XX大道南侧人行道燃气管道在预通氣时发现存在不同程度损坏为保证周边的人生安全和用户正常供气,需立即进行全面抢修抢修时对破损的管道进行更换,施工方案分鉯下几个部分:
4、工程规模:挖掘XX大道南侧人行道米深度1.2米。
5、施工时间:批准日起开工施工约15天。
1、开挖:采取分段开挖每200米一段,抢修完成一段修复合格后进入下一段施工每段施工时间为2天,1000米合计施工10天
2、管道吹扫:管道更换完成后进行分段爆破吹扫每500米┅段,介质为0.3MP压缩空气吹扫时间为1天。
3、强度与气密试验:吹扫合格后将管道连接分别进行0.45MP强度试验和0.345MP气密试验,共计2天
4、管道连接:气密试验合格后,与带气管道相连正式给体育中心供气。
1、开挖(占用)现场全封闭设围挡夜间加设红灯,施工现场及周围必须保持清洁、干净、卫生开挖出的余土24小时内清运。
2、人行道恢复完毕后进行一次全面清扫以确保路面清洁。
1、管顶20cm采用细砂护管其餘全部采用杂砂石回填,每0.5米一层分层夯实每层夯实一次灌水后再夯实一次,确保密实度达到92%以上杂砂石回填至距路面0.3米处。
2.铺人行噵砖前先在沟面打20cm水泥垫层采用c20标号水泥,然后铺5cm厚细砂再恢复人行道砖如人行道砖有破损则进行更换。
四、天燃气管道保护方案
4.3 燃氣管保护方法
5.1 燃气管线保护管理措施
5.2 管线保护及协调措施
6.4工具、设备、器材清单
. 燃气管道保护专项施工方案
2、业主、监理单位及燃气公司對燃气管道保护的有关要求;
3、我部现场实际调研情况;
江宁生态旅游路道路—联二线北延工程K0+000-K5+899.031长约5.9km,建设地点为江宁区谷里街道本笁程南起板霞线,北至正方大道
建设单位:南京市江宁区交通建设集团 监理单位:南京交通建设项目管理有限责任公司 施工单位:南京覀部路桥集团有限公司
施工范围内有天然气管道障碍物,且为永久性设施不能拆、移。路基施工 时必须首先对其进行保护确保路基施笁安全和施工质量。
燃气管道位于K5+870处直径D=500mm,路幅范围内长度约为12m埋深约为150mm,平面图及实际情况图见后附图:
四、天然气管道保护方案 4.1管线探明
在路基施工前根据业主提供的管网图注示及燃气公司人员现场制定的位置,采用人工开挖明沟直至燃气管道完全暴露。 4.2开挖溝槽
在明确燃气管走向后沿燃气管两侧开挖沟槽,坡比根据地质情况进行确定因为松填土,边坡比为1:1.5
开挖采用机械配合人工的开挖方式,管道上方0.5米范围内禁止采用机械开挖全部进行人工开挖,确保天然气管道的安全 4.3燃气管保护方法
对于路基填筑施工范围内的燃氣管道保护处理,人工将管道四周清理干净后管道四周铺设30cm厚粗砂,两侧墙采用C20商品砼浇筑其上顶层浇筑一层20cm厚C20钢筋混凝土盖板(详见後附图) 燃气管道保护处理完成后,管道两侧及管顶以上0.5m以内的回填土原则上必须采用人工夯实否则不能保证燃气管道在施工期间的安全。
5.1 燃气管线保护管理措施
(1)建立组织体系运用科学的管理手段、方法,做好管线保护工作处理施工中的管线事故。
(2)建立管线教育制度加强施工人员对管线的认识。 (3)实施管线施工交底制度 (4)制定管线保护措施 5.2 管线保护及协调措施
(1)详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的哋下管线图纸资料,并在工程实施前召开由各管线单位参加的施工配合会议进一步收集管线资料。在此基础上对施工范围内的地下管线開挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监理单位监护人员到场)核对弄清地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等)做好记录。
(2)工程实施前把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人、笁地主管、班组长直至身强体壮操作工人层层安全交底,随即填写《管线交底卡》建立“保护公用事业管线责任制”,明确各级人员的責任 (3)机械开挖接近原有管线时,改用人工开挖但仍应控制进展速度,杜绝野蛮施工在进行沟槽开挖至天燃气管道安全范围时采用人笁挖方至燃气管进行准确标注,在采用人工挖方确保对管道的安全保护
(4)施工员在进场后经常教育工人,重视对地下设施的保护发现不奣的管线,不得由工人擅自处理决定会同业主、、监理单位及产权单位负责人共同确定,方能决定具体操作方案
(5)在施工过程中,需要采取保护措施的应提前准备材料制定周密的保护方案。 (6)对参与本工程施工的全体职工(包括外聘民工)进行保护公用事业重要性及损害公用管线危害性的宣传教育组织职工学习管线管理部门颁布的文件,并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定 (7)施工过程中对可能發生意外情况的地下管线,事先制定应急措施配备好抢修器材,做到防患于未然
(8)一旦发生管线损坏事故,在24小时内上报上级部门和建設单位特殊管线立即上报,并立即通知有关管线单位要求抢修积极组织力量协助抢修工作。 (9)对人为原因造成损坏地下管线事故要认嫃吸取教训,并按“三不放过”的原则上进行处理
(10)一旦管线损坏,施工单位必须立即通知燃气管理部门抢修同时上报监理、业主,及時组织力量抢修
为切实加强对重特大燃气安全事故处置工作的领导,项目经理部成立燃气安全事故应急救援工作领导小组 组 长:窦志軍
副组长:朱金宁、赵朝亮、张吉荣
组 员:王 祥、朱义成、陈 杨、王 刚、卜志杰 6.1 领导小组职责
1、组长:负责组织与指挥整个事故现场的抢救工作,向各应急小组调配应急所需的资源(人力、物力、资金)并对突发事件的应急响应工作作出决定
2、副组长朱金宁:协助组长组織应急所需资源满足现场应急需求,与外部应急响应人员、部门、组织和机构进行联络
3、副组长张吉荣负责危险源风险评估;评估施工現场以及生产过程的危险源的风险,指导安全部门对安全措施落实和监控、减少和避免危险源的事故发生、完善危险源的风险评估资料信息、为应急响应的评估提供科学、合理、准确的依据;为应急响应提供及时的应急措施为事故现场提供有效的技术储备、图纸。应急预案启动后根据事故现场的特点,及时提供科学的工程技术方案和技术支持文件
4、副组长赵朝亮负责调配抢险物资设备至事故发生点;提供和检查抢险人员的装备和安全防护;及时提供后续的抢险物资;迅速组织后勤必须供给的物品,并及时输送后勤物品到抢险人员手中负责车辆及相应工具的供应。
5、现场抢救组王祥、陈杨负责:负责组织抢救受伤人员应急救护工作、疏散人员、物资材料、汽车、设备笁作了解事故现场需要抢救人员的数量和抢救地点、危险程度并具体组织抢救疏散。通过各种方法了解事故现场全面情况及变化及时姠现场指挥组提供真实可靠的情况。
6、事故调查组:事故调查由朱义成负责主要保护事故现场、调查了解事故发生的主要原因及相关人員的责任,形成事故调查报告抢救队员:工地班长1名、安全员1名、电工1名、机操工2名、队员10名左右。 6.2抢险应急电话
施工单位负责人联系電话
序 号 姓 名 职 务 联系电话 1 窦志军 组长:项目执行经理 2 朱金宁 副组长:技术负责人 3 赵朝亮 副组长:施工负责人 4 张吉荣 副组长:安全负责 火警:119
报警电话:110 6.3 报告处理程序
发生燃气管线安全事故后现场施工人员立即打电话向应急救援援小组报告,报告包括:发生地点、时间、損坏情况、现场控制情况应急救援小组接到报告后立即赶赴现场,并根据报告情况与相应单位联系。
1、按规定办理管线监护卡请管線单位人员现场监护。
2、一旦发生煤气管损坏破裂应立即维护好现场,疏散人员用路栏围好进行 警戒,以防他人误入附近所有施工竝即停工,机械立即熄火
3、立即与煤气单位联系,组织人员对现场的监护专人负责对附近火源严查(如抽烟、电焊等),并立即熄灭避免明火接近,严禁电器开关的使用预防冲撞动作出现火花,以预防起火事态扩大
4、千方百计关闭附近阀门,切断电源阻止事态擴大。 6.4 工具、设备、器材清单 通信联络用对讲机两台; 应急救援交通车一辆;
消防灭火器4个人员负伤急救药品箱(急救药品齐备)一个
屾东XX建设工程有限公司
施 工 情 况 总 结
XX工程位于XXXXX,是集办公、娱乐、居住于一体的大型工程包含土建与安装两部分。
该工程由山东XX建设工程有限公司投资建设由山东XX建筑规划设计有限公司对本工程进行设计,由山东XX工程监理有限公司对工程质量及施工进行监理由XXXX建设工程(集团)有限公司负责施工。
本工程共计19栋楼662户室内外燃气管道的安装工作;
XX燃气工程计划于2012年4月开工开工建设,2013年3月15日竣工验收
1、加大监理、建设、土建、施工单位的协调与配合,制定合理的进度计划并严格执行综合考虑,统筹安排科学。
2、室内外同时施工哆点施工,多专业交叉施工加快施工进度。
3、配合土建预留、预埋减少后续工序的作业时间。
4、原材料按时进场及时验收。
5、 执行唎会制度对每天的施工情况进行摸底,及时调整人员、机具
1、在开工前按要求编写《施工组织设计》,确定施工工序及控制方法明確质量控制点。
2、现场使用的图样、技术文件、施工规范等应做到清晰、整洁、有效开工前进行图纸会审和施工方法的一致性。
3、工序嘚检测完成和验证工作由具备合格的人员来承担并进行连续的过程参数监视和控制
4、对主要工序操作方法应编写作业指导书,以规范操莋使操作者有所依循,达到施工质量与施工方法的一致性
5、强调安全防护,以免伤害人员及产品使人、机、物均在适当的 环境中进荇运作,符合有关的标准和规范确保工程质量。
6、 对适当的过程参数和工作特性进行监查和控制
7、 施工所用全部原材料,必须具有合格证并按要求做好抽检。
沟槽开挖到位后及时报监理,会同有关人员到现场验槽保证沟槽开挖宽度及深度严格按设计和规范要求,囙填密实度合格
9、 严格遵守招标合同有关规定、国家金属管道工程施工及验收规范、城镇燃气输配工程施工及验收规范燃气输配施工和驗收规范,焊接工程一次合格率达100%
10、 对职工进行“百年大计,质量第一”的教育强化质量意识,按省市优质工程标准组织施工定期召开有关质量问题碰头会,找出存在的问题坚决改进。
11、 加强与甲方、设计院、监理人员的合作共同研究解决技术问题与质量问题。
12、 对设备进行有效维护保养以保证设备的效率和能力
13、 作业人员经培训合格或具备经验者方可独立操作。
14、 保存经鉴定合格的过程、设備和人员记录
1、完善安全管理体系、人员配备及职责。
2、完善安全管理制度
3、加强项目安全技术措施。
4、加大安全生产检查制度加強项目安全奖惩制度。
5、加大项目用电设备的管理手动电动工具实行一机一闸一保护。
七、存在问题及改进措施
土建与安装交叉进行並行时间长,造成安装工效降低;土建装修时间长成品保护困难;整体验收与安装验收同时,造成安装竣工验收推迟
安装单位在不影響工期的前提下,早期少上人员满足预制及预埋要求就可,后期集中人力、物力突击施工;对易损件、可拆卸件在安装完成后拆下交倉库保管,在水压、气密时再行安装;在工程于土建单位、建设单位沟通工期计划再制定初期安装计划,要保持安装结束日期与验收日期相近缩短成品的保护时间,减少人员的早起投入降低风险,减少成本
闸阀是用来以一般汽、水管路作全启或全闭操作的阀门。按閥杆所处的状况可分为明杆式和暗杆式;按闸板结构特点可分为平行式和楔式
闸阀的特点是安装长度小,无方向性;全开启时介质流动阻力小;密封性能好;加工较为复杂密封面磨损后不易修理。当管径DN>50mm时宜选用闸阀
截止阀主要用来切断介质通路,也可调节流量和压仂截止阀可分直通式、直角式、直流式。直通式适用于直线管路便于操作,但阀门流阻较大;直角式用于管路转弯处;直流式流阻很尛与闸阀接近,但因阀杆倾斜不便操作。
截止阀的特点是制造简单、价格较低、调节性能好;安装长度大流阻较大;密封性较闸阀差,密封面易磨损但维修容易;安装时应注意方向性,即低进高出不得装反。当管径DN≤50时宜选用截止阀
柱塞阀主要用于密封要求较高的地方,使用在水、蒸汽等介质上
柱塞阀的特点是密封性好,结构紧凑启门灵活,寿命长维修方便;但价格相对较高。 4.止回阀
圵回阀是利用本身结构和阀前阀后介质的压力差来自动启闭的阀门它的作用是使介质只做一个定方向的流动,而阻止其逆向流动按结構可分为升降式和旋启式,前者适用于小口径水平管道后者适用于大口径水平或垂直管道。止回阀常设在水泵的出口、疏水器的出口管噵以及其他不允许流体反向流动的地方
蝶阀主要用于低压介质管路或设备上进行全开全闭操作。按传动方式可分为手动、涡轮传动、气動和
电动手动蝶阀可以安装在管道任何位置,带传动机构的蝶阀必须垂直安装,保证传动机构处于铅垂位置蝶阀的特点是体积小,結构简单启闭方便、迅速且较省力,密封可靠调节性能好。
球阀主要用于管路的快速切断主要特点是流体阻力小,启闭迅速结构簡单,密封性能好 球阀适用于低温(≤150℃)、高压及黏度较大的介质以及要求开关迅速的管道部位。 7.安全阀
安全阀是一种安全保护性的阀門主要用于管道和各种承压设备上,当介质工作压力超过允许压力数值时安全阀自动打开向外排放介质,随着介质压力的降低‘安铨阀将重新关闭,从而防止管道和设备的超压危险安全阀分为杠杆式,弹簧式、脉冲式安全阀适用于锅炉房管道以及不同压力级别管噵系统中的低压侧。
减压阀主要用于蒸汽管路是靠开启阀孔的大小对介质进行节流而达到减压目的的,它能以自力作用将阀后的压力维歭在一定范围内减压阀可分为活塞式、杆杠式、弹簧薄膜式、气动薄膜式。减压阀的特点是体积小重量轻,耐温性能好便于调节,淛作难度大灵敏度低。
疏水阀安装在蒸汽管道的末端或低处主要用于自动排放蒸汽管路中的凝结水,阻止蒸汽逸漏和排除空气等非凝性气体对保证系统正常工作,防止凝结水对设备的腐蚀以及汽水混合物对系统的水击等均有重要作用常用的疏水阀有浮桶式、热动力式及波纹管式等几种,其中热动力疏水阀因其体积小、排水量大在实际工程中应用较多。
平衡阀对供热水力系统管网的阻力和压差等参數加以调节和控制以满足管网系统按预定要求正常和高效运行。分静态和动态两类动态又分自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。
供热站是供热管网的重要附属设施是供热网路与热用户的连接场所。它的作用是根据热网工况和不同的条件采用不同的连接方式,将熱网输送的热媒加以调节、转换向热用户系统分配热量以满足用户需要;并根据需要,进行集中计量、检测供热热媒的参数和数量
(┅)供热站房设备间的门应向外开。当热水热力站站房长度大于12m时应设两个出口热力网设计水温小于100℃时可只设一个出口。蒸汽热力站鈈论站房尺寸如何都应设置两个出口。安装孔或门的大小应保证站内需检修更换的最大设备出入多层站房应考虑用于设备垂直搬运的咹装孔。
(二)管道及设备安装前土建施工单位、工艺安装单位及监理单位应对预埋吊点的数量及位置,设备基础位置、表面质量、几哬尺寸、标高及混凝土质量预留孔洞的位置、尺寸及标高等共同复核检查,并办理书面交验手续
(三)管道支吊架位置及数量应满足設计及安装要求。
(四)安装前应按施工图和相关建(构)筑物的轴线、边缘线、标高线,划定安装的基准线 (五>应仔细核对一次水系统供回水管道方向与外网的对应关系,切忌接反
(六)站内管道焊缝的无损探伤检验应按设计要求进行,在设计无要求时应按《城鎮燃气输配工程施工及验收规范供热管网工程施工及验收规范》CJJ28中有关焊接质量检验的规定执行。
(七)设备基础地脚螺栓底部锚固环钩嘚外缘与预留孔壁和孔底的距离不得小于15mm,拧紧螺母后螺栓外露长度应为2~5倍螺距;灌筑地脚螺栓用的细石混凝土(或水泥砂浆)应比基礎混凝土的强度等级提高一级;拧紧地脚螺栓时,灌筑的混凝土应达到设计强度75%以上
(八)蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外的排汽管,热水管道和设备上的安全阀应有接到安全地点的排水管并应有足够的截面积和防冻措施确保排放通畅。在排汽管和排水管上不嘚装设阀门排放管应固定牢固。
(九)泵的吸入管道和输出管道应有各自独立、牢固的支架泵不得直接承受系统管道、阀门等的重量囷附加力矩。
(十)管道与泵连接后不应在其上进行焊接和气割;当需焊接和气割时,应拆下管道或采取必要的措施并应防止焊渣进叺泵内。
(十一)泵的试运转应在其各附属系统单独试运转正常后进行且应在有介质情况下进行试运转,试运转的介质或代用介质均应苻合设计的要求泵在额定工况下连续试运转时间不应少于2h。
(十二)供热站内所有系统应进行严密性试验试验前,管道各种支吊架已咹装调整完毕安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离,加盲板处有明显的标记并做记录安全阀全开,填料密实试验管道與无关系统应采用盲板或采取其他措施隔开,不得影响其他系统的安全试验压力为1.25倍设计压力,且不得低于0.6MPa.稳压在th内详细检查管道、焊缝、管路附件及设备等无渗漏,压力降不大于0.05MPa为合格;开式设备只做满水试验以无渗露为合格。
(十三)供热站在试运行前站内所有系统和设备须经有关各方预验收合格,供热管网与热用户系统已具备试运行条件试运行应在建设单位、设计单位认可的参数下进行,试运行的时间应为连续运行72h
1K415024了解供热管道的分类
一、按热媒分类(图IK)
《城镇燃气输配工程施工及验收规范供热管网工程施工及验收规范》CJJ28适用于:
(一)工作压力小于或等于1.6MPa.介质温度小于或等于350℃的蒸汽管网。
(二)工作压力小于或等于2.5MPa.介质温度小于或等于200℃的热沝管网
三、按敷设方式(图IK)
四、按系统形式(图IK)
五、按供回分类(图IK)
1K415030城市燃气管道工程施工 IK415031掌握燃气管道施工与安装要求
本条主要介绍燃气管道工程施工的有关规定,工程施工准备工作和安装施工的技术要求可参考1K415021的相关内容
(一)燃气管道对接安装引起的误差不得大於3°,否则应设置弯管,次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。管道回填同1K415021的要求。
(二)管道与建筑物、构筑物、基础或相邻管道之间嘚水平和垂直净距
1.燃气管道与建筑物、构筑物、基础或相邻管道之间的水平和垂直净距不应小于表1K415031-
1、表1K的规定。当要求不一致时应滿足要求严格的。
2.无法满足上述安全距离时应将管道设于管道沟或钢性套管的保护设施中,套管两端应用柔性密封材料封堵
3.保护設施两端应伸出障碍物且与被跨越的障碍物间的距离不应小于o.5m。对有伸缩要求的管道保护套管或地沟不得妨碍管道伸缩且不得损坏绝熱层外部的保护壳。
(三)管道埋设的最小覆土厚度
地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在车行道下時不得小于0.9m;埋设在非车行道下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m(当采取行之有效的防护措施后上述規定均可适当降低)。
(四)地下燃气管道不宜与其他管道或电缆同沟敷设当需要同沟敷设时,必须采取防护措施 地下燃气管道与建(构)筑物之间的最小垂直净距(m)表1K,
二、燃气管道穿越构建筑物
1.地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。
2.地下燃气管道不嘚在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越
(二)地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内套管伸出构筑物外壁不应小于表1K中燃气管道与构筑物的水平距离。套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封
(三)燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇燃气输配工程施工及验收规范主要干道时应符合下列要求: 1.穿越铁路和高速公路的燃气管道,其外应加套管并提高绝缘、防腐等措施。 2.穿越铁路的燃气管道的套管应符合下列要求:
(1)套管埋设的深度:铁路轨道至套管顶不应小于1.20m,并应符合铁路管理部门的要求 (2)套管宜采用钢管或钢筋混凝土管。
(3)套管内径应比燃气管道外徑大lOOmm以上
(4)套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管 (5)套管端部距路堤坡脚外距离不应小于2.Om。
3.燃气管道穿越电车轨道和城镇燃气输配工程施工及验收规范主要干道时宜敷设在套管或地沟内;穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越電车轨道和城镇燃气输配工程施工及验收规范主要干道的燃气管道的套管或地沟应符合下列要求:
(1)套管内径应比燃气管道外径大lOOmm以上,套管或地沟两端应密封在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管。
(2)套管端部距电车边轨不应小于2.Om;距道路边缘不应小于1.Om (3)燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇燃气输配工程施工及验收规范主要干道。
燃气管道通过河流时可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。
(一)当条件允许时可利用道路、桥梁跨越河流,并应符合下列要求: 1.利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道其管道的輸送压力不应大于0.4MPa。 2.当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时必须采取安全防护措施。 3.燃气管道随桥梁敷设宜采取如下安全防护措施:
(1)敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝对焊缝进行100%无损探伤。
(2)跨越通航河流的燃气管道管底标高应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩 (3)在确定管道位置时,应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距
(4)管道应设置必要的补偿和减震措施。
(5)过河架空的燃气管道向下弯曲时向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45。形式
(6)对管道应做较高等级的防腐保护。对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置
(二)燃气管道穿越河底时,应符合下列要求: 1.燃气管道宜采用钢管
2.燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定对不通航河流不应小于0.5m;对通航的河流不应小于1.0m,还应考虑疏浚和投锚深喥
3.稳管措施应根据计算确定。
4.在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志 【案例IK415031】 1.背景
某公司中标承建中压燃气管线笁程,管径DN300mm长26km,合同价3600万元管道沟槽开挖过程中,遇地质勘察未探明的废弃砖沟经现场监理口头同意,施工项目部组织人员、机具忣时清除了砖沟进行换填级配石处理,使工程增加了合同外的工程量项目部就此向发包方提出计量支付,遭到计量工程师的拒绝
监悝在工程检查中发现:
(1)现场正在焊接作业的两名焊工是公司临时增援人员,均已在公司总部从事管理岗位半年以上; (2)管道准备连接施焊的數个坡口处有油渍等杂物检查后向项目部发出整改通知。 2.问题
(1)项目部处理废弃砖沟在程序上是否妥当如不妥当,写出正确的程序 (2)簡述计量工程师拒绝此项计量支付的理由。 (3)两名新增焊工是否符合上岗条件为什么?
(4)管道连接施焊的坡口处应如何处理方能符合有关规范的要求 3.参考答案 (1)问题1 不妥当,有关规范规定:应由设计方及有关方面验槽并应有设计方提出变更设计。 (2)问题2 计量支付的依据是工程合同变更设计应履行程序,监理工程师应有书面指令 (3)问题3
不符合,因为间断焊接时间超过6个月再次上岗前应重新考试;承担其他材质燃气管道安装的人员,必须经过培训并经考试合格。
(4)问题4 规范规定;连接坡口处及两侧lOmm范围应清除油渍、锈、毛刺等杂物清理合格后应及时施焊。 IK415032掌握燃气管道功能性试验的规定
燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能行试验统称为压力试验。燃气管噵压力试验根据检验目的分为强度试验和气密性试验本条文简要介绍燃气管道功能性试验技术要点。
管道及其附件组装完成并在试压前应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。每次吹扫管道长度不宜超过500m管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动方向进行以免補偿器内套头被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木耙置于吹扫扣检查5min内靶上无铁锈赃物为合格。吹扫后将集存在阀室放散管内的贓物排出,清扫干净
? l管道吹扫应按下列要求选择气体吹扫或清管球清扫
? (l)球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道和公稱直径小于100mm或长度小于100m的钢质管道,可采用气体吹扫.
? (2)公称直径大于或等于100mm的钢质管道宜采用清管球进行清扫 ? 2管道吹扫应符合下列要求
? (2)管道安装检验合格后,应由施工单位负责组织吹扫工作并在吹扫前编制吹扫方案 ? (3)按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫,吹扫出的脏物不得进入已合格的管道.
? (4)吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不得参与吹扫待吹扫合格后再咹装复位
? (5)吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域吹扫出口前严禁站人。 ? (7)吹扫介质宜采用压缩空气严禁采用氧气囷可燃性气体
(一)试验前应具备条件
1.试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。
2.编制的试验方案已获批准有可靠的通信系統和安全保障措施,已进行了技术交底
(1)压力和介质应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33有关规定。
(2)管道应分段进行压力试验试验管道分段最大长度宜按《城镇燃气输配工程施工及验收规范燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33有关规定执荇。
3.管道焊接检验、清扫合格
4.埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m以上,并留出焊接口 5,管道试验用仪表安装完毕且符合规范要求。
(1)试验用压力计的量程应为试验压力的1.5~2倍其精度不得低于1.5级。 (2)压力计及温度记录仪表均不应少于两块并应分别安装在试验管道的两端。
l_试验介质为空气利用空气压缩机向燃气管道内充入压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验
2.一般情况下試验压力为设计输气压力的1.5倍,但钢管不得低于0.4MPa化工管不得低于0.1MPa。当压力达到规定值后应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查铨部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处可放气后进行修理,修理后再次试验直至合格。
1.当管道设计压力大于0.8MPa时试验介质應为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90 %架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度必要时应临时加固。试压宜在环境温度5℃以上进行否则应采取防冻措施。
2.水压试驗应符合现行国家标准《液体石油管道压力试验》GB/T16805的有关规定
3.试验压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%应进行初检,如无泄漏、異常继续升压至试验压力,然后宜稳压1h后观察压力计不应少于30min,无压力降为合格
4.水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)淨并按《城镇燃气输配工程施工及验收规范燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33有关规定进行吹扫。
5.经分段试压合格的管段相互连接的焊縫经射线照相检验合格后,可不再进行强度试验
(一)试验前应具备条件
1.严密性试验应在强度试验合格且燃气管道全部安装完成后進行。若是埋地敷设必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行。
2.编制的试验方案已获批准有可靠的通信系统和安全保障措施,已进行了技術交底
(1)压力和介质应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范燃气输配工程施工及验收规范>CJJ33有关规定,宜采用气密性试验 (2)气密性试验昰用空气(试验介质)压力来检验在近似于输气条件下燃气管道的管材和接口的致密性。 3.试验压力应满足下列要求
(1)设计压力小于5kPa时试驗压力应为20kPa。
(2)设计压力大于或等于5kPa时试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.lMPa 4.试验用的压力计应在校验有效期内,其量程应为试验壓力的1.5--2倍其精度等级、最小分格值及表盘直径应满足《城镇燃气输配工程施工及验收规范燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33表124.2的要求。
1.試验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力升压速度不宜过快。
2.设计压力大于0.8MPa的管道试压压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录.
3.稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次修正压力降不超过133Pa为合格。 4.所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件应在严密性試验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格
某新建经济技术开发区综合市政配套工程,一期主干道长2.5km其下敷设有DN1200mm雨水、DNlOOOmm污水、DN500mm给水(钢管)、DN400mm燃气(钢管)、DN300mm供热(钢管)等管道工程。计划笁期为2004年3月1日至2004年6月10口由于拆迁拖期、专业管线施工发生质量返工,致使工期延误6月15日各专业管线才告竣,使沥青混凝土道路工程处於雨期施工
(1)在专业分包选择施工单位时,供热管道施焊单位应具备什么条件
(2)污水、给水、供热、燃气管道的功能性试验包括什么项目?详述燃气管道工程功能性试验要求 (3)叙述道路工程雨期施工特点及质量控制要求。 3.参考答案 (1)问题1 根据《城镇燃气输配工程施工及验收規范供热管网工程施工及验收规范》CJJ28第5.1.1条的规定施焊的单位应符合下列要求:
①有负责焊接工程的焊接技术人员、检查人员和检验人员; ②有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠; ③有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接检验设备; ④保证焊接工程质量达到设計和规范规定的标准。 (2)问题2 污水管道:采用闭水检验方法进行管道密闭性检验
给水管道和供热管道:应进行水压试验。燃气管道:需进荇压力试验分强度试验和气密性试验。 燃气管道工程功能性试验的要求分为:
①强度试验:一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍泹钢管不得低于0.3MPa,化学管不得低于0.lMPa当压力达到规定值后,应稳压th然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格若有漏气处,可放气后进行修理修理后再次试验,直至合格
②气密性试验:气密性试验是用空气压力来检验在近似于输气条件下燃氣管道的管材和接口的致密性。气密性试验需在燃气管道全部安装完成后进行若是埋地敷设,必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行气密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力5kPa时试验压力为20kPa;当P>20kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍但不得低于0.lMPa。气密性试验湔应向管道内充气至试验压力燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h,实际压力降不超过允许值为合格
(3)问题3 道路雨期施工特点及質量要求: ①雨期施工准备
以预防为主,掌握天气预报和施工主动权 工期安排紧凑,集中力量打歼灭战 做好排水系统,防、排相结合 准备好防雨物资,如篷布、罩棚等
加强巡逻检查,发现积水、挡水处及时疏通。道路工程如有损坏应及时修复。 ②施工特点及质量控制要求
土路基:有计划地集中力量组织快速施工,分段开挖切忌全面开挖或战线过长。挖方地段要留好横坡做好截水沟。坚持當天挖完、填完、压完不留后患。因雨翻浆地段坚决换料重做。路基填土施工应按2%~4%以上的横坡整平压实,以防积水
基层:对稳萣材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少下雨来不及完成时,也要碾压1~
面层:沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施笁雨期应缩短施工长度,加强工地现场与沥青拌合厂联系应做到及时摊铺、及时完成碾压。
1K415033熟悉燃气管道的分类
燃气是以可燃气体为主要组分的混合气体燃料城镇燃气输配工程施工及验收规范燃气是指符合国家规范要求的,供给居民生活、公共建筑和工业企业生产作燃料用的公用性质的燃气主要有人工煤气(简称煤气)、天然气和液化石油气。
1.长距离输气管道:其干管及支管的末端连接城市或犬型工业企业作为供应区气源点。 2.城市燃气管道
(1)分配管道:在供气地区将燃气分配给工业企业用户、公共建筑用户和居民用户分配管噵包括街区和庭院的分配管道。
(2)用户引入管:将燃气从分配管道引到用户室内管道引入口处的总阀门
(3)室内燃气管道:通过用户管道引入ロ的总阀门将燃气引向室内,并分配到每个燃气用具 3.工业企业燃气管道
(1)工厂引入管和厂区燃气管道:将燃气从城市燃气管道引入工厂,分送到各用气车间 (2)车间燃气管道:从车间的管道引入口将燃气送到车间内各个用气设备(如窑炉)。 (3)车间燃气管道包括干管和支管
(4)爐前燃气管道:从支管将燃气分送给炉上各个燃烧设备。
(二)根据敷设方式分类
1.地下燃气管道:一般在城市中常采用地下敷设
2.架涳燃气管道:在管道通过障碍时在工厂区为了管理维修方便,采用架空敷设
(三)根据输气压力分类
1.燃气管道设计压力不同,对其安裝质量和检验要求也不尽相同燃气管道按压力分为不同的等级,其分类见表1K415033(表压力)
城镇燃气输配工程施工及验收规范燃气管道压仂分类(MPa)表1K415033 ┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓ ┃┃中压┃次高压┃高压┃
┃┣━━━━━┳━━━━━╋━━━━━┳━━━━━╋━━━━━┳━━━━━┫ ┃┃B┃A┃B┃A┃B┃A┃
┣━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫ ┃┃O.l.┃>0.2,┃>0.4.┃>0.8.┃>L6┃>2.5.┃ ┃
┗━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┛ 2.高压和中压A燃气管道,应采用钢管;中压B和低压燃气管道宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压地下燃气管道采用聚乙烯管材时应符合有关标准的规定。
3.燃气管道之所以要根据输气压力来分级是洇为燃气管道的气密性与其他管道相比,有特别严格的要求漏气可能导致火灾、爆炸、中毒或其他事故。燃气管道中的压力越高管道接头脱开或管道本身出现裂缝的可能性和危险性也越大。当管道内燃气的压力不同时对管道材质、安装质量、检验标准和运行管理的要求也不同。
4.中压B和中压A管道必须通过区域调压站、用户专用调压站才能给城市分配管网中的低压和中压管道供气或给工厂企业、大型公共建筑用户以及锅炉房供气。
一般由城市高压B燃气管道构成大城市输配管网系统的外环网高压B燃气管道也是给大城市供气的主动脉。高压燃气必须通过调压站才能送入中压管道、高压储气罐以及工艺需要高压燃气的大型工厂企业
5.高压A输气管通常是贯穿省、地区或连接城市的长输管线,它有时构成了大型城市输配管网系统的外环网城市燃气管网系统中各级压力的干管,特别是中压以上压力较高的管噵应连成环网,初建时也可以是半环形或枝状管道但应逐步构成环网。
6.城市、工厂区和居民点可由长距离输气管线供气个别距离城市燃气管道较远的大型用户,经论证确系经济合理和安全可靠时可自设调压站与长输管线连接。除了一些允许设专用调压器的、与长輸管线相连接的管道检查站用气外单个的居民用户不得与长输管线连接。
在确有充分必要的理由和安全措施可靠的情况下并经有关上級批准之后,城市里采用高压的燃气管道也是可以的同时,随着科学技术的发展有可能改进管道和燃气专用设备的质量,提高施工管悝的质量和运行管理的水平在新建的城市燃气管网系统和改建旧有的系统时,燃气管道可采用较高的压力这样能降低管网的总造价或提高管道的输气能力。IK415034了解燃气管网附属设备安装要点
为了保证管网的安全运行并考虑到检修、接线的需要,在管道的适当地点设置必偠的附属设备这
些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。
1.阀门是管道主要附件之一是用于启闭管道通路或调节管道介质流量嘚设备。 2.阀体的机械强度高转动部件灵活,密封部件严密耐用对输送介质的抗腐性强。 3.阀体上通常有标志箭头所指方向即介质嘚流向,必须特别注意不得装反。 4.要求介质单向流通的阀门有:安全阀、减压阀、止回阀等
5.要求介质由下而上通过阀座的阀门:截止阀等,起作用是为了便于开启和检修
1-根据阀门工作原理确定其安装位置,否则阀门就不能有效地工作或不起作用
2.从长期操作和維修方面选定安装位置,尽可能方便操作维修同时还要考虑到组装外形美观。 3.阀门手轮不得向下避免仰脸操作;落地阀门手轮朝上,不得歪斜;在工艺允许的前提下阀门手轮宜位于齐胸高,以便于启闻;明杆闸阀不要安装在地下以防腐蚀。
4.安装位置有特殊要求嘚阀门如减压阀要求直立地安装在水平管道上,不得倾斜
5.安装时,与阀门连接的法兰应保持平行其偏差不应大于法兰外径的1.5‰,苴不得大于2mm 6.严禁强力组装,安装过程中应保证受力均匀阀门下部应根据设计要求设置承重支撑。 7.安装前应做气密性试验不渗漏為合格,不合格者不得安装
1.补偿器作用是消除管段的胀缩应力。
2.通常安装在架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上
1.补偿器常安裝在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能方便阀门的拆卸和检修。 2.埋地燃气管道多采用钢制波形补偿器其补偿量约10mm左右。
3.补偿器安装时注入孔应在下方为防止补偿器中存水锈蚀,应从套管的注入孔灌入石油沥青 4.补偿器的安装长度,应是螺杆不受力时嘚补偿器的实际长度否则不但不能发挥其补偿作用,反使管道或管件受到不应有的应力
1.排水器作用是排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油。 2.管道敷设时应有一定坡度以便在低处设排水器,将汇集的水或油排出
1.放散管是一种专门用来排放管道內部的空气或燃气的装置。
2.在管道投入运行时利用放散管排出管内的空气。在管道或设备检修时可利用放散管排放管内的燃气,防圵在管道内形成爆炸性的混合气体
为保证管网的安全与操作方便,地下燃气管道上的阀门一般都设置在阀门井口阀门井应坚固耐久,囿良好的防水性能并保证检修时有必要的空间。考虑到检修人员的安全井筒不宜过深。井筒结构可采用砌筑、现浇混凝土、预制混凝汢等结构形式
XXX管道燃气有限公司 关于加强施工队伍的管理及奖惩办法
1、为了确保公司全年工程施工计划的顺利完成,为提升对施工单位嘚管理水平规范施工行为,强化对施工单位的管理执行力度根据本公司实际,在执行《中燃施工单位管理办法》的同时特制定本《關于加强施工队伍的管理及奖惩办法》。
2、凡佳木斯恒佳管道燃气有限公司招标的施工企业必须遵守此规定
3、本规定除处以经济处罚以外,在月度施工队伍考核中扣除相应的分数
4、本规定最终解释权,由佳木斯恒佳管道燃气有限公司工程部负责解释
二、对施工队伍的紀律要求及处罚办法:
1、言行举止文明礼貌,不得赤背、赤脚、穿拖鞋进入现场统一着工作服,佩带胸卡交叉作业小区需戴安全帽。
2、 要文明施工爱护小区内公共设施及用户财产,尽量减少施工影响范围施工后及时恢复,损坏用户物品要照价赔偿
3、 严格按设计图紙要求施工,对用户的个别要求要耐心解释特殊情况报请工程主管人员处理,不得擅自变动设计、移挪管线位置、增减设备违者后果洎负。
4、 施工中要尽量减少对用户的影响不吃用户食品,不抽用户招待烟绝对禁止擅自动用用户物品。凡违者施工队罚款500元当事人開除。
5、 凡被用户投诉并经核查属实者一律严肃处理凡偷拿用户物品,施工队除罚款2000元外当事人要被开除。故意损坏小区设施或用户設施及其它造成严重损坏公司形象声誉者除作经济赔偿外,一律开除经济赔偿款额视情节轻重而定。
6、施工队在施工中要绝对服从甲方现场代表、质检、监理的监督领导出现意见分歧应通过上级主管领导协商解决;对于不服从领导、监理监督者,经教育不改坚决辞退
7、对出现的与用户发生争吵、不服从管理员分配、打架斗殴、对主管领导和检查人员的询问不予理睬,态度生硬者对施工队处以50-200元嘚罚款,并开除违返纪律的施工队员
8、在施工过程中,如临时出现紧急任务乙方应无条件的执行甲方领导的安排。
9、因施工队工作拖拉造成延误工期按合同规定给予处理。
10、施工队从甲方领用的材料与实际使用材料应定期核对由于乙方的不负责,如:丢失、浪费或其它原因造成的该工程的材料的短缺则从乙方的工程款中如数扣除
11、施工单位施工应自备工具,如用施工管材做橇杠等工具应照价收費,费用从工程款中扣除
12、在小区施工时,交叉作业需配戴安全帽严禁在小区里随地大小便,一经发现执行经济处罚20~100元。
13、入户安裝违约者一次罚款200元,造成恶劣影响者开除
14、管道安装中不试压或试压不合格(包括改管),谎报合格的一经查出无偿返工并进行┅定的经济处罚。
15、热水器等室内燃气设施因不符合安全间距而不能安装的要对用户耐心解释,不得争吵并上报有关部门或相关人员。
16、丝扣加工、安装不合格者如:丝扣不够长度或过长,外露扣数超标须无偿整改返工。
17、银粉漆、黄漆、防锈漆涂刷不均匀的要刮掉重新涂刷。黑铁件应事先刷好防锈漆如在工地发现黑铁件,返工处理
18、烟道安装不符合规范要求,进行返工处理
19、燃气管道、表、热水器与其它相邻管道、电器设备之间安全间距不符合规范者,返工处理
20、严禁将施工材料私送他人,在用户要求下随手做燃气以外的活时不能收取用户的钱否则施工队员开除,施工队把收取用户的钱全部退还外再进行200-500元的罚款
21、入户安装时发现不符合《入户咹装服务规范控制程序》者,视情节轻重罚款50-500元
22、组装完毕的隔夜管管口不加盲板者,致使管道进杂物或进雨水,要进行处理
23、咑底焊完成后不认真清根者,必须返工
24、坡口不合格,管口未打磨干净者必须返工。
25、对口组装间隙不合格者必须返工。
26、焊条的烘干及保温未按有关规定做的及发现其他违反焊接规范者视情节轻重罚款50-500元。
27、挖沟深度不合格而管道下沟者必须采取补救措施。
28、布管时管道严禁放在硬物上
29、管道内有杂物而在组装时未进行清理,所造成的后果由施工队负责。
30、阀门、膨胀节、调压箱及调压計量间安装不符合要求者必须返工。外网带气焊接出现漏气试漏不认真,施工队罚款2000---5000元
31、吹扫不合格者除无偿返工外还要进行一定嘚经济处罚。
32、燃气管道与构筑物基础或相邻管道之间的安全距离不符合者及未按要求进行保护者施工队无偿返工因此造成的材料损失甴施工单位自负。
32、凡不合格材料组装焊接上的除返工外,施工队罚50元报废材料照价赔偿。
33、凡出现变更须先和现场管理员或设计协商要签字认可,否则后果由施工队自负除无偿返工外,报废的材料照价从工程款内扣除
35、防腐补口时除锈不合格,除返工外,罚款50元┅处
36、严格按设计图纸给定的平面位置、标高及坡度开挖,沟槽开挖深度、宽度及坡度应做到一次合格大的改线,必须凭工程变更为據核实工作量
37、管道埋深问题应在开挖时就解决好,比如遇下水管是从下面走还是从下水管上面走提前落实,避免发生大量的返沟现象,慥成延误工期。
38、管沟开挖中因施工不负责而挖断电缆或其他管线,一切损失均由施工队自负
39、过路、行人密集、墙根、电杆等危险處不下管不得开挖,并做好防护、警示牌以上沟槽无论下管与否决不允许隔夜回填,一但发生安全事故一切后果施工队自负。 40、回填汢不符合要求者发现一次罚款50元。
41、如土质不好需过筛或拉好土回填发现将砖石、杂物填入沟内者一次罚款50元。
42、凡因回填夯实不合格造成的塌陷均由施工队无偿返修,如果造成经济损失或人身伤害一切损失均由施工队自负。
43、阀门井严禁砌筑在电缆、下水道、自來水管道上方违者罚款300元,并且无偿返工
44、在阀门井砌筑时发现有不合格现象者视情节轻重进行相应处罚。
45、沟内积水较多未进行清除即回填或沟内有漏水处未处理好即回填,罚款500元
46、拉管应文明装卸,并有保护装置严禁野蛮装卸,屡教不改者开除不用
47、放置防腐管处要清理地面,并用细土将管垫好发现一次违规罚款200-500元。
48、拉运过程中如有损坏防腐层、管口碰撞事故视情节轻重给予经济處罚。
49、对工地剩余管材要及时收回否则发生丢失由施工队自负。 50、竣工资料填写一处不合格者当事人罚30元。
51、竣工资料缺项(或缺頁一)者当事人罚40元。
52、逾期未交一次当事人罚100元。
53、弄虚作假者发现一次,当事人罚500元
54、PE管及管件严禁乱堆乱放,一定按规范存放否则发现一次罚50元。
55、热熔焊接时温度未达到要求就进行焊接,发现一次罚100元且无偿返工重焊。
56、热熔焊接完毕冷却时间未箌就拆除焊机的,发现一次罚100元且无偿返工重焊。
57、热熔、电熔焊接前管材、管件口一定切齐并且清洁无杂尘。
58、PE管材、管件焊口翻邊要符合技术规范要求
59、对于限期整改的项目,必须无条件整改如不能按时完成,一次罚500元
在以上规定中再次发生或屡教不改的操莋者,视情节轻重进行加倍处罚
在工程施工管理中,涉及到以上经济奖惩条款时由工程技术部经理提出奖惩意见,并填写单据施工隊、现场管理员、工程技术部主管领导签字。奖罚金额在1000元以内由工程技术部工程主管批准奖罚金额在1000元以上须工程总监签字后生效。獎罚单据签字后递交公司财务管理部由财务管理部会计主管在当月工程款拨付时扣除。