UPS能用多长时间是电池毫安时计算待机时间容量决定的还是内部设置倒计时时间决定的,为什么电池毫安时计算待机时间电压正常,工作大概20分

机房总的负载是24KW有一台30KVA的UPS主机,我想后备1个小时需要配置多少个12V100AH的电池毫安时计算待机时间?... 机房总的负载是24KW有一台30KVA的UPS主机,我想后备1个小时需要配置多少个12V100AH的電池毫安时计算待机时间?

许多做设计的朋友或者消费者都对UPS蓄电池毫安时计算待机时间的配置不甚

,有些朋友也许能根据经验粗略地估计到蓄电池毫安时计算待机时间的节数甚至每节的的容量。但很少有人能根据科学可靠的办法将UPS蓄电池毫安时计算待机时间的组数、節数、电池毫安时计算待机时间型号算出来商家给的数据又怕被蒙,所以很是不便

电池毫安时计算待机时间的算法其实有很多种,但昰有的方法简单计算结果却比较粗略有的结果精确但算算法却很复杂。如果我们仔细研究和总结的话简单且精确地方法也会被我们发現。

鉴于此结合本人的实际经验,总结了一套算法现在分享给大家,让您能够很快计算出UPS电池毫安时计算待机时间的组数、节数、电池毫安时计算待机时间型号

下面我来逐个了解计算方法中的各个参数:

首先你得知道UPS机头的串联电池毫安时计算待机时间节数A,这个参數是每个型号的机头决定的固定值也是必须的条件,不同的型号有不同串联节数问厂家也好,上网查也行总之这个数据很重要,但吔不难这个串联节数代表一组电池毫安时计算待机时间,即一个电池毫安时计算待机时间柜安装的电池毫安时计算待机时间节数为A一般有 16、20、30、32 等。

这个很简单就是要求UPS的延时。一般从10分钟到2小时不等甚至有要求8小时的。顺便说一下UPS在2小时以内随着电池毫安时计算待机时间的增加,延迟时间也会近似于正比的数值增加若超过两个小时,延时的增加远远低于电池毫安时计算待机时间的增加所以建议各位在延迟的选择上尽量控制在2小时以内,这样可以大大降低成本提高利用率。特殊要求除外

UPS容量即机头负载容量。根据设备和鼡户要求来选择单位:KVA,有功功率KW与容量视在功率KVA之间是有区别的要会换算,具体方法我就不做赘述了大家可以去百度一下,一般取0.8

?例:一台10KVA的UPS 延时1小时,已知机头串联电池毫安时计算待机时间节数16,电池毫安时计算待机时间两端电压为12V总电压为192V

就近选择为:38AH  因為UPS电源百分百满载的可能性很小这是按着最大负载算的。


· TA获得超过3.6万个赞

先要知道电池毫安时计算待机时间放电的电流可以通过公式:电池毫安时计算待机时间放电的电流=实际负载功率KW / 电池毫安时计算待机时间电压V得到。

再计算 后备时间=电池毫安时计算待机时间容量 / 電流放电电流

最后,根据放电电流查表得到相对准确的后备时间:

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。


· 专注UPS电源蓄电池毫安时计算待机时间,精密空调技术问题!

用一只12V17AH的蓄电池毫安时计算待机时间可以延时20分钟尺寸长181*宽76*高167,毫米参考重量5.2公斤。