约克氟系统中央空调怎么样冰水机显示系统已停机啥意思

约克氟系统中央空调怎么样离心式冷水机组常见停机故障及解决方法

离心式冷水机组控制面板 * 常见的停机故障及其可行的解决办法 安全停机 电源故障 * 低蒸发压力 低油压 * 高油流量 高冷凝压力 * 蒸发器传感器或探头故障 高排气温度 * 油压传感器 启动器故障 * 辅助安全停机 排气温度探头出错 循环停机 电源故障 * 低水温 流量开关 * 系统循环 多台机组循环 * 内部时钟 再循环保护 * 马达控制器 电源出错 *编程初始值复位 低油温 * (R-134a) 探测用传感器 安全停机 停机原因 描述 可能的原因 高油流量 在压缩机预润滑的最后10秒钟内或者在系统开始运行的15秒内,由于油压低于35 psid而且持续时间超过 5 秒,导致冷水机组停机 或者 系统开始运行30秒后速度要求为60Hz,经过5秒钟后油压低于编程设置值。 * 油过滤器阻塞 * 油泵不工作 安全停机 停机原因 描述 可能的原因 蒸发器 傳感器或探头出错 蒸发器压力传感器或冷冻水出水温度热敏电阻 (RS1) 检测蒸发器压力传感器或冷冻水出水温度LCWT热敏电阻值与饱和温度的差值並将其与2.5oF 比较。在启动时每间隔10分钟检查一次。(Checked every 10 minutes dollowing a 10 minutes bypass at start-up) 安全停机 停机原因 描述 可能的原因 高 排气温度 排气温度探头 (RT2) 冷凝管脏或结垢 冷却水溫度高 冷凝器中有空气 冷却水流量不足 上升临界值(ON RISE) 下降临界值(ON FALL) 220oF (104.4oC) 219oF (103.8oC) 安全停机 停机原因 描述 可能的原因 油 压力传感器 油压传感器数值过高 多数原因是油压传感器故障 更换油槽或压缩机上的油压传感器 上升临界值(ON RISE) 下降临界值(ON FALL) 100 psid (在压缩机开启的头7 min.) 60psid (在压缩机开启 7 min. 之后.) 59 psid 啟动器 失灵故障 安全停机 停机原因 描述 可能的原因 在控制中心启动马达之前,马达电流 >15%持续10 秒钟 检查马达启动器的运行情况 马达电流值高於15% FLA 安全停机 停机原因 描述 可能的原因 排气温度探头出错 排气温度热敏电阻 (RT2) 断开或运行温度错误 = 32oF 排气温度热敏电阻出错(RT2)或与模拟输入板连接斷开 重新连接或更换温度探头 上升临界值(ON RISE) 下降临界值(ON FALL) 30.0 oF 29.9 oF 安全停机 停机原因 描述 可能的原因 辅助 安全停机 系统停机是由于一个连接在數字输入板TB1-31 (辅助安全停机输入)上的外部设备引发的该输入是为客户提供的,可自行定义的安全停机输入 数字输入板故障 外部设备断开連接 循环停机 停机原因 描述 上升临界值(ON RISE) 下降临界值(ON FALL) 可能的原因 电源 故障(自动启动) 当电压达到8.29VDC时,安装在微电脑板上的可选的自动洅启动接线将会自动再次启动 8.29VDC 7.84VDC 电源故障 循环停机 停机原因 描述 可能的原因 流量 开关 流量开关. 当水流量恢复后流量开关闭合,水流开关自動复位 缺水 检查冷冻水或冷却水泵 循环停机 停机原因 描述 可能的原因 多台机组循环 (可选的)根据远程控制命令, 超前-

约克氟系统中央空调怎么样水机空调知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。登录注冊造价通即可以了解到相关约克氟系统中央空调怎么样水机空调更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务

我要回帖

更多关于 约克氟系统中央空调怎么样 的文章

 

随机推荐