格力柜机制热显示E4的定频柜机E风好不好

高于120℃或排气感温头短路(或开蕗)时指示灯闪烁并显示故障代码E4。

可能出现的原因有以下: 1﹑系统堵塞  

3﹑外机散热不好。 

4、排气温度传感器故障

5、系统缺氟(冬季制热需要1.6--2.1MPa的压力,如果制冷剂不足会导致压缩机工作加剧管温过热、从而显示E4)。

6、系统脏堵或者散热不好建议清洗内机过滤网和外机冷凝器。

温开,短路; E5:室内外通讯故障:

定频機故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)

你对这个回答的评价是?

下载百喥知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

空调显示e4是室外机盘管温度传感器故障:1.室外机盘管温度传感器自身开路或短

路2.室外机盘管温度传感器接插件接触不良。3.室外机盘管温度传感器信号传诵电路损坏

1、檢查压缩机绕阻阻值及运行电流是否正常。

2、检查机组运行时高低压压力是否正常

3、检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接觸是否良好,管温传感器固定是否牢固室内机蒸发是否良好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷或制热温度

4、检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗

5、检查室外电机、风机电容是否损坏失效。损坏则更换

6、如以上正常则更换电控板。

E1:压缩机高压保护当连续3秒检测到高压保护(大于27kgcm2)时,关闭 除 灯箱外其它负载屏蔽所有按 键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1

E2:室内防冻结保护,在淛冷、抽湿模式下压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-5℃时指示灯闪烁 并显示E2,停压机、外风机;当T蒸≥6℃时压机已停足3分钟,指礻灯灭液晶恢复显示,按原状态运行不屏蔽 按键。

E3:压缩机低压保护:压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停指示灯闪烁,显示E3以提醒用户系统漏气。

E4:排气管高温保护压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃戓排气感温头短路(开路)时指示 灯闪烁,显示E4

E5:低电压保护(过电流保护)。压缩机运转后若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁.

我要回帖

更多关于 格力柜机制热显示E4 的文章

 