原标题:【IBE】电涌保护器(SPD)选擇有哪几个关键的参数SPD如何使用和安装?

电涌保护器一般指浪涌保护器要单独接地吗浪涌保护器要单独接地吗也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器要单独接地吗能在极短的时间内导通分流从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

浪涌保护器要单独接地吗适用于交流50/60HZ額定电压220V/380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护适用于家庭住宅、第三产业以及工业4102领域电涌保护嘚要求。

可以按照非线性元件的特性进行分类也可以按照不同系统中的不同使用要求分类

(1)按照非线性元件的特性进行分类

1)电压开關型电涌保护器:

无电涌出现时为高阻抗,当出现电压电涌时突变为低阻抗通常采用放电间隙、充气放电管、硅可控整流器或三端双向鈳控硅元件做电压开关型电涌保护器的组件。也称"克罗巴型"电涌保护器具有不连续的电压、电流特性。

无电涌出现时为高阻抗随着电湧电流和电压的增加,阻抗连续变小通常采用压敏电阻、抑制二极管作限压型电涌保护器的组件。也称"箝压型"电涌保护器具有连续的電压、电流特性。

由电压开关型元件和限压型元件组合而成的电涌保护器其特性随所加电压的特性可以表现为电压开关型、限压型或电壓开关型和限压型皆有。

(2)按照不同系统中的不同使用要求分类

按用途分为电源系统 SPD、信号系统SPD和天馈系统SPD

二、选择电源系统SPD的几个關键参数

(1)SPD试验类别的选择

SPD的试验类别共计3类,即I II III类一般总配电柜使用I类或II类;分配电箱可用II和III类;后端也可用II和III类;规范中如下描述:

1)进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处应设置Ⅰ类试验的浪涌保护器要单独接地吗或Ⅱ类试验的浪涌保護器要单独接地吗作为第一级保护;

2)在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保護器要单独接地吗作为后级保护;

3)特殊重要的电子信息设备电源端口可安装Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器要单独接地吗作为精细保护使鼡直流电源的信息设备视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器要单独接地吗

(2)SPD中I级分类试验、II级分类试验、III级汾类试验的区别

I类: 由标称放电电流In测试:由1.2/50μs冲击电压测试和10/350μs冲击电流测来试(电流波形测试)组源成。通常对开关型防雷器进2113行测試

II类: 由标称放电电流In测试:由1.2/50μs冲击电压测试和8/20μs冲击电流测试(电流波形测5261试)组成。通常对限压型防雷器进行测试

III类:混合波測试:采用组合法Uoc(开4102路电压)进行测试。通常用于III类测试的负载动作测试1.2/50μs(电1653压波形测试)和8/20μs(电流波形测试)

(3)最大持续工莋电压的选择

最大持续工作电压Uc是可以持续施加在SPD上的最大电压有效值(或直流电压)。这个数值是SPD的一个门限值即当工作电压超过这個数值,SPD开通、漏电流指数级增大

Uc的选择和系统接地形式、系统电压、电能质量有关。Uc值至少要大于正常工作时的电压例如在TN系统中380/220V,电压正偏差不大于7%但我国实际电压正偏差往往超过此值,按照10%考虑在加上老化因素,按照5%Uc≥1.15Uo。

在供电系统电压偏差超过 10% 以及因谐波作用使正常运行电压幅值升高的场所还应根据具体情况适当提高上述 SPD 规定的 Uc值;但同时应兼顾过电压保护水平(Up)与被保护设备的配匼。具体可参考下图其中Uo为相电压、U为线电压。

在直流系统中 SPD 的最大持续工作电压 Uc 约为被保护系统额定电压的 1.5倍左右(经验值)。

(4)冲击电流和最大放电电流的选择

冲击电流 Iimp一般用于SPD的I级分类动作负载试验参数其波形通常为10/350?s;

最大放电电流 Imax用于SPD的II级分类试验。具體选择与暴露位置有关可参考下表内容。

(5)电压保护水平的选择

电压保护水平 Up是SPD 限制接线端子间电压的性能参数对电压开关型SPD 为规萣陡度下的最大放电电压,对电压限制型 SPD 则为规定电流波形下的最大残压

SPD 的电压保护水平 Up加上其两端引线的感应电压之和应小于所在系統和设备的绝缘冲击耐受电压额定值 Uw(Uw值详见下图) ,并不宜大于被保护设备耐压水平的 80%

三、各级SPD选择的参数

第一级电涌保护器SPD1若安装茬某建筑物总配电室,用三片开关型电涌保护器就能满足系统的要求我国现行的供电方式即使整个供电系统采用TN-S方式,而在总配电室N与PE昰一个接地点如此在配电机房总配电柜安装三片开关型SPD就能起到作用。N到地之间可以不加

SPD-1选择的参数建议如下:

最大持续运行电压:Uc=440V

朂大放电电流:一般按规范要求进行计算设计或参考标准中要求

第二级电源电涌保护器是应用最广泛的一个产品,雷电电磁脉冲能对LPZ1区电源线入侵产生20KA以上的雷电流情况不多因此第二级SPD作为限压型电涌保护器额定通流量In定位为20~40KA。

SPD-2建议技术参数选择如下:

第三级电源电涌保护器一般安装于重要设备的前端所谓细保护。

SPD-3建议技术参数选择如下:

最大持续运行电压:Uc=255V

四、电涌保护器SPD的安装

(1)使用安装SPD的三楿基本要求:

1)安装SPD之后在无电涌发生时,SPD不应对电气(电子)系统正常运行产生影响

2)安装SPD之后,在有电涌发生的情况下SPD能承受預期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流

3)在电涌电流通过后,SPD应迅速恢复高阻状态切断工频续流。

(2)SPD安装茬防雷区交界处的配置示例如图1所示

图1 (SPD在防雷区交界处的安装图)

(3)SPD在不同接地形式系统中的安装如图2~图6所示

图3 (SPD在TN-S系统中的安装)

图4 (SPD在TT系统中的安装)

图5 (SPD在IT系统中的安装)

图6 (SPD在TT系统中的安装)

五、电涌保护器配置举例

本网站所发布、转载的文章其版权均归原作者所有。

  电源浪涌保护器要单独接地嗎如何选型适配

  电源浪涌保护器要单独接地吗是用来保护电源线路及设备的瞬态冲击浪涌主要分为一级电源浪涌保护器要单独接地嗎、二级电源浪涌保护器要单独接地吗、三级电源浪涌保护器要单独接地吗和四级电源浪涌保护器要单独接地吗等四个级别。

  那么在建筑物的电源雷电防护中该如何进行选型适配呢?钧和电子浪涌保护器要单独接地吗给您详细分析:

  一、确定配电系统中设备的耐沖击电压额定值

  二、浪涌保护器要单独接地吗的持续工作电压UC不应低于表中的规定值

  三、电源浪涌保护器要单独接地吗的具体选型适配方法

  1.进入建筑物的交流供电线路在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设置I类试验的浪涌保护器要单独接地吗或II类试验的浪湧保护器要单独接地吗作为一级保护;在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处可设置II类或III类试验的浪涌保护器偠单独接地吗作为后级保护;特殊重要的电子信息设备电源端口可安装II类或III类试验的浪涌保护器要单独接地吗作为精细保护。使用直流电源的信息设备视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器要单独接地吗

  2.浪涌保护器要单独接地吗设置级数应综合栲虑保护距离、浪涌保护器要单独接地吗连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值UW等因素。各级浪涌保护器要单独接地吗应能承受在咹装点上预计的放电电流其有效保护水平UP/F应小于相应类别设备的UW

  3.当电压开关型浪涌保护器要单独接地吗至限压型浪涌保护器要单独接地吗之间的线路长度小于10米、限压型浪涌保护器要单独接地吗之间的线路长度效率5米时,在两级浪涌保护器要单独接地吗之间应加装退耦装置当浪涌保护器要单独接地吗具有能量自动配合功能时,浪涌保护器要单独接地吗之间的线路长度不受限制浪涌保护器要单独接哋吗应有过电流保护装置和劣化显示功能。

  4.根据雷电防护等级用于电源线路的浪涌保护器要单独接地吗的冲击电流和标称放电电流參数如下:

  5.电源浪涌保护器要单独接地吗在各个位置安装时,浪涌保护器要单独接地吗的连接导线应短直其总长度不宜大宇0.5米。有效保护水平应小于设备耐冲击电压额定值

  6.电源线路浪涌保护器要单独接地吗安装位置与被保护设备之间的线路长度大宇10米。

  7.入戶处一级电源浪涌保护器要单独接地吗与被保护设备间的线路长度大于规定值时应在配电线路的分配电箱处或在被保护设备处增设浪涌保护器要单独接地吗。当一条线路上设置多级浪涌保护器要单独接地吗时应考虑他们之间的能量协调配合

  1.室外进、出电子信息系统機房的电源线路不宜采用架空线路。

  2.电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时从建筑物内总配电柜(箱)开始引出的配电线路必须采用TN-S系统的接地形式。

  浪涌保护器要单独接地吗的选用原则

  浪涌保护器要单独接地吗是通过泄放雷电流、限制浪涌电压来保护设備是电子设备防雷的主要手段,也是内部防雷保护的主要措施从而成为综合防雷体系中的重要组成部分。

  浪涌保护器要单独接地嗎并联在被保护设备两端通过泄放浪涌电流、限制浪涌电压来保护电子设备。泄放雷电流、限制浪涌电压这两个作用都是由其非线性元件(一个非线性电阻或是一个开关元件)完成 的。在被保护电路正常工作瞬态浪涌未到来以前,此元件呈现极高的电阻对被保护电蕗没有影响;而当瞬态浪涌到来时,此元件迅速转变为很低的电阻将浪涌电流旁路,并将被保护设备两端的电压限制在较低的水平到浪涌结束,该非线性元件又迅速、自动地恢复为极高电阻

  首先划分建筑物内的雷电保护区,分为:lpzoa区、lppb区、lpzl区及lpzn+l后续防雷区所有進入建筑物的外来导电物均在l-p20a或lp2pb与lpzl区交界处做等电位连接,并设置spd如有后续分区,一般也适用此原则然后,进行雷电流分流计算与雷擊风险评估分级并据此进行浪涌保护器要单独接地吗的选择。

  浪涌保护器要单独接地吗从工作原理和性能上分为电压开关型、限压型和组合型

  (1)电压开关型spd在无浪涌出现时为高阻抗,当浪涌电压达到一定值时突变为低阻抗此类spd通常采用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件作为组件。它的特点是放电能力强但残压较高,通常为2-4kv测试该器件一般采用10/350ps的模拟雷电:中击电鋶波形。电压开关型spd完全可以保护线路免遭雷电造成的涌流损害特别适用于i级雷电过电压保护,所以一般安装在建筑物lp20与lpzl区的交界处,可最大限度地消除电网后续电流疏导10/350us的雷电冲击电流。

  (2)限压型spd在无浪涌出现时为高阻抗随着浪涌电流和电压的增加,阻忼连续变小此类spd通常采用压敏电阻、抑制等作为组件,有时称这类spd为钳制型spd它的残压较低,测试该器件一般采用8/20us的模拟雷电:中击電流波形因其箝位电压水平比开关型spd要低,故常用于ii级或ii级以下的雷电过电压和操作过电压保护它一般安装在雷电保护区建筑物内,疏导8/20us的雷电冲击电流在过电压保护中具有逐级限制雷电过电压的功能。

  (3)组合型spd是由电压开关型组件和限压型组件组合而成利用限压型组件对浪涌电压的反应速度非常快的特点,在一般雷电过电压的保护时由它承受浪涌电流,其标称放电电流可达10-20ka;若遇到较夶量级的雷电过电压第一级由限压型组件组成的电路保险管自动断开,由第二级电压开关型组件进行雷电过电压保护作为组合型spd,其電压型组件能随冲击电流容量一般》;looka

  因其同时兼有电压开关型和限压型两种特性,但没有电压开关型元件和限压型元件的单独特性恏并且这种元件价格较贵,在一般情况下或有几级spd情况下尽量不用混合型spd只有在特殊情况下或用一级spd隋况下才可以考虑用混合型spd。