434.&&&&&&&&&&
在工作票的执行中,若需变更或增设安全措施时应怎么办?
答:安全措施是工作票中的核心内容,也是工作安全的根本设施。对应于一张工作票,安全措施为工作内容服务,是通过三级组织管理审查而完备地设置的。对工作票严格把关,实质上就是对工作人员的安全环境和实施安全措施把关。因此,不允许将执行中的工作票所载安全措施进行变更。工作中确有必要变更或增设安全措施时,必须遵守《安规》第48条中的规定:“填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。”
435.&&&&&&&&&&
工作票中的“三人”能否互相兼任?
答:工作票签发人、
工作负责人和工作许可人是保证工作安全、互相制约、互相审核,独立的三重职能,也是组织措施的基本部分。所以,对同一项工作来说,三者不能兼任,而必须分别负起责任。工作票签发人可以担任其它项任务工作票的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。
436.&&&&&&&&&&
担任工作票签发人的条件是什么?
答:工作票签发人是电力安全生产中很重要的职能负责人。担任工作票签发人,不仅要熟悉设备和生产运行情况,熟悉专业班组人员的状况、技术水平,还要熟悉《安规》和现场运行管理规程,能正确把握工作的必要性。工作票签发人是否合格,应由企业主管生产的领导批准,生产部门按专业门类用行文公布。这既是对工作人员的安全负责,也是对工作票签发人本人负责。应提醒注意的是,即使是工作票签发的有权人,也只能按所批行权,而不得签发非专业其它工作的工作票而形成越权签票。
437.&&&&&&&&&&
工作票中所有人员的安全职责各是什么?
答:《安规》的贯彻落实,对各种电气设备上的工作来讲,集中全面地反映在工作票上,体现在各个栏目、时间、签名及其程序履行的环节之中。参与电气设备上工作的所有人员及生产指挥,是否严格执行规程,在生产作业过程中应尽的安全职责,见诸于具体行动的同时,还应该实事求是地填用工作票,记录反映在票面上。这是电业职工实践该项职责的体现,也是他们遵章与违章的证据。因此,把合格的工作票比做安全的护身符这话不无道理。要实现安全工作,需要各类人员共同努力,执行规程,并依照生产和工作实际本身对安全操作连续性的要求,从主观和客观方面用管理的手段强化实施组织措施。《安规》中对各类人员制定安全职责,就是从多角度、多层次提出的约束、规范和原则要求,以保证工作票的安全措施与组织体系具有严密性、完整性和连贯性。工作票中所列人员各自负有的重要的安全责任如下。(1)工作票签发人的安全责任。1)审查工作的必要性,对安全工作进行“宏观”把握。2)根据工作安全要求,保证使工作票上所填安全措施正确完备。3)确定工作人员数量和合适的工作负责人,对他们的精神状态、情绪是否良好谨慎把握。(2)工作负责人的安全责任。工作负责人是现场安全作业的管理人,具体地进行工作组织,实施检修方案,对工作和全体人员的安全负责。因而,他所做的一切都应从实际出发,强调以下内容。1)工作负责人应认真负责地检查票上的安全措施,工作现场布置的安全措施是否正确完备,与实际条件相符。2)工作之前应详细地向工作班成员交待清楚安全事项,特别是应提醒现场周围设备的带电部位,可能误登、误接近的设备。3)根据现场实际,制订可靠的保证工作顺利完成的方案和解决重点问题的对策。4)结合现场情况,进行安全思想教育,督促工作人员遵守《安规》,注意做好监护工作。(3)工作许可人的安全责任。1)据工作票内容对工作安全进行审查,保证票载安全措施和工作现场布置的安全措施正确完善,符合实际条件。2)对停电检修设备仔细检查,防止一切可能使该设备带电的危险,切实证明工作现场安全。3)对查验安全措施中发现的问题予以澄清,必要时向工作票签发人提出,要求作安全事项方面的补充。(4)值长的安全责任。站在工作许可人的角度对检修工作安全措施是
完备和工作必要性、检修工期是否正确等工作票情况作进一步审查,以防造成盲目检修、错误检修以及用不合格的工作票进行工作。
438.&&&&&&&&&&
什么是工作许可手续?
答:工作许可手续是指工作许可人在完成施工现场的安全措施后,会同工作负责人到工作现场所作的一系列证明、交待、提醒和签字而准许检修工作开始的过程。为了对工作人员的生命高度负责,《安规》第52条中规定,工作许可人应向工作负责人证明设备已进入检修状态,必须“以手触试”该检修设备来证明“确无电压”。同时,工作许可人还必须向检修负责人指明周围设备带电部位,交待和强调其它注意事项。工作许可人交待完毕,工作负责人认同后,双方在工作票上签字,许可人填写现场许可工作时间,表示正式许可工作。对由调度管辖设备的工作许可,设备由冷备用状态转入检修状态后,即应先向调度部门汇报现场检修工作安全措施的完备情况,待调度部门许可后,现场再办许可填写手续。通过工作许可手续的办理,能够大大加强人员的职业责任性。工作许可制度是确保检修人员安全的必不可少的组织手段。
439.&&&&&&&&&&
擅自变更安全措施或有关检修设备的接线方式有什么危害?
答:工作票中所列的安全措施是安全工作的基础和根据。擅自变更安全措施,改变有关接线方式,这不但会引起混乱造成人员错觉,而且安全措施的完整性也会遭到破坏,检修设备邻近点处很可能产生感应电压或者直接造成检修设备带电,导致事故发生。《安规》在第53条中规定:“工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行结线方式。”因此,工作中所有人员都应严格执行规程,坚决杜绝一切不负责或改变有关检修设备的接线方式时,工作许可人和工作负责人应事先协商取得一致意见,在安全措施准备充分的前提下进行。
440.&&&&&&&&&&
执行工作监护制度的目的是什么?
答:认真执行工作监护制度,可以对工作人员工作过程中的不安全动作、错误做法及时进行纠正和制止。同时,工作负责人到位监护能够对他们的技术技巧予以必要的指导和监督。为了保证工作人员在整个工作过程中的安全,《安规》规定,开始工作后,工作负责人必须始终在工作现场负责监护。实践中,电气工作现负责人应严格遵章,负起安全监护职责。
441&&&&&&&&&&
什么是专责监护人?
答:在电气设备上的工作中,有许多工作作业技术复杂,邻近强电场而空间活动范围窄小,安全条件差,作业时安全防范措施相对不够充分。对此,工作票签发人和工作负责人应视现场实际条件,确定所有需要在工作中被监护的人数,增设专人进行专职的特殊监护。这些为保证安全专事监护责任的人员就是专责监护人。为了专心一意做好监护工作,《安规》规定,专责监护人不允许兼干其它工作。
442.&&&&&&&&&&
工作期间工作负责人需临时离开工地时应怎么办?
答:工作负责人需临时离开工地时必须指定能胜任该工作的人员补替。为了保证工作监护全面到位,工作负责人应向顶替人员做临时移交,将工作任务完成情况、安全设施与邻近处设备带电运行情况详细交待清楚,移交工作票。临时替补人员应负好责任。原工作负责人返回来仍须做同样的移交。临时替补人员只是临时的,因而不能办理有关工作票上的手续。如间断转移工作,设备验收试验,结束工作等。
443.&&&&&&&&&&
什么是工作间断?工作间断后继续工作应怎样进行?
答:工作间断是指工作过程中,因需要补充营养、需要休息或其它原因,工作人员从工作现场撤出而停止一段时间工作的情况。根据实际存在,工作间断主要有两种:(1)当天短时间之内的工作间断。这种工作间断,工作票不回交值班许可人,所以,工作间断后开工也无需通过许可人。也就是说,工作间断时间中工作现场的安全措施全部原封不动,可称之为当日间断。(2)隔日工作间断。虽然是执行中的工作票,但因为工作间断的时间较长,现场布置的设施可能对正常运行产生妨碍,生产过程中也可能出现一些意想不到的实际情况,造成运行中接线方式发生改变,使执行中的工作票内的安全措施形成了更动。因此,凡工作间断后次日再进行的工作,每日收工应清扫现场,开放已封闭通路,将工作票回交值班员收执。这就意味着工作已经停止。次日复工时需取得值班员许可并取回工作票,工作负责人仍应按照办理许可手续时那样,重新认真检查现场的安全措施与票载相符,并做好其它设施,然后才能带领工作班人员进入工作地点恢复工作。上
444.&&&&&&&&&&
工作间断期间有紧急需要,需值班员合闸送电时必须采取哪些措施?
答:值班员因故在工作票未交回的情况下合闸送电,指的是当日工作间断的情况。因此时设备完全处于许可检修状态,要合闸送电,必须采取可靠措施:(1)确知设备检修主要工作已完,设备具备带电运行条件,或检修班组已移交试验记录,试验结果合格;或主设备运行,只是辅助设备还有工作未结束,采取措施后不致于对生产运行产生影响。(2)必须有工作班人员已经离开工作地点的确切根据,并将需要紧急送电的情况通知工作负责人或电气分场负责人,得到他们肯定的答复。(3)送电之前应拆除检修工作的安全措施临时遮栏、接地线和标示牌、恢复常设栏,换挂“止步,高压危险”的警示牌,将设备转入到备用状态。(4)在所有出口派专人守候,告诉工作班人员“设备已经送电,不得继续工作!”守候人应等到工作票已经交回时才能离开。
445.&&&&&&&&&&
在同一电气连接部分内转移工作地点时应注意什么?
答:同一电气连接部分中的工作安全措施,反映在一张工作票上是作为一个措施整体一次布置完毕的。对于现场设备带电部位和补充安全事项等,工作许可人向工作负责人在履行许可手续时都已交待清楚。转移到不同的工作地点时,特别应该注意的是新工作地点的环境条件对工作将产生的影响。工作负责人在每转移到一个新工作地点时,都要向工作人员详细交待带电范围、安全措施和应予注意的其它问题,这是工作转移制度的主要内容。
446.&&&&&&&&&&
怎样办理工作终结手续?
答:办理工作终结手续有三个步骤:(1)工作完毕后应进行自查整理。其内容包括清扫工作现场、检查有无遗漏物件、设备是否清擦干净等,对所做工作的全过程进行周密检查之后,工作班全体成员撤离工作地点。(2)做出工作结论和设备现状交接。工作负责人向值班负责人讲清所修项目、发现的问题以及还未处理的仍然存在的问题,提交试验报告或结论。其后双方共同对设备状况进行全面检查,工作许可人按现场运行规程规定进行必要的仪器测试和操作试验,所查结果应确与所交待结论相符。(3)履行工作终结手续,由工作许可人在工作票上填写工作结束时间,双方在工作票的相应位置上签名,检修工作至此全部完结。接地线未拆除。
447.&&&&&&&&&&
系统停电检修结束后,合闸送电必须遵守哪些规定?
答:为了防止向还未结束工作的设备送电以及防止带地线合闸等恶性事故发生,《安规》第64条中对工作结束后合闸送电做了严格规定。学习条文内容联系实际工作,着重应强调三个条件:(1)送电前,必须查实该停电系统的所有工作票全部结束并已回收,各部分检修结论正确经验收认定合格,全部具备带电条件。(2)停电系统中所有接地线都已拆除,对号回归线架,并按照设备运行状况恢复常设遮栏,按规定挂设了标示牌。(3)合闸送电必须按设备管辖调度或值班负责人的命令执行。
448.&&&&&&&&&&
为什么要禁止在只经断路器断开电源的设备上工作?
答:高压断路器的断路能力虽然很强,但它的开断行程很有限。断路器的动静触头在有机灭弧室内,断与不断,只有靠分合闸指示牌指示,外观上不够明显。更主要的是,断路器在停用状态操作能源是不断开的,如果它的控制回路出现问题或发生二次混线、误碰、误操作等,都会使断路器
操作机构动作而自动合闸使设备带电。再之,当断路器的分闸装置分闸时,如果其操作机构故障断路器实际上未分闸,位置指示器仍可能被(机构)带转至分闸位置,出现断路器虚断,造成人的错觉。因此,《安规》中已明令:禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。检修停电,必须将断路器撤出运行,断开负荷侧隔离开关和母线侧隔离开关,造成直观明显的空气绝缘间隙,以满足工作安全的要求。
449.&&&&&&&&&&
设备检修时为什么要断开它们的操作能源?
答:断路器的隔离开关断开后,如果不断开它们的控制电源和合闸能源可能会因多种原因,如试验保护、遥控装置调试失当、误操作等,断路器或隔离开关被突然合上,造成检修设备带电,使工作安全遭到破坏。对此,《安规》和现场操作规程中均规定,断路器撤运或撤出备用,必须断开该断路器和隔离开关的操作能源。例如:对电动操作机构,应取下它们的控制、合闸熔断器(保险)或拉开合闸电源刀开关;对液压操作机构,可以关闭其油、气阀门;对气动操作机构,可将其操作的气动回路和大气连通等。
450.&&&&&&&&&&
安全生产对验电工作的总体要求有哪些?
答:验电是工作或操作安全时所做的技术措施中十分重要的和必须进行的步骤。按规定实施正确验电,可以有效地防止在带电设备上挂地线或合接地隔离开关而产生的恶性事故和其它触电事故。对验电操作主要有以下几方面要求。(1)对人的要求。验电最关键的问题是要验正确。要防止发生将有电当无电、强电当静电的错误判断,必须做到端正工作态度,克服麻痹大意和走过场的错误习惯,要熟悉和掌握验电的方法和要领。(2)验电时的安全要求。验电时必须使用与所验电压等级相符的验电器,禁止发生不加区别混用验电器的违章作业行为。因为以低压验高压时,绝缘强度无保证,操作人的人身安全将受到威胁。而以高压验低压时,实际电压可能达不到验电器发光管的清晰发光电压(一般为额定电压的25%左右)。验电时,如该验电器无音响,再加上光线强,光管发光与不发光将难以辨识,稍有疏忽就有可能把有电验成了无电。遵照规程要求,验电的安全要领是:使用基本绝缘安全用具还须配合以辅助安全用具;操作人员必须戴绝缘手套;下雨天气还应使用带有防雨罩和防水功能的验电器,禁止使用普通验电器,以避免被淋湿后发生沿面放电或闪络。(3)验电地点的要求。根据操作票内容或工作要求,在什么地方装设接地线就在什么地方验电。注意:有几相,就分验几相;有几侧可能的电源,就在几侧相应的地点分别验电。验电前,应先检查接地线,做好展放准备,以便于验明确无电压后迅速装设接地线。(4)确证验电器良好。验电前,对所使用的验电器不仅要检查合格,即在试验有效期内,而且还要在与所验电压等级相同的有电设备上试验证实器具良好,这样才可以进行实际操作验电。(5)验电应掌握正确的方法。使用验电器应逐渐接近导体,操作人员要记住该验电器在该电压等级时的发光报警距离,以做到心中有数,边操作边判断(对一般验电器的发光报警距离,使用应参照产品说明书,并以现场实地试验后确定的数字为准)。对35kV及以上电压等级的电气设备进行验电,如没有专用的验电器,可以用相应电压等级的绝缘杆代替验电器验电。值班人员应懂得它的原理,特别注意操作方法,不可勾住导线或顶着导体,而应留开一点距离,形成气隙,使其空气被电离,这样才能产生可见的火花或放电的滋滋声和噼叭声。
451.&&&&&&&&&&
进行现场验电时怎样判断有电或无电?
答:验电时判断有电或无电主要就是要熟悉设备带电检验时的特征。(1)当良好的验电器接近被检验设备金属部分至清晰发光距离时,若验电器已发光或有音响,随着该距离的缩短,靠的愈近,则亮度不愈强。这与设备的工作电压被试验证明时的情形是一样的。操作人只要用心观察,不难断出它所带的是设备的工作电压。(2)与上述情况比较,如果验电器进入清晰发光距离乃至更近验电器都不发光,直到与导体接触后,短时间发光。经过短暂时间后所发光的亮度有所减弱甚至消失,说明导体上只带有静电。如劲风作用于高压线路产生的风磨电,电气设备的感应电等,很多都可以显示出静电。(3)如果按上述方法在试验过程中验电器直接接触设备导体后不发光或者有一点发光,且与验电器试验时间长短无关,这种电压大多是设备的感应电压。其电压数值虽不高,但对工作人员来说是很危险的。如与电气化铁路接近又平行过一段距离的高压线路、同杆架设的双回线路等。感应电压可以达千伏以上,足以致人触电或刺激作业人员,引起神经抽缩而导致事故。(4)对于低压三相四线制线路验电,应用低压500V验电笔进行测试,现场作业只要按规定操作,一般都不存在困难。
452.&&&&&&&&&&
什么是专用验电器?为什么可以用绝缘棒代替验电器验电?
答:专用验电器是指为专业作业和超高压设备检验电压制造的专门用途的器具。专用验电器要按技术条件操作使用。有的边远变电所受条件限制,35kV及以上电压等级的电气设备无专用验电器,规程介绍可以使用绝缘棒替代验电器验电。其道理是:设备达到35kV等级的电场强度,绝缘棒尖端部分接近时,必然会在小间隙之间产生空气被电离时的火花和噼叭放电声现象。实际的运行工作说明,用电压等级合格的绝缘棒验电是一种简便实用的验电办法,操作使用时要注意,不可勾住导线,这样就破坏了产生光声现象的条件。如果现场备有专用验电器,则应按规定使用验电器。验电时必须戴绝缘手套。
453.&&&&&&&&&&
装设接地线应注意什么?
答:装设接地线时主要应防止麻电和触电烧伤,防高处摔伤,挂设正确合格,实践中应注意以下几个方面。(1)装设之前,应先根据设备接地处所的位置选择合适的接地线,提前进行检查,保证接地线合格良好待用。(2)准备好所使用的工器具和安全防护用具。如:阴雨天气,应备好雨具,登高时的梯子;需在杆塔上挂设时,必须系好安全带等。(3)现场应先理顺展放好地线。因挂地线是和验电一起进行的。验明确无电压后,操作人先将接地极装好,选择挂设时合适的站立位置。如:在平台、凳子上操作时应站稳,注意人身防护,保持好接地线与周围带电设备的安全距离,特别是部分停电地点,空间距离窄小时更应注意保持安全距离。在接通导体端的整个过程中,操作人员身体不得挨靠接地线金属部分。(4)对同杆架设的双回线、双母线、旁路母线等电气设备,停一回另一回运行及其它产生感应电压突出明显的设备,应尽量使用接地隔离开关(刀闸)接地。在无接地隔离开关的设备上所挂的地线,均应为带有长绝缘操作杆的地线,以减小操作人员的风险。(5)挂设导体端时,应缓慢接近导电部分、待即将接触上的瞬间果断地将线夹挂入,并应检查接触良好。
454.&&&&&&&&&&
验电后因故操作中断了一段时间,接续操作时要不要再验电?
答:《安规》在第73条中指出,当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。验电后中断的时间间隔中,停电设备有可能发生突然来电的意外情况,操作人员虽然明知已停电,也应再行认真检验一次电压。应该懂得,培养和保持一种良好的职业习惯是很重要的。由此也能看出《安规》条文的严谨性,在验明设备无电压后强调,要立即装设接地线。
455.&&&&&&&&&&
装设接地线为什么要求接地并三相短路?
答:这是由实际故障在防护上的各种特点所决定的。假如只装设短路线而不接地,那么,遇有交叉线路一相断线串入单相电源时,工作设备上因本身未接地,不仅不是等地电位而是故障线路的额定相电压。假如不是接地并三相短路,而是三相分别接地,那么,三相均存在一个对地等效电阻,电源一旦合闸,产生三相接地短路电流,它在该等效电阻上产生的相当大的电压降就会施加在检修设备上,足以危及工作人员的安全。采用三相分别接地,既浪费金属材料、又不够科学合理,无形中增加了操作工作负担,因此也是不可取的。对多种形式接地方式的比较,完全可以说明,只有采用接地并三相短路的措施,才是最安全的。在工作地点两侧装设短路接地线,可以保证工作地点的等地电位,进行安全作业。
456.&&&&&&&&&&
一个电气连接部分的设备停电检修,若进出线较多,哪些应装设接地线?
答:装设接地线的目的是要防止检修设备突然来电和感应带电。因此,所有连接在该部分上的电源线路可能送电至该处时,各侧电源进线处原则上都应装设接地线。这样做接地线虽有部分重复,但在检修处接地网电阻未知(防止偏高或不合格)的情况下,不考虑影响接地效果的诸种因素,可以普遍使用于所有电气设备上装设接地线的工作。对设备有可能产生感应电压的也应视为电源设备。
457.&&&&&&&&&&
母线停电检修时怎样确定接地线的数量?
答:母线具有通流容量大,安装强度高、阻抗小的优点。母线处设备集中、性质重要,因而其接地网电阻一般都能保证合格。《安规》在第75条中指出,当10m及以下长度的母线检修时,包括连接在该母线上的电源联络线的隔离开关,为防止其误合和感应电压,可以只装设一组接地线,而不需再装接地线。与此相仿,在门型架构上装设接地线,而在架构外侧线路上与接地线距离不超过10m的地点工作,也可以不再装设接地线。当母线长度超过10m时,应在保证可靠安全的前提下,结合现场实际,综合考虑母线的布置结构、有关感应电压以及感应电压的处所、母线上电源进出线多少,确定地线数量。有条件的地方,可以实测感应电压、模拟短路计算,拟定方案,通过分析与比较,画出该所设备的接地线实施标准图。
458.&&&&&&&&&&
分段母线装设接地线应注意什么?
答:用断路器或隔离开关分段的母线,装设接地线时应注意以下几种情况。(1)长度不超过10m的各母线段(两侧均用隔离开关明显间隔开),其上分别挂一组接地线。该范围内的设备直接连接,母线隔离开关侧不必再挂接地线。(2)对用隔离开关分段的母线,带电母线与检修母线之间,应在该检修侧隔离开关处施以接地,泄放感应电荷。(3)为保证接地线在突然来电时可靠地作用于短路,使电源断路器跳闸,接地线与检修部分之间不能连有熔断器,以防止发生断路时使检修部分被孤立,失去保护。
459.&&&&&&&&&&
为什么装设接地线必须由两人进行?
答:装设接地线在实施安全措施停电、验电之后进行,很多情况下要在带电设备附近进行操作。不仅装设接地线,而且拆除接地线也应遵守高压设备上工作的规定,由两人配合进行,以防无人监护而发生误操作,以及带电挂地线发生人身伤害事故时无人救护的严重后果。为此,必须遵守《安规》的有关规定。对单人值班变电所布置安全技术措施时,只允许通过操作机构合接地隔离开关,或使用基本安全工具──绝缘棒合接地隔离开关。
460.&&&&&&&&&&
装设接地线为什么要先接接地端?拆除时后拆接地端?
答:先装接地端后接导体端完全是操作安全的需要,这是符合安全技术原理的。因为在装拆接地线的过程中可能会突然来电而发生事故,为了保证安全,一开始操作,操作人员就应戴上绝缘手套。使用绝缘杆接地线应注意选择好位置,避免与周围已停电设备或地线直接碰触。操作第一步即应将接地线的接地端可靠地与地螺栓良好接触。这样在发生各种故障的情况下都能有效地限制地线上的电位。装设接地线还应注意使所装接地线与带电设备导体之间保持规定的安全距离。拆接地线时,只有在导体端与设备全部解开后,才可拆除接地端子上的接地线。否则,若先行拆除了接地端,则泄放感应电荷的通路即被隔断,操作人员再接触检修设备或地线,就有触电的危险。
461.&&&&&&&&&&
选择接地线应符合哪些条件?
答:接地线选择合适,应符合以下条件和要求。(1)截面积。接地线的作用是保持工作设备的等地电位。它的截面积必须满足短路电流的要求,且最小不得小于25mm2(按铜材料要求)。
要使接地线通过高达数十千安的短路电流,而且该短路电流所产生的电压降不大于规定的安全电压值,就必须使它的阻抗值很小,因此就得选择截面积足够大的导电性能良好的金属材料线。(2)满足短路电流热容量的要求。热容量要经计算确定。发生短路时,通过短路接地线应及早作用于断路器跳闸。在断路器未跳闸或拒绝动作时,短路电流在接地线中产生的热量应不致于将它熔断。否则,工作地段将失去保护而使事故扩大。(3)接地线必须具有足够的柔韧性和机械耐拉强度,耐磨,不易锈蚀。电力生产和电力工程上一般都选用多股软裸红铜线来制作接地线。
462.&&&&&&&&&&
保管和使用接地线应注意哪些问题?
答:在现场实施管理接地线时应做以下几方面的工作。(1)应注意坚持使用前和使用后对接地线本体进行检查和维修。导体端头压紧弹簧完好,各压紧螺丝紧固,接地线导体无严重烧伤断股,绝缘操作杆绝缘良好。电业职工必须明白,使用烧伤严重、残缺的不合格地线作接地短路之用,一旦发生事故,祸害非浅。(2)装设接地线时必须使用专用线夹,用螺丝拧紧在接地极上,保证接触良好。严禁用缠绕的方法短路接地。否则,当通过故障短路电流时,将因接触不良过热而烧坏地线和接地极螺丝,并产生高电压作用于人身和设备而发生事故。(3)接地线应有专门架柜存放。按组编号,使用完毕应检查整理对号入座。在管理方面应建立工具记录卡,由专责人保管,负责维修,使其经常保持在完好的备用状态。
463.&&&&&&&&&&
在高压回路上工作,需要拆除全部或部分接地线时应怎么办?
答:高压回路上因特殊工作要求,需要拆除接地安全措施时,必须取得值班负责人或调度的许可,在保障安全的前提下进行。值班人员必须根据现场实际,在更动后的工作期间采取积极的反事故对策和措施,予以安全把关,保证该工作任务的顺利完成。特殊工作完毕后,应立即恢复原接地设施。
464.&&&&&&&&&&
哪些电气设备必须装设接地或接零?
答:所谓保护接地,就是将电气设备和用电装置的中性点,外壳或支架在正常情况下与接地体作良好的电气连接,以防止电气设备绝缘损坏而发生触电事故。从这样的目的出发,下述设备的外壳均需做好保护接地:(1)发电机、电动机、变压器等高、低压电气设备的金属外壳和底座。(2)各种电力设备的操作传动机构和配电装置、配电盘、控制盘等的金属框架,室内外配电装置的金属构架以及混凝土构架。(3)高压架空输配电线路的杆塔及其上安装的柱上断路器、隔离开关、电容器(组)的外壳。(4)互感器的二次绕组。保护接零是在电源中性点接地的低压系统中,将电气设备的金属外壳、框架与中性线相接,由于中性线电阻很小(与接地的电阻相比较),当电气设备绝缘损坏而碰壳时,会产生很大的短路电流使电路中的开关保护动作或者使保护熔丝断开,切除电源,避免人身和设备遭受危害。
465.&&&&&&&&&&
哪些电气设备不需做保护接地?
答:不需做保护接地的电气设备主要有以下几种:(1)交流额定电压等级较低,在380V以下且安置处地面干燥(为电的不良导体)的设备外壳。(2)安装在已接地的配电屏盘的测量仪表、继电器等低压电器的外壳。(3)安装在已接地的金属构架上的设备、控制电缆金属防护外皮,以及已与接地设施连接为一体的其它设备的外壳。(4)一切干燥的场所中,当交流额定电压低于220/
V,直流额定电压在110V以下时,这些电气装置的外壳如无特殊规定可不接地。&
466.&&&&&&&&&&
标示牌是怎样分类悬挂的?
答:标示牌顾名思义,它是靠醒目的符号,不同的颜色和内容来标明所挂处电气设备的状态和工作现场的特征的。按其所述内容可以分为提示性和警示性两类。提示性标示牌有“从此上下”、“在此工作”、“禁止合闸,有人工作!”和“禁止合闸,线路有人工作!”共四种,主要用于设备检修工作中,配合保证安全的组织措施和技术措施,合理地适时悬挂。警示性标示牌有“禁止攀登,高压危险!”、“止步,高压危险!”两种,大多都长期或永久性地悬挂在发电厂和变电所室内、外的高压配电设备,装置的网门、围栏,设备本体上和架构明显的位置上,用来警告非电气值班员,预知危险。
467.&&&&&&&&&&
对断路器等设备进行检修时,“禁止合闸,有人工作!”的标示牌应怎样悬挂?
答:《安规》在第84条指出:“在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上均应悬挂‘禁止合闸,有人工作!’的标示牌。”同时还指明:标示牌的悬挂和拆除均应按照调度员的命令执行。电气工作人员必须认真严肃地对待悬挂标示牌的工作。高压电气设备因型式和接线不同、控制方式不同,应按照实际进行具体的挂设工作。如检修设备为单母线就地控制方式,则只在靠电源的隔离开关操作把手上挂标示牌;对于电源联络线断路器,应在其两侧隔离开关的操作把手上挂标示牌如有隔离开关既可就地控制(手动操作)也能远方控制(电动操作)时,则应在两地点断路器控制开关把手上和操作把手上分别挂标示牌;对检修设备与带电部分经过两个隔离开关的,只需在带电处隔离开关的操作把手上挂标示牌对双母线单断路器接线,应在两母线隔离开关、线路隔离开关操作把手上,断路器控制开关操作把手上分别挂标示牌。
468.&&&&&&&&&&
什么是约时停送电?它有哪些危害?
答:约时停、送电是指线路作业单位由于与发电厂或变电所距离遥远、交通不便或联系上存在困难,因而违反安全工作制度,忽视工作许可制度和安全责任,提前预定线路停电时间或工作结束时间,检修单位照此开始工作或结束工作,设备管辖也按照约定时间进行停电操作或合闸送电的违章作业形式。约时停送电全面违反了高压设备上进行工作的具体规定,不能履行工作票制度依照责任对各个环节进行把关,因而是一种危害很大的违章作业形式。(1)约时停电,使许可工作的命令流于形式,失去了安全许可的严肃性,现场安全措施的设置及安全注意事项无法交底,这样会使工作许可人为该工作所进行的操作,失去工作负责人的确认和监督。如果工作许可人(或调度)忘记操作时间或忘记交接,操作时走错间隔,安全措施上的遗漏以及现场运行中出现的其它情况均无人得以验证,使安全得不到保证,很容易发生人身和设备事故。(2)由于约时停电脱离了生产实际,所以,对现场运行方式随时可能发生的变化无从预料,更难实施具体的防范措施,作业安全带有很大的盲目性。如双线路的任一侧运行方式发生变化对作业产生的影响,距离较长的线路雷电波入侵时的防范等,这些不安全因数均不能象正常工作许可时一样,在开工前得以澄清和制止,这样就使现场的安全作业措施不能按要求得以实施。(3)约时送电同样是违反工作票制度的。线路作业完毕,合闸送电只是机械地执行一种时间上的约定,对工作是否全部完毕,地线是否全部拆除、人员是否全部撤离线路等都不清楚,因此合闸送电没有准确根据。而工作班组方面,可能由于路途遥远、气候影响、工作准备不够充分、检修中出现问题等原因,都会造成时间上的耽误,使得不能按计划时间完工,这种情况是经常出现的。因此在约时停送电的时间概念下工作是很不可行的,往往会由于在时间上的一丝一毫之差,或者忘记拆除接地线,都会导致恶性事故的发生。
469.&&&&&&&&&&
许可线路作业时安全措施的主要内容是什么?
答:线路作业时许可单位所做的安全措施与其它高压设备上工作的安全措施基本相同。需要强调的是:停电时必须将所有可能来电的断路器、母线隔离开关、包括双线对侧的断路器及其母线隔离开关全部拉开,验电接地。线路工作有一个特点:作业班组作业地点不在发电厂或变电所许可单位的内部。与其它工作比较,许可工作后其安全措施的特征很不明显,如不予特别强调,容易混淆。所以,必须严格执行《安规》的规定,线路断路的停送电,除了执行管辖调度员的命令或值长的命令之外,还应注意正确地持好线路工作的标示牌。它是单独的,能够从内容和颜色上醒目地予以识别,这与发电厂、变电所中其它工作器和隔离开关的标示牌有所不同。
470.&&&&&&&&&&
为什么要规定良好绝缘子的最少片数?
答:带电在绝缘子串上作业或更换绝缘子,必然要短接1~3片绝缘子,这样就会引起绝缘子串上分布电容的变化,其电压分布也随之改变。短接部位不同时,电压改变也不相同,特别是绝缘子串两端所引起的电压变化更为悬殊,而每片绝缘子的耐电能力自然是有限制的。为了保证绝缘子被短接以后,剩下的部分能可靠地承受正常或异常情况下运行的最高过电压并保持有效的安全距离,《安规》在第106条中对电网各电压级线路良好绝缘子片数规定了最少限度。如35kV良好绝缘子片数为2片,工作中若误将击穿的绝缘子当良好绝缘子或未做实际检测短接工作,1片良好绝缘子承受全部电压,很容易发生绝缘击穿事故,带电作业人员应对有关电压等级必须保持的良好绝缘子数必须准确记忆。表6-3示出良好绝缘子最少片数。
&表6-3 良好绝缘子最少片数表
电压等级(kV)
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

我要回帖

更多关于 报告需要签发人吗 的文章

 

随机推荐