三菱fxs1输出端接24v中间继电器接线分正负吗图

系列输入输出及电源接线图(FX1N外部接线图)

1、AC电源、DC输入型的连接示例

2、DC电源、DC输入型的连接示例

3、FX1N继电器输出连接图

空端子·不要从外部接线,否则会引起产品损坏。

4、FX1N晶體管输出连接图

正反转接触器同时合上十分危险象这样的负载,除了可编程控制器内部程序互锁以外在可编程控制器外部也必须设置洳上图所示的互锁。空端子·不要与外部接线,否则会引起产品损坏。

5、FX1N AC电源型的连接示例

●电源接在L,N 端子(AC100V 系列与AC200V系列共用)间●24+、COM 端子可以作为传感器用供给电源400mA/DC24V 使用,另外这个端子不能由外部电源供电。●·端子是空端子,请不要对其进行外部接线或作为中继端子使用。●基本单元和扩展单元的24+端子请不要相互连接●基本单元和扩展单元的COM 端子请相互连接

●在+-端子(DC12V, DC24V 共用) 上连接源●24+,COM 端之间为输入扩展模块用电源  请勿从外部对此端子提供电源。此外请勿给扩展模块以外的设备提供电源。●请勿对· 端子进行外部接線或是将其作为中继端子使用●请勿将基本单元和扩展单元的24 +, COM 端子相互接●只有当使用DC24V(DC20.4V 以上、DC28.8V以下) 时,才能够在基本单元的电源仩连接扩展单元当使用DC12V(DC10.2V 以上、不到DC20.4V) 时,电源上仅仅能连接最多I/O 32点的扩展模块●DC 电源型的扩展单元中没有电源。※ 1 基本单元与扩展模块、特殊扩展设备的电源建议使用同一个  使用外部电源的情况下,要与基本单元同时上电或是要比基本电源先上电。切断电源的时候請务必确认了整个系统安全后,方可同时断开可编程控制器( 包含特殊扩展设备在内)的电源

  1.  三菱plc接线图 三菱fx3u系列plc输出接线图詳细分析
  1.  三菱变频器端子接线图
  1.  三菱plc电源接线 三菱plc fx1n输入输出及电源外部接线图分析
  1.  三菱plc电源接线 三菱plc fx1n输入输出及电源外部接线图分析
  1.  三菱變频器端子接线图
  1.  as系列变频器标准端子接线图
  1.  三端子原理接线图
  1.  三菱plc脉冲输出接线图【相关词_ 三菱plc脉冲输出接线】
  1.  三菱变频器端子接线图 通过变频器操作面板控制电动机 富士变频器接线
  1.  罗托克电动阀端子接线图
  1.  西门子s系列接线图
  1.  英威腾变频器矢量通用型chf100a系列接线图
  1.  瑞联rct全铜系列接线端子
  1.  三菱plc接线图 三菱fx3u系列plc输出接线图详细分析
  1.  三菱fr系列变频器典型接线图解
  1.  炫蓝光led显示屏控制卡串口系列接线图
  1.  wuk系列接线端子排的绝缘材料用改性的尼龙(pa66),具有良好的电气性能
  1.  详细接线图: 三菱q系列plc作为三菱plc的高性能产品,以其稳定可靠的