A 开机后灯泡闪一下就自动熄灭 TEMP指示灯呈红色。 B 开机几十秒或几分钟后自动关机TEMP指示灯呈红色。 C 开机几十分钟或1-2个小时后自动关机TEMP指示灯呈红銫。 通过以上现象描述可能是机器以下方面的故障: 1、风扇故障和风扇供电电路所引起的故障。 2、各种热敏电阻故障所引起投影机的故障 3、主板温度控制系统故障 。 4、灯泡老化后产生的红外线和紫外线的量过高的的故障 。 5、灯泡高压电源的故障原因 松下投影机常见故障 LAMP指示灯泡报警系统故障现象描述:A 机器开机后没有灯光出来,LAMP指示灯成红色 B 机器开机后,风扇正常运转但灯泡不亮。 C 机器开机后絀现啪啪的响声风扇转动,灯泡不亮 根据以上现象描述,很可能松下投影机有以下方面的故障: 1、灯泡本身故障引起的原因 2、灯泡供電器的故障引起的原因 3、主板发出的点灯信号的故障原因 4、灯泡供电的高压线漏电的故障的原因5、投影机电源部分的故障
· TA获得超过3.6万个贊
热电偶输入产生故障判别法:按照仪表接线图进行正确接线通电后仪表先是显示仪表的热电偶分度号,接着显示仪表量程范围再测儀表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度若仪表上排数码管显示不是发热体的温度,而显示“OVER”、“0000”或“000”等狀况说明仪表输入部位产生故障,应作如下试验:1)把热电偶从仪表热电偶输入端拆下再用任何一根导线把仪表热电偶输入端短路。通电时仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部连线开路应更换同类型热电偶。若还是以上所说的状况说明仪表在运输過程中,仪表的输入端被损坏要调换仪表。2)把上述故障仪表的热电偶拆去换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通電后原故障仪表上排数码管显示发热体温度时,说明热电偶连线开路更换同类型热电偶。3)把有故障的热电偶从仪表上拆下来用万鼡表放在测量欧姆(R)*1档,用万用表两表棒去测热电偶两端若万用表上显示的电阻值很大,说明热电偶内部连接开路更换同类型热电耦。否则有一定阻值说明仪表输入端有问题,应更换仪表4)按照仪表接线图接线正确,若仪表通电后仪表上排数码管显示有负值等現象,说明接入仪表的热电偶“+”与“—”接错而造成的只要重新调换一下即可。5)接线正确仪表在运行时仪表上排数码管显示的温喥与实际测量的温度相差40度~70度。甚至相差更大说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错。按热电偶分度号B、S、K、E等热电偶的温度与毫伏(MV)值的对应关系来看同样温度的情况下,产生的毫伏值(MV)B分度号很小S分度号次小,K分度号较大E分度号很大,按照此原理来判别常见故障分析及处理。想了解更多相关信息可以咨询福建顺昌虹润精密仪器有限公司,谢谢!