德淘花洒龙头的注意事项分享,另外附硬装过程中的体会和建议前言如果想完整的了解德淘龙头和花洒,阅读本文前请先阅读其他详细的攻略。本文只是对这些教程的一些补充,在一些细节和注意事项上提供参考...2830359
接上篇"德淘花洒和龙头",本篇主要详细的讲讲自己的硬装经历和体会。侧重点:选择半包后,自己需要做得事情。一些要点就直接穿插在叙述中了。
我本来以为我读博之后就不会有什么事情能让我崩溃了,装修就狠狠扇了我一脸。爸妈在老家工作,自己一个人在南京从无装到有,跑遍了全南京所有的装修城。最后装修告一段落,都快订婚的8年女友也分了。投文章被拒,重投,awaiting recommendation了快两个礼拜还没消息,感觉还得跪。感觉最近中了1w点会心一击伤害。I'v hit the bottom.
发帖攒人品,只期望今后能顺利一些。
1、首先需要明确自己装修后的用途(是作为婚房,老人的养老房;考不考虑将来生孩子,几个孩子;将来会有多少人住)。其实用途应该在买房子的时候就明确了。另外要综合居住者的喜好对房子的装修风格做一个完整的规划,这点真的很重要。当然还要考虑自己的装修预算。总的来说,先要对自己理想中装修完后的样子心里有数。注意:无论什么风格,硬装原则上和软装是不可分割的,所以需要两者结合来考虑。
2、选择适合自己的装修公司尤为重要,不要相信什么一个小区的设计师什么什么的,还是要看装修公司的实力。相信我,就算一个小区,他也不会给你多跑几趟。总的来看,会选清包的肯定不会来看我这篇文章,大多数想省钱的应该还是会和我一样选半包吧。半包其实真的也很费时费力,特别是像我这样不怎么妥协,想要尽可能做到完美的。所以选择半包又比较膈应的,要量力而行。最后一种全包省时省力。我装修的时候刚好一个师妹家也在装修,据她描述,每天坐在她爸车后座,吃着水果HIA
HIA HIA ~ ~,挑挑这挑挑那,就装好了。
3、选装修公司真的很重要,这就涉及到许多许多的学问了。我这里只给出一些自己的体会:要多和设计师沟通,明确设计师了解你要的效果,并且要多次确认哪怕是一个小细节都不能有偏差。想到什么不明白的弄明白了之后再开工。开弓没有回头箭,记住一句话,装容易想改真的没那么容易。不能只去跑一家装修公司,拿到报价单后要详细的对比。其实几家公司的报价单在细节上肯定有侧重,所以多对比很有帮助。另外现在有一些第三方平台的,例如土巴兔之类的,会帮你检验装修质量。聊胜于无吧,也不错。
1、无非就是拆墙,砌墙。注意别把承重墙和楼的外墙拆了就好。另外有对一些后期安装有影响的东西也一并清除了。比如说后期要封阳台的话,阳台上的护栏就要拆了,还有飘窗的护栏等等,如果有的话一并处理了。省的后期封阳台多少钱还费时。
2、另外如果需要把腻子铲掉重批的话,强烈建议在墙体改造阶段就做。因为后期等油漆工来的时候砖都已经铺好了,垃圾会粘附在瓷砖上,不好清理。如果买的瓷砖不好就更加悲剧了。但是就像上一句说的,铲腻子是油漆工干的,所以装修公司考虑到成本不一定会答应,大家尽量争取吧。好在现在需要铲腻子的也不多了。
3、改造完就是封阳台的,如果阳台一侧有比较大的噪声源,例如马路等等,一定要选择好一些的铝合金窗,这个钱一定不能省。我最最后悔的就是为了省钱买了最便宜的铝合金窗。
1、先说说水。水电工进场前要和设计师明确水管的走线,位置,马桶位置,位置和浴缸位置等等。包括如果要装前置滤水器的话也要先沟通好安装的位置和高度,详见我前一篇文章“德淘花洒龙头”。
2、再说说电。我装修的时候其实水电这块我没怎么提过要求,主要还是因为第一次完全不懂,都不知道应该怎么提。电的话比较建议让师傅给冰箱单独排一条线放在入户的开关箱里面。
3、选择半包的话,主要还是要多关注水管和电线的质量,是不是合同里的牌子,该用粗线的时候是不是用粗电线,热水管应用保温层包裹。强弱电线交汇的地方用锡纸包裹等等。说白了就是有没有按照国标来,详细的请查阅其他攻略,这里不细说了。
1、铺瓷砖真的还是比较费时的。建议采购瓷砖的时候多采购一些,省的到时候不够来回折腾。而且装完后建议也留一两块砖,因为不同批次的瓷砖还是会有色差的。如果是铺仿古砖的话,我还是比较建议做一下美缝的,因为仿古砖铺的时候缝隙一般都预留的很大,普通填缝剂真的又难看又不好打理。
2、铺瓷砖不能着急。我家铺的时候,因为想赶在年前结束,我妈一直催我。后来为了赶工期,让木工和泥瓦工一起进场的。结果木工在没有干透的瓷砖上走动,造成空鼓区域多。后期虽然通过灌浆和重换有所改观,但是依然是不合格的,白瞎了我大价钱买的瓷砖。所以切记,装修急不得,最省时间的其实是我们把需要的材料按时的提供给师傅们。
3、瓷砖怎么铺一方面要和铺砖师傅沟通,另一方面要多问问买瓷砖的商家,这点也很重要。例如我家厨房的五彩转。我和师傅讲了不知道多少遍,他才知道是随机顺序的铺的,不是按照一定的顺序铺。另外语言不通真是要人命,完全鸡同鸭讲。
4、如果不做美缝的话,还需要自己购买填缝剂。有些商家是送的,其实都无所谓。买东西记住一个原则,大件选便宜的地方买,小件哪方便哪买。填缝剂这种就就近买吧。那次我去买填缝剂,我说20一包,死活不肯,最后给了22一包。然后我买多了去退的时候,商家说20一包给我退。**还死活说不可能给我22的,一直卖20一包。所以大家知道以后怎么买东西了?先说去退,看看真正的价格,然后再说去买的。
5、开包过的填缝剂尽快用完,避免接触空气后返潮!
1、木工主要任务是打柜子和吊顶。吊顶一般分轻钢龙骨和木质龙骨,其实都差不多。打柜子的话我的建议是,只打餐厅的酒柜和入户的鞋柜。房间里面的柜子可以去整体定制做。现在的人工大家都懂,让木工打其实能省的钱很有限。鞋柜和酒柜让木工直接现场打,整体感会比较好。房间里面的衣柜最好还是整体定制会更加漂亮。
2、关于吊顶,主要也是看看材料符不符合要求。另外哪个区域吊什么顶,这些都要明确好,避免吊完后和自己心里面的样子不一样。特别注意的是,如果后期要装吊灯的地方一定要和木工讲好预留龙骨。特别是电扇灯这种特别沉得。这也是我为什么一直强调,前期和设计师沟通的时候每一个小细节都不能放过的原因。细节真的很要人命。
3、各种柜子要和设计和和木工明确尺寸和功能区域。比如我就碰到一个问题:鞋柜中间没有门板的那一条,我是打算刷漆的,结果设计师给我设计的是装镜子的。大家可能看不明白,是这样的,鞋柜的背板是那种很薄的,表面有纹路,是不能再上面刷漆的。需要在前面加一层专门用于刷漆的薄板。为提示这种能刷漆的薄板是定在厚的木工板上的,不能直接定在背板上。最后无奈只能先加一层木工板,再加一层刷漆的薄板。所以,细节!细节!沟通!沟通!
4、木工打的柜子一定要仔细检查,横平竖直。就算轻了第三方监理,自己的眼睛还是最可靠的!如果不做平,后期装门板会很麻烦。对了,木工只负责打框体,上图中的门板和把手,五金均需自己另外买。所以也是我为什么推荐衣柜找整体定制的原因。
1、批腻子和刷漆的时候应该对瓷砖地板等做好保护,避免后期清理带来的麻烦。
2、我家做的时候纠结过这么几个问题:要不要铲除腻子重批?网格布需不需要满布?要不要刷底漆?这几个问题大家也可以问问自己,详细的大家百度一下吧。
3、一定要电脑调色,因为人工调色的话,后期不可能调出一模一样的颜色来。这点一定要注意,如果人工调色了,要记得留一些油漆下来,密封保存。等和家具都搬进来了,油漆工也能修补。
4、腻子和油漆实际上是细活,这在后期检查的时候就需要我们能细细的去检验施工质量。不能急,慢慢找。
八、各种安装(按照顺序来):
1、首先是装卫生间和厨房的。安装前一般需要把和的排气管先安装好。安装的时候刺激的味道比较大,不过一天就闻不到刺鼻的气味了。
2、木门和门套线,我选的梦天的,施工师傅很负责人,完全不用我操心,出来的效果也很棒。
3、橱柜和(定制的)台盆柜的安装。之所以先装吊顶是避免吊顶施工的工人踩着橱柜安装。这里要注意,如果是找的大牌,例如
我乐,欧派等等,那就比较放心,安装会很省心。如果是找的那种家庭门面,施工和制作都是依托本地工厂的那你就要自己做好监督了。说个实际例子:第一次来装橱柜的框体,施工师傅手机没带!钉木板的螺钉没带!招人送了一次,螺钉还是不够!只能下回再来,第二次来隔了好多天,严重耽误了工期!第二次终于弄好了,第三次来装台面,工人师傅,圆盘换了,用不了,又找人送!终于台面装完了,师傅临走前我说试试台面的开槽和灶台合不合适吧。一试,发现小了一大圈!当初他们的设计师来量的时候,我把型号都告诉他了,竟然给我设计成这个鸟样!无奈,台面都装上去了,只能现场再切!切下来的灰尘直接导致台面下面的五金件遭了秧,至今无解,说用洗,我还没买吸尘器,不知道最后怎么样!犹豫最早的台面开孔太小,切割的时候,发现下面的框体竟然会碍事,连着下面的框体也切了!F**K!严重质疑框体的沉重能力会不会受到影响,最后派人来给我加固了,我还能说什么!所以我现在深深的理解了,什么叫一分价钱一分货。木门用的梦天,移门大洋,地板生活家,吊顶奥普。有牌子的施工师傅跑过来,啪啪啪啪,省心还省时。买便宜货就要做好心理准备!之前木工打的柜子的门板可以在橱柜家一起定做,然后一起装。大衣柜如果也是木工打的,门板也可以一定装,但是得另外去找店家定制,因为橱柜的不做衣柜的移门。
3、地板需要注意的就是颜色和风格搭不搭,和木门的颜色,踢脚线的颜色搭不搭。其他没什么。
4、墙纸的选择很多,大家按照自己的风格和喜好选就可以。需要注意的是墙纸贴之前需要刷基膜,刷基膜后等干的时候最好别做其他的,避免粉尘污染刷上去的基膜。
5、踢脚线安装。大家注意我的顺序,先木门,再地板,再墙纸,再踢脚线。这也是我之前纠结好久的,这个顺序是我研究过后觉得比较科学的。原因我不记得了。。。。。。大家自行百度吧。
6、插座和灯具的安装。
7、卫浴、整体式台盆柜、定制台盆柜的镜子的安装。定制的台盆柜需要自己去打镜子。需要注意的是镜子的中心应该和定制台盆柜的中心对其,另外镜前灯的中心也需要和前者对其。
基本就这些了,如果有遗漏的话后期我再修改吧。
主编部门:中华人民共和国机械工业部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:1996年5月1日
关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的通知
根据国家计委计综〔1986〕250号文的要求,由原机械电子工业部会同有关部门共同修订的《供配电系统设计规范》,已经有关部门会审。现批准《供配电系统设计规范》GB50052-95为强制性国家标准,自一九九六年五月一日起施行。原国家标准《工业与民用供电系统设计规范》GB52-83同时废止。
该规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由机械工业部第二设计研究院负责,出版发行由建渗部标准定额研究所负责组织。
中华人民共和国建设部
一九九五年七月十二日
本规范是根据国家计委计综〔1986〕250号文的通知要求,由机械工业部负责主编,具体由机械工业部第二设计研究院会同有关单位共同对《工业与民用供电系统设计规范》GBJ52-83修订而成。
在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国各有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。
这次修订的主要内容有:在负荷分级中增加了特别重要的负荷及其供电要求;在保证电能质量内容中,新制订了限制电压波动和闪变,控制谐波引起的电网电压正弦波形畸变率和降低三相低压配电系统的不对称度应采取的措施;还提出了35kV以上电网的有载调压宜实行逆调压,某些无功负荷宜单独就地补偿以及宜选用D,yn11结线组别的三相配电变压器等条文。
本规范在执行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送机械工业部第二设计研究院《供配电系统设计规范》管理组(地址:杭州市石桥路338号,邮政编码:310022),并抄送机械工业部行业发展司,以便今后修订时参考。
第1.0.1条 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。
第1.0.2条 本规范适用于110kV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。
第1.0.3条 供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。
第1.0.4条 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。
第1.0.5条 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。
第1.0.6条 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。
第二章 负荷分级及供电要求
第2.0.1条 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时.例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点
企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作.例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常
用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时.例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企
业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院
、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:
一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。
第2.0.3条 下列电源可作为应急电源:
一、独立于正常电源的发电机组。
二、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
第2.0.4条 根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源:
一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。
二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。
三、允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供
第2.0.5条 应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑。当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于10min。
第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或
电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承
受100%的二级负荷。
第三章 电源及供电系统
第3.0.1条 符合下列情况之一时,用电单位宜设置自备电源:
一、需要设置自备电源作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源时或第二电源不能满足一级负荷的条件时。
二、设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时。
三、有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术可靠、经济合理时。
四、所在地区偏僻,远离电力系统,设置自备电源经济合理时。
第3.0.2条 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
第3.0.3条 供配电系统的设计,除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。
第3.0.4条 需要两回电源线路的用电单位,宜采用同级电压供电。但根据各级负荷的不同需要及地区供电条件,亦可采用不同电压供电。
第3.0.5条 有一级负荷的用电单位难以从地区电力网取得两个电源而有可能从邻近单位取得第二电源时,宜从该单位取得第二电源。
第3.0.6条 同时供电的两回及以上供配电线路中一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。
第3.0.7条 供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级。
第3.0.8条 高压配电系统宜采用放射式。根据变压器的容量、分布及地理环境等情况,亦可采用树干式或环式。
第3.0.9条 根据负荷的容量和分布,配变电所宜靠近负荷中心。当配电电压为35kV时亦可采用直降至220/380V配电电压。
第3.0.10条 在用电单位内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线。
第3.0.11条 小负荷的用电单位宜接入地区低压电网。
第四章 电压选择和电能质量
第4.0.1条 用电单位的供电电压应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、当地公共电网现状及其发展规划等因素
,经技术经济比较确定。
第4.0.2条 当供电电压为只35kV及以上时,用电单位的一级配电电压应采用10kV;当6kV用电设备的总容量较大,选用6kV经济合理时,宜
采用6kV。低压配电电压应采用220/380V。
第4.0.3条 当供电电压为35kV,能减少配变电级数、简化结线,及技术经济合理时,配电电压宜采用35kV。
第4.0.4条 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:
一、电动机为±5%。
二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为±5%、-10%;应急照明、道路照
明和警卫照明等为±5%、-10%。
三、其它用电设备当无特殊规定时为±5%。
第4.0.5条 供配电系统的设计为减小电压偏差,应符合下列要求:
一、正确选择变压器的变压比和电压分接头。
二、降低系统阻抗。
三、采取补偿无功功率措施。
四、宜使三相负荷平衡。
第4.0.6条 计算电压偏差时,应计入采取下列措施后的调压效果:
一、自动或手动调整并联补偿电容器、并联电抗器的接入容量。
二、自动或手动调整同步电动机的励磁电流。
三、改变供配电系统运行方式。
第4.0.7条 变电所中的变压器在下列情况之一时,应采用有载调压变压器:
一、35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电时。
二、35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时。
第4.0.8条 10(6)kV配电变压器不宜采用有载调压变压器;但在当地10(6)kV电源电压偏差不能满足要求,且用电单位有对电压要求严
格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)kV有载调压变压器。
第4.0.9条 电压偏差应符合用电设备端电压的要求,35kV以上电网的有载调压宜实行逆调压方式。逆调压的范围宜为额定电压的0~+5%。
第4.0.10条 对冲击性负荷的供电需要降低冲击性负荷引起的电网电压波动和电压闪变(不包括电动机启动时允许的电压下降)时,宜采取
下列措施:
一、采用专线供电。
二、与其它负荷共用配电线路时,降低配电线路阻抗。
三、较大功率的冲击性负荷或冲击性负荷群与对电压波动、闪变敏感的负荷分别由不同的变压器供电。
四、对于大功率电弧炉的炉用变压器由短路容量较大的电网供电。
第4.0.11条 控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,宜采取下列措施:
一、各类大功率非线性用电设备变压器由短路容量较大的电网供电。
二、对大功率静止整流器,采取下列措施:
1 提高整流变压器二次侧的相数和增加整流器的整流脉冲数。
2 多台相数相同的整流装置,使整流变压器的二次侧有适当的相角差。
3 按谐波次数装设分流滤波器。
三、选用D,yn11结线组别的三相配电变压器。
注:D,yn11结线组别的三相配电变压器是指表示其高压绕组为三角形、低压绕组为星形且有中性点有“11”结线织别的二相配电变压器。
第4.0.12条 设计低压配电系统时宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度。
一、220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡。
二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220/380V三相四线制
第5.0.1条 供配电设计中应正确选择电动机、变压器的容量,降低线路感抗。当工艺条件适当时,宜采取采用同步电动机或选用带空载切
除的间歇工作制设备等,提高用电单位自然功率因数的措施。
第5.0.2条 当采用提高自然功率因数措施后,仍达不到电网合理运行要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。当经过技术经济
比较,确认采用同步电动机作为无功补偿装置合理时,可采用同步电动机。
第5.0.3条 采用电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿。低压部分的无功功率宜由低压电容器补偿;高压部分的无功功率宜由
高压电容器补偿。容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。补偿基本无功功率的电容器组,宜
在配变电所内集中补偿。在环境正常的车间内,低压电容器宜分散补偿。
第5.0.4条 无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定。
第5.0.5条 无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜采用手动投切的无功补偿装置。
一、补偿低压基本无功功率的电容器组。
二、常年稳定的无功功率。
三、经常投入运行的变压器或配、变电所内投切次数较少的高压电动机及高压电容器组。
第5.0.6条 无功补偿装置的投切方式,具有下列情况之一时,宜装设无功自动补偿装置。
一、避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时。
二、避免在轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏,而装设无功自动补偿装置在经济上合理时。
三、只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷的情况下的电压偏差允许值时。
第5.0.7条 当采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。
第5.0.8条 无功自动补偿的调节方式,宜根据下列原则确定:
一、以节能为主进行补偿时,采用无功功率参数调节;当三相负荷平衡时,亦可采用功率因数参数调节。
二、提供维持电网电压水平所必要的无功功率及以减少电压偏差为主进行补偿者,应按电压参数调节,但已采用变压器自动调压者除外。
三、无功功率随时间稳定变化时,按时间参数调节。
第5.0.9条 电容器分组时,应满足下列要求:
一、分组电容器投切时,不应产生谐振。
二、适当减少分组组数和加大分组容量。
三、应与配套设备的技术参数相适应。
四、应满足电压偏差的允许范围。
第5.0.10条 接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;其馈电线和过电流保护装置的整定值,应按电
动机-电容器组的电流确定。
第5.0.11条 高压电容器组宜串联适当参数的电抗器.低压电容器组宜加大投切容量或采用专用投切接触器。当受谐波量较大的用电设备影
响的线路上装设电容器组时,宜串联电抗器。
新网首页 - 建筑设计规范 共2页、第02页
第6.0.1条 低压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。
第6.0.2条 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。
第6.0.3条 当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。
第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过
5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。
第6.0.5条 在高层建筑物内,当向楼层各配电点供电时,宜采用分日树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电
室以放射式配电。
第6.0.6条 平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的回路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一回
路配电。
第6.0.7条 TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用D、yn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。
注:TN系统--在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过保护线(PE线)与该点连接。其定义应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定。
TT系统--在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分连接的接地极和电源的接地极无电气联系。其定义应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定。
第6.0.8条 在TN及TT系统接地型式的低压电网中,当选用Y,yn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超
过低压绕组额定电流的25%%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。
注:Y,yn0结线组别的三相变压器是指表示其高压绕组为星形、低压绕组亦为星形且有中性点和“0”结线组别的三相变压器。
第6.0.9条 当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其它电力设备宜由同一台变压器供电。必要时亦可单独设置照明
变压器供电。
第6.0.10条 由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。
一、为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1.表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2.表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜”。
二、条文中规定应按其它有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
本规范主编单位、参加单位和主要起草人名单
主编单位:机械工业部第二设计研究院
参加单位:上海市电力工业局
化工部中国环球化学工程公司
中国航空工业规划设计研究院
主要起草人:瞿元龙、章长东、郑祖煌、陈乐珊、徐永根、王厚余、