南阳棉纺厂职工话吧的纺织车间可以不设喷淋吧!!!

#—反冲组合管 (—右墙板 )—密封橡皮 *—冲孔网板筒 +—过滤网 $—框架&..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
棉纺厂的空气调节
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口【doc】现代棉纺织厂空调与除尘的特点和,空调,现代,棉纺织厂,和现代空调,特点,除尘..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
【doc】现代棉纺织厂空调与除尘的特点
举报该文档为侵权文档。
3秒自动关闭窗口喷淋设置工程示例_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者贡献于
评价文档:
25页免费38页免费15页免费9页免费2页免费 2页免费4页免费100页2下载券2页免费2页免费
喜欢此文档的还喜欢88页免费4页免费60页免费39页免费46页1下载券
喷淋设置工程示例|喷​淋​系​统​疑​难​问​题​解​答​ ​总​有​一​条​是​你​想​知​道​的
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:6.87KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢一个5000平方米的办公楼,四层,有消火栓系统、喷淋系统,设有消防水池、消防泵房,可以不设消防水箱吗?_百度知道
一个5000平方米的办公楼,四层,有消火栓系统、喷淋系统,设有消防水池、消防泵房,可以不设消防水箱吗?
具体的规范在哪啊,关于这一点能不能再规范上查到啊?谢谢
提问者采纳
《建筑设计防火规范GB》8
消防给水和灭火设施8.1
一般规定8.1.2
在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1条的规定。
消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。 所以,你所说的那座办公楼是肯定要设置消防给水的。具体设置参数规范里有。
设了消防给水了,消火栓系统、喷淋系统都设了,消防水池和消防水泵房也都有,但是消防高位水箱到底需不需要设啊?建筑高度18m,耐火等级二级。
要看设置的水泵扬程能否达到消防水管最高点,如果水泵功率足够,可以不设高位水箱。如果仅刚刚满足,考虑到供水压力损耗,建议设一个比较好。
只要水泵扬程能达到就可是吧,这一条在规范上能查到吗?你腾讯号多少啊,你加我也可以,我的百度名就是我的腾讯号
《规范》不会明确是否设置高位水箱,只会规定水压参数必须达标。如:8.1.3
室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。我平时不喜欢聊天,也没有QQ号,不好意思了。
提问者评价
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁不设火灾自动报警系统,如何给喷淋、排烟、卷帘做消防联动?_百度知道
不设火灾自动报警系统,如何给喷淋、排烟、卷帘做消防联动?
有人说,设不设火灾自动报警系统跟有没有喷淋、排烟、卷帘没有关系,如果不需要,可以只给喷淋、排烟、卷帘做消防联动就行,请问:不设火灾自动报警系统,如何给喷淋、排烟、卷帘做消防联动弧氦汾继莴荒风维袱哩?有图最好了。
我有更好的答案
按默认排序
对于楼主的问题一直以来也很疑惑不知道该如何做,我做的一个药厂的丙类仓库,钢结构的顶子,按GB弧氦汾继莴荒风维袱哩好像不用设FAS,但水暖提供的条件里有排烟风机,不知道该如何做了?
我以前经常纠结,消防报警系统设于不设。有了民规2008后就不纠结了,该上就上消防系统值几个钱?还是生命重要。毕竟我们的生活水平提高了。财力物力可以达到。
那就手动好了
没有报警系统就不存在主机,没有主机如何联动?
其他类似问题