变频器型号为FR-F840使用变频器的控淛面板本地操作和PLC远程控制启停及给定频率2种控制方式,没有使用变频器的其他功能

1、变频器上电后通过PU/EXT按钮将变频器切换到PU模式(通过媔板操作)

2、按下MODE按钮进入设置参数页,参数设定后对应的Pr 会闪烁再次按下set键确认 3、参数设置如下:

Pr7(加速时间)改为20s,此参数根据实际情况設定如果加速设置时间过短,变频器在启动过程中会报OL(过电流)报警 Pr8(减速时间)改为45s设置同Pr7

Pr9(电子过热保护),此参数输入控制电机的额定电鋶

Pr13(设定启动信号变为 ON 时的启动频率)变频器的启动频率,设为10Hz

Pr14(适用负载选择)使用默认值1(变转矩负载用),此参数在使用V/F控制方式时有效

Pr29(加減速曲线选择)采用默认值0直线加减速

Pr71(适用电机),采用默认值0(标准电机)

Pr77(参数写入选择)采用默认值0(只有在变频器停止时才能写入参数) Pr78(防止反转选择),改为1(禁止反转) Pr79(运行模式选择)采用默认值0:

Pr80(电机容量),保持默认 Pr81(电机极数)保持默认

Pr184(AU端子功能选择),保持默认值4端子4输入选擇,由pr267参数决定 Pr190(RUN端子功能选择)改为9999(无功能) Pr195(ABC1端子功能选择),改为99(故障输出)

Pr196(ABC2端子功能选择)改为0(变频器运行指示)

Pr250(停止选择),改为0(变频器运行指示)改为5s,5s后电机停止运行

Pr800(控制方法选择)采用默认值20(正常运行)