有故障代码的故障及处理

故障原因:主机提供的电源与主机不匹配。如果压缩机接反是容易被烧坏的,所以需要装相序保护器。出现情况怎么判断?正常情况下显示板上直接就会显示故障码“LELL3”。

首先检查电源电压线接线是否正确;

如果问题还没解决,那可能就是相序板坏了,更换相序板就行。

根据经验一般多数是线接反了,相序板硬件出现问题很少见,因为出厂的新机器一般都严格检测。

故障原因:水流小不能使水流开关闭合,导致无法开机。

运行过一段时间出现故障,首先检查并清理管路过滤器(新装机器无需检查);

检查管路阀门有没有损坏或者是否打开;

检查循环泵是否符合机组流量要求;

新机器调试中水泵是否接反了;

如果都正常,那么就是水流开关本身故障,则需更换,或者直接把水流开关在主板上的两条线短接一下,如果启动,那肯定就是水流开关的问题。

故障原因:也叫回水传感器故障,主板检测不到进水温度或者检测的数值超过限定值。

线没接好,需要检查探头线路有没有损坏,检查在主板侧的接头是否牢固;

传感器故障本身有问题,更换进水温度探头;

如果主板坏了,也是会检测不到水温,这时更换主板。

故障原因:机组高压测压力太高超过设计值,压力表超过黄线,马上到红线,就会出现高压故障。

考虑水流不足,检查并清理管路过滤器;

检查管路阀门有没有损坏或者是否打开,质量不好的阀门可能会打开不到位,造成水流量不足,机器热量换不出去就会出现高压报警;

检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转;

检查机器进出水口内部是否有水垢,如果有水垢的话,压缩机产生热量换不出来,也容易产生高压故障。


· TA获得超过2.8万个赞

在使用的过程中,已经将电源接通之后,显示面板却没有显示的话,有几种可能。一个是电源出了故障,可能是电源接触不良或者是没有电,也有可能是热水器的显示屏坏了,检查送电和更换 显示器 可以解决这个问题。当然没有显示的原因也可能是 电路板 和通讯线的故障,将其更换成良好的就可以了。

  空气能热水器,它的作用就是用来烧热水的,如果有一天热水器会运转,但是水却一直烧不热的话是不是就意味着出故障了呢?那应该怎么解决这个问题呢?首先我们要知道的是空气能热水器的风机运转,但是 压缩机 不一定运转,这时候需要检查压缩机的线路是否有问题,及时维修。还有可能是热水器的信号线有问题,检查信号线并重新连接好就可以解决这个问题。

  在使用的过程中室内机烧水没有问题,而室外机的噪声过大的话对整个机器也是会造成不晓得损害的,这种情况有可能是外机的螺丝松动,检查哪儿的螺丝有松动,及时将其拧紧就可以,还有可能是外机的 铜管 之间碰撞的声音,这有可能是电压不稳造成的,所以尽量在电压比较稳的时候使用就没事了。

  空气能热水器还有一种情况不时发生,那就是室外机会滴水,其原因是室外机在加热过程中,蒸发的温度比较低或者是空气的湿度比较大的时候, 蒸发器 上面就会凝结霜或者露水,这样就会出现室外机滴水的现象了,问题不是很严重,但是想要解决的话只需要将专用接头将水导出来就可以了。

  还有一种比较常见的情况就是压缩机运行过载,这样对机器的损害比较严重,可能的原因是电压比较低,这种情况比较好解决,检查电源情况就可以,还有一种原因就是压缩机接线端松动了,拧紧之后故障也就排除了。