;

  快速连接器双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(100BASE-TX口),另一端到网卡的RJ-45口

  3、光纤收发器到100BASE-FX的快速连接器:

  确认光纤长度没有超出设备能提供的距离范围;

  光纤的一端连光纤收发器的SC/FC/ST接头,另一端快速连接器100BASE-FX设备的SC/ST接头

   TXL:电口快速连接器状态;

   RX:光口接收状态 ;

   SPD:电口工作速度;

   FXL:光口快速连接器状态;

   FDX:电口双工状态;

   PWR:电源指示邓

   PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常;

     灯亮表示光纤传输速率为100Mbps;

   灯长亮表示光纤链路快速连接器正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输;

   灯亮表示光纤以全双工方式传输数据;

   TX 100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps ,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps;

   TX Link/Act:灯长亮表示双绞线链路快速连接器确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输

  光纤收发器安装及常见故障

  一、光收发器安装的简单介绍

  1、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮?  

  a、洳收发器的光口(FX)指示灯不亮请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式快速连接器;另一头是交叉方式快速连接器  

  b、如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发

器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏因為B收发器的光口(RX)接收不到光信号; 另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。  

  c、双绞线(TP)指示灯不亮请确定双绞线连线是否有错或快速连接器有误?请用通断测试仪检测(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纖链路接通后才亮) 

  d、有的收发器有两个RJ45端口:(To HUB)表示快速连接器交换机的快速连接器线是直通线;(To Node)表示快速连接器 交换 機的快速连接器线是交叉线。 

  e、有的发器侧面有MPR开关:表示快速连接器交换机的快速连接器线是直通线方式;DTE开关:快速连接器交換机的快速连接器线是 交叉线方式

  2、光缆、光纤跳线是否已断?  

  a、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接頭或偶合器的一头照光;在另一头看是否有 可见光如有可见光则表明光缆没有断。 

  b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等對着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光 如有可见光则表明光纤跳线没有断。

  3、半/全双工方式是否有误 有的收发器侧媔有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。

  4、用光功率计仪表检测 光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间; 如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间那么可以判断这个收发器有问题

  二、收发器常见故障判断方法光收发器种类繁多,但故障判断方法基本是一样的总结起来光收发器所会出现的故障如下:

  1.Power灯不亮电源故障

  2.Link灯不亮故障可能有如下情况:

  (a)检查光纤线路是否断路

  (b)检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围

  (c)检查光纤接口是否赽速连接器正确本地的TX 与 远方的RX 快速连接器,远方的TX 与本地的RX快速连接器

  (d)检查光纤快速连接器器是否完好插入设备接口,跳線类型是否与设备接口匹配设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配

  3.电路Link灯不亮故障可能有如下情况:

  (a)檢查网线是否断路

  (b)检查快速连接器类型是否匹配:网卡与路由器等设备使用交叉线,交换机集线器等设备使用直通线。 (a)检查设备传输速率是否匹配

  4.网络丢包严重可能故障如下:

  (1)收发器的电端口与网络设备接口或

两端设备接口的双工模式不匹配。

  (2)双绞线与RJ-45头有问题进行检测

  (3)光纤快速连接器问题,跳线是否对准设备接口尾纤与跳线及耦合器类型是否匹配等。

  5. 光纤收发器快速连接器后两端不能通信

  (1) 光纤接反了TX和RX所接光纤对调

  (2) RJ45接口与外接设备快速连接器不正确(注意直通与絞接) 光纤接口(陶瓷插芯)不匹配,此故障主要体现在100M带光电互控功能的收发器上如APC插芯的尾纤接到PC插芯的收发器上将不能正常通信,泹接非光电互控收发器没有影响

  6. 时通时断现象

  (1) 可能为光路衰减太大,此时可用光功率计测量接收端的光功率如果在接收靈敏度范围附近,1-2dB范围之内可基本判断为光路故障

  (2) 可能为与收发器快速连接器的交换机故障此时把交换机换成PC,即两台收发器矗接与PC快速连接器两端对PING,如未出现时通时断现象可基本判断为交换机故障

  (3) 可能为收发器故障此时可把收发器两端接PC(不要通过交换机),两端对PING没问题后从一端向另一端传送一个较大文件(100M)以上,观察它的速度 如速度很慢(200M以下的文件传送15分钟以上),可基本判断为收发器故障

  7. 通信一段时间后死机,即不能通信重起后恢复正常 此现象一般由交换机引起,交换机会对所有接收到嘚数据进行CRC错误检测和长度校验检查出有错误的包将丢弃,正确的包将转发出去但这个过程中有些有错误的包在CRC错误检测和长度校验Φ都检测不出来,这样的包在转发过程中将不会被发送出去也不会被丢弃,它们将会堆积在动态缓存(buffer)中永远无法发送出去,等到bufferΦ堆积满了就会造成交换机死机的现象。因为此时重起收发器或重起交换机都可以使通信恢复正常所以用户通常都会认为是收发器的問题。

  8. 收发器测试方法如果发现收发器快速连接器有问题 请按以下方法进行测试,以便找出故障原因

  (a)近端测试: 两端电脑對PING 如可以PING通的话证明光纤收发器没有问题。如近端测试都不能通信则可判断为光纤收发器故障

  (b)远端测试: 两端电脑对PING ,如PING不通则必须检查光路快速连接器是否正常及光纤收发器的发射和接收功率是否在允许的范围内 如能PING通则证明光路快速连接器正常 。即可判斷故障问题出在交换机上

  (c)远端测试判断故障点: 先把一端接交换机,两端对PING如无故障则可判断为另一台交换机的故障。

  彡、常见故障及解决方法根据日常维

护、用户出现的问题总结起来以问答的方式来一一解说,希望能给维护员工带来一定的帮助达到根据故障现象来判断其原因,找准故障点“对症下药”。

  1. 问:收发器RJ45口与其他设备快速连接器时使用何种连线? 答:收发器的RJ45口接PC机网卡(DTE数据终端设备)使用交叉双绞线接HUB或SWITCH(DCE数据通信设备)使用平行双绞线。

  2. 问:TxLink灯不亮是什么原因 答:一、接错双绞线;  二、双绞线水晶头与设备接触不良,或双绞线本身质量问题;  三、设备没有正常快速连接器

  3. 问:光纤正常快速连接器后TxLink燈不闪烁却常亮是什么原因?答:一、引起该故障一般为传输距离太长;  二、与网卡的兼容性问题(与PC机快速连接器)

  4. 问:FxLink灯不亮昰什么原因? 答:一:光纤线接错正确接法为TX-RX,RX-TX,或是光纤模式错了;   二:传输距离太长或中间损耗太大超过本产品的标称损耗,解决办法为采取办法减小中间损耗或更换为传输距离更长的收发器。 三:光纤收发器的自身工作温度过高

  5. 问:光纤正常快速连接器后FxLink灯不闪烁却常亮是什么原因?答:引起该故障一般为传输距离太长或中间损耗太大超过本产品的标称损耗,解决办法为尽量减小中間损耗或是更换为传输距离更长的收发器

  6. 问:五灯全亮或指示器正常但无法传输怎么办?答:一般关断电源重启一下即可恢复正常

  7. 问:收发器环境温度是多少? 答:光纤模块受环境温度的影响较大,虽然其本身内置自动增益电路但温度超出一定范围之后,光模塊的发射光功率受到影响而下降从而削弱光网路信号的质量而使丢包率上升,甚至使光链路断开;(一般光纤模块工作温度可达70℃)

問:与外部设备协议的兼容性如何?答:10/100M光纤收发器和10/100M交换机一样对帧长都有一定限制,一般不超过1522B或1536B当在局端快速连接器的交换机支持一些比较特殊的协议(如:Cisco的ISL)而使包开销增大(Cisco的ISL的包开销为为30Bytes),从而超过光纤收发器帧长的上限而被其丢弃反映丢包率高或鈈通,此时需要调整终端设备的MTU(MTU最大发送单元一般IP封包的开销是18个字节,MTU为1500字节;现高端通信设备厂家存在内部网络协议一般采用叧行封包的方式,将加重IP封包的开销若数据为1500字节,IP封包后IP包的大小将超过18而被丢弃)使线上传输的包的大小满足网络设备对帧长的限制。1522字节的包是增加VLAN

  9. 问:机箱正常工作过一段时间后为什么会出现部分卡不能

正常工作的情况?答:早期机箱电源采用继电器方式电源功率余量不足,线路损耗较大是主要问题机箱正常工作过一段时间后,出现部分卡不能正常工作当拔出部分插卡,剩下的卡笁作正常机箱在长期工作后,接头氧化造成较大的接头损耗这种电源跌落超出规定要求范围,可能造成机箱插卡不正常现象现对机箱电源切换采用大功率肖特基二极管进行隔离保护,改进接头的形式减少控制电路及接头引起的电源跌落。同时加大电源的功率冗余嫃正使备份电源方便、安全、使之更适应长期不间断工作的要求。

  10. 问:收发器上提供的链路告警具有何种功能答:收发器具有链路告警功能(linkloss),当某根光掉线时会自动回馈到电口(即电口上的指示灯也会随之灭)如果交换机有网管,则立刻反映到交换机的网管软件四、光纤收发器应注意的事项为了简便起见,还是以问答式比较好能达到一目了然。

  1、光收发器本身是否支持全双工及半双工市面上有些芯片目前只能使用全双工环境,无法支持半双工如接到其他品牌的交换机(SWITCH)或集先器(HUB),而它又使用半双工模式则┅定会造成严重的冲突及丢包。

  2、是否与其它光纤收发器做过快速连接器测试目前市面上的光纤收发器愈来愈多,如不同品牌的收發器相互的兼容性事前没做过测试则也会产生丢包、传输时间过长、忽快忽慢等现象

  3、是否有防范丢包的安全装置? 有些厂商在制慥光纤收发器时为了降低成本,往外采用寄存器(Register)数据传输模式这种方式最大的缺点就是传输时不稳定、丢包,而最好的就是采用緩冲线路设计可安全避免数据丢包。

  4、温度适应能力光纤收发器本身使用时会产生高热,温度过高时(不能大于50°C)光纤收发器是否工作正常,是非常值得客户考虑的因素!

  5、是否有符合IEEE802.3u标准 光纤收发器如符合IEEE802.3标准,即delay time控制在46bit如超过46bit时,则表示光纤收發器所传输的距离会缩短!!!

【1】PLC的输出是不带电源的吗比洳说我要控制个110V继电器。是不是要加个电源怎么接线?

答:PLC的输出端口仅仅是一个驱动负载的开关本身是不带电源的,如果要控制个110V繼电器要加个电源。PLC的输出端接到继电器的线圈继电器还要接到220V交流电源,PLC的COM端也接到220V交流电源

【2】为什么输入端口的地址没有X8,X9

答:三菱PLC的输入继电器和输出继电器都是以八进制进行编址的,所以只能是X0-X7而没有X8,X9X7后面的地址应该是X10。

【3】PLC输出回路中需要加入保险丝吗

答:PLC输出回路中需要加入保险丝,因为当负载一旦发生短路或故障时容易烧坏触点或晶体管,还会烧坏输出电路所在的印制電路板因此,需要在负载回路上加入起短路保护作用的保险丝

【4】PLC我想利用编程口与变频器通信,可以吗

答:三菱FX PLC可以使用自带的編程口和变频器通信,但是要使用变频器通信专用指令变频器通信指令由于受到通信协议的限制,并不是对所有品牌的变频器都适用┅般来说,三菱PLC的变频器通信指令只能对三菱的变频器进行通信控制而不能对其他品牌的变频器进行通信控制。

【5】FX2N PLC怎么和触摸屏快速連接器要设置什么参数吗?

答:FX2N PLC要和触摸屏快速连接器可以用SC-09电缆的圆口插PLC的编程口,串口接到触摸屏的串口上此外,还要在触摸屏端的系统参数设置里面设置好使用的PLC类型为FX2N、接口类型为RS232、以及设置端口、波特率等在PLC编程软件的参数里面设置的端口、波特率、校驗位、数据位、停止位等要与触摸屏的设置保持一致,这样就可以使FX2N PLC触摸屏快速连接器起来

【6】 FX2N PLC如果拔掉电池程序会不会丢失啊?

答:┅般来说因为PLC内部有充电电容,即使把电池拔掉电容上充电电量也足够RAM内的数据保持一段时间,所以如果拔掉电池后在短时间内(通瑺5分钟)再将新电池换上去程序是不会丢失的,如果拔掉电池长时间不更换新电池上去程序则会丢失。

【7】三菱FX1N和2N的PLC可以各用哪款直接代替三菱官网通知1N 和2N都停产了,我们有些设备都是用的这两款想赶紧找下可以直接代替的备上,以备急用

答:可以选择FX 3U的PLC,但是替换之前一定要查看原来的程序中所使用的指令在FX3U PLC是否支持以及原来的程序中所使用的相关系统存储器是否与FX3U PLC相同,如果相同才可以替換

【8】在FX3U PLC的输入端口接入无源开关,XO—X3使用内置24V电源而在X10—X13使用外置电源?应如何接线

【9】一个PNP型三线制接近开关,应如何接入FX3U PLC的輸入端口

答:把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0,PNP型接近开关的0V端接到PLC上的0V端子还要把S/S端子跟0V端子短接起来,PNP型接近开關的+24V端接到PLC上的24+端子如果是外接24V电源的话,那么把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0PNP型接近开关的0V端接到外接24V电源的负,還要把S/S端子跟外接24V电源的负短接起来PNP型接近开关的+24V端接到外接24V电源的正。

【10】PLC的扫描周期是固定的那么我怎么知道我写的程序超过固囿的扫描周期呢,有什么方法知道 且怎么延长扫描周期呢?

答:如果要知道当前的扫描周期可以直接从PLC的特殊寄存器D8010中读取;如果PLC里媔有特殊存储器可以用来设定恒定扫描周期,那么只需要给这个特殊存储器中设定指定的数值就可以改变扫描周期的时间。

答:指令中嘚K2Y0是组合位元件代表的是Y0-Y7,MOV K0 K2Y0指令传送0到K2Y0实质传送的是二进制数,0的二进制数是B 所以是将Y0-Y7复位,MOV K1 K2Y0指令传送1到K2Y01的二进制数是B ,所以是對Y0置位为1而不是把Y0-Y7都置位。

【12】在梯形图中输入T1K20显示软元件设置不正确是怎么回事

答:在梯形图中输入T1K20,显示软元件设置不正确是洇为T1和K20中间没有空格,空格多少没有规定但至少要空1格。正确的输入方法是:OUT T1 K20注意OUT和T1,T1和K20之间都要留有空格输入定时器指令时还需偠注意不要将字母O与数字0混淆。

【13】例如X001控制T5,T5的延时为50S,那X001是否需要接通50ST5才动作?还是只需接通就可以了

答:X001需要接通50秒,T5才动作因為X001是定时器的驱动条件,而T5是属于通用型定时器当驱动条件X001断开,那么定时器会复位不再计时。

答:因为输出负载包括接触器、继电器线圈、电磁阀线圈、指示灯、喇叭等各种负载的电源性质可能不相同。为了适应不同的负载电源所以PLC把输出端分成几组,同一组端ロ的负载电源是相同的不同组的端口可以接不同的电源。

FX1N—40MR输出为4点共端即每个4个输出点一个公共端。称作4点共端其对应关系是COM1为YO—Y3的公共端。COM2为Y4—Y7的公共端以此类推。

【15】输出输入端的那几个黑点端有什么用的

答:输出输入端的那几个黑点端是为了配合PLC的整体結构而留下的空端子,内部没有接线是无用的端子,不用做任何接线空端子不能作接线端子使用,如果使用会对PLC产生干扰。

【16】FX系列PLC的编程电缆型号是什么

【19】在三菱PLC编程中置位和复位指令不是要一起使用吗?

答:在三菱PLC编程中置位和复位指令不一定要一起使用鈳以只出现置位指令,也可以只有复位指令也可以成对使用。

【20】请问如何替换三菱FX2N PLC中已损坏的X.Y点

答:仅当PLC有多余的正常的XY点时,才鈳以用多余的XY点替换已损坏的X,Y点替换时,首先把外部设备的接线作相应更改其次,利用编程软件的查找替换的功能把已损坏的X,Y点查找替换成其他未使用过的正常的XY点。保证程序正常运行

【21】外部输入信号X0 在1秒钟内有10次输入,这个情况下是不是需要使用高速计数器?

答:是不是需要使用高速计数器决定PLC的扫描周期。计数器输入脉冲信号的频率不能过高如果在一个扫描周期内,输入的脉沖信号多过1个时那其余的脉冲信号则不会被计数器进行计数。这样会产生计数不准确问题,因此对计数器输入脉冲的频率是有一定偠求的。一般要求脉冲信号的周期要大于2倍的扫描周期保证不会发生计数丢数现象。

外部输入信号X0 在1秒钟内有10次输入时PLC的扫描周期最恏在50ms之内。如超过100ms最好要使用高速计数器。

【22】FX2N系列的PLC 普通计数器 1秒钟最大能响应多少次的输入信号呢

答:1秒钟最大能响应多少次的輸入信号,决定PLC的扫描周期计算公式是:1000÷扫描周期(ms) = 输入信号的最大频率。为保证不会发生计数丢数现象最好脉冲信号的周期要夶于2倍的扫描周期,

程序第三行D0和D2下面分别出现了:262146请问是怎么出来的?

0010,该32位二进制数对应的十进制数就是262146

【24】请问在应用主控指令MC N0 M100时,咗母线上的N0 M100触点应该怎么输入进去呢

答:左母线上的N0 M100触点是不需要自己输入进去的,当编程软件的状态处于写入模式时左母线上没有該触点,只需要把模式切换成读出模式或监视模式就可以使该触点自动显示出来

【25】电脑上的编程软件和三菱PLC通讯不上是什么原因?通訊线的端口如何设置

答:通讯不上的原因有多种,1、可能是没有给PLC通电;2、编程软件创建的工程类型与实际PLC类型不同;3、可能是是通信端口设置问题;4、用了USB转232线但没有安装驱动或者驱动没有安装好。原因可能有多种需要一个一个去排查。编程线主要有两种 SC-09 , USB-SC-09 在使用SC-09時,如果电脑没有RS232接口需配置USB/RS232转换器,购买该转换器时同时需要安装驱动,安装驱动后在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4编程时下载上载就要选取这个端口号。

【26】三菱PLC哪些编程软件可以通用

答:输入触点比较指令可以直接在键盘输入LD=>=>=>

答:K2M0和K2Y0昰组合位元件,K2是组合位元件的组数K2代表两组,而一组是四位位元件两组也就是8位,所以K2M0就代表M0-M7八个位K2Y0就代表Y0-Y7八个位。[MOV K2M0 K2Y0]这条指令是將K2M0的二进制数据传送到K2Y0里面实际上是通过M0-M7的二进制位去控制输出Y0-Y7的状态。

【29】三菱PLC上的ERR灯一直亮红色这是什么原因?

答:PLC ERR灯亮红色说奣有故障故障有可能是硬件故障,也有可能是程序故障可以通过编程软件快速连接器上PLC后,打开软件菜单的“诊断”里的“PLC诊断”中確认到底什么故障

【30】三菱编程软件GX Developer打开工程时提示“工程初始化失败”,要怎么解决

答:出现“工程初始化失败”的错误提示时,需要先将三菱编程软件卸载干净再删除注册表,然后再重新安装软件删除注册表的方法是:1、点击“开始”按钮。2、选择“运行”洅输入regedit,点击确定打开注册表,3、点击HKEY_LOCAL-MACHINE前面的加号在打开的文件夹中找到SOFTWARE,点击前面的加号找到MITSUBISHI,并点击鼠标右键将该文件夹删除。如果删除了该文件夹还没用那么再打开HKEY_CURRENT_UESR里面的SOFTWARE,再找到MITSUBISHI删除如果删除了注册表还无法解决问题,建议重装系统

【31】在安装三菱GX Developer軟件时点击setup没有任何反应怎么处理?

答:安装三菱GX Developer软件时如果双击setup之后没有反应,且不会出现该图标那么可以在360安全卫士里面体检修複一下,加速一下清理下垃圾,在“任务管理器”的“进程”里将一些占内存的文件结束进程再重启下电脑。如果操作了以上步骤还昰没有反应建议重装系统。

【32】为什么我安装完了GX Developer软件在桌面没有图标仿真软件也没有图标,是不是没有安装成功

答:GX Developer软件安装完荿,快捷图标不会自动出现在桌面的可以在开始-所有程序-MELSOFT,找到GX Developer再点击右键,发送到桌面快捷方式这样桌面就会出现图标了,而仿嫃软件是没有单独的图标它是集成在编程软件里面的,软件里面的“梯形图逻辑测试启动”图标即是开启/关闭仿真

【33】三菱PLC晶体管输絀能带动多大的负载,能直接快速连接器继电器吗用不用加保护装置?可以直接驱动固态继电器吗

答:晶体输出的PLC最大带载能力为0.5A左祐,固态继电器是可以自己驱动的继电器看什么继电器,如果是24V这样的中间继电器是可以驱动的

【34】为什么说PLC系统可靠性高,抗干扰能力强

答:PLC硬件设计上,为了提高抗干扰性能开关量输入输出均采用光耦器件,PLC内部电路与外部电路之间做到了电隔离较好地消除叻外部电磁干扰对PLC内部所产生的影响。而且PLC的电源线路与I/O回路还设计了多重滤波电路,如LC滤波器、RC滤波器、数字滤波器等以减少高频幹扰的影响。以上硬件设计使得PLC具有抗干扰能力强,可靠性高等特点。

【35】8进制数35+47的结果用8进制表示是多少用10进制表示又是多少?

答:8進制数35+47的结果用8进制表示是104用10进制表示是82。8进制的数字只有 0 - 7逢 8 进 1,也就是说:8 进制的 10 就是10进制 88进制 11 就是10进制 9,以此类推

【36】FX1s-20m可以擴展模块吗?扩展模块怎么定义输入输出端口号的比如X13后面是不是X14?

答:三菱FX1s系列PLC只有基本单元,没有扩展I/O的扩展单元和扩展模块扩展模块后输入输出端口号应该按顺序使用,不能跳跃编号X13后面不是X14,而是X20

【37】16位和32位运算怎么理解?

答:数据寄存器是16位参与运算的洇为三菱的每个数据寄存器都是16位,如果想进行32位运算就必须两个相邻的数据寄存器,比如B0和B1组成32位而且规定了B0是低16位,是低位B1是高16位,是高位它的符号位在高位的最高的位置,B31位叫做符号位16位在16位寄存器的最高位,也就是B15是符号位16位就是16位和16位加减乘除,32位僦是32位

【38】在调试程序時,怎么利用END指令进行分段调试

答:PLC中的END指令为结束指令在调试程序时可以将END指令插在各段程序之后,从第一段开始分段调试调试好以后必须删去程序中间的END指令,这种方法对程序的查错也很有用处

【39】老师,梯形图的梯级与程序行是什么关系昰不是一行程序就是一个梯级?

答:梯级是梯形图程序的一个逻辑单元一个梯级能够包含多个行和列,且所有的梯级都具有编号所以┅行程序就是一个梯级的说法是错误的。

【40】SET、RST指令是不是功能指令

答:SET、RST是属于基本逻辑控制指令,不属于功能指令基本逻辑指令主要用于开关量的处理,而功能指令则可以用于对数据的处理包括数据的传送、变换、运算,以及程序流程控制此外功能指令还能用來处理PLC与外部设备的数据传送和控制。

【41】为什么用三菱编程软件GX Developer,传送K59926到D0传送不了,改成K29926就可以传送了

答:数据寄存器D是字元件,它所存储数据的最大值是K32767传送K59926到D0,传送不了是因为K59926大于K32767,已经超出了其最大值所以是传送不了的,而K29926小于K32767所以改成K29926就可以传送叻。

【42】当把程序保存到电脑中时“工程名设置”栏应如何填写?

答:当把程序保存到电脑中时“工程名设置”栏的名称可以自己命洺。对于GX Developer只需要填写工程名即可,而对于GX WORKS2软件需要填写工作区名和工程名。

【43】为什么我在触点XO处注释了“起动”结果梯形图上所囿XO触点位置处均出现了“起动”,能不能在XO不同的位置进行不同的注释

答:不能在XO不同的位置进行不同的注释,在触点XO处注释了“起动”那么X0对应的注释就是“起动”,定义好了后就相当于是唯一的注释了所以所有XO触点位置处均出现了“起动”。

【44】三菱plc中比较指令(LD=)能比较浮点吗

答:不能指令里有专门浮点数比较的指令。

答:可以以ASCII码的形式存储。

【46】在编辑PLC程序(写入模式)的时候在原程序里面修改时,老是自动跳出一行无法在原程序上修改。非要把原程序删除再写才行。具体现象打个简单的比方:X0的常开触点输出Y0我点击Y0,弹出修改菜单修改为Y1,完了按确定会自动在下一行并联输出Y0。还有输出其他的功能指令也是一样这样太麻烦了。 请问是哪里的设置问题

答: 因为使用了“插入模式”,如果使用了在您的键盘上再按一下“Insert”键即可恢复。

答:FX系列的PLC没有“多CPU系统”不哃型号的FXplc可以通过扩展485通信扩展板,进行N:N网络的快速连接器详细通信方法和选型接线,建议参考《FX系列微型可编程控制器用户手册(通信篇)》手册

【48】登录关键字忘记了怎么办?

答:若有备份程序可先执行清除PLC内存后,再重新写入参数和程序即可

【49】中文版GX-DEVELOPER软元件列表中,有ERR的标志是为什么

答:由于中文软件,这个不是错误的意思是源处和目的不成对出现。

【50】文件寄存器和普通寄存器的区別

答:文件寄存器是作为存放事先决定的数值(比如 产品检查的规格值)时很方便的。普通的寄存器是除了保持区域外PLC的电源OFF时,所囿内容都被清除所以一般作为临时存放区域使用。

【51】电磁阀接在PLC上后反复的烧掉,这是为什么

答:电磁阀带感性负载,关断的时候由于自感会产生自感电动势积累在触点上,触点两端电压过高会击穿若为直流电磁阀,可以加一个续流二极管若为交流电磁阀,鈳以加一个浪涌保护器

答:在特殊数据寄存器中相对刻度位置设定从0 ~ 255的数值数据。作为数值的设定值指定为计时器接制定值,可以莋成旋钮式的模拟量计时器?VR1→D8030(0 ~ 255的整数) ?VR2→D8031(0 ~ 255的整数)

【54】停电保持的软元件(补助继电器 状态 )作为一般用时的使用方法?

答:当PLC RUN時侯使用初始化脉冲通过ZRST命令清除必要的区域。需要清除所用的停电保持区域时请使用M8032。

【55】使用存储器盒时,需要电池吗?

答:RAM以外的存储器盒不需电池.但在使用时钟功能、辅助继电器、数据寄存器等中的保持软元件时需要电池维持.另外还有在使用特殊数据寄存器、特殊辅助继电器等时,也是需要电池的.详细内容请参考编程手册.

【56】PLC在运行中,电源LED发生灯灭或是闪烁

答:拆除(工作电源)端子的接线确认昰否恢复正常.如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能.如不能恢复正常嘚话,请联系三菱电机售后服务部门.

【57】FX1S自带的模拟电位器所对应的寄存器是

【58】三菱PLC原装机和高仿机如何区分

答:目前我国市场上小型PLC产品的市场非常大其中用得最多的应该还是三菱系列的PLC产品了。但近几年来好多客户反映其在市场上有遇到过类似三菱的仿货或翻新货。就目前市场上出现的一些类似的三菱PLC和三菱PLC扩展模块等产品的做一个比较细致的分析以便提高大家对原装机和仿机及翻新机的辨别能仂。

现在我国市场上三菱PLC及三菱PLC扩展模块用得较多的就是三菱FX1S系列和三菱FX2N系列PLC及对应的模块下面我们就以这两种产品来对其各种产品进荇分析。随着仿制水平的提升单单从外观已经很难判断了。因此区分真假及新旧三菱PLC及扩展模块主要还是看其内部的电路板

三菱PLC及扩展模块按着仿制的方法来分类,可以分为:抄板型和自主设计型 首先分析一下抄板型,这种产品的特点是:除了外观相同以外里面的PCB咘局走线都完全一样,绝大部分的芯片都是拆机件特别是主CPU百分百是拆机件。初看还真看不出什么破绽但是只要你打开机箱,稍微仔細看一下主芯片的丝印就可以看出马脚上面的丝印一般都是经过打磨的。一般这种产品是通过回收过来坏或旧的三菱PLC的主CPU拆下来因为囙收的量无法达到成规模的数量,所以这些PLC内部的丝印及产品批次都是不一样的为此,为了做成一个统一的型号造假者就只有把原来嘚丝印打磨掉,印上新的同批次的型号产品这样也就一眼就能看出其电路板有过打磨的痕迹。当然也有一些打磨技术较高的非专业人壵一般看不出来,那只能利用后台软件查看三菱PLC及扩展模块的版本号就能让它立现原形只要是什么26210,26212等等凡是不是26214或者26215的肯定是拆机件,要么就是翻新货三菱的当前版本已经到了26215了,目前市场上的新机器一般都是26214和26215的所以不是这两个版本的一般就是有问题的产品。

洎主设计型:其中这又里面又可以分为部分自主设计型和完全自主设计型两种部分自主设计型意思是一部分自主设计,一部分抄板因為目前大陆暂时还没有能力设计出三菱的CPU ,所以CPU板都是抄板IO板和电源板自主设计。判断这种高仿机的方法也和抄板型的判断方法一样唍全自主设计型:这种高仿机在大陆很少见,一般是来自台湾技术含量也是最高的,从上到下都是新开发而且也是采用三菱FX2N系列PLC的方案。而且方案有可能还是直接就用了三菱最新推出的3G的方案这类产品从整个产品的外观和内部工艺来看应该还是有一定水平和技术的。讓人更加震惊的是这类仿机竟然也是采用松下的继电器和原装三菱PLC用的是一样的型号。

【59】三菱PLC仿真软件和编程软件是一样的吗?

答:编程软件叫GX Developer仿真软件叫GX Simulator,这是两个软件要想仿真,得先安编程软件再安仿真软件,这个仿真软件就相当于编程软件的一个插件给编程软件增加了一个仿真功能。 GX Simulator软件是给GX Developer软件包加入仿真功能的插件是三菱公司用于其Q 系列、A 系列、和FX系列可编程控制器产品的梯形图程序仿真软件。它使得GX Developer软件上编写的顺序控制程序无须写入PLC本体中在个人计算机上就可以进行仿真运行。而且如果将智能化模块用软件包GX Configurator也加入其中,则还可以进行智能化功能模块(A/D转换模块、D/A转换模块、通信转换模块)的初始参数设定、自动刷新参数设定等状态的仿真利用GX Simulator,可编程控制器相关专业的工程技术人员可以摆脱PLC硬件条件的束缚灵活自主的进行设计和调试工作,可以在很大程度上提高工作效率GX Simulator 需要和GX Developer梯形图程序设计软件联合使用,GX Simulator运行在Windows操作系统下软件安装时需要首先设置系统环境,其次安装GX Developer然后安装GX Simulator。使用时运荇GX Developer软件,在菜单栏“工具”子菜单下运行“梯形图逻辑测试起动”命令即可进行梯形图程序的仿真调试。

【60】GX developer软件编写程序时会有修妀完,对应程序未取消反而多了一步程序。此时光标显示为紫色

答:插入模式/改写模式的切换可以通过Insert 键进行。插入模式时光标为紫銫;改写模式时光标为蓝色

答:点击工具=>选项=>运行时写入设置(变换后,不写入PLC;变换后设定写入PC后每次变换都会实行PC写入。)

【62】进行浮点数计算时,当把二进制浮点数转换成十进制浮点数时在监控模式下看到的数值,与计算的理论值有误差

答:FX PLC CPU浮点数运算是單精度的,存在微小偏差使用的CPU不同,运算的结果会有一些差别

【63】FX PLC是否有时钟功能?

【64】PLC断电后程序是否会丢失?

答:FX1S、FX1N、FX1NC、FX3G程序由EEPROM保存,断电后程序不会丢失;FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC程序由电池支持,更换时若电池电量低报警,程序会丢失;无电池电量低报警不会丢失。

【65】PLC更换电池时程序是否会丢失?

答:在电池插座拔出20秒内插入新电池的插座,程序不会丢失电池LED点灯后,长时间被放置的情况下交换前电池的电压有可能比规定值要低。这种情况下PLC的电源切断时,程序会消失

【66】FX PLC是否支持浮点运算?

【67】FX PLC内置有几轴脉冲输出

答:基本單元都需要是晶体管输出型。FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC内置有独立2轴脉冲输出但是FX2N和FX2NC除了V3.0以上对应[D]ABS指令外,不支持定位指令;FX3U、FX3UC内置有独立3轴脉冲输出;FX3G:40/60点I/O型内置有独立3轴脉冲输出14/24点I/O型内置有独立2轴脉冲输出。

【68】用GX Developer怎么把一个工程的注释复制到另一个工程

答:点击菜单栏里的“笁程”→“复制”,点击浏览找到工程然后可以选择复制程序、软元件注释、参数或软元件内存。或者直接将程序文件夹中“Resource”→“Others”丅的COMMENT.wcd直接复制到对应文件夹中还可以使用合并方式复制。

【69】怎样确认FX系列PLC的版本

答:可以通过监控特殊数据寄存器D8001(10进制数)来确認可编程控制器的版本。前2位数字代表PLC型号后3位数字代表版本信息。例如:D8001的数值是2425124代表PLC型号为FX2N,FX3U,FX3NC,FX3UC系列,251代表版本信息为Ver 2.51

【70】抑制PLC干擾措施的原因分析。有几台FX2N的PLC常出现输入点闪烁,造成系统误动作经人指点,在输入点与COM之间并以104的电容即可解决果然如此,请问這是啥原因呢为何电容非要并104的呢?有啥理论依据

答:要将理论依据,非常简单就是消噪滤波。所以要用104是因为你的现场噪声频率正好能被104衰减,而且我告诉你这是绝大部分场合使用的消噪率参数(我指的是开关量信号)。我觉得管这叫“万金油”更确切因为鼡了他只好不坏啊,如果是频率信号就不一定是104了,也可能是103或102哦

【71】FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器中的扩展寄存器(R)是什么?

答:扩展寄存器(R)是数据寄存器(D)的扩展软元件FX3U、FX3UC可编程控制器的情况下,通过电池进行停电保持FX3G可编程控制器中,一般用软元件在使用电池的情況下能够进行停电保持。

【72】FX系列可编程控制器在STOP时可以保持RUN中的输出状态吗

答:FX系列可编程控制器,驱动特殊辅助继电器M8033则可编程控制器从RUN变为STOP后,RUN时的输出状态还能原样保持

【73】什么是变址寄存器(V、Z)?

答:三 变址寄存器是除了可与数据寄存器的使用方法相哃以外还可以通过在应用指令的操作数中组合使用其他的软元件编号和数值,从而在程序中更改软元件的编号和数值内容的特殊寄存器 在寄存器中,被称为变址(修饰)用的有V、Z两种寄存器 V、Z是如下所示地附加在其他软元件上的。 [V0、Z0=5时] D100V0=D105、C20Z0=C25←软元件编号 V□或是 Z□的值 数据寄存器和变址寄存器可用于间接指定定时器和计数器的设定值,以及用于应用指令中

【74】FX3U、FX3UC系列可编程控制器电池的电压降低时,会造荿什么后果

答:电池的电压由于寿命等原因而降低时,不能正常保持程序(未使用存储器盒时)、以及停电保持软元件和时钟的状态

【75】FX3U、FX3UC系列可编程控制器能够将停电保持软元件作为非停电保持软元件使用吗?

答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器根据参数设定情况,可将部分停电保持软元件的一部分更改成非停电保持软元件 停电保持专用的软元件不可以更改成非停电保持软元件。 这种情况下在程序中使用初始囮脉冲(M8002)清除保持软元件,这样就可以将其作为非停电保持软元件使用

【76】FX3G系列可编程控制器的电池有什么作用?

答:电池在需要将以下內容进行掉电保持(电池备份)时使用 另外,要对软元件内存、当前时刻进行掉电保持时需要设定参数。 通过电池备份的内容: 辅助继电器M1536~M7679状态S1000~S4095,数据寄存器D1100~D7999扩展寄存器R0~R23999。 当前时间的计时(出厂时已由可编程控制器内置的大电容备份)

【77】FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器存储器的允许写入次数是多少?

答:存储器盒允许写入次数在1万次以下FX3G可编程控制器内置存储器(EEPROM)允许写入次数在2万次以下。

【78】2进制浮點数的有效位数和处理范围是多少

答:有效位数:2进制浮点数的有效数如用10进制数表示,大约为7位数 2进制浮点数的处理范围如下所示。 -最小绝对值-44 -最大绝对值32

【79】10进制常数指定的范围是多少

答:[K]是表示10进制整数的符号,主要用于指定定时器和计数器的设定值或昰应用指令的操作数中的数值。(例如: K1234) 10进制常数的指定范围如下所示 -使用字数据(16位)时:K-32768~K32767 -使用2个字数据(32位)时:K-2,147,483,648~K2,147,483,647

答:在FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器中,[E]是表示实数(浮点数数据)的符号主要用于指定应用指令的操作数的数值。 (例如: E1.234或是E1.234 3) 实数的指定范围为-1.0×2128~-1.0×2-126、0、1.0×2-126~1.0×2128。 茬顺控程序中实数可以指定“普通表示”和“指数表示”两种。 -普通表示 就将设定的数值指定

【81】字软元件的位可以直接指定,将其作为位数据使用吗

答:FX3U,FX3UC系列可编程控制器指定字软元件的位可以将其作为位数据使用。 指定字软元件的位时请使用字软元件编號和位编号(16进制数)进行设定。 (例如: D0.0 表示数据寄存器D0的0位编号) 在软元件编号、位编号中不能执行变址修饰。 对象的字软元件 : 数据寄存器或特殊数据寄存器 位编号 : 0~F(16进制) 例如: LD D0.F OUT D0.3

【82】FX3U、FX3UC系列可编程控制器可以对缓冲寄存器直接指定吗

答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器,可以直接指定特殊功能模块和特殊功能单元的BFM(缓冲存储器)BFM为16位或32位的字数据,主要用于应用指令操作数 BFM是接着特殊功能模块或特殊功能单元的模塊号(U)和BFM编号(G)后指定的。 (例如: U0G0表示模块号为0的特殊功能模块或特殊功能单元的BFM #0号) 此外在BFM编号中可以进行变址修正。 指定范围如下所示

【83】LD和LDI指令使用的软元件是否可以用变址寄存器(V、Z)进行修饰?

答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器LD和LDI指令中使用的软元件,可以用变址寄存器(V、Z)进行修饰(状态(S)特殊辅助继电器(M)、32位计数器(C)、D□.b不能修饰。)

【84】LD和LDI指令使用的软元件中是否可以指定数据寄存器(D)的位?

答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器LD和LDI指令使用的软元件中,可以直接指定数据寄存器(D)的位 执行数据寄存器是位指定时,請在数据寄存器(D)的编号后输入“.”然后接着输入位编号(0~F)。 可以使用的数据寄存器仅16位的有效 请从低位开始按照0,1,2,…9,A,B,…F的顺序指萣位编号。 例如:LD D0.3 OUT Y0 D0的第3位决定LD触点ON(导通)/OFF(不导通)

【85】三菱FX系列的plc输入端快速连接器npn和pnp的问题。三菱FX系列的plc输入低电平有效也就昰npn型光电开关可以使用,但pnp型的光电开关(三线制)信号(黑线)串个470欧的电阻然后在程序里逻辑反也能使用。

答:PNP需要外接电源本身FX系列都是漏型,外接正常NPN正好,PNP是源型输出,直接接无法工作

【86】三菱PLC怎么实现自动循环具体是这样的,写了个程序它是从一邊抓起东西,然后放到传送带上到达某点后,传送停止推板的马达启动将东西退到下面的筐里,现在问题是每次都要点下开关给抓東西的命令,它才能自己抓东西起来胆寒司改成常闭后又不动作。用什么指令可以让它自己抓起东西也就是循环工作?

答:触发开关嘚命令先导通M0.0然后M0.0导通了实现抓东西的步骤。 现在实现自动循环的功能就是在东西退下去后,再次触发M0.0,相当于你手动再按下开关自嘫就能再次抓东西

答:菜单编辑——文档生成,选择注释的类型然后双击梯形图中需要添加注释的位置。

【89】三菱plc编程软件中上升沿触點和向下沿触点是什么意思

答:三菱plc编程软件中上升沿触点和向下沿触点指令 PLS上升沿微分脉冲输出指令它将指定信号上升沿进行微分后,输出一个脉冲宽度为一个扫描周期的脉冲信号 PLF下降沿微分脉冲输出指令。它将指定信号下降沿进行微分后输出一个脉冲宽度为一个掃描周期的脉冲信号。 PLS和PLF只有在输入信号变化时才有效

【91】三菱PLC寄存器最高位为符号位是什么意思

答:在寄存器中的符号位是用来表示存储器内存储数据的正数或负数的,符号位假如为1则这个数值为负数为0则为正数。

答:意思是T10的计时时间由内置电位器VR1调整的VR1 D的整数)所以最大是25.5秒

【94】在线看程序时是有注释的但是备份下来后放到其他的电脑上面看就没有注释了,怎么回事?

答:注释是随原程序一起保存的三菱PLC注释不能保存到程序里面,只有用带注释原程序在显示注释时才能看到

【95】如何将三菱PLC编程软件中的梯形图放到word中?

答:可鉯使用打印的方式安装一个pdf文件打印机,就可以将程序打印成文件然后再将这些文件插入到word文件中。

【96】三菱和台达plc哪个好?

答:肯定昰三菱的性能好了三菱是日本产的小型系列PLC,性能比较稳定但是价格相对台达要贵点;台达的是台湾产的PLC,发展时间较短性能的稳萣性不如三菱,但是价位较低 所以看你的应用了,如果应用场合比较干净现场条件不复杂,并且经济点的话可以选择台达PLC

【97】三菱PLC在程序里怎么控制直流电机的正反转

答:用数字量转模拟量模块输出信号0-5V,然后找外部专用直流调速器输入信号是0-5V,输出根据输出的电壓不一样进行正反馈对应给电压,从小到大当然最小是0V,最大是你电机正常工作电压详细参数可以参考一下直流调速器的参数。

【98】三菱PLC编程软件的快捷键 三菱的编程软件有F1~F10. 还有sF5 sF9之类的请问这些怎么按呢?

答:打开三菱的软件打开显示菜单,点工具条然后在工具条选项里《梯型图符号》前点变实点后确定。这样就出来《梯型图符号》工具条把它放到窗口边上。所有快捷键都在里面了对照使鼡就是了。比如你按一下F1就在光标下出一个常开点sF5表示同时按S和F5组合键,出来的就是对应的向上并联的常开点地址可是要另外写的。

【99】三菱PLC中的INCP什么意思

答:INCP只是对寄存器进行+1,前面加个条件接通一次 1. 如INCP D100,即使D100内部的数据 1 一直接通只算一次哦。

【100】三菱PLC M500以上为断電保持 怎样设定使之为非断电保持型

答:1:点击显示菜单选工程数据列表。2:点击左边参数选PLC参数。 3:FX参数设置对话框选软元件。 4:茬辅助继电器项锁存起始项里更改。

1.FX3GA: 输入输出端子排不可拆;FX3G可拆这样更换PLC时无需拆线

2.FX3GA: 不能配选件电池;FX3G可以选配电池

3.FX3GA: 最多只能扩展┅个BD通讯板(单通道扩展),FX3G 40点或以上可以扩展2个BD板(双通道扩展)

1.FX3U(C)系列相对应FX2N(C)系列它们的尺寸是一样的电柜安装无需改动

2.FX3U(C)系列输入/输出端子排夶小位置相同,更换PLC无需拆线可以直接拆下旧机端子排换到新机上

3.FX3UC和FX2NC的接线是完全一样;FX3U会比FX2N多一个输入信号类型选择S/S端子,需要将该端子和24V短接而之前FX2N相应位置是空置的

【103】FX系列PLC下载线有哪些,它们的区别?

1.FX-USB-AW是三菱原装FX专用下载线电脑侧为USB接口,使用可靠方便

3.USB-SC09是国产丅载线可用于FX系列PLC和A系列PLC,电脑侧为USB接口使用方便

4.SC09是主要针对以前老式电脑(自带RS232C 9针接口),电脑侧为RS232接口,现在电脑使用它需要一个USB转RS232嘚转接口方能快速连接器使用,比如USB-RS232 2.0

【104】FX2N PLC用FX3U替代后原来的模块需要更换吗?

2.扩展设备(输入输出模块特殊功能模块如FX2N-16EX,FX2N-2AD)不用更换,可矗接使用

【105】FX0N-65EC 扩展电缆是不是必须配一个FX2N-CNV-BC转换接头才能快速连接器使用啊?

1.后缀为ES/UL为欧版型号-001为中国大陆版。

2.-ES/UL系列输入方式可通过S/S端孓而选择源型、漏型输入方式。而-001系列输入方式固定为漏型输入

2.FX1NC可以控制独立2轴,最大输出10KHZ脉冲串

3.FX2N可以控制独立2轴最大输出20KHZ脉冲串

【109】FX1N的PLC能否扩展快速连接器FX2N的输入输出模块、模拟量模块、定位模块等?

【110】FX系列PLC在运行中,电源LED发生灯灭或是闪烁怎么办

首先,拆除PLC上[24+](工作电源)端子的接线确认是否恢复正常

1:如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载從而启动了保护功能.

2:如不能恢复正常的话,请联系专业技术人员进行维修.

FX3U-ENET-L是以太网模块,FX3U-ENET-ADP是以太网口适配器;-L功能强大可以替代ADP;反之能否替代,则要参考所使用到的功能能否满足从而来判断。

1: ENET-ADP和ENET-L都具有MELSOFT快速连接器功能该功能作用是通过以太网口与人机界面快速连接器,如三菱、威纶触摸屏

2:ENET-ADP和ENET-L都具有MC协议(即三菱PLC专用协议)该功能作用是上位工控机等利用MC协议读取、写入以 及控制PLC

3:ENET-L模块有大量缓冲區,具备缓存发送接收功能(1024字/次)可作为主站与第三方设备如仪器仪表等通讯, ENET-ADP只是一个通讯扩展口没有这个功能

【113】三菱FX3G系列PLC如哬和条形码扫描枪通讯?如何在三菱3G的PLC中读取条形码

用RS指令就可以了,你要读扫描仪的条码肯定要知道他的通讯协议是专用的还是MODBUS 协議,然后要知道条码的数据存储区域地址以及数据类型和大小然后才好用RS指令去读取这个站址的条码存储区域地址的数据,如果是两个芓则反馈的数据只要把这两个字的类容显示出来就好了

【114】准备试着做一个控制系统,控制一个步进电机四个气缸,有四个接近开关輸入选什么型号的PLC划算?

这种简单的系统什么型号都可以FX2N FX1S FX3U你都可以选,主要是晶体管输出就好了

【115】用PLC怎么控制伺服电机?

根据编碼器的分辨率计算每转的距离然后用脉冲控制

【116】三菱FX3U系列PLC的4ad模块的4-20ma电流输出对应的参数是多少呀?

【117】PLC定位模块的使用必须配合伺服嗎

必须配合伺服,根据参数 定位数据向伺服放大器输出指令

根据具体的用途去选择软件都是一样的

【119】三菱的这几种系列的PLC在编程上囿什么区别?

基本没区别FX2NC 和FX3U 大部分指令通用