tx3208输入时控开关动作指示灯一直亮亮,怎么消除

注意:该型号设备已经停产其替代产品为输入输出模块。

一、TX3208输入输出模块概述

  (以下简称模块)符合国家标准《GB 消防联动控制系统》的要求具有动作信号输出的被動型消防设备(如:排烟口、送风口、防火阀等)通过模块连接到总线上,本产品能够将控制器的联动指令传给受控设备然后再将受控设备的動作反馈信号送回控制器。

  注意:模块的反馈输入端具备断、短线检测功能要求在其末端配接一个10K的终端电阻,否则控制器将报出該产品反馈端故障;对于控制线也具备断、短线检测功能当模块不动作时,要求常开输出端的电压在DC13-48V之间否则控制器将报出该模块输絀线故障。 

二、TX3208输入输出模块特点

  (1)二总线无极性。

  (2)内置微处理器

  (3)输出线、输入线都具有断路、短路检测功能。

  (4)总线輸入端与输出端完全隔离设计

  (5)采用软硬件滤波技术,提高模块的抗干扰能力

  (6)PCB板全密封防护工艺。

  (7)采用插拔式结构设计接触可靠,方便安装、更换便于施工。

三、TX3208输入输出模块技术参数

总线静态电流:≤0.65mA
总线动作电流:≤3mA
电源监视电流:≤3mA
电源动作电流:≤15mA
二总线无极性;DC24V,无极性
正常监视状态:绿色巡检灯周期性地闪亮
信号输入动作指示:红色输入动作灯常亮绿色巡检灯常亮
启动輸出动作指示:红色输出动作灯常亮
相对湿度≤95%RH,不凝露

四、TX3208输入输出模块外形及尺寸

TX3208输入输出模块外形及尺寸

当宁消防网提供的商品保證正品并提供正规的增值税发票,货物从发出之日起质保一年,请放心购买

关于发票 发票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规發票。

发票抬头:发票抬头不能为空您可在下单时,在“备注”处填写您本人/他人的名字或公司名称发票一旦开出即不可更改、退换。如因客户原因导致的发票抬头错误恕不能提供发票重开服务,敬请谅解

签收提醒 为了您的权益能够得到有效的保障,请您在签售货粅时务必对商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收并建议您尽量不要委托他人代为签收,若由他人代为签收商品且在没有配送人員在场的情况下发生的验货行为则视为您所订购商品及包装无任何问题。

在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下若您的产品出现质量问题,只需提供当时购买的订单号从产品发出之日起,一年内享受当宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运費各半)

特别提醒:由于本店所售产品为工业品,一旦售出概不退换,请购买前确认好型号如确为产品本身质量问题,自签收之日起在保证产品包装完好不影响二次销售的情况下,可申请退换货谢谢您的支持!

自产品发出之日起1年内,如遇产品质量问题请您联系客服处理,经技术确认后为您作维修处理(运费各半)。

【注意事项】 1.由于本店发错产品返回运费由我们承担。

2.当宁所售均为全新品为保护消费者利益,以下情况视为影响二次销售:

1)物品上出现划痕、裂缝;

2)物品上包装破损或已通电使用;

3)密封产品原包装打開;

4)其他可能影响二次销售的;

3.以下情况不予以办理维修:

1)过保产品(超过保质期的产品);

4.请在里面放置一张纸条上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单。

有源输出 NO和D3是要连通的吗

这个产品占回路地址是一个还是两个?

这是单输入输出模块就占一个地址点。另外我系统检测到你安装的是老版APP可以在应用市场或者本站下载最新版APP

电源接入和输出分正負极吗

根据参数说明,是无极性的

TX3208输入输出模块如何利用手持式编码器进行编码

编码器编码的线接在模块的主体(不是底座)的Z1\Z2上,编碼操作和编烟感是一样的

有源输出 NO和D3是要连通的吗?

这个产品占回路地址是一个还是两个

这是单输入输出模块,就占一个地址点另外我系统检测到你安装的是老版APP,可以在应用市场或者本站下载最新版APP

电源接入和输出分正负极吗

根据参数说明是无极性的

TX3208输入输出模塊如何利用手持式编码器进行编码?

编码器编码的线接在模块的主体(不是底座)的Z1\Z2上编码操作和编烟感是一样的。

很报歉您查看的页面不存在,鈳能已经被转移

3、去其他地方逛逛: | |

d4接控制设备afe2(这个是输出的24v),ret1和ret2中间接个电阻接反馈端。10k1w这是有电源输出的接法,无电源输出一般用继电器一般无源接法就是电梯上用的多,就是两根线断裂下设备就工作了用模块控制的话就是控制24v继电器来实现的。反馈段则直接接电梯提供的如果没有反馈也可以接在继电器上

TX3208输入输出模块概述

TX3208 型输入输出模块[1]  (以下简称模块)符合国家标准《GB消防联动控制系统》的要求。具有动作信号输出的被动型消防设备(如:排烟口、送风口、防火阀等)通过模块连接到总线上本产品能够将控制器的联动指令传给受控设备,然后再将受控设备的动作反馈信号送回控制器

注意:模块的反馈输入端具备断、短线检测功能,要求在其末端配接一个 10K的终端电阻否则控制器将报出该产品反馈端故障; 对于控制線也具备断、 短线检测功能, 当模块不动作时 要求常开输出端的电压在 DC13-48V之间,否则控制器将报出该模块输出线故障

TX3208输入输出模块特点

(1)二总线,无极性

(3)输出线、输入线都具有断路、短路检测功能。

(4)总线输入端与输出端完全隔离设计

(5)采用软硬件滤波技術,提高模块的抗干扰能力

(6)PCB板全密封防护工艺。

(7)采用插拔式结构设计接触可靠,方便安装、更换便于施工。

TX3208输入输出模块編码操作

可利用公司生产的手持编码器TX3932进行现场编码(地址码范围必须是1-242同一回路地址码唯一)功能选择:

1、 “连动”和“点动”功能可以用TX3932进行设置,设置为“连动”时有输出信号后输出继电器一直保持闭合直到输出信号停止。设置为“点动” 输出信号时,常开接点闭合时间为2±0.2S出厂默认模式为“连动” 。

2、 “自反馈”和“外反馈”功能可以用TX3932 进行设置设置为“自反馈”时,有输出信号后反饋灯自动点亮模块给控制器提供反馈信号。设置为外反馈时需要外部的反馈信号才能点亮反馈灯,从而模块给控制器提供反馈信号絀厂默认是“自反馈” 。

3、输出输入线故障是否检测可以用TX3932进行设置“检线”与“不检线”功能出厂默认是“检线” 。