首先,我是一个天正的忠实用户,尽管我们单位的主流软件是,但是,我还是积极给他们夸有多么好用!我想提几个实际计算中,我遇到的问题,希望版主能够回答。
1、我们单位画图都是在服务器平台上画,也就是说,画的图,我们进行引用参照,建筑图纸修改后,我们其他专业都能及时看到,所以问题就出现了,每次负荷计算都要首先绑定建筑的图,然后才能提取墙体。我想问下天正提取的建筑墙体,能不能在不绑定建筑底图的上,提取围护的信息?
2、天正2014暖通负荷计算软件中的,批量修改有问题,比如我修改外墙的k值,然后点确定,并不是所有朝向的外墙k值都会变化,只是某个朝向的k值会发生变化。所以每次修改外墙的k值,我都是分别先选择取外墙的朝向东 南 西 北,然后再修改k值。这样的话,就会选四次,比较麻烦。
3、天正负荷计算中,先在习惯设置中把所有的方式选成长*高或寛的形式,然后再利用批量修改功能完成相应的操作之后,你就会发现某层的建筑面积变了,所以导致某层的热指标也变了。这个漏洞让我郁闷了好几天,最终发现了原因。
4、一个22层住宅,每层都一样,我处理建筑底图之后,然后搜索房间,提取墙体,完成对首层的热负荷计算,然后对首层的热负荷进行自动标注。其他楼层,我直接复制一层的即可。请问,假如我想把二层的计算的结果利用软件自动标注到图纸上,如何操作?(1层跟2、3、4..........22都是对应的同一个图纸空间,难道让我把首层平面复制22次,然后再分别提取到各对应楼层?这显然有点麻烦。)
5、一个住宅项目有n个户型,我先按房间进行负荷计算,然后一下子提取到负荷计算软件中,如何快速地把各个房间整合到相应的户型里面?
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
你的问题很典型,俺也在学习中,以前用的是鸿业,鸿业的缺点就是不能直接提取维护结构,但是,天正提取的时候,会自动把内走廊默认为一个房间,另外,有的房间天正还不认,还把这个不认得房间加到附近 的房间里去。
&那是房间墙体不闭合的缘故,你要手动调整一下才行&
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
helped_001 发表于
你的问题很典型,俺也在学习中,以前用的是鸿业,鸿业的缺点就是不能直接提取维护结构,但是,天正提取的时 ...
那是房间墙体不闭合的缘故,你要手动调整一下才行
土木币3201
首先感谢你对天正的支持,下面逐个解答你的问题:
1、天正暖通提取房间信息是提取的实体,能在三维下看到实际房间信息。绑定之后就已经不具备天正的实体信息了,也就不能提取。
2、关于这个问题应该是操作的原因。在批量修改界面中只勾选传热系数项,别的都不勾选就默认修改所有外墙的传热系数,参照附图。
09:33 上传
3、修改房间信息是只对房间信息有作用,不会作用于附加的墙、地面等。也就是说如果想修改墙体就只能通过修改墙体信息来实现。
4、目前标注图纸负荷是针对于提取的房间(也就是图面上存在搜索房间后生成的房间对象),如果不存在房间对象的话无法赋回。目前可在楼层或建筑的右键菜单中选择【标注图纸负荷】,此时负荷计算结果会以图表的形式出现在图面中。
5、只能分户型提取,没有整理的功能,因为图面中没有进行户型区分。
&1、那就完了,建筑修改后,我们又要绑图,重新计算!
2、绝对不是我操作的问题,我还亲自检测了一下。
3、绝对是个漏洞。我都试了好几次了。我可以去你们单位,让你们看一下。
4、哦!那这样带给我们的依然很麻烦&
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
cryogen 发表于
首先感谢你对天正的支持,下面逐个解答你的问题:
1、天正暖通提取房间信息是提取的实体,能在三维下看到实 ...
1、那就完了,建筑修改后,我们又要绑图,重新计算!
2、绝对不是我操作的问题,我还亲自检测了一下。
3、绝对是个漏洞。我都试了好几次了。我可以去你们单位,让你们看一下。
4、哦!那这样带给我们的依然很麻烦。因为我们要标准到相应的房间上面,与表格一一对应的话,还是很麻烦。
5、你去看看浩辰的负荷计算吧 人家就有这种功能。
土木币3201
1、对于提取的建筑图,在建筑修改之后我们可以使用更新房间功能,将新的建筑信息更新到相应的工程计算中,但是绑定的我们无能为力。
2、那你依照我的操作再试一下。或者你新建一个工程,除了选定修改的房间、修改的负荷源以及传热系数其他的都不要动。
3、你的绝对挺多的。。。你是北京这边的吗,如果方便的话可以来我们单位。
&是啊,我在北京的某设计院,哈哈。发现漏洞,有奖励不?&
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
cryogen 发表于
1、对于提取的建筑图,在建筑修改之后我们可以使用更新房间功能,将新的建筑信息更新到相应的工程计算中,但 ...
是啊,我在北京的某设计院,哈哈。发现漏洞,有奖励不?
土木币3201
先确定是否是漏洞吧。
&如果真的有呢?&
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
cryogen 发表于
先确定是否是漏洞吧。
如果真的有呢?
&真的有的话我们一定会修正。如果您在不确定是否是自己操作不当的情况下误认为还请注意下措辞。&
五星工程师, 积分 1304, 距离下一级还需 1196 积分
天正负荷计算没有鸿业准确吧
&是否准确不是软件间的对比,而是软件计算结果跟依照规范、条文说明、技术措施、设计手册等设计依据上的计算公式计算的结果是否一致。&
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)鸿业负荷计算中太阳辐射所造成的负荷在详细负荷里怎么没有_百度知道
鸿业负荷计算中太阳辐射所造成的负荷在详细负荷里怎么没有
还有就是再详细负荷中 人体设备照明 这几个怎么都是0?
提问者采纳
软件会在热负荷中扣除灯光、鸿业负荷计算中1。如果选择否、设备,是否为内区房间、在软件基本信息中有个设置,太阳辐射造成的负荷在外窗这一项有显示啊,有太阳辐射照度和冷负荷两项,则不扣除、人体的发热量,如果选择是。2
提问者评价