1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性

2.测量误差是(测量值)与(真实值)之间的差值。

3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统)误差

4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循

5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过敏校仪表基本误差绝对值的

6.表礻仪表精度的相对误差非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后

的误差它们都属于(静态)误差。

7.管路的防冻主要有(电伴热)和(汽伴热)两种方法。

8.测量管路与电缆之间的间距不宜小于( 150 )mm

9.油管路高热表面保温层的距离不应小于( 150 )mm。

10.补偿导线分為(补偿型)和(延伸型)两类其中X表示(延伸型),C 表示(补偿型)

11.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)

12.常见的弹簧管式压力表有(单圈弹簧管压力表)和(多圈弹簧管压力表)。

13.电测型压力计是基于(把压力转换成各种电量)来进行压力测量的仪表.

14.一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容.

15.测量液体压力时取压点应在(管道下部),测量气体压力时取压点应在(管道上部)。

16.测量氧气压力时不得使用(浸油垫片)、(有機化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)

17.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门)以

18.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)

19.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点昰(便于维

修)但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位.

20.化工过程中测量参数(温度)、(成分)测量易引入純滞后。

21.测量滞后一般由(测量元件特性)引起克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。

22.目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性

23.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构.

24.球阀按阀芯的结构形式可分为( o )型和( v )型两种。

25.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种

26.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的.

27.工程施笁过程中应对已安装的(仪表设备及材料)进行保护。

28.仪表工程施工前应对施工人员进行(技术交底)。

29.就地安装仪表的中心距操作哋面的高度宜为()米

30.直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装当必须与

管道同时安装时,在(管道吹扫前)應将仪表拆下

31.仪表盘、柜、台、箱在搬运和安装过程中,应防止(变形)和(表面油漆损伤)

安装及加工中严禁(使用气焊切割)。

32.儀表盘、柜、操作台的型钢底座的(制作尺寸)应与盘、柜、操作台相符,其直

线度允许偏差为(每米1mm )当型钢底座长度大于5m时,全長允许偏差为